| | | | Zeit:
14.11.2024 18:56:55 |
Hallo Zusammen, ich hoffe das uns jemand helfen kann. Wir haben eine Wolf Therme CGS-2-14/120 Liter, die 2016 installiert worden ist von der Vorbesitzern. Wir sind jetzt seit April 2024 in dem Haus und haben seitdem nur Probleme mit der Anlage. Wir wohnen in einem Gebiet wo das Wasser hier sehr kalkhaltig ist. An der Therme wurde im letzten Monat gewechselt: Fühler Speicherladepumpe Plattenwärmetauscher Das Warmwasserroh was in dem Speicher ist, wurde aufgebohrt, da dieses komplett zu war (sah richtig aus wie Stein) Wahrscheinlich muss auch der Speicher gewechselt werden…. Jetzt funktioniert es nun endlich dass das Warmwasser schneller warm wird aber dafür haben wir ein anderes Problem. Die Heizung hängt nun ständig in der Taktsperre. Sie zündet bleibt 5 min. an bis sie eine ungefähre kesseltemp. von 67 erreicht und dann geht sie in die Taktsperre für 15 min. Zum Haus: Doppelhaushälfte aus den 70, 120 qm, auf der anderen Seite ist eine Garage und angelegt die Garage vom anderen Nachbarn und dann sein Haus, also ein wenig so wie ein Reihenhaus. Aktuell sind die Heizkörper im Kinderzimmer und Schlafzimmer sowie Flur auf 3, Wohnzimmer 2(da wir meistens im Kinderzimmer sind) Bad und Küche aus Der Heizungsbauer hat die Leistung schon sehr gedrosselt, aber es kommt immer noch zur Sperre…jetzt bleibt eigt. nur noch der Wolf Kundendienst. Ich wollte aber hier nochmal nachfragen ob jemand ne Idee hat woran das liegen kann. Parameter: HG01 - 12 Hg02 - 5 Hg03 - 100 Hg04 - 20 Hg08 - 75 Hg09 - 15 Hg10 - 1 Hg12——- Hg13 - keine Hg14 - keine Hg15 - 5 Hg16 - 65 Hg17 - 100 Hg19 - 3 Hg20 - 120 Hg21 - 20 Hg 22 - 80 Hg23 - 65 Hg25 - 15 Hg33 -10 Hg34- auto Hg37-liniar Hg38-20 Hg39-0 Hg40-heizkreis Hg41-65 Hg43-0 Hg44-28 Hg45-2,5 Hg56—— Hg57—— Hg58—— Hg59—- Hg60-7 Hg61-Kessel Heizkurve: Sockel: 40 Starpunkt Heizkurve: 25 Normtemp: -12 Vorlauf: 75 Warmwasser haben wir von 5 Uhr morgens bis 23 Uhr. Müssen die Werte vielleicht nochmal angepasst werden? Hat jemand eine Idee? Sorry für den langen Text. Danke
|
| | Zeit:
14.11.2024 19:10:32 |
Genau das Verhalten hatte meine CGB 2-14 auch schon mal. Nach Ausschalten über den roten Knopf, 5 Minuten warten und wieder einschalten lief es bei mir wieder ganz normal. Dann schau erstmal, ob sie wieder normal arbeitet, bevor du in die Einstellungen gehst.
|
| | Zeit:
14.11.2024 19:16:01 |
Danke für die schnelle Antwort. Das haben wir schon ausprobiert. Hat leider nichts geholfen.
|
| | Zeit:
14.11.2024 19:19:55 |
Hallo,
was passiert, wenn du ALLE Heizkörper auf Vollgas drehst?
MfG
|
| | Zeit:
14.11.2024 19:21:40 |
Dann funktioniert sie. Haben wir gestern probiert. Über 12 Stunden. Da ist sie kein einziges Mal in die Taktsperre |
| | Zeit:
14.11.2024 19:26:49 |
Hallo, dann kriegt das Gerät die Leistung / Energie nicht weg Hast du wirklich parametriert, daß du bei -12° 75°VL haben willst? " Thermischer Abgleich" ist dir nicht geläufig? MfG
|
| | Zeit:
14.11.2024 19:33:47 |
Hi, das ist so vom Heizungsbauer eingestellt worden. Bin da kompletter Laie. Was müsste da denn hin? *wir mögens aber warm, falls das damit was zutun hat :)
|
| | Zeit:
14.11.2024 19:43:31 |
Sockenralf... lass die Endbenutzer doch auch selber mal drauf kommen. Anstoßen,dass es Klick macht,reicht;). Einstellungen sind standardisiert/Original von Wolf aus Mainburg bereits ab Werk auf euer Haus und euren Bedürfnissen eingestellt gewesen. 67° Vorlauf. Ok mit Hysteresen. Rücklauf wo? Bei 55? Da geht noch was.
|
| | Zeit:
14.11.2024 20:04:37 |
Naja nicht ganz. Wir haben das Haus von einer Person übernommen, die alleine gelebt hat und wie gesagt seit dem macht sie nur Probleme. Der Heizungsbauer ist jetzt langsam auch überfragt. (Es waren schon zwei da) und jetzt bleibt nur der Wolfkundendienst, aber das sind ja auch nochmal Kosten für sich….das ist echt Mega nervig gerade.
Wäre echt dankbar für konstruktive Hilfe :), wie gesagt, bin Laie, lerne aber gerne dazu
|
| | Zeit:
14.11.2024 20:06:46 |
Zitat von PundC  Sockenralf...
lass die Endbenutzer doch auch selber mal drauf kommen. Anstoßen,dass es Klick macht,reicht;).
Einstellungen sind standardisiert/Original von Wolf aus Mainburg bereits ab Werk auf euer Haus und euren Bedürfnissen eingestellt gewesen.
67° Vorlauf.[...] Wollt ich mit dem "thermischen Abgleich" auch. Wenn er das mal gelesen und draüber nachgedacht hätte (und im Physikunterricht ab der 5. Klasse nicht immer heimlich zum rauchen gegangen ist), dann wäre das10erle schon irgendwann gefallen Aber im Moment müssen wir noch die Nuß "das hat der Heizi so eingestellt, mimimi ich kenn mich nicht aus mimimi" knacken @ Pinnau: keine Panik, das kriegen wir schon hin (WENN DU MITMACHST!!) MfG
|
| | Zeit:
14.11.2024 20:07:42 |
| |
| | Zeit:
14.11.2024 20:12:46 |
| |
| | Zeit:
14.11.2024 20:33:47 |
Die Vorlauftemp. war vorher auf 55, dann haben wir sie auf 60 angehoben. Die Taktsperre kam aber trotzdem und als letztes jetzt auf 75. *der Heizungsbauer war übrigens spitze, er hat ja das mit dem Warmwasserroh entdeckt und repariert. Das mit den Parametern hat er soweit ich verstanden habe in Zusammenarbeit mit Wolf eingestellt (per FaceTime). @sockenralf: ich vertraue nun auf dein Wort das wir das hinkriegen ;)
|
| | Zeit:
14.11.2024 20:39:03 |
Tschuldigung :)))) Das mit dem thermischen Abgleich schon mal überflogen? Die Kunst ist: die Therme stellt den HK nur GENAU SOVIEL Energie zur Verfügung, wie die HK brauchen, um die Raumtemperatur gerade so zu halten
|
| | Zeit:
14.11.2024 20:40:21 |
Die VL- Temperatur muß nicht RAUF, sondern RUNTER, dafür muß die Wassermenge durch die Therme und die HK RAUF Viel Wasser durch die Therme kann viel Energie abtransportieren Logisch, oder? Was du dir da gebastelt hast ist eine sog. " Kuhschwanzheizung" (die dauernd am wedeln ist) MfG
|
| | Zeit:
14.11.2024 20:42:12 |
Welche PLZ wäre die Anlage denn?
|
| | Zeit:
14.11.2024 21:04:43 |
Danke für den Tipp, fange langsam an zu verstehen…aber immer noch sehr langsam 😂. Wo ich den VL einstelle weiß ich. Wo mach ich das mit dem Wasser? Anlage steht in Kiel 🙃
|
| | Zeit:
14.11.2024 21:07:33 |
Aktuell haben wir 1,94 bar. Falls du das mit dem Wasser meinst. Oder meinst du richtig das Befüllen mit Wasser? Wurde ja letzte Woche erst gemacht (wo alles getauscht wurde)
|
| | Zeit:
14.11.2024 21:37:54 |
Hallo, Kiel ist jetzt ein wenig zu weit für mich (südl. Augsburg). Mit Wasser meine ich den Volumenstrom --> also Pumpe auf Vollgas, bis es gerade noch nicht rauscht Gibt´s einen hydraulischen Abgleich und Berechnungen / Einstellungen dazu? Voreinstellbare Thermostatventile? MfG
|
| | Zeit:
14.11.2024 22:01:02 |
Sockenralf ;) @TE Wir brauchen die Rücklauftemperatur,wenn der Kessel die 67 kratzt!!! Du musst verstehen,dass zwischen Therme und dem Plattentauscher nur sehr wenig Wasser zirkuliert. Du (also die interne Pumpe der Wölfin) muss es schaffen,dass dieser kleine (Primärkreis) die Thermenenergie ganz schnell von der Therme wegkriegt. Und nach dem Plattentauscher (Sekundärkreis) muss die zweite Umwälzpumpe das genauso schaffen. Da HG17 auf 100 steht muss es an der Umwälzpumpe auf der Sekundärseite liegen,die zu langsam abnimmt. Sei bitte so nett und schreibe hier alle A,HG,evtl. MI Werte. Zusätzlich Heizzeiten,ECO ABS,Sparfaktor,SoWi Umschaltung und die Daten der Heizkurve. Ich frage mich nämlich,wie Du in die Therme eingegeben,dass sie auf 70° Vorlauf heizen soll. Ganz so einfach geht das nämlich nicht.
|
| | Zeit:
14.11.2024 22:06:40 |
Hallo,
was macht denn ein WT in einer HK-Anlage???
|
| | Zeit:
14.11.2024 22:35:56 |
Ich hab mir schon gedacht, das es an der Pumpe liegt. Die wurde schon dreimal getauscht seit April….hab ein bissel bangen das die Anlage hin ist 🫠 Also die Werte: Rücklauftemp: 52,1 Parameter: HG01 - 12 Hg02 - 5 Hg03 - 100 Hg04 - 20 Hg08 - 75 Hg09 - 15 Hg10 - 1 Hg12——- Hg13 - keine Hg14 - keine Hg15 - 5 Hg16 - 65 Hg17 - 100 Hg19 - 3 Hg20 - 120 Hg21 - 20 Hg 22 - 80 Hg23 - 65 Hg25 - 15 Hg33 -10 Hg34- auto Hg37-liniar Hg38-20 Hg39-0 Hg40-heizkreis Hg41-65 Hg43-0 Hg44-28 Hg45-2,5 Hg56—— Hg57—— Hg58—— Hg59—- Hg60-7 Hg61-Kessel Heizkurve: Sockel: 40 Starpunkt Heizkurve: 25 Normtemp: -12 Vorlauf: 75 Sparfaktor 5 Eco 10 Winter/sommer Umschaltung 20 A00 - 4 A04 - 3 A05 - 0 A07 - aus A08 - aus A09- 2 A10-aus A11 - ein A12-16 A13-45 A14-65 A15-0 A16- aus A17-20k A18-1k A23-18:00 A24 - gemeinsam A26- aus Drehzahl Pumpe 65% Zeitprogramm für Heizung und ww ist von 05-23 Uhr Ich hoffe ich hab alles aufgeführt, falls was fehlt bitte Bescheid sagen und Danke für die Hilfe!!!
|
| | Zeit:
15.11.2024 05:02:13 |
Wir haben einiges zu klären: 1. Heizverhalten passt definitiv nicht zum Haus Bei solch einer wirklich hohen Heizkurve stimmen ECO ABS und der Sparfaktor nicht. 2.: Wenn wirklich ein WT verbaut ist passt HG40 nicht. 3.: speziell Startpunkt Heizkurve. Wenn Du bei dieser Temperatur die Türen und Fenster öffnest,wird es auch warm im Haus. Sockenralf Der WT ist bei sehr kalkhaltigem Wasser bei Wolf fast Pflicht,um den Wärmetauscher der Therme zu schützen. Ähm Moment mal: WAS für ein Wärmetauscher wurde genau getauscht? Ein externer oder der in der Therme?
|
| | Zeit:
15.11.2024 06:36:57 |
Wenn die Pumpe nur auf 65% steht --> stell mal 100% ein
|
| | Zeit:
15.11.2024 07:14:22 |
Zitat von Sockenralf  Wenn die Pumpe nur auf 65% steht --> stell mal 100% ein Obere HG17 ist auf 100. Untere "nur" auf 65%. Das sollte sie auf alle Fälle schaffen die Wärme wegzubekommen. Bei Wolf ist es nämlich so, dass Pumpenleistung und Gebläsedrehzahl zusammenhängen. Sie arbeiten synchron. Dann wollen wir uns auch mal an die HG's machen. HG02-von 5 auf 20 HG03-von 100 auf 75 HG04-von 20 auf 21
|