Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Alle
Foren
Raumtemperatur wird nicht erreicht
Verfasser:
Mel80
Zeit: 22.11.2024 16:36:43
0
3775252
Zitat von ajokr Beitrag anzeigen
Zitat:
[...]


Dann erzähl das mal dem Techniker. Und frag ihn, ob er dir die Hälfte seines Arbeitslohns abgibt ;-)

Ist nämlich eigentlich seine Aufgabe.


Oder auch nicht. War jetzt noch mal unten und VL ist wieder runter auf 24 🫣
Nur den Schieber bekomm ich jetzt nicht mehr auf Stromlos.

Ist das schlimm wenn der so bleibt bis nächste Woche?

Verfasser:
PundC
Zeit: 22.11.2024 16:44:34
0
3775256
Ich bin in den nächsten Stunden

leider nicht erreichbar. Schau nach der Bedienungsanleitung für das Teil. Unter Strom macht er anscheinend WW,was dann falsch wäre. Es gibt bei den Dingern oftmals eine Mittelstellung,wo beide Wege geöffnet sind. Dazu muss das Ding aber zwingend stromlos sein,sonst stellt er sich wieder von allein um,wenn es Strom kriegt. Ruf den Techniker er soll das Teil erstmal abklemmen. Dann muss man zwar öfter in den Keller wegen WW,aber dann hat man wenigstens keine kalte Bude bis zur endgültigen Klärung,was da genau los ist. Und mit in den Heizungskeller gehen bist Du ja mittlerweile geübt;)

Verfasser:
Mel80
Zeit: 22.11.2024 17:10:00
0
3775268
Lieben Dank.

Ich muss auch gleich los zum nächsten Job.
Hab jetzt wieder alles so wie es war.

Verfasser:
PundC
Zeit: 22.11.2024 22:32:53
0
3775417
Der steht in Mittelstellung?

Dann ist er eingerastet und Du musst ihn kurz in die andere Richtung entlasten. Eigentlich scheint er das Problem zu sein. Warum es doch wieder kalt geworden ist...hmmm.

Verfasser:
ajokr
Zeit: 23.11.2024 09:34:31
0
3775524
Zitat von PundC Beitrag anzeigen
Der steht in Mittelstellung?

Dann ist er eingerastet und Du musst ihn kurz in die andere Richtung entlasten. Eigentlich scheint er das Problem zu sein. Warum es doch wieder kalt geworden ist...hmmm.


Aus deinen vorherigen Äußerungen

Zitat:

Stromlos ist in Stellung Heizbetrieb. Unter Strom in Stellung WW.
...
Dazu muss das Ding aber zwingend stromlos sein,sonst stellt er sich wieder von allein um,wenn es Strom kriegt.


wäre ja zu schließen, dass er eine WW-Anforderung (=Strom) hat.

Also läuft da was in der Steuerung falsch. Oder die Abgänge WW und Heizung sind vertauscht?

Verfasser:
Mel80
Zeit: 23.11.2024 09:46:58
0
3775532
Zitat von ajokr Beitrag anzeigen
Zitat von PundC Beitrag anzeigen
[...]


Aus deinen vorherigen Äußerungen

Zitat:
[...]


wäre ja zu schließen, dass er eine WW-Anforderung (=Strom) hat.

Also läuft da was in der Steuerung falsch. Oder die Abgänge WW und Heizung sind vertauscht?



Guten Morgen,

Nein. Stromlos bedeutet der weiße Hebel ist oben. Da geht’s bei uns das Rohr in die obere Schicht vom Speicher. Das sollte also WW betrieb sein.


Hatte ja gestern kurzzeitig WW komplett ausgestellt. Aber auch dann ändert sich die Stellung von diesem Hebel nicht.

Verfasser:
Mel80
Zeit: 23.11.2024 10:03:57
0
3775544
Macht es Sinn, wenn ich den HK1 mal zum Testen wieder auf AUS stelle?

Die Anlage wurde ja unbebaut, und damal wurde gesagt es gibt dadurch den HK1 ( der früher nur für WW genutzt wurde) nicht mehr.

Jetzt haben sie den ja wieder auf AUTO gestellt.
Allerdings war bei Stellung AUS der pumpenstatus auf AN. Kann ich den auch seprerat einstellen?

Heute haben wir viel Wind draußen. Aktuell hat unser Wohnzimmer nur noch 18,5 grad 🥶

Ab morgen soll es zumindest draußen etwas wärmer werden

Verfasser:
ajokr
Zeit: 23.11.2024 10:41:55
0
3775574
Zitat von Mel80 Beitrag anzeigen
Macht es Sinn, wenn ich den HK1 mal zum Testen wieder auf AUS stelle?

Die Anlage wurde ja unbebaut, und damal wurde gesagt es gibt dadurch den HK1 ( der früher nur für WW genutzt wurde) nicht mehr.



Mir ist noch nicht ganz klar, was HK1 und HK2 in der Steuerung in der montierten Anlage bedeuten.

Das Dreiwegeventil soll ja zwischen WW und Heizung umschalten. Gab es "früher" drei Möglichkeiten?

Ich hätte jetzt getippt:

HK1 = WW = oben in den Puffer
HK2 = Heizung = unten in den Puffer, oder dran vorbei?

Irgendwo stand auch in der Bedienungsanleitung, dass man die HK auch umbenennen kann.

Verfasser:
Mel80
Zeit: 23.11.2024 11:19:04
0
3775602
Zitat von ajokr Beitrag anzeigen
Zitat von Mel80 Beitrag anzeigen
[...]


Den HK1 gab es früher mal. Da war die Anlage so verbaut, das dieser nur den Speicher beheizt hat, und HK2 lief über eine hydraulische Weiche in die Heizung. Hatten dann letzten Winter auch kompletten heizungsausfall, weil da auch nur noch WW bedient wurde.

Daraufhin wurde die Anlage umgebaut, so dass der kombispeicher nun WW und gleichzeitig Heizung bedient. Dafür ist der ja konzipiert. Vom Prinzip dürfte also richtig sein, das nur der Speicher geheizt wird, aber anscheinend reicht die Temperatur in der mittleren Schicht nicht aus um einen Vorlauf > 24 grad zu erzielen, oder wenn dann nur kurzfristig.

Ich hatte im April wo alles gut lief Fotos gemacht und mal alle Werte verglichen mit den jetzigen.

Und das beigefügte Bild ist die einzige Abweichung!

https://www.pic-upload.de/view-37441717/IMG_5354.jpg.html

Im April stand dort:
VL soll = 0
VL ist = 0
Pumpenstatus AUS

Jetzt steht dort:
VL soll = 35
VL ist = 0
Pumpenstatus AN

Verfasser:
Mel80
Zeit: 23.11.2024 11:35:41
0
3775617
Wenn ich an der EcoTec Plus in den Schonsteinfeger-Modus gehe, springt die Therme an und heizt wundervoll den Vorlauf der Heizung bis zur SOLL-Temperatur auf. Auch die Heizkörper werden merklich wärmer.
Sobald ich da aber wieder aus dem Programm rausgehe, wird alles wieder kalt und die Temperatur im Display geht runter bis auf 27

Verfasser:
PundC
Zeit: 23.11.2024 12:28:27
0
3775656
Es ist ein

Elektronikproblem. Beim Schornsteinfegermodus werden (fast) alle Fühler,Regler und sonstiges Gedöns nicht abgefragt. Daher heizt sie wunderbar. So langsam beschleicht einem das Gefühl, dass man den HK1 hätte aktiv lassen müssen.

Verfasser:
Mel80
Zeit: 23.11.2024 12:32:09
0
3775659
HK1 wieder auf AUTO (also an) stellen hab ich auch schon probiert. Ändert sich leider nichts. Weder an den Temperaturen noch an soll/ist werten oder Pumpenstellungen 😣

Bleibt wohl wirklich nur zu hoffen das nächste Woche jemand von Vaillant kommt.

Verfasser:
Mel80
Zeit: 23.11.2024 12:39:35
0
3775664
Ich glaub jetzt hab ich’s!

War grad im Live-Monitor der Therme:




Das Ding steht auf SOMMERBETRIEB!

Kein Wunder, das sie nur WW macht.

Aber wie kann das sein? Lauft das alles über die Außentemperatur 🤔

Verfasser:
PundC
Zeit: 23.11.2024 15:07:43
0
3775788
Na es ist doch

gut,dass das endlich geklärt ist. Jetzt kann der Winter kommen. Sommerbetrieb ist nun mal nur WW.

Verfasser:
ajokr
Zeit: 23.11.2024 15:17:38
0
3775794
Zitat von Mel80 Beitrag anzeigen

Das Ding steht auf SOMMERBETRIEB!

Kein Wunder, das sie nur WW macht.

Aber wie kann das sein? Lauft das alles über die Außentemperatur



Nein, der Sommerbetrieb geht vor. Sonst würde die WP im Sommer jede Nacht laufen.

Verfasser:
Mel80
Zeit: 23.11.2024 15:23:40
0
3775802
Zitat von PundC Beitrag anzeigen
Na es ist doch

gut,dass das endlich geklärt ist. Jetzt kann der Winter kommen. Sommerbetrieb ist nun mal nur WW.


Aber ich bekomme das nicht ausgeschaltet. Die Therme zeigt nicht das typische Symbol für Sommerbetrieb.

Ist hier ja alles über den Außen-Temp.Fühler gesteuert. Der funktioniert auch. Zumindest zeigt die auroMatic die aktuell korrekte AT an

Da die Heizung <21 grad laufen soll, passt da was nicht

Verfasser:
ajokr
Zeit: 23.11.2024 15:28:38
0
3775803
Steht in der Bedienungsanleitung der ecotec-plus Seite 9:

4.15.1 Heizbetrieb ausschalten (Sommerbetrieb)
1.
Um den Heizbetrieb auszuschalten, die Warmwasser-
bereitung aber weiterhin in Betrieb zu lassen, drücken
Sie <rechts>.
◁ Im Display erscheint der Wert der Heizungsvorlauf-
temperatur.
2.
Stellen Sie die Heizungsvorlauftemperatur mit (-)
auf
Heizung aus.
3.
Bestätigen Sie mit <rechts>
.
◁ Der Heizbetrieb ist ausgeschaltet..
◁ Im Display erscheint das Symbol
.

Das sollte auf die gleiche Weise auch wieder einzuschalten sein.

Verfasser:
Mel80
Zeit: 23.11.2024 15:45:25
0
3775818
Zitat von ajokr Beitrag anzeigen
Steht in der Bedienungsanleitung der ecotec-plus Seite 9:

4.15.1 Heizbetrieb ausschalten (Sommerbetrieb)
1.
Um den Heizbetrieb auszuschalten, die Warmwasser-
bereitung aber weiterhin in Betrieb zu lassen,[...]


Da steht aber auch das dann folgendes Symbol angezeigt wird




Tut es aber nicht

Verfasser:
Mel80
Zeit: 23.11.2024 15:50:12
0
3775824
Aktuell ist Heizungs-Vorlauf SOLL 75 grad

Ich könnte das jetzt wie in der Anleitung beschrieben auf Aus und sommerbetrieb stellen. Dann hätte ich vermutlich auch das Symbol.

Ich denke aber eher das etwas mit der Platine vom auroMatic nicht stimmt und dementsprechend die aktuelle AT nicht an die Therme weitergeleitet wird

Verfasser:
ajokr
Zeit: 23.11.2024 16:07:56
0
3775828
Was liefert denn Diagnosecode D.023 ?

Bei S.31 steht:
"Sommerbetrieb aktiv oder keine Wärmeanforderung von eBUS-Regler"

Verfasser:
Mel80
Zeit: 23.11.2024 16:47:45
0
3775857
Zitat von ajokr Beitrag anzeigen
Was liefert denn Diagnosecode D.023 ?

Bei S.31 steht:
"Sommerbetrieb aktiv oder keine Wärmeanforderung von eBUS-Regler"






Bei WW bedarf steht dort „freigegeben“

Verfasser:
Kakadu
Zeit: 23.11.2024 17:15:50
0
3775897
Zitat von Mel80 Beitrag anzeigen
....Nachtabsekung steht auf 18 grad, aber es gibt dafür keine extra Zeit die eingetragen ist.
Dort steht nur Heizung mo-so 0:10-24 Uhr...

Hab mal das aus dem Eingangspost raus kopiert. Kann es sein das damit von 0:10 bis 24::00 Uhr die Nachtabsenkung aktiv ist und dadurch nur 10 min der Tagmodus? Vielleicht mal auf 24:00 bis 0:10 umstellen, oder wenn es irgendwo geht die Nachtabsenkung ganz deaktivieren.

Verfasser:
Mel80
Zeit: 23.11.2024 17:50:27
0
3775910
Zitat von Kakadu Beitrag anzeigen
Zitat von Mel80 Beitrag anzeigen
[...]

Hab mal das aus dem Eingangspost raus kopiert. Kann es sein das damit von 0:10 bis 24::00 Uhr die Nachtabsenkung aktiv ist und dadurch nur 10 min der Tagmodus? Vielleicht mal auf 24:00 bis 0:10 umstellen, oder wenn es irgendwo geht die Nachtabsenkung ganz deaktivieren.


Nachtabsenkung hab ich schon mal auf gleiche RT wir Tagbetrieb Gesetz und auch HK2 von Auto auf heizen .
Oder auch WW komplett aus.

Da ändert sich nichts

Verfasser:
Mel80
Zeit: 23.11.2024 18:02:31
0
3775916
Zitat von Kakadu Beitrag anzeigen
Zitat von Mel80 Beitrag anzeigen
[...]
Hab mal das aus dem Eingangspost raus kopiert. Kann es sein das damit von 0:10 bis 24::00 Uhr die Nachtabsenkung aktiv ist und dadurch nur 10 min der Tagmodus? Vielleicht mal auf 24:00 bis 0:10 umstellen, oder wenn es irgendwo geht die Nachtabsenkung ganz deaktivieren.

Verfasser:
ajokr
Zeit: 24.11.2024 08:41:52
0
3776170
Ist der Puffer ein allSTOR VPS/2 mit Trinkwasserstation?

Dann schau mal nach, was an welchem Anschluß hängt, auch die bis zu 4 Temperaturfühler. Werden die gefühlten Temperaturen im Puffer in der Auromatic angezeigt?

Eigentlich sollte der Heizkreis auch Wärme abbekommen, wenn der Vorlauf oben rein geht. Es sei denn, die Trinkwasserstation saugt mehr als die Heizkreispumpe. Aber das sollte eigentlich nicht mehr passieren, wenn du WW temporär abklemmst. Welche Trinkwasserstation ist verbaut, und kann man an der Station deren Pumpenleistung einstellen?

Aktuell wird die Heizung ja warm, wenn die Therme im Schornsteinfegermodus läuft. Geht dann nichts mehr an Wärme oben in den Puffer, oder ist das Umschaltventil dann so, dass beide Abgänge warm werden?

Aktuelle Forenbeiträge
Macki11 schrieb: Hallo zusammen, mit freundlicher Unterstützung über Mail habe...
mattmuc80000 schrieb: Hallo, habe ein Angebot vorliegen für die Installation einer...
ANZEIGE
Hersteller-Anzeigen
Environmental & Energy Solutions
Website-Statistik

Raumtemperatur wird nicht erreicht
Verfasser:
ajokr
Zeit: 24.11.2024 08:41:52
0
3776170
Ist der Puffer ein allSTOR VPS/2 mit Trinkwasserstation?

Dann schau mal nach, was an welchem Anschluß hängt, auch die bis zu 4 Temperaturfühler. Werden die gefühlten Temperaturen im Puffer in der Auromatic angezeigt?

Eigentlich sollte der Heizkreis auch Wärme abbekommen, wenn der Vorlauf oben rein geht. Es sei denn, die Trinkwasserstation saugt mehr als die Heizkreispumpe. Aber das sollte eigentlich nicht mehr passieren, wenn du WW temporär abklemmst. Welche Trinkwasserstation ist verbaut, und kann man an der Station deren Pumpenleistung einstellen?

Aktuell wird die Heizung ja warm, wenn die Therme im Schornsteinfegermodus läuft. Geht dann nichts mehr an Wärme oben in den Puffer, oder ist das Umschaltventil dann so, dass beide Abgänge warm werden?