| | Zeit:
21.12.2024 19:47:33 |
Aktueller Datenauszug ist online. Freue mich auf Feedback.
|
| Zeit:
22.12.2024 13:17:45 |
die WP läuft durch. du hast zuletzt die Heizkurven massiv verändert. Warum? Versuche dir anzugewöhnen, die Heizkurvenwerte direkt zu verändern und die Schnellverstellung auf +/-0,0 stehen zu lassen
|
| Zeit:
22.12.2024 19:37:39 |
Ich teste etwas um ein Gefühl zu bekommen, welche Einstellungen welche Auswirkungen haben.
Ja, die WP läuft aktuell durch. Ist das denn eigentlich sinnvoll so ? Gefühlt ist es so sparsamer oder täusche ich mich damit ?
|
| Zeit:
22.12.2024 21:42:48 |
zu diesem Zweck wurde das Gerät gebaut
|
| Zeit:
29.01.2025 10:19:08 |
Guten Tag zusammen, ich müsste noch einmal kurz das Thema aufwecken. Die letzten Einstellungen sind bis jetzt wirklich gut. Aktuell sind die Temperaturen ja sehr mild. Hier würde ich fast sagen, ist es sogar etwas zu warm im Haus. Welche Einstellung müsste ich dafür vornehmen, dass dies besser justiert wird? War das nicht der zweite wert der Einstellung? Fusspunkt ? Ferner fällt mir auf, dass jetzt die Heizleistung sehr schwankt, sieht fast wie ein Konjunkturverlauf aus. Habe hierzu mal passende Screenshots in den OneDrive Ordner hochgeladen. Ist das Verhalten normal ? Würde mich sehr über ein kurzes Feedback freuen. Vielen Dank im Voraus!
|
| Zeit:
29.01.2025 11:58:00 |
Zitat von Rastelli  Ansonsten musst du zusehen, dass das angezeigte "Vorlauf-Soll" der Mischkurve stets mind. 10 Grad über dem "RL-Soll" der Heizkurve liegt. So ist sichergestellt, dass der Mischer nicht schließt, sprich voll geöffnet bleibt. Warum diese Manipulation ? Den Mischer kann man doch (im geöffneten Zustand) abschalten. Gut, ich beziehe mich auf meinen Heizkörper-Kreislauf. Das sollte doch aber auch für den/die Mischer eines Fußboden-Kreislaufs gelten.
|
| Zeit:
29.01.2025 12:26:37 |
Eine 16kW Wärmepumpe bei 220qm Bj1997 +MFSpeicher ist wirklich keine Meisterleistung vom Heizungsbauer. Ich hoffe für den Eigentümer das die AIT Experten hier per Software noch etwas Schadensbegrenzung hinbekommen. Die Maschine wird im besten Fall nachher wie ne On/Off laufen. :(
|
| Zeit:
29.01.2025 12:27:50 |
Zitat von Joachim92  Guten Tag zusammen, ich müsste noch einmal kurz das Thema aufwecken. Die letzten Einstellungen sind bis jetzt wirklich gut. Aktuell sind die Temperaturen ja sehr mild. Hier würde ich fast sagen, ist es sogar etwas zu warm im Haus. Welche Einstellung müsste ich dafür[...] Wenn es dir jetzt zu warm ist, wäre das wohl eine Fußpunkteinstellung, das ist der radikalere Eingriff. Mit Verringerung erhöhst du nicht nur die Steilheit der Kurve, sondern verschiebst jeden Punkt auf der Kurve auch noch mal um den Umfang des veränderten Wertes nach unten. Letztlich ist das meines Wissens auch das, was du mit +/- 0-Schnelleinstellung veränderst, 0 ist dabei der Fußpunkt von 20 Grad Celsius. Aber die Heizkurve ist viel besser. Man muss verstehen, dass es eine Kurve ist und wie welche Einstellung sie beeinflusst, wenn man sich mit dem Gerät beschäftigt. Die Frage zu den Schwankungen überlasse ich mal den Experten. Dass es eine Modulation gibt in einem gewissen Umfang und dabei auch ein regelmäßiges Muster entsteht, das ist mE normal, aber solche extremen Schwankungen wie du habe ich (Haus von 1999, ähnliche Größe, Hybrox 8) nicht. Meine läuft derzeit bei 8 Grad quasi als Linie auf 3 kW durch.Bin über Hybrox 16 als Größe auch etwas erschrocken. Hybrox 11 hätte ich noch als ok oder gar genau richtig eingeschätzt.
|
| Zeit:
29.01.2025 12:32:26 |
@tobias_k
Sorry ich weiß gerade nicht, wie ich auf einen Beitrag antworten kann.
Wie kann ich Ihre Antwort werten. Zu überdimensioniert? Zu klein? Oder gänzlich falsch ?
Grundsätzlich läuft die Maschine seit den letzten Einstellung durchgängig. Nur jetzt gibt es diese Schwankungen.
|
| Zeit:
29.01.2025 12:33:38 |
Generell, kann es sein, dass die Schwankungen kommen, da die Maschine nicht weiter heruntermodulieren kann, da vielleicht zu groß ausgelegt ? Ein Beitrsg drüber hat ja „nur“ eine 8Kw Wärmepumpe. Ist die eventuell besser geeignet bei den Temperaturen runter zu regeln ?
|
| Zeit:
29.01.2025 12:35:08 |
Ich hab jetzt keine Heizlastberechnung vorliegen, aber bei einem Haus von 1997 und FBH schreit mich auch bei über 200 qm alles, was über 10 kW Spitze hinausgeht als "viel zu groß" an. Und dann gleich Hybrox 16, die über 13 kW schafft und nur auf knapp uinter 5 kW runtermoduliert, schreit wirklich sehr laut.
|
| Zeit:
29.01.2025 12:36:48 |
Die geht aber nicht aus. Sie schwankt und geht aber nicht unter 5kw, also eine wilde Takterei habe ich glücklicherweise nicht.
|
| Zeit:
29.01.2025 12:45:28 |
Da kommen wir an den Punkt, an dem ich auch zu wenig Ahnung habe, um die Schwankungen zu erklären. Ich denke mir auf Anhieb auch: Wenn sie nicht mehr kW braucht, dann würde sie wohl unten bei 4,7 kW bleiben oder gleich takten, was sie ja nicht tut. Da wird noch was anderes im Argen sein. Ich kann nur sagen, ich hab eine gerechnete Heizlast von 8,7 kW und meine Hybrox 8 ist knapp darunter von der Auslegung. Ich weiß nicht, ob du nicht womöglich eine wesentlich tiefere NAT an deinem Wohnort hast, die deine Heizlast erhöht. Aber wenn du nicht in Grönland wohnst, zweifle ich daran, dass eine Hybrox 16 bei den Objektdaten nicht zu groß ist. Jedenfalls sind es hier 5-8 Grad seit Tagen und meine Pumpe läuft durchgehend nahe der unteren Modulationsgrenze von 2,72 kW. Das reicht ihr. Ich habe auch über 200 qm zu beheizen und habe im Dach und im Keller auch Heizkörper. 5 kW hab ich gebraucht, da waren wir im Minusbereich bei den Außentemperaturen, und höher als 5 war ich da nur zeitweise, als es ständige Abtauintervalle gab.
|
| Zeit:
29.01.2025 16:12:19 |
solange der Betrieb regelmäßig alle paar Stunden durch Abtauvorgänge unterbrpchen wird, welcher in großen Mengen kaltes Wasser in den Speicher einbringt und die Regelgröße stark nach unten zieht, wird das "Schwingen" so bleiben. Die Verdichterdrehzahl steigt, die Temperaturen von VL und TRLext steigen und überschwingen den RL-Sollwert. Die Verdichterdrehzahl sinkt, die Temperaturen von VL und TRLext sinken und unterschreiten den RL-Sollwert. Das Spiel wiederholt sich 2x und ehe sich RTLext eingependelt hat, steht schon die nächste Abtauung auf dem Programm, oder eine Heizunterbrechung wegen Warmwasser oder eine Heizpause, welche den gleichmäßigen Dauerlauf ins Wanken bringt.
|
| Zeit:
29.01.2025 16:29:29 |
Also ist das normal und unbedenklich oder könnte ich hier etwas ändern ?
Abtauvorgang war jetzt aber die letzten Tage nicht, da zu warm draußen.
Ich frage mich, welchen Wert die WP bekommt, weshalb sie denkt ich müsste jetzt über 5kw gehen und wieso sich nicht einfach auf 6kw einpendelt und damit durchläuft. Das erschließt sich mir nicht so ganz.
|
| Zeit:
29.01.2025 16:47:35 |
Für eine feinfühligere Regelung ist die Leistungsentfaltung der Hybrox16 zu groß. Eine kleinere WP würde sich vermutlich schneller auf den Sollwert einpendeln. Dazu kommt natürlich das indirekte Temperaturregeln über den im Puffer verbauten Temperaturfühler. Die Temperaturänderungen seitens der WP schlagen die ohne große Trägheit vom Haus bzw. einer FBH sehr direkt zu. Deine WP ist für größere Heizaufgaben bestimmt. Zitat von Joachim92  Abtauvorgang war jetzt aber die letzten Tage nicht, da zu warm draußen[...] wie sieht ein aktuelles DTA dazu aus? Das Letzte ist schon wieder über eine Woche alt
|
| Zeit:
29.01.2025 18:49:49 |
Vielen Dank für die Rückmeldung und Euer Support.
Ich habe soeben einen aktuellen Datenlog hochgeladen. Freue mich auf Rückmeldung.
|
| Zeit:
29.01.2025 19:50:19 |
wo genau am Puffer sitzt dein TRLext Fühler?
|
| Zeit:
29.01.2025 20:47:38 |
Sehr gute Frage, erkenne ich das irgendwie von außen ?
Ich hatte mal ein paar Fotos reingestellt (siehe OneDrive), erkennst Du da etwas ?
Sorry kompletter Laie!
|
| Zeit:
29.01.2025 22:55:01 |
OK, vor einem Monat waren wir schon mal bei der Frage. Unten am MFS ist ein schwarzes Kabel in einer Tauchhülse. Den Fühler (TRLext) herausziehen und in die Tauchhülse schieben, welche ein paar Zentimeter tiefer sitzt. 12h bis 24 später wieder ein Logfile.
|
| Zeit:
30.01.2025 08:12:04 |
Soeben verändert. Danke. Ich schicke morgen Abend das neue Log !
|
| Zeit:
01.02.2025 19:03:58 |
Guten Abend
Aktuelles Log habe ich soeben hochgeladen.
Vielen Dank vorab !
|
| Zeit:
03.02.2025 06:43:02 |
sieht schon viel besser aus. Leider geht nach der WW-Bereitung der Verdichter regelmäßig aus. Die obere Hysterese der Regelgröße TRLext wird erreicht. Wenn du dieses Thema noch hin bekommst, dann hast du denke ich schon viel verbessert. Halt dich an Rastelli.
|
| Zeit:
03.02.2025 07:38:11 |
Perfekt gut zu hören 😊. Vielen Dank.
Eine Idee wie ich das verbessern könnte.?
|
| Zeit:
03.02.2025 10:56:55 |
etwas mehr Dampf auf die Entladepumpe würde ich sagen? prüfen, dass nichts verhindert, dass schnell der Wechsel von WW auf Heizen vonstatten geht (kein Mischer der erstmal begrenzt)? Wobei mir gut gefällt, dass deine TFB1 schon knapp unter TVL liegt. Warte hier mal noch etwas auf den Meister, er hat meistens mit vielen Anliegen parallel zu kämpfen.
|