| | Zeit:
01.12.2024 11:42:13 |
Zitat von Mel80 Ich werde mich nachher mal ransetzen und hydraulikplan 9 mit dem hydraulikschema 2 vom allSTOR vergleichen. Wenn ich mich nicht irre, dann weichen diese nämlich voneinander ab. Hab die Bilder aus den jeweiligen Installationsanleitungen schon rauskopiert. Ja, die weichen voneinander ab: Im auromatic-Schema wird immer oben in den Speicher geladen, und je nach WW oder Heizung Mitte oder unten zurück. Im allSTOR-Schema geht WW oben rein und Mitte raus, und Heizung Mitte rein und unten raus (Variante 1 und 2 in unterschiedlichen Höhen). Das kann funktionieren, wenn beide Umschaltventile korrekt angesteuert werden. Das UV1 war bei dir als HK1 adressiert, der zuletzt deaktiviert wurde. Das UV2 ist das interne in der Therme. Knackpunkt sit wohl der Satz: Zitat: Das Umschaltventil 2 (UV2) befindet sich je nach Heizgerätetyp außerhalb oder innerhalb des Heizgeräts.
Wenn außerhalb, muß die auromatic das direkt ansteuern; wenn innerhalb, muß es die Therme machen. Und das hat sie wohl nie oder nicht immer getan. Möglicherweise muß die Therme in der auromatic als Wärmeerzeuger mit WW-Umschaltung konfiguriert werden. Zur weiteren Verwirrung gibt es nämlich die Therme VC 206/5 ohne WW-Anschlüsse und VCW 206/5 mit WW-Anschlüssen. Abgesehen davon sollte sich der Servicetechniker auch zu dem korrodierten Teil in der Therme mal äußern. Das sieht nicht gut aus. Eventuell ist da noch mehr korrodiert.
|
| Zeit:
01.12.2024 13:36:20 |
So, ich hab nun gezeichnet. Gut. Der Hydraulikplan weicht etwas ab. Ich könnte mir vorstellen, das die Anschlusshöhe vom RL WW problematisch ist. Diese liegt oberhalb des VL für den HK. Kein Wunder also, das die Leitung immer warm/heiss ist. Allerdings wird das genau so bei der Installation des allSTOR vorgeschrieben. Ich weiß nicht warum Vaillant das nicht schematisch in beiden Anleitungen identisch darstellt . Ich habs versucht so gut es geht abzufotografieren Unser allSTOR Schein ein wenig verkompliziert eingebaut worden zu sein, aber generell sollte trotzdem alles funktionieren. Problem ist definitiv, das wenn das UV1 wirklich (egal wie geschaltet) immer nur die obere Leitung bedient, dann heizt der Puffer nicht weit genug nach unten durch. Aktuell ohne stell Stellkopf funktioniert es ja. Heute Morgen waren fast Sauna artige Temperaturen hier. Ich wünsche euch jedenfalls einen schönen 1. Advent
|
| Zeit:
01.12.2024 13:57:49 |
VC = Gas-Wandheizgerät für Heizung VCW = Gas-Wandheizgerät für Heizung und Warmwasserbedarf
|
| Zeit:
01.12.2024 14:10:48 |
Und so war das ganze vor dem Umbau angeschlossen. (Hat aber auch da immer nur WW bedient!) Kann mir gut vorstellen, das nach dem Umbau irgendwas nicht korrekt umkonfiguriert wurde
|
| Zeit:
01.12.2024 15:00:51 |
Das was der Techniker von Vaillant gemacht hatte am UV1 war totaler Quatsch. Die Fließrichtung bleibt gleich. Zumindest solange die Schaltung nicht funktioniert. Dafür ist die schwarze Phase dort vorhanden. Aber die ist an LP/UV1 angeschlossen und dieser Steckerplatz wird von der auroMATIC im hydraulikplan 9 nicht erkannt. Es kann nur daran liegen. Das interne UV2 steht auf Warmwasser. Oder müsste das dann auf Parallelbetrieb stehen, da wir ja nur den einen HK angeschlossen haben?
|
| Zeit:
01.12.2024 15:26:56 |
Zitat von Mel80
VC = Gas-Wandheizgerät für Heizung VCW = Gas-Wandheizgerät für Heizung und Warmwasserbedarf
Da wirdersprechen sich Typenschild und Installationsanweisung. Auf dem Typenschild ist ja der Wasserkran für WW-Bereitung drauf. Zitat: Und so war das ganze vor dem Umbau angeschlossen. (Hat aber auch da immer nur WW bedient!)
Ah, ja. Es gab also noch kein externes Umschaltventil, und WW war auf beiden Seiten der Therme angeschlossen. Trotzdem fiel irgendwann die Heizleistung aus. Also wohl das interne Umschaltventil nicht in Ordnung. Zitat: Das interne UV2 steht auf Warmwasser. Oder müsste das dann auf Parallelbetrieb stehen, da wir ja nur den einen HK angeschlossen haben?
Parallebetrieb heißt: "Is mir egal, auf welcher Leitung Wasser ankommt, ich leite beides durch". Dann nimmt sich das Wasser aber den Weg des geringsten Widerstandes, meist der kürzere Weg. Und der untere Teil des Speichers wird nicht warm. Richtig wäre, wenn das Ventil auf Anforderung durch die auromatic jeweils umschaltet je nach Bedarf WW oder Heizung. Da hapert es wohl an der Kommunikation zwischen auromatic und Therme. Zitat: Aber die ist an LP/UV1 angeschlossen und dieser Steckerplatz wird von der auroMATIC im hydraulikplan 9 nicht erkannt.
Doch, das war der HK1. Wenn es zu warm in der Bude ist, könnte die Heizkurve runtergedreht werden. Aber nur, wenn alle Mieter dafür sind. Sonst bleibt nur, die Thermostate in der eigenen Wohnung runterzuregeln. Aber schön, dass die Ausgangsproblematik nun gelöst ist. Zumindest so lange der Speicher beladen ist. Mir kommt da was von Reinhard Mey in den Sinn ...
|
| Zeit:
01.12.2024 16:01:16 |
|
| Zeit:
01.12.2024 16:10:58 |
Schau dir mal in der Steuerung der auromatic den Menüpunkt A5 an. Da steht was von Vorrang bei der Speicherbeladung. Wie sich das auswirkt, müsste man ausprobieren. Wahrscheinlich mit Ausschalten etc.
|
| Zeit:
01.12.2024 17:30:31 |
A5 wird gar nicht angezeigt.
Es kommt nach A4 direkt A6 🫣
|
| Zeit:
01.12.2024 19:31:43 |
Zitat von Mel80 A5 wird gar nicht angezeigt.
Es kommt nach A4 direkt A6 🫣 Dann ist es auch kein Wunder, dass die Ansteuerung nicht fumktioniert. Bleibt also nur die Holzhammermethode oben rein (externes 3WV manuell auf "oben") und unten raus (Therme D.070 auf 2)
|
| Zeit:
01.12.2024 20:47:47 |
Zitat von ajokr Parallebetrieb heißt: "Is mir egal, auf welcher Leitung Wasser ankommt, ich leite beides durch". Dann nimmt sich das Wasser aber den Weg des geringsten Widerstandes, meist der kürzere Weg. Und der untere Teil des Speichers wird nicht warm.[...] Moin moin, endlose Geschichte....:-) Was du da beschreibst, ist regeltechnischer Unsinn. :-( Vorrang betrifft nicht das Umschaltventil, sondern den Heizkreis, bei einem AB Ventil gibt es keine Mittelstellung, ausgenommen Handschaltung. Vorrang ja bedeutet Mischer zu und/oder Pumpe aus Vorrand nein bedeutet Mischer regelt weiter nach VLsoll, Pumpe bleibt an. Laut diesem Bild sieht das gar nicht so schlecht aus, Kunst ist hierbei das beide Ventile synchron arbeiten, sonst geht es in die Hose. Also entweder ist das externe Ventil falsch geklemmt, bzw. A/B stimmt nicht oder das interne ist defekt und hängt in einer Position fest, nicht ungewöhnlich. :-( Da hier schon beschrieben wurde das es vor dem Umbau auch schon Probleme gab, halte ich die 2.Version für sehr wahrscheinlich. Kann man mit dem Relais-Test herausfinden. ;-) Hydr. 9.2 und 9.1 unterscheiden sich vom Typ des Wärmerzeugers, 9.1 wäre also passend, mit zusätzlicher Umgehung des Speichers. Da ja ein BWer vorhanden ist und nach VLsoll HK2 geregelt wird, HK1 deaktiviert. A5 ist übrigens für Kaskadenschaltung/Regelung, kann bei gewählter Hydr. nicht auftauchen! Zitat von ajokr Zitat von Mel80 [...] Bleibt also nur die Holzhammermethode oben rein (externes 3WV manuell auf "oben") und unten raus (Therme D.070 auf 2) Dumme Idee, was passiert dann mit der WW-Zone, wenn der BWer nach VLsoll HK2 moduliert? ☼ Grüße Uwe ☺
|
| Zeit:
01.12.2024 21:42:47 |
Das interne Ventil kann man über T02 testen.
Da das externe grad ja ohne Stellkopf ist, weiß ich nicht ob das dann etwas bringt.
Das soll der gute Mann von Vaillant morgen testen. Der soll ja eh dafür sorgen, das ab morgen nicht mehr meine „Notlösung „ läuft. Auch wenn grad alles so läuft wie es soll Heizung warm, WW warm.
Sind halt auch 600qm Wohnfläche die dauerhaft im Winter warm sein wollen. Wobei warm jetzt nicht 30 grad bedeutet. Aber so 22 sind schon nett.
Ich hoffe das er da morgen was findet.
|
| Zeit:
02.12.2024 08:00:10 |
Guten Morgen.
Mir persönlich ist noch nicht so ganz klar, wie das funktioniert, das beide UV zusammen arbeiten.
Das externe hängt im VL Das interne hängt im RL
Vielleicht kann mir das nochmal jemand erklären
|
| Zeit:
02.12.2024 08:21:43 |
Zitat von Mel80 Sind halt auch 600qm Wohnfläche die dauerhaft im Winter warm sein wollen. Wobei warm jetzt nicht 30 grad bedeutet. Aber so 22 sind schon nett.
Welche VLT ist denn aktuell angezeigt, und was sollte nach Heizkurve geliefert werden? Die VLT sollte der Mischer über die Heizkurve regeln. Wenn ihr (oder der Heizi) die Heizkurve hochgesetzt habt, weil es nicht warm wurde, kann sie natürlich wieder runter. Zitat:
Mir persönlich ist noch nicht so ganz klar, wie das funktioniert, das beide UV zusammen arbeiten.
Das externe hängt im VL Das interne hängt im RL
Im Prinzip soll die auromatic alles steuern. Wenn sie der Therme sagt "mach Heizung" oder "nach WW", soll die Therme das interne UV entsprechend umlegen. Wenn die auromatic aber der Meinung ist, die Therme hat keinen Umschalter und soll nur den Brenner anwerfen oder nicht, bekommt die Therme nicht mit, zu welchem Zweck das Wasser erwärmt wird. Es gibt ja auch Wärmeerzeuger, die keine WW-Bereitungsmöglichkeit bieten. Dann wird die Therme auch nicht nach VLsoll für Heizung modulieren.
|
| Zeit:
02.12.2024 08:50:32 |
Das mit der VL temp soll und ist, funktioniert gut. Anscheinen war heizkurve 0.4 und parallelverschiebung (23 grad raumsoll) einfach zu doll. Da waren gestern knapp 40 grad im VL soll. Hab sie jetzt runter auf 0.35 und 21 raumsoll. Ist immernoch recht warm, aber ich hab nun die Raumthermostate erst mal nur auf 3 gestellt. Wenn unten mal alles korrekt läuft, werd ich das in Absprache mit den Nachbarn so einstellen das es allen warm genug ist, und der Verbrauch so effizient wie möglich eingestellt ist. Mit der Regelung das werd ich ja nachher ansprechen. Bin gespannt ob er das diesmal hinbekommt. Vor 2 Wochen wurde ja die Therme gewartet. Ist das eigentlich normal, das die nur die ganzen Abgaswerte messen und binnen 5 min wieder vom Hof fahren?
|
| Zeit:
02.12.2024 08:54:56 |
Der Jahresprimärbedarf vom Haus liegt übrigens laut Protokoll bei
42,3 kWh/(m2a)
|
| Zeit:
02.12.2024 09:02:26 |
Zitat: Vor 2 Wochen wurde ja die Therme gewartet. Ist das eigentlich normal, das die nur die ganzen Abgaswerte messen und binnen 5 min wieder vom Hof fahren? Das ist eigentlich das Arbeitspensum des Schornsteinfegers. Der Heizi sollte da schon etwas mehr machen. Steht in der Installationsanleitung Anhang I.
|
| Zeit:
02.12.2024 09:15:05 |
Zitat von ajokr Zitat von Mel80 [...] Welche VLT ist denn aktuell angezeigt, und was sollte nach Heizkurve geliefert werden? Aktuell AT 4 grad VL SOLL 31 VL IST 31 Mischer in der auroMatic steht ZU, der Stellantrieb steht mittig. Also halb blau, halb rot zu sehen Brenner ist aus
|
| Zeit:
02.12.2024 09:23:32 |
Ja, die Heizkurve ist für KfW40 viel zu hoch. 0,2 statt 0,5 sollte reichen. Immerhin scheint der Mischer korrekt zu arbeiten.
|
| Zeit:
02.12.2024 09:40:32 |
Zitat von ajokr Ja, die Heizkurve ist für KfW40 viel zu hoch. 0,2 statt 0,5 sollte reichen. Immerhin scheint der Mischer korrekt zu arbeiten. 🙈 die heizkurve stand hier 4 Jahre lang auf 1.7 Ich bin ja erst mit der Heizung vertraut, nachdem sie letzten Winter immer rumgezickt hatte. Vorher war von uns nie jemand in diesem Raum.
|
| Zeit:
02.12.2024 09:53:25 |
Junge,Junge
Nach dem Motto hauptsache warm...
Was sagen die RaumTs?
|
| Zeit:
02.12.2024 10:21:44 |
Raumsoll ist unten auf 21
Hier oben sind derzeit 22.7 und wandthermostat auf 3
In 10 min kommt Vaillant
|
| Zeit:
02.12.2024 10:26:14 |
Zutexten
noch und nöcher. Ich bin fast der Meinung das externe 3WU soll nur schalten,wenn genug Solar vorhanden ist. Das interne macht den Rest. Frage bitte auch,warum der interne Schnellentlüfter schon so schei....aussieht.
|
| Zeit:
02.12.2024 11:33:33 |
Sooooo. Der Herr ist erst mal wieder weg, hat mir aber seine Telefonnummer dagelassen. 3WV Kopf wieder drauf. WW abgestellt Siehe da, nach ein paar Minuten sprang die Stellung des UV auf die Position für Heizung. Das funktioniert also schon mal. Was aber gar nicht funktioniert hat, ist die Zirkulation zwischen Therme und Speicher. Die Pumpennachlaufzeit an der Therme stand auf 5 Minuten. Der von Vaillant meint das ist der Fehler, weil die Therme die Hitze nicht wegbekommt. Sprich die Therme heizt auf, schaltet dann ab und misst nach x Minuten nach wie vor hohe Temperaturen und geht somit in den „Sommermodus‘ der nichts anderes aussagt als das kein heizbedarf da ist. Pumpennachlaufzeit ist jetzt auf 60 min. Damit soll das besser funktionieren. Da der gesamte Speicher aber jetzt durchs WE noch bis unten warm ist, muss man warten bis sich alles etwas abkühlt. Dann soll das funktionieren. Ggf soll ich heute Nachmittag ein mal die Anlage entstören, falls sie sich jetzt verschluckt und aufhängt
|
| Zeit:
02.12.2024 12:08:03 |
Achso, und wegen dem korridierten entlüftungsventil…. Sowas kann schon mal vorkommen. Ist nicht weiter schlimm.
Das interne UV soll korrekt regeln.
|