| | Zeit:
27.10.2024 20:24:39 |
Ich glaube es schon mehrfach geschrieben zu haben, deine ZUP15 reagiert nicht auf die eingestellten Zeitfenster. Zudem ist der Stecker ab, da kann sie auch keine 7 Minuten laufen
Sorry mein Fehler. Denkfehler. Die Heizung sprang für 7 Minuten an, dann kam die Schaltspielsperre.
Ich werde die ZUP 15 mal prüfen lassen.
|
| Zeit:
27.10.2024 20:31:08 |
Ich werde die ZUP 15 mal prüfen lassen.
Und veranlasse unbedingt etwas gegen die Schwerkraftzirkulation...
|
| Zeit:
27.10.2024 20:33:33 |
Zitat von Patrick1310  die heizte genau 7 Minuten, dann ging sie wieder aus. hast du einen Wärmepumpen-Stromtarif mit EVU-Sperren, sprich Abschaltungen vom Netzbetreiber?
|
| Zeit:
27.10.2024 20:39:40 |
Ne, habe keinen Wärmepumpentarif. Bin auch immer noch verwundert warum nicht geheizt wird bei Heizgrenze 18 Grad und Mitteltemperatur 12 Grad
|
| Zeit:
27.10.2024 21:03:23 |
Auf das nächste DTA bin ich gespannt. Die Heizung lief zuletzt wenig, aber wenn, dann eigentlich ganz OK. Die nominelle Steuerspannung würde ich schon mal von 10,0 auf 8,5V senken. Die Heizintervalle sind noch etwas kurz. Die 1,5er Hysterese würde ich aber zunächst nicht vergrößern wollen.
|
| Zeit:
27.10.2024 21:18:19 |
Ok. Ich hab den Absperrhahn wieder aufgedreht, ZUP aber nicht angesteckt. Werde die Steuerspannung runterdrehen und nach morgen Abend ein neues DTA machen. Werde auch zusätzlich noch veranlassen das meine Zirkulationspumpe geprüft wird
|
| Zeit:
28.10.2024 21:15:24 |
Anbei die neuesten Daten: Inbetriebnahme WP 28.10.2024 21:12 Seriennummer 1 320413-127 KD-Index 1 h Seriennummer 2 311028-873 KD-Index 2 b MAC 04-d1-6e-d1-8b-f5 IP 192.168.2.20 Subntzmsk. 255.255.255.0 Broadcast 192.168.2.255 Gateway 0.0.0.0 Anlagenstatus: Wärmepumpen Typ LD7 Softwarestand V2.88.3 Revision 9717 Bedienteil 1003 Bivalenz Stufe 1 Betriebszustand ---- System Einstellung: EVU-Sperre ohne ZWE Raumstation Nein Einbindung Rueckl. Mischkreis 1 Nein Mischkreis 2 Nein Mischkreis 3 Nein ZWE1 Art Heizstab ZWE1 Fkt Hz u. Ww ZWE1 Leistung 6.0 kW ZWE2 Art Nein ZWE2 Fkt Nein ZWE3 Art Nein ZWE3 Fkt Nein Störung ohne ZWE Warmwasser1 Fuehler Warmwasser2 ZIP Warmwasser3 ohne ZUP Warmwasser4 Sollwert Warmwasser5 mit HUP WW+WP max 0.0 h Pumpenoptim. Ja Zugang KD ÜberwachungVD Ein Regelung HK AT-Abh. Regelung MK1 AT-Abh. Regelung MK2 AT-Abh. Regelung MK3 AT-Abh. Ausheizen m. Misch Elektr. Anode Nein Heizgrenze Ja Parallelbetrieb Nein Fernwartung Nein Pumpenoptim. Zeit 5 min Effizienzpumpe Ja Wärmemenge Kältekr. Solarregelung Tempdiff. Meldung TDI Ja Multispeicher Nein Freig. ZWE 60 min Warmw. Nachheizung Nein Warmw. Nachh. max 5.0 h Smart Grid Nein Regelung MK1 schnell Regelung MK2 schnell Regelung MK3 schnell Temperaturen : Temperaturen: Rückl.-Begr. 50.0°C Hysterese HR 1.5 K TR Erh max 7.0 K Freig. ZWE -2.0°C TDI-Solltemp 65.0°C Hysterese WW 5.0 K TAussen max 35.0°C TAussen min -20.0°C Absenk. bis -20.0°C Vorlauf max. 70.0°C T-Diff. Ein 4.0 K T-Diff. Aus 2.0 K T-Diff. Speicher max 70.0°C TEE Heizung 2.0 K TEE Warmw. 5.0 K min. AT VL max. -7.0°C Vorlauf EG 62.0°C Max.Warmwassertemp. 65.0°C Min. Rückl.Solltemp. 15.0°C Nachtabsenkung HK 0.0°C Heizgrenze: Heizgrenze 18.0°C Effizienzpumpe: Effizienzp. Nom. 8.50 V Effizienzp. Min. 3.00 V Effizienzpumpe Ja Wärmemenge Kältekr. Prioritäten : Warmwasser 1 Heizung 2 Anlagenkonfiguration : Heizung 1 Warmwasser 1 Schwimmbad 0 Heizkurven Heizung 27.0C 22.0C 0.0K Informationen Betriebsstunden: Betriebstund. VD1 2791h Impulse Verdichter 1 13262 Laufzeit Ø VD1 00:12 Betriebstunden ZWE1 3h Betriebstunden WP 2791h Betriebstunden Heiz. 2030h Betriebstunden WW 761h Informationen Temperaturen: Vorlauf 23.1°C Rücklauf 23.5°C Rückl.-Soll 24.9°C Heissgas 21.7°C Außentemperatur 11.4°C Mitteltemperatur 11.9°C Warmwasser-Ist 45.5°C Warmwasser-Soll 50.0°C Wärmequelle-Ein 12.2°C Solarkollektor 5.0°C Solarspeicher 150.0°C Externe Energ.Quelle 5.0°C Vorlauf max. 70.0°C Ansaug VD 27.1°C Ansaug-Verdamp 15.1°C VD-Heizung 49.8°C Überhitzung 14.8 K Überhitzung Soll 7.0 K Ja = Ja Abschaltungen: 28.10.24 18:06 keine Anf. 28.10.24 16:23 keine Anf. 28.10.24 12:06 keine Anf. 28.10.24 06:16 keine Anf. 27.10.24 23:44 keine Anf. Kalibrierung : NTC1 0.0 NTC2 0.0 NTC3 0.0 NTC4 0.0 NTC5 0.0 NTC6 0.0 NTC7 0.0 NTC8 0.0 und die DTA: https://yshare.yaskawa.eu.com/index.php/s/5ZqrJypbZ4GDSYa
|
| Zeit:
28.10.2024 21:50:55 |
OK, das Thema mit dem Warmwasserverlust und der Dauerzirkulation würde ich an dieser Stelle beenden. Gerne hätte ich dir im DTA gezeigt, wie wenig Warmwasserverlust deine Anlage ohne passive Schwerkraftzirkulation haben könnte, aber du bist nicht gewillt, mitzuspielen. Du weißt auf jeden Fall darüber Bescheid, dass so wie es aktuell läuft im wahrsten Sinne "ungüstig" abläuft. Thema Heizen: Die Takte sind immer noch zu kurz. Folgende 3 Umstellungen bis zum morgigen DTA: o Effizienzp. Nom. Spannung (von 8,5V) auf 7,0V o Hysterese HR (von 1,5K) auf 2,0K o Pumpenoptimierung (von "Ja") auf "Nein" Beheizt du alle Heizkreise oder sind manche/viele Flächen abgedreht?
|
| Zeit:
28.10.2024 22:06:48 |
Sorry. Wusste nicht das ich den Absperrhahn geschlossen lassen sollte. Wurde so heiß das ich mir nicht sicher war. Aber meine Schuld. Servicetechniker ist beauftragt. Alle Räume werden beheizt. Also alle ERR sind komplett offen.
|
| Zeit:
28.10.2024 22:16:37 |
Zitat von Patrick1310  Wurde so heiß[...] so warm wie das Warmwasser halt ist... und das ist genau die Wärme, die dir rund um die Uhr flöten geht... einfach so, und obwohl deine ZUP15 nicht mal bestromt wird.
|
| Zeit:
28.10.2024 22:20:36 |
Dann hoff ich das es nach der Begutachtung und dem hoffentlichen Austausch besser wir.
Was mir noch aufgefallen ist. Seit ich die Spannungen geändert habe ist weniger Durchfluss in den Röhrchen zu sehen
|
| Zeit:
28.10.2024 22:24:08 |
Denke aber das ist wahrscheinlich normal
|
| Zeit:
28.10.2024 22:26:22 |
Und da es ja meiner Anlage nicht schadet, werde ich den Absperrhahn wieder zu drehen
|
| Zeit:
28.10.2024 22:30:29 |
Und gerne noch zum drölfzehten Mal: ein Austausch allein wird nichts daran ändern, dass dir permanent die Wärme aus dem WW-Speicher abhaut. 2 voneinander unabhängige Zirkulationsprobleme du hast...
|
| Zeit:
28.10.2024 22:34:12 |
Ok, verstanden. Dann stell ich morgen Abend das neue DTA ein.
|
| Zeit:
28.10.2024 22:57:04 |
Zitat von Patrick1310  Seit ich die Spannungen geändert habe ist weniger Durchfluss in den Röhrchen zu sehen grob gesagt entspricht die Vorgabe der Steuerspannung von 3 bis 10 Volt einer Leistung der Umwälzpumpe zwischen 30 und 100 Prozent. Damit stellen wir also die Heizwasserdurchsatzrate, den Gesamtvolumenstrom ein. Der Hersteller deiner WP empfiehlt bei einer Außentemperatur von +10°C eine Spreizung im Heizkreis von 8K. Du hattest mit 10,0V Steuerspannung nur 6K. Mit den (von mir geschätzten) 8,50V sind es knapp 7K. Nun hoffe ich, dass mit 7,0V sich eine Spreizung von den besagten 8K einstellt. Logisch gehen dadurch anteilig die angezeigte Einzeldurchflussmengen etwas zurück. Nicht immer bringt viel viel. Manchmal ist weniger mehr. Deine Heiztakte fangen zwar vielversprechend an, d.h. der Rücklauf reagiert 5min verzögert auf das Vorlaufgeschehen. Kein Topwert, aber auch nicht ganz schlecht. In der Folge steigt deine Rücklauftemperatur allerdings rasant, binnen 15 Minuten um 3 Grad. Das ist wiederum etwas unplausibel. Meine arbeitet für diesen Tempetaturhub mehrere Stunden... So schnell wie dein Rücklauf steigt, so schnell sinkt er im Anschluss an den Heizvorgang auch wieder ab. Nach einer halben Stunde sind von den vermeintlichen 3K nur noch 0,5K übrig. Daher folgt schon bald ein neuer, kurzer 20minütiger Heiztakt usw. Mit weniger Volumenstrom besteht die Hoffnung, dass der Wärmeübergang vom Heizwasser in den Estrich effektiver von statten geht, der Rücklauf weniger rasant ansteigt und sich die Heiztakte so noch etwas in die Länge ziehen lassen und dafür die Häufigkeit der Einschaltvorgänge deutlich abnimmt, für ein langes Verdichterleben. Gerade dein Modell glänzt hier im Forum nicht unbedingt mit Robustheit und Langlebigkeit. Daher wäre es schon ratsam, das Gerät nicht übermäßig zu stressen.
|
| Zeit:
28.10.2024 23:09:59 |
Ok. Danke für die Erklärung 👍🏽
|
| Zeit:
29.10.2024 20:48:54 |
Guten Abend, anbei die neue CSV und DTA: Inbetriebnahme WP 29.10.2024 20:45 Seriennummer 1 320413-127 KD-Index 1 h Seriennummer 2 311028-873 KD-Index 2 b MAC 04-d1-6e-d1-8b-f5 IP 192.168.2.20 Subntzmsk. 255.255.255.0 Broadcast 192.168.2.255 Gateway 0.0.0.0 Anlagenstatus: Wärmepumpen Typ LD7 Softwarestand V2.88.3 Revision 9717 Bedienteil 1003 Bivalenz Stufe 1 Betriebszustand ---- System Einstellung: EVU-Sperre ohne ZWE Raumstation Nein Einbindung Rueckl. Mischkreis 1 Nein Mischkreis 2 Nein Mischkreis 3 Nein ZWE1 Art Heizstab ZWE1 Fkt Hz u. Ww ZWE1 Leistung 6.0 kW ZWE2 Art Nein ZWE2 Fkt Nein ZWE3 Art Nein ZWE3 Fkt Nein Störung ohne ZWE Warmwasser1 Fuehler Warmwasser2 ZIP Warmwasser3 ohne ZUP Warmwasser4 Sollwert Warmwasser5 mit HUP WW+WP max 0.0 h Pumpenoptim. Ja Zugang KD ÜberwachungVD Ein Regelung HK AT-Abh. Regelung MK1 AT-Abh. Regelung MK2 AT-Abh. Regelung MK3 AT-Abh. Ausheizen m. Misch Elektr. Anode Nein Heizgrenze Ja Parallelbetrieb Nein Fernwartung Nein Pumpenoptim. Zeit 5 min Effizienzpumpe Nein Wärmemenge Kältekr. Solarregelung Tempdiff. Meldung TDI Ja Multispeicher Nein Freig. ZWE 60 min Warmw. Nachheizung Nein Warmw. Nachh. max 5.0 h Smart Grid Nein Regelung MK1 schnell Regelung MK2 schnell Regelung MK3 schnell Temperaturen : Temperaturen: Rückl.-Begr. 50.0°C Hysterese HR 2.0 K TR Erh max 7.0 K Freig. ZWE -2.0°C TDI-Solltemp 65.0°C Hysterese WW 5.0 K TAussen max 35.0°C TAussen min -20.0°C Absenk. bis -20.0°C Vorlauf max. 70.0°C T-Diff. Ein 4.0 K T-Diff. Aus 2.0 K T-Diff. Speicher max 70.0°C TEE Heizung 2.0 K TEE Warmw. 5.0 K min. AT VL max. -7.0°C Vorlauf EG 62.0°C Max.Warmwassertemp. 65.0°C Min. Rückl.Solltemp. 15.0°C Nachtabsenkung HK 0.0°C Heizgrenze: Heizgrenze 18.0°C Prioritäten : Warmwasser 1 Heizung 2 Anlagenkonfiguration : Heizung 1 Warmwasser 1 Schwimmbad 0 Heizkurven Heizung 27.0C 22.0C 0.0K Informationen Betriebsstunden: Betriebstund. VD1 2794h Impulse Verdichter 1 13265 Laufzeit Ø VD1 00:12 Betriebstunden ZWE1 3h Betriebstunden WP 2794h Betriebstunden Heiz. 2032h Betriebstunden WW 761h Informationen Temperaturen: Vorlauf 23.1°C Rücklauf 23.6°C Rückl.-Soll 25.0°C Heissgas 23.2°C Außentemperatur 11.0°C Mitteltemperatur 12.1°C Warmwasser-Ist 49.8°C Warmwasser-Soll 50.0°C Wärmequelle-Ein 12.0°C Solarkollektor 5.0°C Solarspeicher 150.0°C Externe Energ.Quelle 5.0°C Vorlauf max. 70.0°C Ansaug VD 29.9°C Ansaug-Verdamp 15.3°C VD-Heizung 61.2°C Überhitzung 18.1 K Überhitzung Soll 7.0 K Ja = Ja Abschaltungen: 29.10.24 16:29 keine Anf. 29.10.24 06:14 keine Anf. 29.10.24 05:34 keine Anf. 28.10.24 18:06 keine Anf. 28.10.24 16:23 keine Anf. Kalibrierung : NTC1 0.0 NTC2 0.0 NTC3 0.0 NTC4 0.0 NTC5 0.0 NTC6 0.0 NTC7 0.0 NTC8 0.0 https://yshare.yaskawa.eu.com/index.php/s/ngTWdSa7jpLB8d2
|
| Zeit:
29.10.2024 20:50:58 |
ZUP 15 war nicht angeschlossen und Absperrhahn war ebenfalls zu.
|
| Zeit:
29.10.2024 23:27:22 |
Warum steht die Steuerspannung von Effizienzp. Nom auf 3,0V und nicht auf 7,0V???
|
| Zeit:
29.10.2024 23:38:37 |
Zitat von Patrick1310  ZUP 15 war nicht angeschlossen und Absperrhahn war ebenfalls zu. das sieht man ab gestern Abend 22:30 deutlich am Wamwasserverlauf. So muss das ohne aktiver Zirkulation aussehen!
|
| Zeit:
30.10.2024 00:00:38 |
Hab gerade nach geschaut. Die Spannung steht auf 7 V.
|
| Zeit:
30.10.2024 00:11:31 |
OK, aber warum steht die Option Effizienzpumpe auf "nein" ? unbedingt wieder auf "ja" stellen, damit die Steuerspannungen aktiv werden. Halte dich bitte an die Vorgaben und verstelle nichts, wovon du nicht weißt was du tust!
|
| Zeit:
30.10.2024 00:11:55 |
Hab gestern anscheinend ausversehen Effizienzpumpe von ja auf nein anstatt die Pumpenoptimierung. Was mich aber gerade wundert. Wie sieht das DTA so noch aus?
|
| Zeit:
30.10.2024 00:12:49 |
War dann ein Fehler meinerseits. Habe es aber schon geändert
|