| | Zeit:
30.10.2024 00:30:36 |
Zitat von Patrick1310  Wie sieht das DTA so noch aus? . der Heizvorgang in der Nacht dauerte 2 Stunden und war, mal abgesehen von der enormen Spreizung, der schönste, den deine Wärmepumpe jemals zustande gebracht hat. 120min am Stück, das ist Faktor 10 länger als deine bisherige durchschnittliche Verdichterlaufzeit. Durch deinen faux pas mit der Deaktivierung der Effizienzpumpe lief die Umwälzpumpe mit nur 3V. sprich geringer Volumenstrom sehr große Spreizung. Der Rücklauf reagiert extrem verzögert auf den Vorlauf und steigt sehr langsam und gleichmäßig. Der Fußboden wurde satt aufgeladen. Das zeigt die Richtung, wohin es geht. In der Ruhe und Kontinuität liegt die Kraft. 6 bis 7 Volt, das wird in etwa die passende Nominalspannung für die Umwälzpumpe sein, damit die Spreizung vernünftige Werte annimmt und sich dennoch akzeptable Lauf- und Pausenzeiten einstellen.
|
| Zeit:
30.10.2024 06:28:11 |
Super, danke. Soll ich heute mal nichts ändern sondern erst mal schauen wie es sich mit den 7 V verhält, oder?
|
| Zeit:
30.10.2024 15:03:50 |
Zitat von Patrick1310  Super, danke. Soll ich heute mal nichts ändern sondern erst mal schauen wie es sich mit den 7 V verhält, oder? Kannst du beim laufenden Betrieb einstellen. Glaube 5-7 Grad Differenz?? Nach dem verstellen allerdings einige Zeit warten, bis sich das ganze eingestellt hat. Denke 15-20min reicht dazu...
|
| Zeit:
30.10.2024 20:10:29 |
Abend Zusammen, Anbei die DTA und CSV: Inbetriebnahme WP 30.10.2024 20:04 Seriennummer 1 320413-127 KD-Index 1 h Seriennummer 2 311028-873 KD-Index 2 b MAC 04-d1-6e-d1-8b-f5 IP 192.168.2.20 Subntzmsk. 255.255.255.0 Broadcast 192.168.2.255 Gateway 0.0.0.0 Anlagenstatus: Wärmepumpen Typ LD7 Softwarestand V2.88.3 Revision 9717 Bedienteil 1003 Bivalenz Stufe 1 Betriebszustand ---- System Einstellung: EVU-Sperre ohne ZWE Raumstation Nein Einbindung Rueckl. Mischkreis 1 Nein Mischkreis 2 Nein Mischkreis 3 Nein ZWE1 Art Heizstab ZWE1 Fkt Hz u. Ww ZWE1 Leistung 6.0 kW ZWE2 Art Nein ZWE2 Fkt Nein ZWE3 Art Nein ZWE3 Fkt Nein Störung ohne ZWE Warmwasser1 Fuehler Warmwasser2 ZIP Warmwasser3 ohne ZUP Warmwasser4 Sollwert Warmwasser5 mit HUP WW+WP max 0.0 h Pumpenoptim. Nein Zugang KD ÜberwachungVD Ein Regelung HK AT-Abh. Regelung MK1 AT-Abh. Regelung MK2 AT-Abh. Regelung MK3 AT-Abh. Ausheizen m. Misch Elektr. Anode Nein Heizgrenze Ja Parallelbetrieb Nein Fernwartung Nein Pumpenoptim. Zeit 5 min Effizienzpumpe Ja Wärmemenge Kältekr. Solarregelung Tempdiff. Meldung TDI Ja Multispeicher Nein Freig. ZWE 60 min Warmw. Nachheizung Nein Warmw. Nachh. max 5.0 h Smart Grid Nein Regelung MK1 schnell Regelung MK2 schnell Regelung MK3 schnell Temperaturen : Temperaturen: Rückl.-Begr. 50.0°C Hysterese HR 2.0 K TR Erh max 7.0 K Freig. ZWE -2.0°C TDI-Solltemp 65.0°C Hysterese WW 5.0 K TAussen max 35.0°C TAussen min -20.0°C Absenk. bis -20.0°C Vorlauf max. 70.0°C T-Diff. Ein 4.0 K T-Diff. Aus 2.0 K T-Diff. Speicher max 70.0°C TEE Heizung 2.0 K TEE Warmw. 5.0 K min. AT VL max. -7.0°C Vorlauf EG 62.0°C Max.Warmwassertemp. 65.0°C Min. Rückl.Solltemp. 15.0°C Nachtabsenkung HK 0.0°C Heizgrenze: Heizgrenze 18.0°C Effizienzpumpe: Effizienzp. Nom. 7.00 V Effizienzp. Min. 3.00 V Effizienzpumpe Ja Wärmemenge Kältekr. Prioritäten : Warmwasser 1 Heizung 2 Anlagenkonfiguration : Heizung 1 Warmwasser 1 Schwimmbad 0 Heizkurven Heizung 27.0C 22.0C 0.0K Informationen Betriebsstunden: Betriebstund. VD1 2796h Impulse Verdichter 1 13268 Laufzeit Ø VD1 00:12 Betriebstunden ZWE1 3h Betriebstunden WP 2796h Betriebstunden Heiz. 2033h Betriebstunden WW 762h Informationen Temperaturen: Vorlauf 23.7°C Rücklauf 24.2°C Rückl.-Soll 25.1°C Heissgas 23.1°C Außentemperatur 10.6°C Mitteltemperatur 11.4°C Warmwasser-Ist 51.1°C Warmwasser-Soll 50.0°C Wärmequelle-Ein 12.5°C Solarkollektor 5.0°C Solarspeicher 150.0°C Externe Energ.Quelle 5.0°C Vorlauf max. 70.0°C Ansaug VD 29.9°C Ansaug-Verdamp 15.9°C VD-Heizung 53.2°C Überhitzung 18.0 K Überhitzung Soll 7.0 K Ja = Ja Abschaltungen: 30.10.24 18:29 keine Anf. 30.10.24 06:51 keine Anf. 30.10.24 03:02 keine Anf. 29.10.24 16:29 keine Anf. 29.10.24 06:14 keine Anf. Kalibrierung : NTC1 0.0 NTC2 0.0 NTC3 0.0 NTC4 0.0 NTC5 0.0 NTC6 0.0 NTC7 0.0 NTC8 0.0 https://yshare.yaskawa.eu.com/index.php/s/XKEEkFnnM5WLHCw
|
| Zeit:
30.10.2024 22:52:57 |
Zitat von Patrick1310  Anbei die DTA[...] passt.
|
| Zeit:
30.10.2024 22:59:25 |
Soll ich mal alles so lassen? Heizung läuft ja auch noch nicht wirklich. Was mir aufgefallen ist, dass die Durchflüsse durch das umstellen der Spannungen relativ niedrig sind. Mal so lassen? Weil im OG ist es aktuell relativ kühl. Oder was ändern?
Danke schon mal
|
| Zeit:
30.10.2024 23:01:10 |
Im OG ist eben auch das Badezimmer
|
| Zeit:
31.10.2024 19:05:42 |
Kannst du oben die Kreise noch weiter aufdrehen? Oder Pumpe hoch, Kreise unten drosseln. Zu deinem Bad… Du hast wahrscheinlich wie wir alle nur 50% Abdeckung der heizlast durch die fbh. Dazu willst du zusätzlich wahrscheinlich sogar noch eine höhere Temperatur… Wie geht das??? Effizienz außen vor. Du nimmst die heizkurve deutlich hoch, drosselst das restliche Haus runter. Du installierst IR Paneele die nach Bedarf zugeschalten werden. Oder lässt die Tür etwas offen, nach dem duschen ist es auch wärmer… Aber die Einstellungen brauchen Zeit. Die groben Korrekturen kannst du täglich merken. Die kleinen feinen brauchen auch mal ne Woche… Ich habe sogar im 2. Winter noch Änderungen vorgenommen.
|
| Zeit:
31.10.2024 19:54:27 |
Durch das herunter drehen der Spannungen Effizienzpumpe Nom. 7.00 V und Effizienzpumpe Min. 3.00 V, war ja auch so gewollt, hab ich weniger Durchfluss im Haus und kann deswegen die Kreisläufe nicht mehr weiter aufdrehen. Dazu kommt eben noch das meine Pumpe 2 mal 10 Stunden am Tag auch steht und nicht heizt. Das ist mir bewusst da ich zu wenig Heizkreis im Bad habe. Es ist nur Allgemein in den anderen Zimmern mit mehr Heizkreis 1 Grad kälter geworden. Deshalb ist meine Frage was die nächsten Änderungen wären, um die Pumpe Effizient zu nutzen und doch eventuell mehr Durchfluss und mehr Wärme in das OG zu bekommen. Aber wie schon gesagt, die Pumpe heizt auch noch nicht wirklich, was mich trotz Heizgrenze 18 verwundert.
|
| Zeit:
31.10.2024 19:58:04 |
Zitat von Patrick1310  Dazu kommt eben noch das meine Pumpe 2 mal 10 Stunden am Tag auch steht und nicht heizt. r hebe den Fußpunkt der Heizkurve auf +22,5/+22,5
|
| Zeit:
31.10.2024 20:01:59 |
eine 1,5er Hysterese "hilft", dass die Pausen kürzer werden - die Laufzeiten aber auch und wieder deutlich mehr.
|
| Zeit:
31.10.2024 20:03:09 |
https://yshare.yaskawa.eu.com/index.php/s/3XMrSAdN5qFnmMT
DTA der letzten 24 Stunden
|
| Zeit:
31.10.2024 20:07:35 |
Also mehr Takte dafür etwas wärmer wenn ich das richtig verstehe.
Im Bad werden wir uns demnächst eh eine Infrarotheizen zulegen.
Mehr Durchfluss wird nur möglich sein wenn ich die Spannungen Max. und Min ändere, sehe ich das richtig?
|
| Zeit:
31.10.2024 20:16:08 |
wir wollen nicht mehr Durchfluss, die Durchflussmenge passt.
|
| Zeit:
31.10.2024 20:22:03 |
Dazu noch eine Verständnisfrage. Ich kann jetzt so zu sagen die Topmeter voll auf machen und es ändert sich am Durchfluss nichts mehr, weil wir durch einstellen der Spannungen eine gewisse Menge eingestellt haben? Ist das so korrekt?
|
| Zeit:
31.10.2024 20:34:30 |
Du bekommst in der Zeit, wenn die WP läauft die Wärme nur schlecht in den Boden. Die Luxtronik mit +/- Hysterese regelt die Rücklauf-Ist- Temperatur um den RL-Sollwert. Ich habe die die Zeiten, in der sich TRL im oberen Hystereseband (Sollwert + 2,0K) bewegt grün markiert und entsprechend im unteren Hystereseband gelb. Du erkennst, dass die meiste Zeit der Rücklauf unter dem Sollwert ist. Eine Laufzeit von nur 40min für 4 Grad Rücklaufanhebung bei einer FBH ist nicht so recht plausibel. Die Flächentemperierung funktioniert nicht besonders effektiv. MIt einer 1,5er Hysterese landest du im Bereich von 20min Laufzeit. Das ist halt schon arg wenig. Deshalb der Vorschlag, den RL-Sollwert anzuheben, mittels Fußpunktverschiebung.
|
| Zeit:
31.10.2024 20:40:09 |
Zitat von Patrick1310  Dazu noch eine Verständnisfrage. ja. die Gesamtmenge ist der WP entsprechend eingestellt. Nun gilt es, mit den einzelnen Durchflussmengen zu jonglieren: Wo es tendentiell zu warm ist, kann etwas gedrosselt werden, abgezwackte Liter kommen den offen stehenden Kreisen zu Gute. -> Thermischer Abgleich. Generell zu kalt? Dann Heizkurve hoch.
|
| Zeit:
31.10.2024 20:43:39 |
Danke für die ausführliche Erklärung und deine investierte Zeit. Werde ich jetzt gleich mal ändern. Die 27 Grad lasse ich und die 22 Grad werde ich auf 22,5 Grad anheben.
Aktuell ist es gefühlt überall ein halbes Grad zu kalt. Ändere jetzt den Fußpunkt und dann schau ich morgen weiter.
Danke
|
| Zeit:
31.10.2024 21:03:39 |
So sieht es aus, wenn dein Estrich halbwegs akzeptablel temperiert wird: |
| Zeit:
31.10.2024 21:05:40 |
ich hoffe ich komme da irgendwann mal ansatzweise hin
|
| Zeit:
31.10.2024 21:22:12 |
mit 3V hat es ja geklappt
|
| Zeit:
31.10.2024 21:25:31 |
Dann schau ich jetzt einfach mal was bis morgen Abend mit 0,5 Grad mehr passiert 👍🏽
|
| Zeit:
31.10.2024 22:11:26 |
Mit 7V sind zumindest die ersten 8min bis zum "Rücklaufkick" erfreulich. Das spricht dafür, dass das Überströmventil völlig aus dem Spiel ist und das Heizwasser sich für den ersten Umlauf viel Zeit gönnt. Der hydraulische Abgleich ansich ist schon recht gut gelungen. Würde es Kurzschlusskreise (kurze Kreise mit wenigen Rohrmetern und überproportional hohem Durchfluss) geben, würde der Rücklauf schon nach wenigen Minuten zucken. Unschön ist allerdings der schnelle Anstieg nach den 8 Minuten. Binnen 10 Minuten ist RL-Soll erreicht. Das sind 2 Grad! Ein viel zu schneller Temperaturanstieg. Dass der Fußboden die Temperatur vom Rücklauf noch nicht angenommen hat, erkennt man auch im TRL-Verlauf nach dem Heiztakt. Binnen 20 Minuten fällt die RL-Temperatur um ganze 2 Grad, von 27,5° auf 25,5°. Vermutlich lässt sich dieser Umstand mit der vorliegenden FBH-Verteilung nicht wirklich verbessern.
|
| Zeit:
31.10.2024 22:18:46 |
Wenn man so will, darf man dennoch von einer massiven Verbesserung im Vergleich zum Ursprungszustand sprechen. |
| Zeit:
31.10.2024 23:03:15 |
Hab jetzt alle kurzen Kreise im EG gedrosselt mit ca. 0,5 l und die langen Kreise im EG so hoch wie möglich. Im OG hab ich versucht dem Bad so viel Durchfluss zu geben wie möglich, waren ca. 1,5 l und dem Kinderzimmer mit 1 l. Den Rest zwischen 0,5 und 1 l eingestellt. KG liegt bei 1,5 pro Kreislauf. Ich hoffe das ich nächste Woche endlich den Plan der Heizung bekomme, Verlegung, Rohrdurchmesser und Rohrlängen um den mal hochzuladen für einen besseren Überblick
|