| | Zeit:
29.11.2024 22:37:28 |
Hat jemand eine Idee woran es liegt ?
Habe heute die therma v 5 KW in Betrieb genommen und einen statlichen Verbrauch von 30 KW bis anno - find ich ja schon mal heftig - die Klimasplit mit 3 Einheiten hatte max 25 kW am Tag.
So jetzt aber die Frage.
ich kann einstellen was ich will (im Menue der Durchflusssteuerung) - die Durchflussmenge geht nicht über 10 l hinaus.
ist das korrekt oder wo hab ich den Fehler?
Danke im voraus
|
| Zeit:
29.11.2024 22:51:47 |
Hallo, kW am Tag, 10l (Minute, Stunde, Tag, Sekunde) Richtige Verwendung der Einheiten macht das ganze wesentlich verständlicher Pumpe auf Vollgas und alle Ventile an der Anlage wirklich offen ( Absperrventile, ERR etc.)? GARANTIERT keine Luft mehr im Kreislauf? MfG
|
| Zeit:
29.11.2024 22:57:29 |
Zitat von wegano Habe heute die therma v 5 KW in Betrieb genommen und einen statlichen Verbrauch von 30 KW bis anno] Kannst du das mal erklären? Und was hängt dran an der WP?
|
| Zeit:
29.11.2024 22:58:36 |
hab jetz die Durchflusssteuerung auf Pumpenleistung gestellt und diese auf 100 % jetzt 12,8 L/min alle ERR auf - Pumpenleistung auf 100 % HK werden auch alle warm . ist das ok oder geht da eigentlich mehr ? Luft ? - wie merke ich das ? Danke schon mal für Deine Info
|
| Zeit:
29.11.2024 23:03:11 |
an der WP hängen 2 grosse HK und ein kleiner in der Wohnstube, ein HK im Keller, ein HK im Kinderzimmer,1 HK in Schlafstube, ein HK in der Küche, ein HK im Flur uns 2 Handtuchheizer in den Bädern.
|
| Zeit:
30.11.2024 08:50:22 |
Wenn die Pumpe schon bei 100% läuft und alle Luft raus ist, war es das. 12,8L bei 5kW ergibt 5,6K Sreizung. Handtuchheizer sind schrott, da rauscht das Wasser grad so durch, quasi ein Kurzschluss. Miss mal die Austrittstemperaturen an den einzelnen HK.
|
| Zeit:
30.11.2024 09:18:26 |
Zitat von Entropie Wenn die Pumpe schon bei 100% läuft und alle Luft raus ist, war es das. 12,8L bei 5kW ergibt 5,6K Sreizung. Handtuchheizer sind schrott, da rauscht das Wasser grad so durch, quasi ein Kurzschluss. Miss mal die Austrittstemperaturen an den einzelnen HK. Kannst du mir gedanklich und rechnerisch auf die Sprünge helfen, wie kommt man von Durchfluss und Leistung auf die Spreizung? Ich drehe mich bei der eignen Planung ein wenig im Kreis. Zuletzt treibt mich die Sorge um: Wenn ich jetzt die Heizflächen mache ohne zu wissen welche WP es später wird, habe ich Schwierigkeiten die geeignete WP zu finden die zur Hydraulik der Heizflächen passt.
|
| Zeit:
30.11.2024 10:10:42 |
|
| Zeit:
30.11.2024 12:02:23 |
Zitat von Klaiberle Zitat von Entropie [...] Kannst du mir gedanklich und rechnerisch auf die Sprünge helfen, wie kommt man von Durchfluss und Leistung auf die Spreizung? Ich drehe mich bei der eignen Planung ein wenig im Kreis. Zuletzt treibt mich die Sorge um: Wenn ich jetzt die Heizflächen mache ohne zu[...] Vereinfacht: Volumenstrom [m³/h] = Leistung [kW] * 0,86 / Spreizung [K] Die Gleichung gilt nur für Wasser bei Temperaturen im Heizungsbereich. Bei Bedarf einfach nach dem gesuchten Wert umstellen.
|
| Zeit:
04.12.2024 21:32:56 |
endlich geschafft. Sie läuft heute bei 5 Grad AT und 23 IT mit 910 W/h wobei sie zwischendurch auch mal wieder kurz hochgeht auf 1200 W/h - Grund war wohl eine abgehende Stichleitung wo 2 kleine HK dranhängen die sofort einen Kurzschluss verursachten und der Mischer für den 2. Heizkreis den ich jetzt voll offen habe. - deswegen ging sie immer wieder an und schaffte es aber nicht in die Zeit - um zum modulieren zu kommen und dann wieder aus..Den Mischer habe ich noch an der Gastherme angeschlossen - der Gürtel halt für die Hose :-)
Betreibe jetzt den AI Modus Eintritt 36 Grad Austritt 38 Grad
geleistete Wärmemenge 24 KW
in 7h
bei 8,2 KWh Strom
Danke an alle hier die mit Ihren Beiträgen mir wertvolle Hinweise gaben.
Ist das erstmal so ok oder sollte ich mir weitere Gedanken machen ?
Danke im voraus.
|
| Zeit:
05.12.2024 14:27:16 |
Herzlichen Glückwunsch - schön, dass Du es hinbekommen hast. Ich habe ein ähnliches Thema bei meiner Panasonic Keisha: Die Durchflussmenge stellt sich im Betrieb stets zwischen 8 und 10 Liter/min ein. dabei ist es egal, ob ich die Pumpenfließrate nach "ΔT" oder "max Wert" regeln lasse. Im Pumpentest/Aktor Test komme ich nicht über 18-23 Liter/min hinaus - aber wenigstens komme ich da so weit. Das interessiert die Installation im Betrieb aber nicht :( Ich habe einen leisen Verdacht, dass die Verrohrung im Haus schuld sein könnte: Anders als im hydraulischen Schema im Installationshandbuch wird der Rücklauf meiner beiden Heizkreise (FBH und HK) schon irgendwo im Haus zusammen geführt, so dass ich eine leicht abweichende Realisierung habe. In den Fotos im Album hier habe ich den Unterschied mal dokumentiert. Kennt sich jemand aus und kann mir sagen, ob das so in Ordnung ist, oder ich die Rückläufe "irgendwo im Haus" trennen muss? Dankeschön My2Ct
|