Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Alle
Foren
Einstellungstipps Arotherm Plus
Verfasser:
Oelwechsler
Zeit: 24.10.2024 18:24:31
0
3759162
Legio-Programm geht ja nur mit Heizstab. Ohne wird dieser Modus nicht starten.
Mit reduzierter Leistung wird die Prozedur einfach nur längere Zeit benötigen.
An den 70° kann man nicht drehen - so war die Auskunft.

Verfasser:
nevs77
Zeit: 25.10.2024 01:27:46
0
3759281
Laut Betriebsanleitung der HS soll der Heizstab aber nur außerhalb des AT-Fensters -10 bis +30 zwingend erforderlich sein für die Legio.

Und von 70 Grad habe ich nirgends etwas gefunden in den Anleitungen, deshalb war ich ja so überrascht. Da steht nur mehrfach was von 60 Grad und an einer Stelle "über 60 Grad".

@cmuesei: Wo steht denn genau, wie man den Heizstab wegschaltet und was muss man tun? Habe es bislang nicht gefunden... Würde gerne mal Legio ohne Heizstab testen, um zu schauen, wie hoch die WP dann alleine kommt.

Verfasser:
cmuesei
Zeit: 25.10.2024 10:02:15
0
3759397
Zitat von nevs77 Beitrag anzeigen
Laut Betriebsanleitung der HS soll der Heizstab aber nur außerhalb des AT-Fensters -10 bis +30 zwingend erforderlich sein für die Legio.

Und von 70 Grad habe ich nirgends etwas gefunden in den Anleitungen, deshalb war ich ja so überrascht. Da steht nur mehrfach was von 60 Grad und an[...]

Regler der Hydraulikstation - Fachhanwerkerebene- Konfiguration

Verfasser:
Oelwechsler
Zeit: 25.10.2024 11:53:23
0
3759481
Zitat von nevs77 Beitrag anzeigen
Laut Betriebsanleitung der HS soll der Heizstab aber nur außerhalb des AT-Fensters -10 bis +30 zwingend erforderlich sein für die Legio.

Und von 70 Grad habe ich nirgends etwas gefunden in den Anleitungen...
Ich habe die Infos des Vaillant-Technikers hier wiedergegeben.

Verfasser:
nevs77
Zeit: 26.10.2024 14:25:30
0
3759896
Die Zirku-Pumpe läuft jetzt wieder. Die hing scheinbar fest, hat zwar gebrummt, aber sich nicht bewegt. Befreundeter Klempner hat sie aufgemacht und das Drehrad gelöst... Der Klempner kennt sich aber mit WP-Steuerung nicht aus, kann mir daher zu den anderen Einstellungsfragen nicht weiterhelfen.

@cmuesei: Sorry, dass ich nochmal nachfragen muss: Wie lautet der genaue Pfad in der Fachhandwerkerebene der HS, um den Heizstab wegzuschalten? Ich finde da nur diverse Abkürzungen, aber unter keiner finde ich diese Möglichkeit. Muss man ggf. unter "Leistungsgr. Heizst." -> "Leistungsgröße Heizstab" auf "extern" umschalten? Das wäre noch das, was am ehesten passen könnte für mich...

Gibt es eigentlich irgendwo ein Dokument von Vaillant, in dem die ganzen Einstellungsoptionen aus der Fachhandwerkerebene der Hydraulikstation im Detail erläutert sind. Die Betriebsanleitung ist dazu ja sehr überschaubar.

Verfasser:
berndi73
Zeit: 26.10.2024 15:12:55
1
3759913
Ja, "extern" schaltet den Heizstab komplett ab.

Handbuch gibt's auf der Vaillant-Homepage zum Download. Allerdings musst du das Handbuch der Hydraulikstation dazu downloaden - nicht das der WP an sich.

Verfasser:
cmuesei
Zeit: 26.10.2024 16:17:31
0
3759935
@Nevs77
Naja, man sollte schon wissen was man mit der Einstellungen erreicht oder auch nicht. Diese Einstellungen sind ja deshalb nicht ohne Grund Code- gesichert. Eine Erläuterung wüsste ich nicht, nur das was in der BA steht🤷

Verfasser:
nevs77
Zeit: 27.10.2024 11:55:06
0
3760249
Danke @berndi73 für die Bestätigung, dass mit extern der Heizstab abgeschaltet wird.

@cmuesei: Deshalb habe ich hier ja vorher nachgefragt, um nichts falsch zu machen und vom Schwarmwissen des Forums zu profitieren.

Werde das an einem der nächsten sonnigen Tage mal mittags so probieren: den Heizstab wegschalten und das Legio-Programm dann laufen lassen. Bin gespannt, ob es dann ohne Fehler durchläuft, welche Max-Temperatur das Programm erreicht und wie hoch der Verbrauch dafür sein wird. Werde berichten.

Verfasser:
Eddi Lang
Zeit: 27.10.2024 14:53:28
0
3760325
Zitat von nevs77 Beitrag anzeigen
OK, danke für die Info. Sehr schade, dass das bei der Programmierung nicht berücksichtigt wurde. Sollte ja eigentlich nicht so komplex zu programmieren sein, im Heizbetrieb und bei der normalen WW-Bereitung kann man ja auch eine Zieltemperatur einstellen, bei deren Erreichen sie[...]



Das Legionellenprogram ist so konfiguriert, dass die Vorgaben der einschlägigen Verordung bzw. techn. Regel eingehalten werden. Und die besagt nach meinem Gedächtnis min. 70° und eine fest definierte Zeit. Beim MFH nicht ganz unwichtig.

Gruß - Eddi

Verfasser:
nevs77
Zeit: 27.10.2024 15:20:45
0
3760337
In den ganzen Anleitungen von Vaillant steht immer nur 60 Grad in Bezug auf das Legio-Programm.

Verfasser:
MD2000
Zeit: 27.10.2024 17:38:28
0
3760410
Zitat von Eddi Lang Beitrag anzeigen
Zitat von nevs77 Beitrag anzeigen
[...]



Das Legionellenprogram ist so konfiguriert, dass die Vorgaben der einschlägigen Verordung bzw. techn. Regel eingehalten werden. Und die besagt nach meinem Gedächtnis min. 70° und eine fest definierte Zeit. Beim MFH nicht ganz unwichtig.

Gruß - Eddi

Vorschrift im MFH sind mindestens 60°C.

Der Heizstabeinsatz ist beim Legionellenprogramm technisch sinnvoll sein, weil auch die modernen Wärmepumpen (trotz aller Werbeaussagen) dabei schon so ziemlich auf der letzten Rille laufen. Das Zusatzheizgerät verkürzt die thermische Desinfektion v.a. in der kalten Jahreszeit und schont die Wärmepumpe.

Verfasser:
nevs77
Zeit: 28.10.2024 11:44:42
0
3760685
Das wird wahrscheinlich so sein. Mich hat nur gewundert, dass das Legio-Programm bei mir das WW auf 71,5 Grad erwärmt hat mit Einsatz des Heizstabs. Deshalb hatte ich zunächst gefragt, ob es irgendwo eine Option gibt, die Temperatur zu begrenzen. Scheint aber nicht der Fall zu sein, ebenso wenig, im laufenden Betrieb (durch Anpassung des Zeitfensters oder anderweitig) abzubrechen, wenn z.B. 60 Grad erreicht sind. Falls es da wirklich keine Lösung gibt und es immer bis auf über 70 Grad geht, finde ich das unglücklich.

Deshalb werde ich es jetzt einmal ausprobieren, ohne Heizstab und dann schauen, wie hoch das Legio-Progamm dann kommt.

Wie machen es denn die anderen mit der Arotherm? Verzichtet ihr auf das Legio-Programm? Oder macht ihr es mit dem Heizstab und wenn ja wie häufig, einmal wöchentlich? Wenn ja, habt ihr auch die Erfahrungen mit den über 70 Grad gemacht? Oder habt ihr den Heizstab abgeschaltet und macht Legio dann mit der WP.

Nach meinem bisherigen Kenntnisstand finde ich das nicht gut gelöst von Vaillant.

Verfasser:
BeaWillWP
Zeit: 28.10.2024 14:17:37
1
3760731
Im EFH ist die Legio-Problematik zu vernachlässigen. Ich spare mir den Strom.

Verfasser:
Frank_Pantry
Zeit: 28.10.2024 15:36:25
1
3760767
99 % aller mir bekannten WP´s ( > 3000) müssen keine Legionellen-Programme bedienen. :-)

Gruß
Dipl.-Ing. Anlagentechnik
Frank-Rolf Roth
www.waermepumpendoktor.com
(Planung, Baubegleitung, Anlagen-Optimierung, Betreiberschulung)
Referenz-Wärmepumpenanlage der Energieagentur-NRW
So wird’s gemacht: https://www.youtube.com/watch?v=JqPpRR6vQl4

Verfasser:
ErwinL
Zeit: 30.10.2024 18:55:26
1
3761744
Zitat von ErwinL Beitrag anzeigen
Zur Verlängerung der Takte fahre ich meiner 125er derzeit mit maximal reduzierter Kompressorleistung und erhöhter Raumtemperatur und fahre morgens und abends dann jeweils 1 Takt von ca. 4h.

Es nervt mich gerade maximal, dass man das nicht programmieren kann. Oder ich weiß nicht wie das geht.


Die Info, die mir gefehlt hat, war der "Absenkmodus" (Einstellung in der Handwerkerebene des VRC 720)

Der steht per Default auf "Normal" und das heißt, dass der Kompressor bei zeitgesteuertem Betrieb während der Zeiten mit Absenktemperatur die Absenktemperatur halten will.

Die Umstellung des Absenkmodus auf "ECO" bewirkt, dass bei AT >4 Grad während der Absenkzeiten der Kompressor aus bleibt.

Verfasser:
nevs77
Zeit: 02.11.2024 17:39:50
0
3763042
Zitat von Frank_Pantry Beitrag anzeigen
99 % aller mir bekannten WP´s ( > 3000) müssen keine Legionellen-Programme bedienen. :-)


@Frank Pantry: Wie meinst du das? 99 % der dir bekannten WP's haben das Legio-Programm nicht aktiviert?

@ErwinL: Bist du sicher, dass es default auf Normal steht und nicht auf ECO? Ich habe bei mir nachgeschaut, es ist auf ECO. Bin mir nicht mehr 100 % sicher, aber ich meine, dass wir da keine Änderungen vorgenommen hatten.

@alle: Nochmal eine Frage zum Verständnis des Flüstermodus: Dieser begrenzt die Leistung (thermisch oder elektrisch) auf den eingestellten Wert, richtig? Also in der Modulation nach unten verändert sich nichts, sondern nur nach oben, richtig? Und dadurch sollten sich die Takte verlängern.

Habe den Flüstermodus seit heute mal testweise aktiviert und stelle schon längere Takte fest (bislang 3 Takte in 9 Stunden). Kann allerdings auch daran liegen, dass es heute bei uns kälter als in den letzten Tagen ist.

Verfasser:
ErwinL
Zeit: 02.11.2024 18:54:38
3
3763093
Nein, bin mir nicht sicher. Gut möglich, dass ich da bei der Intebtriebnahme etwas verstellt habe.

Flüstermodus reduziert die max. elektrische Leistung um den eingestellten Wert. Also Flüstermodus 60% heißt, dass der Kompressor mit max. 40% elektr. Leistung laufen darf. Und ja, wenn er nicht höher gehen darf, dann braucht die WP länger, um auf den Sollwert der VLT zu kommen und der Takt wird länger.
Und ja, an der unteren Modulationsgrenze ändert das nichts.

Verfasser:
nevs77
Zeit: 04.11.2024 00:08:06
0
3763737
Danke ErwinL für die Aufklärungen zum Flüstermodus, das scheint auf jeden Fall ein gutes Feature von Vaillant zu sein. Und in Kombi mit dem EI auch die Taktzahl beherrschbar zu machen. Aktuell habe ich 40 % Flüster getestet, also 60 % der Max-Leistung.

Da muss man sicher ein bisl probieren, ob man die Flüsterleistung ggf. noch weiter runternimmt oder die Heizkurve. Und ob durchlaufen oder nachts aus. Das sind so Überlegungen, die ich momentan habe. Und hängt ja auch von der AT ab. Momentan teste ich HK 0,45, Flüster 40 %, 22 Stunden Laufzeit (Pause 2-4 Uhr). Morgen wollte ich mal Pause 0-6 Uhr probieren.

Verfasser:
berndi73
Zeit: 04.11.2024 07:50:06
0
3763781
Der Flüstermodus bringt dir gegen das Takten eigentlich nichts. Der begrenzt nur die max Leistung auf entspr. 40-60%. D.h , da ist die WP eh schon im Modulationsmodus.

Verfasser:
ErwinL
Zeit: 04.11.2024 08:36:17
2
3763804
Zitat von berndi73 Beitrag anzeigen
Der Flüstermodus bringt dir gegen das Takten eigentlich nichts. Der begrenzt nur die max Leistung auf entspr. 40-60%. D.h , da ist die WP eh schon im Modulationsmodus.


Ist es nicht logisch, dass der Heiztakt länger dauert, wenn es länger dauert bis die Soll-VLT erreicht ist, weil man die max. Leistung begrenzt hat?

Klar, die Leistungsbegrenzung bedeutet Zwangsmodulation. Aber das erklärt nichts. Die WP würde nach meiner Beobachtung allein die Leistung nicht auf 40% reduzieren, so lange sie die VLT noch nicht erreicht hat.

Verfasser:
berndi73
Zeit: 04.11.2024 09:32:44
0
3763838
Funktioniert halt nur zum Anlaufspitzen-Kappen.

Verfasser:
Hausbau2009
Zeit: 04.11.2024 09:47:59
1
3763844
Zitat von berndi73 Beitrag anzeigen
Funktioniert halt nur zum Anlaufspitzen-Kappen.


Wenn bei dir alle Bereiche über 40% Last nur "Anlaufspitzen" sind, dann geb ich dir recht. Ansonsten liegst du mit deiner Formulierung falsch.

Verfasser:
Hausbau2009
Zeit: 04.11.2024 09:57:45
1
3763846
Zitat von nevs77 Beitrag anzeigen
Danke ErwinL für die Aufklärungen zum Flüstermodus, das scheint auf jeden Fall ein gutes Feature von Vaillant zu sein. Und in Kombi mit dem EI auch die Taktzahl beherrschbar zu machen. Aktuell habe ich 40 % Flüster getestet, also 60 % der Max-Leistung.

Da muss man sicher ein bisl[...]


Du machst das richtig, denn jeder Nutzer muss seinen Weg finden. Für viele sind 10 Takte am Tag ok, für mich jedoch zuviel. Neben den Flüsterbetrieb kannst du auch Heizzeiten zur Steuerung nehmen. 2 Standen an, 2 Stunden aus....da gibt es viele Varianten.
Wichtig ist die Einschätzung über das Speichern der Wärme im Haus. Bei mir läuft die Wärmepumpe sehr sehr selten 24 Stunden durch. Früh max 1 bis 1,5 Grad Temperaturabfall. Eben Neubau KfW-Effizienzhaus. Ich habe im August 2023 die neue Platine in meine Arotherm Plus bekommen. Seit dem habe ich nur 450 Takte. Im Schnitt 1 Takt je Tag.

Verfasser:
MD2000
Zeit: 04.11.2024 10:02:33
1
3763851
Zitat von ErwinL Beitrag anzeigen
Zitat von berndi73 Beitrag anzeigen
[...]


Ist es nicht logisch, dass der Heiztakt länger dauert, wenn es länger dauert bis die Soll-VLT erreicht ist, weil man die max. Leistung begrenzt hat?

Klar, die Leistungsbegrenzung bedeutet Zwangsmodulation. Aber das erklärt nichts. Die WP würde nach meiner Beobachtung[...]

Ich glaube ihr habt beide Recht. Je besser das Haus gedämmt ist, umso weniger bringt der Flüstermodus. Ausprobieren schadet ja nicht.

Verfasser:
berndi73
Zeit: 04.11.2024 10:15:19
0
3763860
Zitat von Hausbau2009 Beitrag anzeigen

Wenn bei dir alle Bereiche über 40% Last nur "Anlaufspitzen" sind, dann geb ich dir recht. Ansonsten liegst du mit deiner Formulierung falsch.

Warum?
Der Flüstermodus begrenzt ja prozentuell die Maximalleistung der WP - nicht die Momentanleistung (in diesem Fall hättest du recht).
Also wäre die WP bei einer dauerhaften Begrenzung der Leistung um/auf 40-60% ohnehin schon im Modulationsbereich. Bringt also nix mehr gegen den Taktbetrieb.
Anders, im Taktbetrieb, sind die Anlaufspitzen meistens über 40% Kompressorleistung und regelt danach langsam auf 25 oder 27% (Minimumleistung) zurück. Deshalb kann man mit dem Flüstermodus im Taktbetrieb die Anlaufspitzen kappen/begrenzen.

Was ist nun daran falsch?

Aktuelle Forenbeiträge
M.Lenz schrieb: Danke an lowenergy, jetzt als neues Thema. Moin erstmal, vielen...
steven11 schrieb: Hallo, ich habe im Garten einen Schopf mit ca. 80 cm Überstand....
ANZEIGE
Hersteller-Anzeigen
Armaturen und Ventile für die Heizungstechnik
 
Website-Statistik

Einstellungstipps Arotherm Plus
Verfasser:
berndi73
Zeit: 04.11.2024 10:15:19
0
3763860
Zitat:
...

Wenn bei dir alle Bereiche über 40% Last nur "Anlaufspitzen" sind, dann geb ich dir recht. Ansonsten liegst du mit deiner Formulierung falsch.
Warum?
Der Flüstermodus begrenzt ja prozentuell die Maximalleistung der WP - nicht die Momentanleistung (in diesem Fall hättest du recht).
Also wäre die WP bei einer dauerhaften Begrenzung der Leistung um/auf 40-60% ohnehin schon im Modulationsbereich. Bringt also nix mehr gegen den Taktbetrieb.
Anders, im Taktbetrieb, sind die Anlaufspitzen meistens über 40% Kompressorleistung und regelt danach langsam auf 25 oder 27% (Minimumleistung) zurück. Deshalb kann man mit dem Flüstermodus im Taktbetrieb die Anlaufspitzen kappen/begrenzen.

Was ist nun daran falsch?
Weiter zur