Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Alle
Foren
Nibe F1255-PC - Fehler 51 Niederdruck
Verfasser:
hebue
Zeit: 06.02.2025 11:54:03
0
3816555
Ist immer schwierig so etwas zu beweisen. Grundsätzlich hat man die A...karte gezogen....

Verfasser:
Faranos
Zeit: 06.02.2025 12:04:27
0
3816563
Das kann ich dir leider nicht sagen was diese Blase ist. Ich frag nachher mal den Monteur.

Das Ersatzteil ist größer ausgefallen. Nur den Bogen gab es nicht. Der Bogen war kein Einzelteil, das habe ich nachgefragt.
Das Ersatzteil spiegelt den Bogen wieder der Defekt war (sieht man auf dem Bild nicht da er unterhalb des Rohres ist was an beiden Seiten offen ist).

Anlage ist jetzt erstmal dicht. Stickstoff drauf und dann Vakuum gezogen und er hat das Vakuum behalten für ca. 40 Minuten.

Kältemittel drauf und Sole wieder eingefüllt.

Anlage läuft an und Verdichter geht auch los.
Derzeit ist noch das Problem, dass der Sole keine Wärme entzogen wird und der Verdichter bei ca. 40Hz in einen Fehler läuft (wieder 51-NBiederdruckfehler)

Ich bin verzweifelt und die Monteure auch....

Wäre nach jetzigem Stand billiger gewesen, wenn man die Box direkt getauscht hätte ohne große Umwege.....

Hab die Schnauze voll von Erneuerbaren Energien....

Verfasser:
cacer
Zeit: 06.02.2025 12:19:48
0
3816570
och nee.


ich gehe mal davon aus, daß sole druchfluss hat. nicht, daß noch irgendwas abgesperrt ist. noch luft drin?

halten wir fest: kältemittelmangel behoben: gleicher fehler wie vorab...

kann ein anderer fehler zu starker vibration geführt haben, wodurch dann erst der riss im rohr entstand?

ich kenn mich mit dem kältekreis ja garnicht aus...

Verfasser:
cacer
Zeit: 06.02.2025 12:30:35
0
3816576
im uplink siehts aus, als wenn sie grad WW macht.
VL 53C Heißgas 90
sole ein 10,7
sole aus 8,2

aber mit wenig leistung:
6,8k spreizung 5l/min
knapp 2,37 kW bei 53hz.

keine ahnung, ob die daten grad aktuell sind.

Verfasser:
Faranos
Zeit: 06.02.2025 13:05:52
1
3816592
Jop war Luft im System.

Ein paar mal anlaufen lassen und man hat es gluckern gehört.

Die haben die Anlage jetzt langsam hochgefahren über die manuelle Steuerrung und geprüft, ob sich die Werte für die Sole verändert also Wärme entzogen wird und ob die Flüssigkeitsleitung mit der Temp nach oben geht.

Bisher sieht alles gut aus. Auch den Hochlastbetrieb hat Sie gut überstanden.

Verfasser:
hanssanitaer
Zeit: 06.02.2025 14:49:47
1
3816635
Zitat von cacer Beitrag anzeigen
was ist diese "blase" am ersatzteil?


Zitat von Faranos Beitrag anzeigen
Das kann ich dir leider nicht sagen was diese Blase ist. Ich frag nachher mal den Monteur.


Gab's eine Antwort?

Das wird eine eher unübliche Form eines Kältemittelsammlers in der Heißgasleitung sein. Typischerweise wird der Sammler (engl receiver) zwischen Verflüssiger (hier der PWT) und Drosselorgan verbaut, um genug Kältemittel für die verschiedenen Betriebszustände in Sommer und Winter vorzuhalten.

Für Filtertrockner ist das die falsche Einbaustelle.

Kann aber auch zur Kompensation dienen, um Schwingungen aus dem System zu nehmen.

Verfasser:
Entropie
Zeit: 06.02.2025 16:01:45
2
3816670
Zitat von Faranos Beitrag anzeigen
Guten Morgen

so der Trupp ist da und seit 7:30 am werkeln.

@cacer: Da ist ein Missverständnis. Nachdem die neue Solepumpe damals verbaut wurde, kam der Fehler wieder und das hat auch der Monteur gesehen. Er ist nicht einfach gegangen bevor der Fehler kam[...]


Finde es aus fachmännischer Sicht nicht optimal gelöst. Hätte das alte Teil erst unmittelbar vorher rausgeholt. Wenn das Öl im Verdichter verbleibt muss das echt diffusionsdicht sein, dass sehe ich jetzt bei den gelben Stopfen nicht so auf Anhieb. Haben sie wenigstens mit trockenem Stickstoff gespült beim Löten?

Leider kann man bei diesen Verdichtern auch nicht so einfach einen Ölwechsel / Test machen, darum muss man auch so schnell arbeiten.

Jetzt läuft die Anlage erst mal wieder, machen kannst du sowieso nichts außer hoffen, dass es hält

Die Blase ist ein sogenannter Muffler (Pulsationsdämpfer), der Pulsationsgeräusche mindert die vom Kompressor kommen.

Verfasser:
cacer
Zeit: 07.02.2025 13:01:36
0
3817066
ich hoffe ich irre, aber mir scheint der verdichter nicht mehr effizient zu laufen.

für gleiche leistung ist jetzt deutlich mehr power nötig.

die leistung zum haus scheint sich jetzt eingependelt zu haben auf etwa 1,9 kW.
verdichter läuft aber mit 41 Hz bei warmer sole.

BF1 bei 8,7 L/min, spreizung 3,2 K.

wie genau der uplink das jetzt ausgibt? die werte an der WP werden etwas genauer sein, aber das ist zu wenig.
heißgas ist auch deutlich höher wie früher.

hier die aktuellen werte: (bf1 8,7 l/min)



ich hab mal daten vom 5.12.24 rausgesucht, da war die AT sogar noch 2 grad niedriger:

RL 25,2
VL 29,7
HG 47,7
Hz 26
BF1 7 l/min
SoleAus 4,7
SoleEin 6,8
Flüssigkeitsleitung 25,2
KondensatVL 30,1
Sauggas 9,8

4,5 x 7 x 60 x 1,161 = ca 2194 W bei 26 Hz
so in dem bereich kenn ich das auch von meiner und den anderen F1x55 6er




ist es möglich, daß ein anderer fehler zu erhöhter vibration und dadurch den riss im rohr geführt hat?
oder muss man annehmen, daß der verdichter geschädigt ist?

oder mach ich nur die pferde scheu und schätze das falsch ein?

gruß

Verfasser:
hanssanitaer
Zeit: 07.02.2025 14:36:06
1
3817105
Eine falsche Kältemittelfüllmenge könnte zu Änderungen in der Effizienz führen.

Allerdings ist so eine Momentbetrachtung höchst unseriös.

Ermittle mal die AZ über längere Zeiträume, vorzugsweise mit externem Stromzähler.

Verfasser:
cacer
Zeit: 07.02.2025 14:50:17
0
3817115
Zitat von hanssanitaer Beitrag anzeigen


Allerdings ist so eine Momentbetrachtung höchst unseriös.



naja, irgendwie schon.
ich hab da aber ne menge vergleiche.
ich bin auch nicht der betreiber, hab die anlage nur im uplink.

warten wir mal ab.
gruß
micha

Verfasser:
Entropie
Zeit: 07.02.2025 18:50:57
0
3817217
Gibt es bei dir keine W Anzeige im Verdichter Infomenü? Hab ne S1155-12. 2kW sehe ich da eher selten. Da bin ich deutlich über 46Hz von 94Hz.

Verfasser:
Waerme2000
Zeit: 07.02.2025 19:33:04
1
3817242
Hast du mal beobachtet ob sie die Kältemittel Flasche auf den Kopf oder normal ist Anschluss oben hingestellt haben ?
Wenn sie nicht surfen Kopf beim befüllen stand hast kein richtiges Gemisch r 410a .deswegen auch der Leistung Mangel

Verfasser:
Waerme2000
Zeit: 07.02.2025 19:34:13
1
3817243
Gemische werden immer flüssig befüllt da sonst die Gemisch Anteile des költemittels nicht passen

Verfasser:
Waerme2000
Zeit: 07.02.2025 19:41:14
0
3817248
Zitat von hanssanitaer Beitrag anzeigen
Eine falsche Kältemittelfüllmenge könnte zu Änderungen in der Effizienz führen.

Allerdings ist so eine Momentbetrachtung höchst unseriös.

Ermittle mal die AZ über längere Zeiträume, vorzugsweise mit externem Stromzähler.

Da wo der Riss war ist eine tauchhülse Sensor Halterung. Vielleicht hat er gescheuert das der Riss Loch entstanden ist . Oder vielleicht doch von der der Herstellung der Biegung

Verfasser:
cacer
Zeit: 07.02.2025 20:51:58
0
3817271
Zitat von Entropie Beitrag anzeigen
Gibt es bei dir keine W Anzeige im Verdichter Infomenü? Hab ne S1155-12. 2kW sehe ich da eher selten. Da bin ich deutlich über 46Hz von 94Hz.


es ist ne F1255 6
die sollte bei seinen temperaturen und warmer sole bei 20 hz aktuell etwas über 1,5 kW schaffen.
im verlauf sehe ich da vor dem defekt halt deutlich effizienteren betrieb.

für 1,9kW sollte eigentlich nicht mehr als 30hz nötig sein.


meine 1155 6 kommt aktuell bei niedrigeren VL-temps und leicht kühlerer sole an 2,2 kW bei 30 Hz

die F-modelle haben keine interne leistungsberechnung.
ich schreibe das über nibepi (modbus) live mit.

gut eingeschwungen, wenn grad die AT nicht grob schwankt passt der cop eigentlich ganz gut, wenn man manuell über spreizung und durchfluss rechnet.

Verfasser:
Faranos
Zeit: 07.02.2025 23:01:24
0
3817303
Guten Abend und danke für die regen Meldungen.

Ich habe heute mal nach dem AEG-Prinzip die WP neu gestartet. Die Heizkreispumpe habe ich auch mal wieder auf 55% max geregelt.
Durchfluss hatte ich so schon nie viel bei mir aber es stimmt was cacaer sagt, ich finde auch das die Anlage schlechter arbeitet als zuvor.

Die Spreizung ist mir bei dem VL zu hoch, hatte ich vorher nicht.

Heißgas kann ich nicht viel zu sagen.

Was oder wie die Anlage befüllt wurde, kann ich auch nicht sagen, da ich zwischendrin immer mal wieder arbeiten musste.

Ich habe hier noch ein altes Setting von 07/24 liegen. Ich werde das die Tage mal einspielen, wenn es denn klappt (weiß nicht ob das vor einem größeren Update war und ob es geht).

Die Einstellungen sind auch wieder Standard Monteur

Start Verdichter -70
Startdiff. Zusatzheizung 700
Diff. zw. Heizungsstufen 100

Meine Einstellungen für Brauchwasser habe ich schon wieder hergestellt auch mit Zeitschaltung

Vorrangschaltung ist auch anders als vorher und steht bei 30/30

Heißgas ist zumindest nach dem Reboot der Anlage etwas zurück gegangen und "nur" noch bei 66°
Spreizung liegt aktuell bei 4K

VL 29,6
RL 25,6
Soll VL 29,9°
GM -121
Verdichter 44Hz

Ich hab das Gefühl der Verdichter arbeitet sich zu schnell hoch und verbleibt dann bei der erhöhten Einstellung.

Leider kann ich vom Verlaufsdiagramm nur einen Monat zurück gehen und nicht 2
Die Werte aus Dezember wären jetzt schön gewesen =\

Verfasser:
cacer
Zeit: 08.02.2025 09:51:43
0
3817364
Zitat von Faranos Beitrag anzeigen
Leider kann ich vom Verlaufsdiagramm nur einen Monat zurück gehen und nicht 2
Die Werte aus Dezember wären jetzt schön gewesen =\


Das geht mit dem Trick über die Wochenansicht.
Einfach wochenweise soweit zurück, bis man die gewünschte KW ereicht hat.



(aktuell zickt der Uplink hier wieder rum. Kann mich im Browser nicht einloggen. App geht)

Verfasser:
Entropie
Zeit: 08.02.2025 10:08:55
0
3817375
Zitat von cacer Beitrag anzeigen
Zitat von Faranos Beitrag anzeigen
[...]


Das geht mit dem Trick über die Wochenansicht.
Einfach wochenweise soweit zurück, bis man die gewünschte KW ereicht hat.



(aktuell zickt der Uplink hier wieder rum. Kann mich im Browser nicht einloggen. App geht)


Bei mir ist es umgekehrt, App nix, Browser ja.

Verfasser:
Faranos
Zeit: 09.02.2025 22:13:44
0
3818062
Sooo,

hab heute mal meine gespeicherten Settings aus 07/24 wiederhergestellt.

Habe nur Einstellungen für Lüftung und die Heizkurve verändert (hatte da noch Sommerbetrieb drin)

Kurve also auf 3 +2 gestellt

Folgende Einstellungen sind hinterlegt:

Start Verdichter -100
Startdiff Zusatzheizung 500
Diff. zw. Heizstufen 100

Die Anlage hat nach dem einspielen der Settings von 0 angefangen. Habe das ganze dann mal mit den verschiedenen Werten beobachtet.
SOLL VL: 29,6°
IST VL ab Start: 25,6°

Bei -100 ging der Verdichter gemütlich mit 20-22 Hz ans Werk (16:56 - 17:56)
16:56 - 17:56:
Verdichter ging bei -100GM mit 20-22 Hz ans Werk
Heißgas stieg auf 46-48°
VL um 17:50 bei 26,1°
RL um 17:50 bei 25,0°


17:56 - 18:22:
GM bei ca. -223 bis -266 um 18:17
Verdichter schob sich stetig hoch bis 90 Hz
Heißgas stieg bis etwa 86°
VL um 18:00 bei 26,4°
VL um 18:22 bei 30,9°
RL um 18:22 bei 25,1°

18:22 - 19:02:
Verdichter ging runter auf 64 Hz
GM um 18:23 -260, GM um 19:24 -181
VL um 18:27 bei 31,4°
VL um 19:05 bei 30,4°
RL um 18:44 bei 25,6°


Bis jetzt dümpelt er um die 56 Hz rum und die GM fallen leicht ab.
Stand 21:16 Uhr
GM -157
Heißgas bei 74°
Drehzahl der WT Pumpte konstant bei 55% (8,7 l/min)
VL bei 29,9°
RL bei 25,6°
KT Ein 8,6°
KT Aus 5,0°
WQ Pumpe bei 1%
Aktuelle AT 0,8°

Verfasser:
cacer
Zeit: 10.02.2025 06:58:29
0
3818091
heißgas bei WW (wird in luxusmodus bereitet, daher bei 75 Hz) im november bei knapp über 90C
VL max lag da bei 62,8C
sole ein/aus 7,5C/4,5C



hier aktuell:
heißgas kratzt an 110C
VL 61,9C
sole ein/aus 8C/5C





kann da jemand mit kältetechnikerfahrung was zu sagen?
mehr werte benötigt? (drücke zeigt die WP leider nicht an)

Verfasser:
Entropie
Zeit: 10.02.2025 07:44:24
1
3818100
Zitat von cacer Beitrag anzeigen
heißgas bei WW (wird in luxusmodus bereitet, daher bei 75 Hz) im november bei knapp über 90C
VL max lag da bei 62,8C
sole ein/aus 7,5C/4,5C


[Bild]


hier aktuell:
heißgas kratzt an 110C
VL 61,9C
sole ein/aus[...]


Zeige mal die Sauggastemperaturen dazu.

Verfasser:
cacer
Zeit: 10.02.2025 08:13:18
0
3818106


heute gegen 30.11.24

Verfasser:
Entropie
Zeit: 10.02.2025 09:54:13
1
3818143
Das sind ja fast 40°C Sauggastemperatur......Normal würde ich eher die 16,5°C ansehen. Bei derart hohen Vorlauftemperaturen wundert mich auch die hohe Heißgastemperatur nicht wirklich. Wie sah denn die Flüssigkeitstemperatur im Vergleich zum Heizungsrücklauf aus?

Verfasser:
hebue
Zeit: 10.02.2025 13:24:16
0
3818217
Bis jetzt dümpelt er um die 56 Hz rum und die GM fallen leicht ab.
Stand 21:16 Uhr
GM -157
Heißgas bei 74°
Drehzahl der WT Pumpte konstant bei 55% (8,7 l/min)
VL bei 29,9°
RL bei 25,6°
KT Ein 8,6°
KT Aus 5,0°
WQ Pumpe bei 1%
Aktuelle AT 0,8°

Heissgas viel zu hoch bei dieser Vorlauftemp.

Siehe unten:

https://tlk-energy.de/phasendiagramme/druck-enthalpie

Verfasser:
hanssanitaer
Zeit: 10.02.2025 13:28:34
1
3818218
Ich tippe mal auf Kältemittelüberfüllung. Ist auch mit Abstand am einfachsten zu prüfen:

Kältemittel in Flasche mit Tara entsorgen, Füllmenge prüfen, weniger (nach Datenblatt) einfüllen.

Aktuelle Forenbeiträge
xrto schrieb: Hallo zusammen, ich lese hier schon seit einiger Zeit mit...
HondaBiker schrieb: Seit 11.04.25 läuft nun unsere WP in unserem Einfamilienhaus....
ANZEIGE
Hersteller-Anzeigen
ENERGIE- UND SANITÄRSYSTEME
Hochleistungsfähige, intelligente Systeme und Produkte für Bad und Sanitär
Website-Statistik

Nibe F1255-PC - Fehler 51 Niederdruck
Verfasser:
hanssanitaer
Zeit: 10.02.2025 13:28:34
1
3818218
Ich tippe mal auf Kältemittelüberfüllung. Ist auch mit Abstand am einfachsten zu prüfen:

Kältemittel in Flasche mit Tara entsorgen, Füllmenge prüfen, weniger (nach Datenblatt) einfüllen.