| | Zeit:
28.11.2024 17:30:26 |
Dann nochmal Grundlegendes
Das 3WU muss von einem Fühler geschaltet werden. Mir gefällt der 3er nicht mit 0°. Vielleicht ist er der Übeltäter? Oder der 2er,weil er zuwenig Wärme "fühlt". Hast Du gesehen,wie der Heizi an die Fühler kam? Man,man,man. Unglaublich,dass das vor Ort niemanden auffällt,was die Ursache ist.
Interessant wäre auch,wenn Du WW Soll mal auf weniger als 45° stellst.
|
| Zeit:
28.11.2024 17:40:44 |
Wenn ich WW ausstelle geht die Anlage auf „kein Heizbedarf -Sommerbetrieb“ 🫣
|
| Zeit:
28.11.2024 17:46:15 |
Zitat von PundC Dann nochmal Grundlegendes
Das 3WU muss von einem Fühler geschaltet werden. Mir gefällt der 3er nicht mit 0°. Vielleicht ist er der Übeltäter? Oder der 2er,weil er zuwenig Wärme "fühlt".
In der Installationsanleitung des allSTOR sind in den Hydarulikplänen auch nur Speicherfühler SP1 ganz oben (Position F1) Temperaturfühler TD2 mittig (Position F3) Speicherfühler SP2 unten (Position F5 oder F6) einegezeichnet. Somit bedeutet 0° soviel wie "nicht verbaut".
|
| Zeit:
28.11.2024 17:52:20 |
Das
kann doch eigentlich gar nicht sein *kopfschüttel*
Also ich habe mal die Installationsanleitung aus dem Netz gezogen. Warum man das so installiert hat erschließt sich mir nicht. Gut Solar,wäre so ein Grund. Ok,jedenfalls habe ich gesehen,dass das interne 3WU,also innerhalb der Therme einstellbar ist. Kommst Du in die Fachhandwerkerebene? Schau mal was unter Start-Inst.assistent-Befüllung 3 Wege Ventil für ein Wert steht.
|
| Zeit:
28.11.2024 18:00:11 |
Genau , es gibt nur 3 Fühler: Speicherfühler 1 (oben) TD2 (in etwa mittig) Speicherfühler 2 unten
WW hab ich auf 40 grad gesetzt. Keine Auswirkung WW 40 grad, Zirku aus, keine Auswirkung WW komplett aus. Keine Auswirkung
|
| Zeit:
28.11.2024 18:32:41 |
Zitat von PundC Das
kann doch eigentlich gar nicht sein *kopfschüttel*
Also ich habe mal die Installationsanleitung aus dem Netz gezogen. Warum man das so installiert hat erschließt sich mir nicht. Gut Solar,wäre so ein Grund. Ok,jedenfalls habe ich gesehen,dass das interne 3WU,also[...] Ja, ich komme in die Fachhandwerker Ebene Aber kann es ggf. auch generell am Anschluss des allSTOR liegen? Siehe Foto ( Anschluss Hydraulikschema 2) und unsere Leitungen Die gewünschten Werte versuche ich herauszufinden
|
| Zeit:
28.11.2024 18:40:06 |
Zitat von PundC
das interne 3WU,also innerhalb der Therme
]
Soweit ich das verstanden habe, gibt es "in" der Therme nur einen Durchfluß Eingang unten rechts > Brenner > Ausgang unten links. Meinst du die Verknüpfung von Leitung 1 und 4? Die müsste man auf der Unterseite der Therme sehen, da sollte auch die zweite Umwälzpumpe sein. Es würde aber reichen, wenn eines von beiden schaltbar ist, sonst hätte man eventuell einen Deadlock. Steuerung macht alles die auromatic, da sollten alle Fühler und stellbaren Antriebe angeklemmt sein.
|
| Zeit:
28.11.2024 18:46:18 |
Testprogramm T02 3WV steht auf Heizung
|
| Zeit:
28.11.2024 18:50:21 |
ajokr
Schön,dass Du wieder da bist. Also erstmal geht man ja davon aus,dass alles planmäßig installiert ist. Nun kann es passieren,dass ein Fühler falsch sitzt oder ein Ventil falsch installiert wurde. Gut. Was halt überhaupt nicht passt ist,dass die Anlage durch unsere Hinweise bzw. heute durch den WKD kurzzeitig mal lief. Das KANN doch fast nur eine Einstellungssache an der Therme sein.
Was allerdings total komisch ist,ist die Gesamtinstallation. WW VL und RL an Therme und Speicher. Heizung VL und RL an Therme und Heizkreis und fertig. Das 3WU brauchts doch eigentlich nur,wenn ausreichend Solar da ist, knipst die Therme aus und schaltet das 3WU.
|
| Zeit:
28.11.2024 18:50:37 |
Nicht falsch verstehen . Die letze Skizze ist aus dem Installationsbuch des allSTOR. Nur ist es so bei uns nicht verbaut. Wir haben nur 1 Umwälzpumpe, am VL ! Mir wäre nicht bekannt das intern noch eine Pumpe aktiv ist. Um das zu sehen, müsste ich die Verkleidung abnehmen. Korrekt?
|
| Zeit:
28.11.2024 19:07:51 |
Zitat von PundC ajokr
Schön,dass Du wieder da bist. Also erstmal geht man ja davon aus,dass alles planmäßig installiert ist. Nun kann es passieren,dass ein Fühler falsch sitzt oder ein Ventil falsch installiert wurde. Gut. Was halt überhaupt nicht passt ist,dass die Anlage durch unsere Hinweise bzw.[...] Korrekt. So sollte es laufen. Eigentlich sollte die Therme im den oberen Teil vom Speicher heizen. Damit ist die SOLL-WW gedeckt und der mittlere Teil des Speichers hat noch genug Temperzum die VL der Heizung zu bedienen. Im Sommer heizt der untere Teil durch Solar auf, wodurch WW-Soll ebenfalls immer gedeckt ist. In den Übergangsmonaten (Feb-April/Sept-okt.) sollte Solar ggf. sogar ausreichend sein um die Heizung mitzubedienen. Je nach Sonne-Einfluss.
|
| Zeit:
28.11.2024 19:10:31 |
Nee,nee Die hat auch ein internes 3WU. Deshalb gibt es ja auch die 4 Anschlüsse (VL/RL Heizung und VL/RL WW). Interne Pumpe dient als Zubringerpumpe für beide Kreise (je nachdem wie das interne 3WU geschaltet ist. Es ist für mich nicht erklärbar,warum man das so verkompliziert hat? (Siehe Post von 18:50Uhr ) Es sind ja nur 3 Rohre an der Therme angeschlossen (+Gas).
|
| Zeit:
28.11.2024 19:15:15 |
Mel Nein. Die Therme arbeitet nur im WW Betrieb auf den Speicher. Den Mischer mit externer Pumpe brauchts nur,da Solar angeschlossen ist. Für die Heizkreise hätte sie direkt arbeiten können.
|
| Zeit:
28.11.2024 19:18:59 |
Es gibt wohl verschiedene Bauformen ecotec plus. Bei der VC DE 806/5‑5 ist die Pumpe unten drunter geschraubt, bei VC 206/5-5 innen drin. Gibt aber beidesmal nur einen Ein- und Ausgang. Ohne diese interne Pumpe würde die WW-Aufwärmung nicht funktionieren, die separate Pumpe geht ja direkt zu den Heizkreisen. Zitat: Die Therme arbeitet nur im WW Betrieb auf den Speicher.
Das bezweifle ich, wenn ich mir den handgemalten Leitungsplan ein paar Seiten vorher anschaue. Es war ursprünglich mal so, dass der Heizkreis am Speicher vorbei ging. Aber da gabs ja schon die gleichen Heizausfälle wie jetzt.
|
| Zeit:
28.11.2024 19:20:44 |
Ok. Ich versuche mal die Abdeckung von der Therme zu entfernen und mache ein Foto
|
| Zeit:
28.11.2024 19:25:24 |
Und mach mal ein Foto von unten, wie Leitung 1 und 4 zusammen kommen.
|
| Zeit:
28.11.2024 19:28:43 |
Wie bekomme ich die Blende ab 😰
|
| Zeit:
28.11.2024 19:56:27 |
Zitat von Mel80 Wie bekomme ich die Blende ab 😰 Steht in der Installationsanleitung Seite 9: 1. Lösen Sie die Schraube (A). 2. Um die Frontverkleidung zu lösen, drücken Sie die beiden Halteklammern (B) ein. 3. Greifen Sie die Frontverkleidung an der Unterkante und ziehen Sie die Frontverkleidung nach vorn (C). 4. Heben Sie die Frontverkleidung nach oben aus der Halterung heraus (D).
|
| Zeit:
28.11.2024 20:14:17 |
Zitat von ajokr Zitat von Mel80 [...] Steht in der Installationsanleitung Seite 9: 1. Lösen Sie die Schraube (A). 2. Um die Frontverkleidung zu lösen, drücken[...] Hab ich (dank You Tube und Anleitung selber herausgefunden. Die Schraube war mein Endgegner 😆) Leitung 1 und 4 führen gar nicht zusammen. 1= blau 4 = orange 4 sollte laut Vaillant komplett aus sein, da HK1. Ist aber extrem heiß !
|
| Zeit:
28.11.2024 20:29:10 |
Zitat von Mel80 Zitat von ajokr [...] Hab ich (dank You Tube und Anleitung selber herausgefunden. Die Schraube war mein Endgegner[...] Der Brenner sieht zwar schön aus, ist aber hier nicht interessant. Die interne Pumpe müsste laut Installationsanleitung rechts unterhalb sein. Und schau mal von unten, wo die Leitungen 1 und 4 verschwinden. Die heiße Leitung ist der Rücklauf vom WW-Teil des Speichers. Wenn die WW-Bereitung beendet ist, kommt da nur noch warmes/heißes Wasser im Kreislauf. Mit HK1 (Heizkreis) hat das nichts zu tun, da es zum WW-Teil der Steuerung gehört.
|
| Zeit:
28.11.2024 20:44:51 |
Mel und ajokr wir müssen uns
mal sortieren. Sonst wird alles auch noch schriftlich vermerkt (neben der Anlage);).
Mel ich brauch noch den Wert des 3WU aus der Fachmannebene. Und dann jetzt mal anders herum...,da WW wegschauen nichts brachte: WW auf max. bzw. auf 80°.
ajokr
Es MUSS fast eine simple Lösung geben. Mein Gedanke,und deshalb auch der Wert des internen 3WU,ist gerade,dass die beiden 3WU irgendwie sich gegenseitig behindern.
Eins ist Fakt,die Therme liefert Wärme. Sie wird halt nur nicht richtig verteilt-bzw. erhitzt nur WW.
|
| Zeit:
28.11.2024 20:51:00 |
Leitung 1(blau) und 4 (orange) von unten an der Therme Und innerhalb der Therme rechts unten |
| Zeit:
28.11.2024 21:16:49 |
Wie
sieht denn der Schnellentlüfter schon aus?!? Ist der etwa ausgelaufen? Ist dieses Käppchen,ähnlich Reifenventil zugedreht?
|
| Zeit:
28.11.2024 21:44:12 |
Zitat von PundC
Mel ich brauch noch den Wert des 3WU aus der Fachmannebene.[...]
Welchen wert genau? Ich hab nur Diagnose, test, Grundeinstellung zur Verfügung. Darin kann ich 3WV suchen So wie ich das bisher gesehen habe sind nur externe angeschlossen. Wo finde ich das interne 3WV?
|
| Zeit:
28.11.2024 21:55:45 |
Der Wert steht bei Codes Parameter D.070.
Der Wert sollte auf keinen Fall auf Werkseinstellung (0) stehen. Denn die Anlage ist definitiv kein "Normalbetrieb".
|