Hallo Zusammen, hier ein Update.
Fehler lag erkennbar in den MMI-Daten nach letztem Update. Die Erkenntnis gewann ich erst nachdem der Fehler durch den Service beseitigt wurde. Zu erkennen ist der Bug, wenn man sich die MMI-Daten (Monteursebene) auf USB Stick exportiert und mit einem Dateieditor anzeigen läßt . Hier fehlten bei einigen Stellen der Adresse HEX 4 jeglicher Dateneintrag ( 0..A..F) die Adresszeilen waren leer!
Dies wurde durch das vorangegangene Update verursacht. Abhilfe durch Servicetechniker mit Downgrade dann erneut Update. Achtung jegliche Einstellungen mussten neu gesetzt werden und die aufgezeichneten Verbrauchswerte waren gelöscht. Also vorher die Verbrauchswerte abschreiben/fotografieren wenn es einem wichtig ist. LG
|
| | Zeit:
21.10.2025 17:20:51 |
Ich habe zwar nicht das Problem, aber in der Monteursebene kannst Du einstellen, ob der Verbrauch gemessen wird. Check doch mal, ob da was verstellt ist. |
| | Zeit:
21.10.2025 11:14:12 |
Hallo zusammen,ich habe hier das gleiche Problem, keine Daten mehr zum Stromverbrauch. Hat jemand eine Lösung?Danke GrußMarcel
|
| | Zeit:
04.02.2025 08:31:59 |
Hallo, ich habe das Prob seit 2.2.25
Die Heizung (Innengerät) zeigt seit diesem Zeitpunkt keinen Stromverbrauch in kw mehr an.
Bei Anzeige der erzeugten Wärme werden die Daten weiterhin erzeugt und angezeigt.
Die Daten vom Warmwasser sind i.O.
Gibt es neue Erkenntnisse ob Parameter oder Hardware (Platine /Kabel) der Verursacher ist.
Danke für jegliche Antwort
LG
|
| | Zeit:
27.01.2025 14:07:22 |
Habe leider das gleich Problem, keine Stromverbrauchsdaten auch in der App keine. Würde gern wissen wie es behoben wurde, welche Parameter müssen dafür eingestellt werden?
|
| | Zeit:
02.12.2024 00:11:04 |
Sensor defekt oder Platine. Wie @Kala Nag schon schrieb: Daikin Service.
Gruß
|
| | Zeit:
01.12.2024 14:14:00 |
@joe115 Das externe Manometer ist verbaut und zeigt einen Druck von 1,7 Bar an. Von daher ok. Anfänglich zeigte die daikin auch einen Druck an, aber nun eben nichts mehr und die Stromverbrauchsanzeige zeigt seit Monaten auch nichts mehr an. Allein das ist schon seltsam. Ich habe auch schon Mal in den Monteureinstellungen verschiedene settings ausgetestet, aber auch das brachte keine Änderung in der Messung. Sehr ominös. Der Verdichter der WP ist einphasig angeschlossen am schaltkasten und lauft über Wärmepumpenstrom.
|
| | Zeit:
01.12.2024 13:36:43 |
Was sagt das externe Manometer zum Druck im Heizkreis? Laut Daikin Installationshandbuch soll das zusätzlich verbaut werden, wenn nicht, würde ich nachbessern lassen. Gruß
|
| | Zeit:
01.12.2024 09:27:49 |
@Kala Nag Danke, habe ich gerade nochma gemacht. Leider hat nicht keine Veränderung ergeben.Weiterhin kein Wasserdruck und auch kein Stromverbrauch. Habe auch gerade entdeckt, dass die Daikin Modelljahr 2022 ist, die hier verbaut wurde, obwohl Liefer und Einbaudatum Ende Nov 2023 war. Hoffe das ist kein Montagsgerät.
|
| | Zeit:
30.11.2024 08:42:45 |
Innen und Außengerät mal 5 Minuten vom Strom nehmen (power reset), und dann nochmal nachsehen. Wenn das nichts bringt, muss der Daikin-Service ran.
Gruß Karl
|
| | Zeit:
30.11.2024 08:24:03 |
Hallo, hatte schon Mal von euch jemand diesen Effekt: Die Daikin arbeitet an sich normal, aber manche Daten werden nicht erfasst und angezeigt. Die Anzeige des Wasserdrucks im systems wird nur mit -,- angezeigt. Die Anzeige bzw Messung wieviel Strom verbraucht wird, zeigt immer nichts an. Also keine Balken. Die Anzeige der erzeugten wärmemengen funktioniert hingegen. Auch in den onnecta App zeigt sich das jeweils genau wie am Gerät selbst: 0kwh Verbrauch. Die Kabel sind alle dran soweit ich das erkennen kann unter der Haube. Danke vorab! Vg
|