| | Zeit:
21.01.2025 07:48:39 |
Meine lad5 ist ebenso mit 57db angegeben. Stehst du davor, hörst du das Lüfterrauschen. Aber nicht aufdringlich. 4m entfernt am Zaun geht das Geräusch schon bei leichten Wind unter. In 6-8m auf der Straße musst du schon genau hinhören um was zu vermuten…
Meine rohrdurchführung wie vom Hersteller vorgesehen wird per flexrohr durch die bodenplatte geführt. Das ganze im kg160 Rohr inkl. Dämmung etc.
|
| Zeit:
21.01.2025 10:03:45 |
Zitat von SebDob  Meine lad5 ist ebenso mit 57db angegeben. Stehst du davor, hörst du das Lüfterrauschen. Aber nicht aufdringlich. 4m entfernt am Zaun geht das Geräusch schon bei leichten Wind unter. In 6-8m auf der Straße musst du schon genau hinhören um was zu vermuten…
Meine rohrdurchführung[...] Die Lautstärke ist ja stark von der Verdichterleistung abhängig. Bei wieviel % Verdichterleistung hast Du die Lautstärke wie oben beschrieben denn beobachtet?
|
| Zeit:
21.01.2025 10:07:27 |
Zitat von SebDob  Zitat von efhsanierer  [...] Meine (andere) wp steht auf einem Edelstahl Gestell, was mit Betonsockel (einer rechts+links) im Kiesboden sitzt. Zwischen wp und Gestell sind silentblöcke verbaut. Deine „gerade“ wanddurchführung ist auch nicht optimal. Das überträgt auch eher Vibrationen. Die Wanddurchführung läßt sich ja jetzt nicht mehr ändern, aber da ein Flexrohr verbaut ist und die Rohre nur mit der Dämmung die Wand berühren beim Wanddurchbruch, denke ich hält sich die Übertragung der Vibrationen in Grenzen. Die meisten Vibrationen werden wohl von WP auf Betonsockel übertragen, da ich bisher keine Silentbläcke o.ä. habe. Da ich nur 1-1,5cm Platz zwischen WP und Betonsockel habe, kann ich Silentblöcke o.ä. wohl nur über eine Schiene und Winkel seitlich der Betonblöcke einbauen. Hat jemand Empfehlungen für (nicht so hohe) Schienen für Silentblöcke?
|
| Zeit:
21.01.2025 10:30:15 |
Zitat von efhsanierer  Zitat von SebDob  [...] Die Lautstärke ist ja stark von der Verdichterleistung abhängig. Bei wieviel % Verdichterleistung hast Du die Lautstärke wie oben beschrieben denn beobachtet? Meine kann nur Vollgas. Also liegt der Wert immer an.
|
| Zeit:
21.01.2025 10:31:14 |
Zitat von efhsanierer  Zitat von SebDob  [...] Die Wanddurchführung läßt sich ja jetzt nicht mehr ändern, aber da ein Flexrohr verbaut ist und die Rohre nur mit der Dämmung die Wand berühren beim Wanddurchbruch, denke ich hält sich die Übertragung der Vibrationen in Grenzen. Die meisten Vibrationen werden wohl von WP[...] Silentblöcke gibts in allen Dimensionen. Wichtig ist aber das passende Gewicht zu wählen um die Funktion auch sicher zu stellen,
|
| Zeit:
21.01.2025 11:18:22 |
Zitat von SebDob  Zitat von efhsanierer  [...] Meine kann nur Vollgas. Also liegt der Wert immer an. Verstehe ich nicht. Der Verdichter der Lambda moduliert ja und kennt nicht nur an/aus. Welcher Wert steht denn in der Lambda- Steuerung wenn Du auf das Wärmepumpenmodul oben in der Mitte im grünen Kreis (Verdichter) als Prozentwert (über dem rpm-Wert)? Und welche Lambda hast Du?
|
| Zeit:
21.01.2025 15:29:11 |
Deswegen habe ich auch „(andere)“ geschrieben und in einer weiteren Antwort „lad5“. Daraus sollte deutlich werden, dass es keine lamda ist. Und als Vergleich habe ich dir aufgezählt wie es andere Bauherren und Hersteller es umsetzen, Vibrationen zu vermeiden. Ein blechkörper, wie er bei euch unten ist, würde ich von innen dämmen. Meine hat von innen Dämmung ab Werk dran. Da vibriert auch kein Blech. Auch Händisch schlagen bzw klopfen bringt kein blechernes Geräusch mit sich.
|
| Zeit:
21.01.2025 15:36:54 |
Wurde schonmal geprüft ob die vom Werk installierten "Transportsicherung" überhaupt bei der Montage entfernt wurden?
|
| Zeit:
21.01.2025 15:44:43 |
Zitat von SebDob  Deswegen habe ich auch „(andere)“ geschrieben und in einer weiteren Antwort „lad5“. Daraus sollte deutlich werden, dass es keine lamda ist. Und als Vergleich habe ich dir aufgezählt wie es andere Bauherren und Hersteller es umsetzen, Vibrationen zu vermeiden. Ein blechkörper, wie[...] Ah ok, sorry. Hatte nicht verstanden, dass das keine Lambda ist. Ja, Montagesicherung ist raus bei mir. Das ist nicht die Ursache...
|
| Zeit:
21.01.2025 16:01:13 |
Frank hatte dich bereits schon um Bilder gebeten…
|
| Zeit:
21.01.2025 16:58:20 |
zu meinen außen aufgestellten Dämmplatten: Ich werde sie nach der Heizsaison abbauen, werde sie zur nächsten Heizsaison aber wieder hinstellen (optisch das Ganze etwas aufgehübscht) Schließlich habe ich die Dinger. Und das Unterteil der Lambda ist damit auch in gewisser Weise zusätzlich von außen wärmegedämmt, was nicht von Nachteil sein dürfte. Für eine Schalldämmung im tiefen Bereich sind sie zu leicht. Das ist auch anhand der Datenblätter zu sehen. Inzwischen fahre ich 24/7 den Silent Modus mit 70% und komme damit gut zurecht. In sehr kalten Nächten wird dann der Verdichter auf 70 % und der Ventilator auf 65 % begrenzt. Und wenns dann am nächsten Tag 0,5 - 1 K kälter in den Räumen ist, macht uns das nichts aus. Die zusätzliche Klimaanlage läuft dann tagsüber von ca. 10-19 Uhr. Damit haben wir eine gewisse Taganhebung statt Nachtabsenkung. Sollte die Lärmbelastung für die Nachbarn wider Erwarten doch zu hoch sein, werde ich noch eine ausreichend hohe Schalldämmwand errichten, z.B. https://www.meingartenversand.de/schallschutzelemente.html
|
| Zeit:
21.01.2025 20:48:26 |
Zitat von PhotoStein  [...]Für eine Schalldämmung im tiefen Bereich sind sie zu leicht. Das ist auch anhand der Datenblätter zu sehen.[...] Ich hatte mir die Platten auch schon angeschaut und überlegt, ob man die an massive Holzbretter (z.B. Bangkirai o.ä.) macht und damit einen Kasten um das Unterteil baut. Habe aber ein wenig Muffensausen, ob dann eine ausreichende Belüftung und Trocknung noch gewährleistet ist - nicht dass da irgendwas drin schimmelt, rostet oder dergleichen. Ich würde das auch abnehmbar konstruieren und nur in der Heizzeit anbringen wollen. Ist bisher auch nur eine Idee, da teuer, zeitaufwändig und optisch - naja. Bisher fahren wir des Nachts jetzt mit dem Silent-Modus (70%), damit geht die Geräuschkulisse auf ein einigermaßen erträgliches Maß zurück. Doof nur, dass jetzt tagsüber (um die Wärme wieder reinzuholen) dann mit 85-90% gefahren werden muss, statt mit 77% gleichmäßig durch. Außerdem wird es der Frau mit 18,5-19°C im WZ (der schwächste Raum nach dem WC) am Vormittag zu kühl. Kaum ist die gewünschte Temperatur in Sicht kommt dann das WW um die Mittagszeit und es muss wieder nachgearbeitet werden. Habe versucht letzte Nacht den Heizstab zu bequemen, ein wenig unterstützend tätig zu werden. Dann wäre es am Vormittag angenehmer und die Kiste müsste sich nicht so quälen. Ist aber nicht angesprungen. Da scheint die "Auslösetemperatur" erst noch ein weiteres Grad unter der einstellten Schwelle sein zu müssen. Hat da jemand Erfahrung? Grüße Paulie
|
| Zeit:
22.01.2025 03:05:20 |
Was ist denn mit Alu-Butyl Dämmmatten. Wird im Fahrzeugbereich verwendet. Mindestens 2mm dick…
|
| Zeit:
22.01.2025 17:39:14 |
Moin, interessante Erfahrungsberichte. Sie spiegeln auch unsere bisherigen Erfahrungen - EU08L seit Oktober im Einsatz, 41 Grad VL/-2 AT/65% Leistung. Brummt oberhalb von 50%. Silent Mode für die Nacht von Lambda Österreich auf Max 50% Leistung gesetzt. Ich denke das Brummen kommt von den vereisten Rotorblätter. Wir (PLZ 22xxx) haben derzeit oft 99%+ Luftfeuchtigkeit. Allerdings gibt es erst alle 4 Std im Schnitt einen Abtauvorgang. VL/RL über isolierten Flexschlauch in den Keller, minimale Vibration in den Leitungen kellerseitig wahrnehmbar. In gewisser Weise freut man sich, dass man nicht alleine mit dem Problem ist :). Mögl. ist es aber doch system- bzw. Design bedingt. VG
|
| Zeit:
22.01.2025 17:52:44 |
… keine Editiermöglichkeit gefunden… Ich meinte 90%+ Luftfeuchtigkeit.
|
| Zeit:
22.01.2025 20:35:21 |
Die Frage ist was die Ursache des Brummens ab 50% Leistung ist und wie man das reduzieren kann (außer Leistung reduzieren). Eine mögliche Ursache kann der Verdichter und die Übertragung von Vibrationen auf den Sockel sein. Hat jemand Erfahrung mit guten Schwingungsdämpfern zwischen Lambda und Sockel, wie z.B. die Gretzner Isotop? Helfen die gegen das Brummen?
|
| Zeit:
26.01.2025 11:40:49 |
Ich denke die cyberteile brauchst du gar nicht. Silentblöcke für das passende Gewicht reichen sicher aus. Dann hast du auch keine starre Verbindung mehr zu Boden.
Mein verdichter ist übrigens mit einer weichen dämmmatte ummantelt. Das Gehäuse von innen ebenfalls. Auch ein Teil der Leitungen. Ich hatte aus Stromausfallpanik noch dämmmatte zusätzlich verbaut. Hatte aber bei mir keinerlei Wirkung.
Vereiste rotorblätter? Sicher?? Bei mir war da noch nie Eis drauf…
|
| Zeit:
26.01.2025 15:25:52 |
Sollten die Dämpfer nicht auch ein wenig Schwingen bzw. Energie aufnehmen? Die Silentblöcke sind schon Recht starr und nehmen vielleicht nicht viel Energie auf, die dann am Gehäuse stehen bleibt und das Gehäuse schwingt. Nur so meine Überlegung.
|
| Zeit:
26.01.2025 15:31:36 |
Ich überlege die Standard-Füße der Lambda durch 4x 25mm SVP 40 Sylomer-Pads zwischen Lambda und Betonsockel zu ersetzen und die (Sicherheits-) Verschraubungen durch dicke Gummi-Unterlegscheiben zu entkoppeln. Das sollte mit recht wenig Aufwand nachträglich möglich sein und hoffentlich helfen.
|
| Zeit:
26.01.2025 20:24:05 |
Zitat von Oliver S.  Sollten die Dämpfer nicht auch ein wenig Schwingen bzw. Energie aufnehmen? Die Silentblöcke sind schon Recht starr und nehmen vielleicht nicht viel Energie auf, die dann am Gehäuse stehen bleibt und das Gehäuse schwingt. Nur so meine Überlegung. Daher hast du das Gehäuse auch mit alubutyl etc. gedämmt. Dann schwingt kein Blech mehr mit. Die reinen Gehäuseschwingungen nimmt dann der Dämpfer unter dem Gehäuse auf. Also ja, 2 Baustellen.
|
| Zeit:
27.01.2025 06:46:16 |
Zitat von Paulie  Haha, nein, ich möchte keinen Gegenschall produzieren. :-) Ich habe nur den Lautsprecher einen Ton mit verschiedenen Frequenzen Brummen lassen, und diesen in die Dämmstoffe eingewickelt um zu testen, ob die Materialien den Schall dämpfen. Und die Ergebnisse sind alle eher mau. Aber die tiefen Töne von 50-75 Hz lassen sich halt nur schwer einfangen. Und reine Sinuswellen sind vielleicht auch noch etwas anderes, als das Frequenz-Wirrwarr eines Kompressors. Ich probiere trotzdem alles was mir in den Kopf kommt gerne aus. So ähnlich hab ich auch getestet, bin aber etwas weiter gekommen. Das störende Brummen unserer Lambda liegt bei einer Frequenz von 60 Hz. Alle anderen Frequenzen stören nicht so und die bekommt man auch leichter gedämmt. Ich konnte in einem quadratischen 16 m² Zimmer mit einer einfachen Tonfrequenz-- Mess – App leicht feststellen, dass an den Wänden und noch mehr an den Ecken das Brummen sehr unangenehm zunimmt und in der Mitte komplett verschwindet. Als Lösung könnte man deshalb im Arbeitszimmer den Schreibtisch in die Mitte des Raumes stellen oder bei einem Schlafzimmer Kopfseite des Bettes in die Mitte legen um ruhe zu haben. Ich konnte diesen tiefen Ton von 60 Hz simulieren mit einem Tongenerator im Netz. Der Lautsprecher sollte aber tiefe Töne können oder noch besser, ein Subwoofer. https://www.szynalski.com/tone-generatorDie App um Frequenzen zu messen fand ich auf folgender Internetseite. Man sollte auch die Brummtoneinstellungen von der Seite übernehmen und dann wird das Messen ziemlich einfach und eindeutig. https://www.brummton.info/spectroid-app/Jetzt würde mich interessieren, wer es schafft das störende Brummen aus dem Subwoofer zu dämmen. Dann bin ich überzeugt, das geht auch mit der Lambda.
|
| Zeit:
27.01.2025 07:42:46 |
Zitat von Olibaer  Zitat von Paulie  [...] So ähnlich hab ich auch getestet, bin aber etwas weiter gekommen. Das störende Brummen unserer Lambda liegt bei einer Frequenz von 60 Hz. Alle anderen Frequenzen stören nicht so und die bekommt man auch leichter gedämmt. Ich konnte in einem quadratischen 16 m² Zimmer mit einer[...] Ist Deine Wärmepumpe schalltechnisch entkoppelt vom Betonsockel z.B. durch Silentblöcke, Schwingungsdämpfer o.ä.? Ich habe ja die Vermutung, dass das Brummen bei mir von der Körperschallübertragung kommt....
|
| Zeit:
27.01.2025 07:42:55 |
|
| Zeit:
27.01.2025 09:48:16 |
Zitat von efhsanierer  Zitat von Olibaer  [...] Ist Deine Wärmepumpe schalltechnisch entkoppelt vom Betonsockel Kann ich nicht erkennen wie das genau aufgebaut ist, aber der Betonsockel hat schon keine Verbindung mit dem Haus. Wenn ich mein Ohr an die Wände lege die näher zur WP liegen als dieser Raum höre ich keinerlei Brummen. Der Brummton ist auch deutlich lauter und messbar wenn ich mich direkt 1 Meter vor die Wärmepumpe stelle, allerdings dann mit deutlich mehr Nebengeräusche höherer Frequenzbereiche. Entferne ich mich mit dem Smartphone werden Nebengeräusche leiser und Brummton bleibt, mache ich die Haustüre dazwischen zu, werden Nebengeräusche noch mehr leiser als das Brummen. Ich kann sogar noch zwei Türen zwischen WP und besagten Raum schließen bis ich die Nebengeräusche gar nicht mehr höre, auch das Brummen wird leiser, aber es ist vor allem an den vier Ecken noch deutlich wahrnehmbar, mit und ohne Messgerät. Da gerade bei tiefen Frequenzen Luftschall zu Körperschall werden kann und umgekehrt, will ich mich jetzt nicht festlegen ob das an den Ecken Luftschall ist der durch Körperschall einer Türe oder sonst irgendwo erzeugt wurde. Warum in der Mitte nichts zu hören ist, könnte ich mir auch als natürlichen Gegenschall vorstellen, weil sich die Schallwellen aus den 4 Ecken in der Mitte aufheben. Aber das ist nur eine spontane Idee, die vielleicht völlig blöd ist.
|
| Zeit:
27.01.2025 09:59:29 |
Wow ja genau, das könnte eine Lösung sein. Dann ist das Druckstau in den Ecken im Raum.
|