| | Zeit:
23.09.2024 13:27:46 |
Hallo in die Runde, bin neu hier im Forum und möchte, nachdem ich hier selbst schon viel recherchiert habe, jetzt meine bisherigen Erfahrungen zu Ovum teilen. Habe seit Juni 2024 eine AC312P mit dazugehörigen Cubespeicher mit 500l. Es gibt eine bestehende 10kWp Solaranlage mit reiner Südausrichtung sowie einen 9,6kWh Battieriespeicher und dem PV Watch Modul von Ovum. Es wurde eine 40 Jahre alte Gasheizung ersetzt. Bin im Süden von Deutschland zu Hause. Erfahrung soweit: Abgesehen von den nötigen Erdarbeiten war der Austausch der Gasheizung durch die WP innerhalb von 3 Tagen abgeschlossen, am 4 ging die Ovum dann in Betrieb. Auch wenn ich bis jetzt nur die Warmwassererzeugung genutzt habe und vom Verbrauch etc. noch nicht viel berichten kann, habe ich doch einiges, was ein Ovum Interessent evtl. beachten sollte. Der Service bei Ovum ist eigentlich nicht gegeben. Direkte Anfrage zu stellen, bleibt erfolglos oder wird an den zuständigen Betrieb weitergeleitet, welcher die Anlage installiert hat. Dumm nur, wenn genau dieser das Problem ist. Es entsteht der Eindruck, dass so gut wie kein Ansprechpartner Ahnung von der Anlage hat. Einstellungen wurden einfach auf den Standardwerten belassen, eine Empfehlung wie die Einstellungen am besten gemacht werden sollten, Fehlanzeige. Rückfragen bleiben unbeantwortet, Hersteller anschreiben hatte ich ja schon erwähnt, sinnlos. Heisst, ich habe aktuell eine 45k€ Installation, bei der ich mich selbst ausprobieren und hoffen kann, das die Anlage lange störungsfrei läuft. Es gibt aber auch noch offene Punkte, auf welche seid Installation auf eine Antwort warte: - wie muss die Einstellung der SG Readyschnittstelle sein, damit ich einen Start erzwingen kann (Ziel hier den dynamischen Stromtarif auszunutzen und die WP z.B. in der Nacht den günstigen Strompreis zu nutzen, um den Puffer auf das Max. hochzufahren) - -Leistungsabsenkung der Hzg. Zirkulationspumpe, da jetzt die Heizkörper rauschen - -wann ist die Steuerung der WW Umwälzpumpe über die Ovumschnittstelle verfügbar, leider muss diese Pumpe aktuell getrennt gesteuert werden Punkt die mir sonst noch aufgefallen sind: - Remote Zugriff über eine Webbasierte Schnittstelle, Epoca…. Langsam und man kann bei weitem nicht alle Einstellungen wie am Gerät selbst erledigen (Zeitprogramme) - 10 Jahres Garantieverlängerung, hier gibt’s laut Installateur keine Unterlagen dazu, heisst wenn diese Position auf der Rechnung steht reicht das (wer es glaubt… kann mich nicht vorstellen das es hier keine Einschränkungen oder Vorraussetzungen für die Verlängerung gibt) - Flexrohre unter der WP Ausseneinheit nicht isoliert, laut Installateur Vorgabe von Ovum (heißt speziell im Winter heizt man den Garten ein wenig mit und muss die Leitungen?!) Positiv: - Die Ovum ist echt superleise, wenn sich die Grashalme davor nicht bewegen würde man nicht denken das sie läuft - Design ist gut - Ob sie so effizient ist wie die Werbung verspricht, nach dem Winter mehr. Sommer war bisher schon mal sehr günstig, da bei 3 Personen im Haus die Anlage einmal am Tag für 1,5 Stunden läuft, was dann meist aus PV Strom realisiert wurde Fazit: - Würde aktuell nicht nochmal einen Auftrag für eine Ovum unterschreiben, vielleicht habe ich aber auch nur Pech mit den hier in der Gegend vertretenen Firmen. Falls jemand von Euch mir mit den offenen Punkten weiterhelfen kann, würde ich mich riesig freuen!
|
| Zeit:
23.09.2024 14:04:23 |
Es ist halt immer schwierig, wenn man nicht einen TGA-Profi als Generalplaner und Projektierer zur Seite stehen hat, der drauf achtet, das alles sinnhaft verbaut und eingestellt wird. Ich hätte eine Anlage mit Isolationsmängeln nicht bezahlt, ganz einfach. Und man verliert auch nicht "ein wenig" Energie, das ist je nach Länge der freiliegenden Leitungen brutal viel. Gruß Dipl.-Ing. Anlagentechnik Frank-Rolf Roth www.waermepumpendoktor.com (Planung, Baubegleitung, Anlagen-Optimierung, Betreiberschulung) Referenz-Wärmepumpenanlage der Energieagentur-NRW So wird’s gemacht: https://www.youtube.com/watch?v=JqPpRR6vQl4
|
| Zeit:
23.09.2024 19:01:52 |
Wer hat denn die Anlage installiert? Das wäre für mich nämlich von Bedeutung, da ich gerade ein Angebot mir für eine AC312P machen lasse, allerdings ohne Cube, denn der passt bei mir nicht in die Wohnung. Nicht, dass ich zufällig beim gleichen Installateur lande, denn die Ovum bauen ja nicht so viele ein.
|
| Zeit:
26.09.2024 19:21:22 |
Hallo, schau zu, dass die Aussenrohre umgehend isoliert werden. Am Bestem mit Armaflex Kautschuk oder VGL. Kann man gut selbst machen, wenn nicht beide Hände gebrochen sind. Es ist immer wieder erstaunlich, was für ein Quatsch den Leuten erzählt wird, vonwegen nicht isolieren wäre Vorgabe. Danke für die Info, dass der Service bei Ovum so schlecht ist. Als Lambda Benutzer kennt man sowas nicht. Gruss vom Hut
|
| Zeit:
01.10.2024 22:12:13 |
Hallo Fastmania
Wir sitzen eigentlich im gleichen Boot. Ich habe eine ähnliche Konfiguration wie du. PV, WP, Speicher alles gleich.
Installiert habe ich im Juni/ Juli 2024. Mein Heizungsinstallteur hat noch nie eine Ovum installiert. Deshalb war bei mir auch der CH Importeur noch mal vor Ort um alles Wichtige weiterzugeben.
Für die IBN kam dann jemand vorbei, der auch Service an der Anlage. Er hat die Anlage mal programmiert und mir einiges erklärt.
Für die WW Produktion bin ich eigentlich zufrieden. 1 Mal im Tag hat sie Warmwasser gemacht. Das habe ich mittels Solarmanager auf den Nachmittag gesteuert.
Wir haben die Flexrohre beim Aussenanschluss isoliert. Ich wüsste nicht wiso nicht ? .. Ich habe das nirgends gelesen.
Ich glaube, ich werde für meine Liegenschaft einen eigenen Post eröffnen, um meine Erfahrungen zu tauschen und vielleicht noch zu lernen.
Ich bin mir momentan auch unsicher, ob ich die perfekte Einstellung habe oder noch nicht ... es scheint mir auch ein bisschen schade zu sein, das niemand sich da mehr drum kümmert. Vielleicht kommt das noch? Auf jeden Fall haben sie über EPOCA eigentlich alle Möglichkeiten darauf zuzugreifen, es gibt ja verschiedene Zugriffsebenen. Als «Eigentümer» wirds du aber wohl nicht über die Stufe 4 kommen. Aber auch hier kannst du keine Zeitfenster anschauen und programmieren. Das ist schon ein bisschen schwach.
Ich habe mir kein Lambda gekauft, weil die CH Vertretung eigentlich inexistent ist. Mehr Ausführungen braucht es dazu nicht.
|
| Zeit:
03.10.2024 09:40:18 |
Guten Tag zusammen, wir sind nun auch seit Mai diesen Jahres Besitzer einer AC16M Aircube16kw Mono mit integriertem Cube 700l + Speicher. Die Ovum ersetzt eine 17 Jahen alte Bartl WP, die COP technisch in die Jahre gekommen ist. Die Erfahrungen punkto Installateur kann ich nicht teilen mein Heizi überaus engagiert und durchaus fachlich top. Nur leider tut sich ein Problem mit der WW-Zirkulation auf, daß nähmlich die Z- Pumpeirgend wie die Temperatur nicht in dem Maße bereit stellen kann. Es muß nach abkühlen der WW Leitung, und anschliessendem ca. 30 Minuten Zirkulationsbetrieb mit Pumpe, immer noch mehrere Liter Wasser aus dem Hahn laufen gelassen werden, bis temperiertes Wasser kommt. Die Zirkulation funktioniert vor dem Austausch der WP Top 5 min. Pumpenlaufzeit und es kam heisses Wasser. Es wurde schon die Z-Pumpe komplett getauscht (jetzt Lowara ecocirc Pro 15-1/65B hocheffiziente Zirkulationspumpe) aber immer noch keine Verbesserung. Hat jemand von den Mitlesern event. ähnliche Erfahrungen oder einen Tipp, die Lanze in dem Speicher wurde auch schon mal herausgezogen und kontrolliert. Vielen Dank schon mal, falls noch Informationen wbenötigt werden bitte melden
|
| Zeit:
05.10.2024 12:00:22 |
Hallöchen Also ich bin auch Besitzer (stolz bisher nicht) einer acp312 mit 500er Cube. Meine Erfahrungen decken sich bisher mit euren Was mir noch aufgefallen ist. - Selbst im Sommer läuft eine Pumpe zwischen Innen und Außengerät und verbraucht dabei immer Strom von ca 20 Watt. 24 Stunden lang - egal ob Warmwasser oder Heizungsbereitung die Leistung moduliert nur auf ca 5kw runter. Sollte sie nicht weiter runter kommen? - der HB ist nach Installation und Bezahlung was Probleme anbelangt fast nicht erreichbar und Mängel werden entweder runter geredet oder es dauert ewig bis diese behoben werden. - so leise finde ich sie nicht wie die beworben wird - sobald der Speicher nachgeladen wird durchmischt es den kompletten Speicher. Selbst wenn oben nur ein paar Grad fehlen durchmischt er dann den kompletten Speicher und kühlt diesen ca. 10 Grad runter und man darf 1,5 Stunden auf heißes Wasser warten - Vor, und Rücklauftemperartur sind bis aufs Zehntel fast gleich war. Sollte nicht eine zumindest kleine Spreizung da sein - Flexleitungen auch nicht gedämmt. - habe vor dem Außengerät eine shelly installiert. Der Stromverbrauch stimmt hinten und vorne nicht mit dem internen Zähler überein. Ist wahrscheinlich noch viel schlimmer da ich nur das Außengerät, ohne Pumpen usw monitore. 200 kw/h laut shelly 155 kw/h laut ovum Alles in allem würde ich, außer mein HB bekommt alles noch in den Griff und ist besser verfügbar, auf keinen Fall mehr eine ovum empfehlen. Sie soll ja der Mercedes unter den Wärmepumpen sein. Ärgert mich jetzt schon etwas dass ich nicht zu lambda bin. Grüße Lautstärke https://photos.app.goo.gl/bnD4NozTHBL4ZvGA8 Fkexleitungen https://photos.app.goo.gl/F2XTsXg794zbbXV2A
|
| Zeit:
05.10.2024 13:27:43 |
Hallo fastmania, ich habe seit Ende 2023 eine OVUM AC312P mit Cube in Betrieb. Meine Einbaufirma hat sich mit der Installation sehr schwer getan. Hat über 3 Monate gedauert. Bei der 10-Jahres- Garantie ist es so, dass die Bedingungen von OVUM eingehalten werden müssen. Ich habe mich da direkt bei OVUM schlau gemacht. Also Wartung laut Garantiebedingunge von OVUM durch eine Fachfirma, die von OVUM bestätigt ist. Nach einem Jahr und dann alle zwei Jahre. Meine Frage hier: Der Cube 500 hat sicher eine Magnesium-Schutzanode. Wo sitzt die, wie bekommt man die gewechselt?
|
| Zeit:
05.10.2024 13:34:20 |
würde mich auch sehr interessieren ;) Zitat von Martin Zimmer  Wer hat denn die Anlage installiert? Das wäre für mich nämlich von Bedeutung, da ich gerade ein Angebot mir für eine AC312P machen lasse, allerdings ohne Cube, denn der passt bei mir nicht in die Wohnung. Nicht, dass ich zufällig beim gleichen Installateur lande, denn die Ovum bauen ja nicht so[...] |
| Zeit:
05.10.2024 13:56:02 |
@jan66 Daa stimmt so nicht mit der Garantie. Laut ovum benötigt man NUR das Inbetriebnahmeprotokoll und Fernwartungsmodul. Keine Wartung. Hat auch ein anderer ovum Partner so bestätigt.
|
| Zeit:
05.10.2024 14:04:31 |
Beziehst du dich mit deiner aussage auf die Standardgewährleistung oder die 10 Jahresgarantie ?
|
| Zeit:
05.10.2024 14:21:09 |
|
| Zeit:
05.10.2024 14:58:51 |
schau hier: https://www.ovum.at/agb/unter Gewährleistungsbedingungen (weiter nach unter scrollen, da der entsprechende Link in der Mitte nicht zu funktionieren scheint) Punkt 6 stehen die Bedingungen (die allgemeienen). Darüber hinaus gibt es die Garantieerweiterungsbedingungen. Auf der Seite dem rechten Link folgen. Aber die sind eben zusätzlich, wie es der Name schon sagt ... Zitat von Cgrus  @jan66 Daa stimmt so nicht mit der Garantie. Laut ovum benötigt man NUR das Inbetriebnahmeprotokoll und Fernwartungsmodul. Keine Wartung. Hat auch ein anderer ovum Partner so bestätigt. |
| Zeit:
05.10.2024 15:05:47 |
meine Einbaufirma hat mir das auch so gesagt ;) Aber ein Anruf bei OVUM selbst brachte dann die Erleuchtung Zitat von Cgrus  @jan66 Daa stimmt so nicht mit der Garantie. Laut ovum benötigt man NUR das Inbetriebnahmeprotokoll und Fernwartungsmodul. Keine Wartung. Hat auch ein anderer ovum Partner so bestätigt. |
| Zeit:
05.10.2024 15:33:28 |
vielen Dank für Ihre Kontaktanfrage und das damit verbundene Interesse an unseren Produkten. Nein eine Jährliche Wartung ist von uns aus nicht Pflicht. Wir setzten nur das Inbetriebnahmeprotokoll und ein Fernwartungsmodul vorraus. Wir haben Ihre Anfrage an den nächstgelegenen Partnerbetrieb weitergeleitet. Sollten Sie innerhalb von 6-8 Wochen keine Rückmeldung erhalten, bitten wir um erneute Kontaktaufnahme. Mit freundlichen Grüßen Xxxxxx Verkauf Backoffice Von ovum selber und schriftlich. Verlass mich nicht auf Anrufe
|
| Zeit:
05.10.2024 15:52:25 |
ja, ich habe auch ein Schreiben von OVUM, in dem wird jedoch auf die Seite verwiesen, die ich im Beitrag angegeben habe ... und da steht es eben mit der Wartung. Warum wird da sonst geschrieben, dass nach einem Jahr gewartet werden muss und dann alle zei Jahre, wenn die gesetzliche Garantie so und so nach zwei Jahren zu Ende ist? Wird sich wohl erst klären, wenn es zu einer Garantieleistung kommt ;) Zitat von Cgrus  vielen Dank für Ihre Kontaktanfrage und das damit verbundene Interesse an unseren Produkten.
Nein eine Jährliche Wartung ist von uns aus nicht Pflicht.
Wir setzten nur das Inbetriebnahmeprotokoll und ein Fernwartungsmodul vorraus.
Wir haben Ihre[...] |
| Zeit:
13.11.2024 23:09:45 |
Hallo in die Runde, ich habe faktisch die gleiche Konfiguration wie der Threadstarter. Wen es interessiert, ich habe das auch mal auf YT vorgestellt wie es bei uns eingebaut ist Vorstellung unserer Installation Erfahrungsberichte werden folgen (reine Zeitfrage bei mir - Themen gäbe es da mehr als genug ...). Habe die Anlage neben EPOCA auch in IOBroker via Modbus eingebunden und kann eine ganze Menge Statistik selber auslesen und ausrechnen und lerne gerade das alles zu interpretieren. OVUM ist mir Statistik ja eher sehr sparsam. Bezüglich verschiedener angesprochener Themen hier mal ein paar Gedanken von mir und ein paar Erkenntnisse und 2 Fragen: - wie muss die Einstellung der SG Readyschnittstelle sein, damit ich einen Start erzwingen kann: Ich nutze die Standardeinstellung und schalte mit einem Shelly-Uni. Wenn man SG1 einschaltet dann stoppt die Pumpe (bei hohem Tibberpreis). Wenn man SG2 einschaltet dann ist es wie PV Überschuss - er macht erst WW bis zur eingestellten PV Temperatur und dann überhöht der den VL. Schaltet man beide SG dann geht die Pumpe wohl in den maximalen Betrieb. Nutze ich aber nicht. Der Fachmann kann das Verhalten aber auch noch ändern. Details stehen in der Fachmannanleitung. - Selbst im Sommer läuft eine Pumpe zwischen Innen und Außengerät und verbraucht dabei immer Strom von ca 20 Watt. 24 Stunden lang: Kann ich nicht ganz bestätigen. Liegt bei mir eher bei knapp 10 Watt (plus etwas Eigenverbrauch meines Victron WR der als Notstromquelle agiert). Die Anlage hat ja drinnen und draussen SPS Steuerungen verbaut sind, würde ich sagen, das ist normal. Pumpen laufen da im Sommer vermutlich nicht dauerhaft. Vielleicht ist bei Dir eine Pumpe auf Dauerlauf programmiert. Der Fachmann kann durchaus solche Sachen einstellen. - egal ob Warmwasser oder Heizungsbereitung die Leistung moduliert nur auf ca 5kw runter. Sollte sie nicht weiter runter kommen? : Ja. Das ist aber eine interne Einstellung. Man kann die minimale RPS Zahl einstellen. Bei 5kW vermute ich sie steht bei Dir auf 40. Bei mir sind es 35 und unsere Anlage geht nicht unter 4kW bei 5°C. Taktet dabei ca. 8-12 Mal am Tag. Man kann es wohl grundsätzlich bis auf 20RPS runter nehmen - steht zumindest in der Fachmannanleitung und auch im Datenblatt. Allerdings - speziell jetzt wenn die Begleitheizung läuft ist der Hilfsenergiebedarf (Pumpen, Steuerung, Heizung) bei mir um die 300Watt (also der Einphasige Anschluss). Wenn man dann die Pumpe auf 20rps runter regeln würde und sie dann laut Datenblatt bei 400-500 Watt ist hat man keinen guten Wirkungsgrad. - so leise finde ich sie nicht wie die beworben wird: So laut wie im Video ist unsere nicht. Selbst bei Warmwasser-Vollast. In 2m Entfernung eigentlich nahezu nicht wahrnehmbar. Da merkt man eher den Luftzug. Im Video klingt es eher nach Vibrationen. - sobald der Speicher nachgeladen wird durchmischt es den kompletten Speicher: Kann ich nicht sehen bei uns. Nachgeladen bleibt er im Sommer ewig auf Temperatur. Es gibt da aber irgendwelche Einstellungen zum Durchmischen habe ich in der Fachmannanleitung gesehen. Was ich jetzt beim Heizen aber sehe ist, dass die Heizung den Warmwasserspeicher zumindest in gewissem Maße mit leersaugt. Wenn ich Nachts mit preiswertem Tibberstrom aufheize und früh dusche kann ich viel weniger Wasser entnehmen bis er nachlädt als im Sommer, wo ich mit 48°C ECO im 500l Tank über 45 Minuten duschen kann bis er "leer ist". Jetzt im Winter eher 15-20 Min. Da scheint das heizen in der Nacht am Warmwasserspeicher zu saugen. - Meine Erkenntnis zum COP: Der COP wird berechnet mit einer virtuellen Hilfsenergie die der Fachmann einstellen kann. Defaultmäßig sind das 150Watt. Die werden meiner Erfahrung nach aber immer nur angenommen solange die Pumpe arbeitet. Wenn sie aus ist, dann ist das virtuell 0. Im Betrieb über 5°C passt das aber einigermaßen im Mittel (Hilfenergie max. 180 Watt aber oft 70-90 Watt und 10 im Satndby). Unter 5°C wenn die Begleitheizung anspringt und die Umwälzpumpen stärker laufen, dann sehe ich bis zu 300 Watt. Dann rechnet OVUM intern sich das viel zu optimistisch. Ich tracke gerade COP's und Vergleiche reiner Kompressor, OVUM Wert und Realität. Das geht deutlich auseinander. Beispiel heute bei 2°c-6°c wurden 70kWh Wärme erzeugt bei 34°C VL (völlig plausibel, hatte früher knapp 7m3 Gas bei so einer AT). COP Kompressor ist 5.5. OVUM zeigt 4.8 und die Realität ist 4.1 und dabei war die Begleitheizung nur den halben Tag an. - Was clever sein soll im Sommer die PV Überschußbeladung des Warmwasserspeichers führt dazu, dass bei Überschuß er tatsächlich 3 Mal am Tag die Pumpe anwirft, auch wenn man gar keinen Verrbauch hat. Das drückt Effektivität und Lebendauer. Ich hab das so gelöst, dass ich sobald erstmalig die PV-Temperatur erreicht ist, ich diesen PV Wert via Modbus auf den normalen Temperaturwert setze. Damit macht er nur 1 mal PV Beladung am Tag. Schont die Pumpe und steigert den COP. 2 Fragen * Hat jemand den minimalen RPS auf 20 stehen und Erfahrungen damit? * Wo/wie stellt man denn die Uhrzeit ein? Bei mir ist immer noch Sommerzeit Viele Grüße aus DD.
|
| Zeit:
15.11.2024 20:49:32 |
Was verstehst du denn unter Begleitheizung ?
|
| Zeit:
17.11.2024 14:55:11 |
Hallo Zusammen, ich habe seit April auch so ein Schmuckstück nur mit 700Liter im Kessel und keinen Speicher zu meinen 10 kWp auf dem Dach. Ich bin bisher voll zufrieden. Das Teil ist flüsterleise, ich fahre bei 0 Grad draussen meinen FB mit 27 Grad Vorlauf und die Heizkörper mit 35 Grad Vorlauf und brauche 20kWh Strom im Vergleich zu den 8m3 Gas von früher (im nicht zusätzliche sanierten Haus von 1998). Ja, das Teil ist ziemlich konfigurierbar und es hat mich jetzt ein wenig Mühe gekostet, das jetzige Setting zu finden. Der Heizi ist da nur eine bedingte Hilfe. Bzgl. der Fragen des Themenstarters wurde ja schon einiges beantwortet. Vielleicht kann ich hier helfen: -Leistungsabsenkung der Hzg. Zirkulationspumpe, da jetzt die Heizkörper rauschen ==> Hier gibt es beim Fachmann Menü unter HZG/MI1 den Punkt „ Pumpe Leistung“. Dort kann wohl die PWM der Pumpe prozentual eingestellt werden. Hat bei mir geholfen. @AllElectrified: Bei mir sind seit Auslieferung 25 rps eingestellt und die Pumpe moduliert sauber runter. Heute z.B. zwischen 65 und 25 (wobei die jetzt die letzten 3 Stunden bei 25 läuft - kein lästiges Takten). Die Uhrzeit ist relativ einfach. Gehe auf das Zahnrad um zum Info/Fachmann Menü zu kommen und tippe auf die Zeitangabe. Dann geht ein Fenster für die Uhrzeit auf. Bzgl. Verbrauch im Sommer kann ich die 10 Watt (über Shelly gemessen) bestätigen. Da läuft keine Pumpe, das sind die Steuerungen. Speicher bleibt bei mir oben relativ konstant. Durchmischen wird gestartet sobald das WW nicht mehr gebraucht wird (über Zeitprogramm abgeschaltet). Dann wird der voll für die Heizung verwendet und sinkt entsprechend bis ab momentan 2 Uhr wieder „aufgeladen“ wird. Den PV Überschuss Effekt mit mehrfachen Anfahren hab‘ ich leider auch. Da würde mich mehr interessieren, wie Du das mit dem Modbus realisiert hast. Bin da eher Laie. Du hast auch die Fachmannanleitung erwähnt. Die würde mich interessieren, weil mir nicht vorliegend. Würde mich über eine PM freuen. Noch einen schönen Sonntag !!! „Schwarmintelligenz ist cool 😜“
|
| Zeit:
01.12.2024 00:24:10 |
Zitat von AllElectrified  Hallo in die Runde, ich habe faktisch die gleiche Konfiguration wie der Threadstarter. Wen es interessiert, ich habe das auch mal auf YT vorgestellt wie es bei uns eingebaut ist Vorstellung unserer Installation[...] Hallo AllElectrified, zum Punkt "- egal ob Warmwasser oder Heizungsbereitung die Leistung moduliert nur auf ca 5kw runter. Sollte sie nicht weiter runter kommen? : Ja. Das ist aber eine interne Einstellung. Man kann die minimale RPS Zahl einstellen. Bei 5kW vermute ich sie steht bei Dir auf 40. Bei mir sind es 35 und unsere Anlage geht nicht unter 4kW bei 5°C. Taktet dabei ca. 8-12 Mal am Tag. Man kann es wohl grundsätzlich bis auf 20RPS runter nehmen - steht zumindest in der Fachmannanleitung und auch im Datenblatt. Allerdings - speziell jetzt wenn die Begleitheizung läuft ist der Hilfsenergiebedarf ( Pumpen, Steuerung, Heizung) bei mir um die 300Watt (also der Einphasige Anschluss). Wenn man dann die Pumpe auf 20rps runter regeln würde und sie dann laut Datenblatt bei 400-500 Watt ist hat man keinen guten Wirkungsgrad." Der hinterlegte Mindest-RPS-Wert ist wohl abhängig von der installierten Software. OVUM hat das mehrfach geändert gemäß Release Notes 240626C-24 meine AC312P kam mit Min RPS Default 40 rps 240524-23 Mindestdrehzahl Verdichter 21rps →35 rps Mindestrehzahl Verdichter nach Außentemperatur → bei A-10° 60rps 230531(E) Min RPS Default von 25rps → 30 rps Ich wüsste auch gern, ob man auf die 20 RPS oder 25 RPS runtergehen darf. Ich hatte diese WP gewählt, weil sie laut Datenblatt so weit runter kann. Der COP bei 20 RPS und 40 RPS ist ziemlich gleich, also beide effizient. Am effizientesten fährt man die 312 übrigens bei 60 RPS. Bei 5 Grad und 40 RPS komme ich gut auf 6 KW Leistung laut Display, die ich nicht dauerhaft unterbringe.
|
| Zeit:
02.12.2024 20:56:39 |
Zitat von miromente  Zitat von AllElectrified  [...] Hallo AllElectrified, zum Punkt "- egal ob Warmwasser oder Heizungsbereitung die Leistung moduliert nur auf ca 5kw runter. Sollte sie nicht weiter runter kommen? : Ja. Das ist aber eine interne Einstellung. Man kann die minimale RPS Zahl einstellen. Bei 5kW vermute[...] Korrektur: Softwarestand 240626C-24 meine AC312P kam mit Min RPS Default 35 rps Da die WP erst mal so gut wie es geht Leistung bringt und erst am Ende, wenn sie die Sollwerte erreicht hat, runter moduliert, fahre ich über den ganzen Tag im silent mode mit 40 RPS und im Mittagszeitfenster bis 80 RPS für die WW-Bereitung. Dadurch habe ich längere Taktzeiten, z.B. eine Woche bei durchschnittlich 12 bis -2 Grad, immer 3 Takte am Tag
|
| Zeit:
14.12.2024 21:14:46 |
Zitat von Silberbuehler  Guten Tag zusammen, wir sind nun auch seit Mai diesen Jahres Besitzer einer AC16M Aircube16kw Mono mit integriertem Cube 700l + Speicher. Die Ovum ersetzt eine 17 Jahen alte Bartl WP, die COP technisch in die Jahre gekommen ist. Die Erfahrungen punkto Installateur kann ich nicht teilen mein[...] Bei uns hatte der Fachbetrieb vergessen bei der Zirkulationsleitung alle Ventile zu öffnen. Das war bei uns der Grund weshalb die Zirkulation nicht funktioniert hat. Seitdem klappt das problemlos.
|
| Zeit:
14.12.2024 21:52:19 |
Zitat von AllElectrified  Hallo in die Runde, ich habe faktisch die gleiche Konfiguration wie der Threadstarter. Wen es interessiert, ich habe das auch mal auf YT vorgestellt wie es bei uns eingebaut ist Vorstellung unserer Installation[...] Die Fachmannanleitung würde mich ebenfalls interessieren. Das Rauschen der Anlage ließ sich durch Anpassen der Pumpenleistung und Einstellen der Duchflussmenge an den Heizkörpern in den Griff kriegen. Der hydraulische Abgleich war ohnehin faktisch nicht vorhanden. Meine Flexleitungen sind ebenfalls nicht gedämmt. Hab zunächst den Bereich unterhalb des Außengeräts mit Rindenmulch gefüllt, in der Hoffnung, dass das etwas dämmt. Werde da aber ggf. noch mal nachbessern. Die Durchmischung des Speichers beim Laden habe ich bei mir auch festgestellt. Allerdings erst wirklich seit Aufspielen des neusten Updates Mitte Oktober. Der eigentliche Grund für das Update war, dass die Kühlfunktion nur über PV Überschuss nicht funktioniert hat und dieses Update das beheben sollte. Seitdem funktioniert das zwar, aber es wirkt sich genauso auf den Heizbetrieb aus, der dann nur über PV Überschuss funktioniert, obwohl in den Einstellungen lediglich die Kühlung dafür aktiviert ist und eben nicht beides. Die Zeit für Kühlung und PV Überschuss ist jetzt ohnehin rum und im März steht die erste Wartung an. Ich hoffe, dass Ovum dann ein besseres Update raus gebracht hat. Aber zurück zur Durchmischung. Bei mir sinkt die obere Temperatur nur leicht um maximal 2°C, obwohl kein Warmwasser verbraucht wird. Die Warmwasserbereitung dauert bei mir maximal 1h, wenn viel Warmwasser verbraucht wurde. Die Hysterese steht bei mir auf 3°C. Fahre den Speicher aber auch nur bei 45-47°C. Die WP läuft bei mir jetzt durch ohne zu Takten.
|
| Zeit:
29.12.2024 18:27:21 |
Ovum stellt unter Ovum einige Dokumente zur Verfügung. Darunter auch die hier angefragte Doku für Fachfrauen und - männer. Zitat von miromente  Ich wüsste auch gern, ob man auf die 20 RPS oder 25 RPS runtergehen darf. Ich hatte diese WP gewählt, weil sie laut Datenblatt so weit runter kann. Der COP bei 20 RPS und 40 RPS ist ziemlich gleich, also beide effizient. Am effizientesten fährt man die 312 übrigens bei 60 RPS. Wo finde ich diese Informationen für meine AC08M?
|
| Zeit:
31.12.2024 10:13:49 |
Bei den aktuellen Temperaturen unter 0°C fällt mir immer häufiger auf, dass die eingestellte VL Temperatur nicht ein einziges mal am Tag erreicht wird. Heute bei -3°C kommen wir nicht über 33°VL hinaus, obwohl VLSoll bei mittlerweile 39°C liegt. Der Inverter läuft aber auch nicht mit mehr als 79rps, obwohl alle Einstellungen so vorgenommen wurden, dass bis zu 110rps möglich sein sollten. Hat aktuell irgendjemand ähnliche Erfahrungen?
|