| | Zeit:
29.11.2024 07:43:28 |
Hallo zusammen, wir haben seit 7 Jahren im sanierten Bad neben dem Handtuchheizkörper eine FBH mit RTL Ventil eingebaut im Rücklauf, sonst im ganzen Haus nur HK. Hydraulisch liegt das Bad am weitesten entfernt im OG, während die Heizung diagonal entgegengesetzt im Keller. Beim Entlüften des Heizkreises ist besagter Handtuchheizkörper immer entsprechend stark betroffen. Bislang hatten wir jedes Jahr zum Start der Heizsaison fast jedes Jahr das Problem, dass die FBH nicht richtig warm wird. Da hat Entlüften und Spülen durch den Heizi noch geholfen. Dieses Jahr habe ich die Heizkurve deutlich abgesenkt, dafür läuft die Heizung jetzt durch ohne Nachtabsenkung. Die FBH wird nicht warm obwohl im Rücklauf im Keller immer noch 32° ankommen. Er hat schon 2mal gespült und entlüftet sowie die Pumpe hochgedreht, aber die FBH wird höchstens bis zur ersten Schlaufe warm (gemessen mit IR Thermometer). Was sollen wir tun? Gibt es die Möglichkeit, am oder statt dem RTL Ventil eine zusätzliche kleine Pumpe einzubauen? Den Vorschlag, das RTL auszubauen bzw. zu überbrücken, will der Heizi zumindest bislang nicht machen.
|
| Zeit:
29.11.2024 10:19:09 |
Eigentlich arbeitet
das System RTL sehr zuverlässig. Könntest Du diese Box näher beschreiben? Welcher Wert ist eingestellt? Wo wurde die FBH eingebunden? Am Rücklauf vom Heizkörper? Und dann noch diese 32° Rücklauf. Liegen diese auch am Rücklauf der FBH an?
|
| Zeit:
29.11.2024 12:49:12 |
Zitat von cyprette Die FBH wird nicht warm obwohl im Rücklauf im Keller immer noch 32° ankommen. Er hat schon 2mal gespült und entlüftet sowie die Pumpe hochgedreht, aber die FBH wird höchstens bis zur ersten Schlaufe warm (gemessen mit IR Thermometer). @cyprette, bitte stell ein Foto von der RTL-Box ein. Der Heizkörper im Bad wird heiss, Temp ? Thermostatkopf steht schon auf max ? Das HK-Ventil wurde auf Funktion überprüft ? Der RL an der Box hat welche Temp ? Wie hoch ist die Heizkreispumpe eingestellt? Foto . Wie hoch ist der Anlagendruck (in bar) ? Grüsse
|
| Zeit:
29.11.2024 14:11:55 |
Die Fußbodenheizung ganz normal wie einen Heizkörper am Vorlauf anschließen. Das RTL-Ventil ist ja dann eh am Ende im Rücklauf. Dort 3 (für 30 °C) oder 4 , je nachdem einstellen und den warmen Fußboden genießen. Funktioniert bei mir seit 30 Jahren so. Da wird auch nichts überhitzt, selbst wenn 50 °C im Vorlauf anliegen. Die restliche Wärmeleistung des Raumes wird durch den Handtuchhalter abgedeckt. Wird i.d.R. mit Vorlauf kleiner als 45°C gefahren, kann man das RTL-Ventil auch ganz aufmachen. Dann kann es dann aber passieren, dass die Hühnerleiter kalt bleibt (weil das Thermostatventil schließt).
|
| Zeit:
30.11.2024 08:49:16 |
ist eine ganz normale RTL Box, FBH ist im Rücklauf eingebunden. Die aktuell 32° Rücklauf werden am WMZ im Keller gemessen, daher dürfte es oben bei FBH noch höher sein. Am RTL Ventil selbst bei den Verschraubungen ist gar nix warm
|
| Zeit:
30.11.2024 09:17:31 |
Ein Schema wäre hilfreich.
|
| Zeit:
30.11.2024 09:29:07 |
|
| Zeit:
30.11.2024 12:21:08 |
Schema hätte ich auch gerne, ausser der Aussage "hängt im Rücklauf", haben wir nix vom damaligen Installateur bekommen. Es handelt sich um so eine Box: https://www.heima24.de/fussbodenheizung/heimeier-multibox-k-rtl-unterputz-ruecklauftemperatur-begrenzer-mit-thermostat-9301-00800.html?pid=12677&utm_source=google&utm_medium=cpc&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAjKu6BhAMEiwAx4UsArONf71ePvHBowm1-g1Ypswl7I9CC3A0U6n8Q_Kddt6q6xfjZbrwOhoC8WAQAvD_BwE Ich habe kürzlich einen WMZ installiert, da ich Daten für eine Wärmepumpe sammeln will über die nächsten Winter. Heizkurve deutlich abgesenkt auf 0,8, keine Nachtabsenkung mehr, Pumpe hochgedreht. Das bedeutet gerade bei aktueller AT 4,2°: VL 36.2°, RL 32,1°, Volumenstrom 1,230 m3/h Anlagendruck des Heizkreises ist 1,5 bar
|
| Zeit:
30.11.2024 12:54:41 |
Dann musst du eben mal die Leitungen verfolgen.😏
|
| Zeit:
30.11.2024 16:24:22 |
jetzt mal ehrlich, was soll das bringen? Es war 2017 eine klassische Badsanierung, statt dem Heizkörper unter dem Fenster wurde ein Handtuchheizkörper und eine FBH mit RTL Ventil installiert, im Rücklauf. Der Handtuchheizkörper ist fast der einzige, den ich jedes Jahr entlüften muss, mehrmals. Das Bad ist der höchste und am weitesten entfernte Raum von der Heizung. Hydraulisch ungünstig.
|
| Zeit:
30.11.2024 16:37:30 |
wird denn der Heizkörper warm? Auch am Rücklauf des HZK? Wahrscheinlich geht durch den HUK zu wenig Wasser, deshalb kommt in der FBH kaum was an Die 32° RL die Du misst ist wohl die gesamte / gemischte RL- Temperatur aller Stränge Nimm mal den Thermostatkopf am HZK ab, warte und beobachte dann Weiterhin könntest du die anderen HZK im Haus schließen, dann wieder beobachten...
|
| Zeit:
30.11.2024 17:35:38 |
Wenn der Rücklauf des Heizkörpers als Vorlauf für die Fußbodenheizung per RTL dient, ist das eben ein eklatanter Planungs- bzw. Ausführungsfehler und lässt sich nur durch Umbau korrigieren. Alles andere bringt nichts.
|
| Zeit:
30.11.2024 19:08:20 |
ich würde es so nicht machen, habe die FBH auch direkt an VL/RL angeschlossen Aber als eklatanten Fehler würde ich es jetzt nicht unbedingt bezeichnen, habe es schon öfter so gesehen Wenn da im Bad so eine Hühnerleiter für die Handtücher hängt, ob da jetzt das Wasser erst auch noch durchfließt reißt es sicher nicht raus Evtl. am Heizkörper dann das Ventil komplett entfernen, höheren Durchfluss ermöglichen?
|
| Zeit:
07.12.2024 09:01:29 |
Also, es liegt nun eine Woche des Testens hinter mir. Zunächst kam am Mittwoch wieder der Heizi, hat zum dritten Mal gespült und entlüftet, HK Pumpe auf Maximum gestellt und die Thermostate am RTL entfernt. Das hat immer noch nichts gebracht. Dann habe ich am die VL Temp auf 45° fix gestellt - hier konnte man dann schon eine Besserung feststellen, die Fliesen hatten dann wenigstens eine Oberflächentemperatur von ca. 23°. Überzeugend war es noch nicht. Dann habe ich fast alle HK im Haus geschlossen, so dass alles in Richtung FBH gehen müsste. Und siehe da - die FBH wurde warm, Fliesentemp 26° bis 30° ! Jetzt ist diese Einstellung natürlich kein gewünschter Dauerzustand. Zum einen surrt die HK Pumpe bei Maximaleinstellung laut und stört (der Volumenstrom meines HK scheint bei max. 1300l/h zu liegen), zudem will ich ja mit dem VL runter und die Ventile aller Heizkörper offen haben. Ich vermute, dass wir seit Einbau der FBH seit 2017 keine oder weniger Probleme hatten, weil seitdem der VL höher eingestellt war und viele Heizkörper im Haus durch zeitgesteuerte Thermostate öfter geschlossen waren, wenn niemand zu Hause war. So sieht's nun aus. Die Frage ist, wie bekomme ich das jetzt hydraulisch hin. Wenn man bauliche Maßnahmen braucht, ist das auch ok. Wir erneuern ohnehin noch das Fenster und bauen eine Lüftung ein in dem Raum, da kommt's auf mehr Dreck dann auch nicht mehr an. Also FBH direkt in den VL/RL einbinden?
|
| Zeit:
07.12.2024 09:03:19 |
Also FBH direkt in den VL/RL einbinden? Eine andere Alternative sehe ich hier nicht.
|
| Zeit:
07.12.2024 20:16:17 |
es wäre einen Versuch wert das Ventil / Thermostatunterteil am Bad-HZK komplett zu entfernen?
Wie sind Deine Leitungen verlegt? kommst DU an die Verbindung FBH HZK ran?
|
| Zeit:
08.12.2024 11:15:21 |
ne, da ist zu. Bevor man etwas aufklopft wäre die einzige Zwischenstufe noch, den RTL komplett auszubauen und direkt zu überbrücken. |