| | Zeit:
03.02.2025 15:52:47 |
Danke an Alle! Und Verlegungstiefe von VL/RL auf gleichem Level oder müssen wir hier achten dass die in unterschiedlicher Tiefe verlegt werden?
Und bei der Verlegung der Schleifen - diese so verlegen wie der Trenchplaner dies vorgibt? Wenn die Slinkys bis zu 50% übereinander liegen ist das o.k.?
|
| Zeit:
03.02.2025 17:39:06 |
Der Einfachheit halber würde ich alles auf eine Tiefe machen. Ja, so wie der Trenchplanner es vorgibt. Heizlast war wie hoch? Ist das sicher?
Ich habe die im Trenchplanner höher gestellt, damit die Rohrauswahl 400m kommt und vergessen zurückzustellen. Normalerweise wählt der Trenchplanner das passende Rohr aus, in deinem Fall mit unter 5kW Heizlast hat er 300m*40mm genommen.
|
| Zeit:
03.02.2025 17:40:49 |
Vielleicht kannst du die oberste Geschossdecke günstig stärker isolieren, dann sinkt die Heizlast.
|
| Zeit:
03.02.2025 18:18:07 |
Moin Christian,
danke für die Klarstellung, ich hatte mich nur nach der im Grabenplan eingetragenen Heizlast gerichtet. Mit weniger als 5 kW Heizlast ist ein Einrohrkollektor mit 1 x 300 m 40er Rohr kein Problem.
Viele Grüße crink
|
| Zeit:
03.02.2025 21:26:37 |
Durchschnittliche spezifische Raumheizlast sind lt. Heizreport 38W x 130m2 beheizte Fläche = 4.940W Schlecht wär jetzt am falschen Ende zu sparen und zum Schluss die Leistung nicht herbekommen - lieber nehm ich 2 Kollektoren, verbinde diese und habe etwas Reserve Geplant ist die Novelan WSV6.
|
| Zeit:
03.02.2025 21:39:53 |
Vielleicht solltest du mit den U-Werten und dazugehörigen Flächen und Temperaturdifferenzen selbst rechnen, dann siehst du, wo die Reise hingeht. (Ich hatte schon mal deine obere Geschossdecke angesprochen).
|
| Zeit:
03.02.2025 22:20:56 |
Für die Berechnung wurden alle Räume mit 20°C angenommen. Oberste Geschossdecke hab ich nun anstatt 20cm WLG035 (0,17) mit 30cm WLG035 (0,11) gedämmt - bringt aber nur 1W Ersparnis/m² - Also 4,8kW Heizlast
|
| Zeit:
06.02.2025 16:44:54 |
Hab heute den Kollektor u. Frostschutz, etc... bei nem Lieferanten aus 88410 Bad Wurzach angefragt. Einmal 2xD32x300m und 2xD40x200m. Da wurde mir gleich noch ein 2-fach Verteiler mit angeboten, da lt. dem Techniker die 400m bzw. 600m zu lang sind für einen Kreis und somit der Druckverlust zu hoch wäre. Was denkt ihr dazu? Hier noch ein Auszug aus dem Datenblatt der Novelan WSV6 Max. freie Pressung Wärmepumpe Δp (mit Kühlung ΔpK)***) I Volumenstrom bar (bar) | l/h 0,5 ( 0,47 ) ı 1450 Regelbereich Umwälzpumpe min. I max. l/h 300 | 3500 Ziel wäre eig. schon gewesen die Rohre auf 1-Kreis zu verbinden und ohne Verteiler zu arbeiten was denkt ihr?
|
| Zeit:
06.02.2025 16:50:35 |
|
| Zeit:
06.02.2025 16:54:16 |
|
| Zeit:
06.02.2025 18:34:16 |
Moin, 2x300 m 32er immer parallel mit Soleverteilern, sonst ist in der Tat der Druckverlust zu hoch. Bei 2x200 m 40er geht es auch seriell hintereinander geschweißt ohne Soleverteiler, da entspricht der Druckverlust dann ungefähr den 2x300 m 32 parallel und liegt je nach Frostschutz um die 300 mbar. Viele Grüße crink Ps: Die verlinkten Berechnungen sind "Gone".
|
| Zeit:
06.02.2025 18:40:08 |
|
| Zeit:
06.02.2025 18:43:45 |
Wenn die Kolektoren parallel verlegt werden, werden diese dann übereinander in den Graben gelegt? Oder beim ersten Strang zwischen den Slinkys immer Platz gelassen wo dann der zweite Kollektor gelegt wird? Sorry für die Fragerei aber will nichts falsch machen
|
| Zeit:
06.02.2025 20:02:18 |
Ich habe einen Soleverteiler im Haus. Einfacher ist ohne. Bei deiner geringen Heizlast entweder 40mm*300m oder 40mm*400m (2*200 geschweißt). Der Soleverteiler braucht Platz. Er schwitzt und muss in eine Pizzabox eingepackt werden. Wenn dein Installateur mitspielt, kann das vom Platz her ganz kompakt aufgebaut werden mit einem Einrohrkollektor und der kompakten Wärmepumpe. -> nein, kein Soleverteiler. Entweder minimalistisch 40*300 oder mit etwas mehr Aufwand 40*400.
Wenn du 2*32mm*300m machen möchtest, dann mit Soleverteiler und im Trenchplanner muss das dann so eingestellt werden. Einziger Grund dafür wäre, dass das Rohr nicht so bockig ist.
Meine Meinung!
|
| Zeit:
06.02.2025 20:05:52 |
Was soll das Kosten bei deinem Lieferanten? Santherr verlangt je nach Sole 1000€ oder 1100€ für 40*300.
|
| Zeit:
07.02.2025 09:27:50 |
Moin, hier die Berechnung mit DA40 1x400 (2x200 in Reihe geschweißt) -> Druckverlust 685mB Berechnung DA40 1x400zu den Preisen: DA40 PE RC 2x200m 876,00 EUR Frostschutz "N" Mono- Ethylehnglykol 29kg Kanister -Konzentrat- 3x29kg 356,70 EUR zzgl. Versand zzgl. 19%
|
| Zeit:
07.02.2025 09:38:52 |
Zur Info - Angebot Santherr DA40 2x200m Frostschutz "N" -Fertiggemisch- E-Muffe Mauerdurchführung 2x40 Montage-Zubehör Verpackung Versand 2.062.09 inkl. 19%MwSt. Gesamtpreis ist bei beiden in etwa gleich (Abweichung ~90€)
|
| Zeit:
07.02.2025 15:58:53 |
Ich habe nicht an die Märchensteuer gedacht. Für was brauchst du eine Mauerdurchführung?
|
| Zeit:
07.02.2025 16:02:41 |
Kommen die Kollektoren durch die Bodenplatte oder durch die Mauer ins Gebäude?
Was hältst du vom Druckverlust bei 2x200m geschweißt hintereinander?
|
| Zeit:
09.02.2025 08:51:30 |
Zitat von Bieter  Kommen die Kollektoren durch die Bodenplatte oder durch die Mauer ins Gebäude?
Was hältst du vom Druckverlust bei 2x200m geschweißt hintereinander? Mauerdurchführung wird nicht benötigt... der Kolektor wird ja gleich durch die Bodenplatte geführt. Was meint ihr zu den 685mb Druckverlust bei DA402x200m? Trotzdem machen oder 1x300 gehen?
|
| Zeit:
09.02.2025 09:18:06 |
Wenn du das Haus finanzieren musst, wie die meisten Bauherren, dann musst du von der Ersparnis der Erdwärmepumpe die Kreditzinsen abziehen... Dann bleibt da nix mehr an Ersparnis zur LWWP. Und nebenbei würde ich mal bezweifeln, dass eine heute Verfügbare WP 30 Jahre schafft, also nach 15 oder 20 Jahren musst du die Erneuerung einplanen und ob dir dann jemand eine neue WP an den alten Grabenkollektor hängt, das bleibt auch noch zu bezweifeln...
|
| Zeit:
09.02.2025 10:02:39 |
Zitat von Mark1234  Wenn du das Haus finanzieren musst, wie die meisten Bauherren, dann musst du von der Ersparnis der Erdwärmepumpe die Kreditzinsen abziehen... Dann bleibt da nix mehr an Ersparnis zur LWWP. Und nebenbei würde ich mal bezweifeln, dass eine heute Verfügbare WP 30 Jahre schafft, also nach[...] Also, deine Empfehlung?
|
| Zeit:
09.02.2025 12:24:43 |
Um den Druckverlust einschätzen zu können, musst du die Druckverlustkurve der Solewärmepumpe kennen. Im Zweifel wird halt die Spreizung höher. Ich würde mir da keinen Kopf machen und mir da eher Gedanken über Flow 30 machen, erst recht, wenn du doch eine LWWP bauen möchtest. Warum soll mir in 30 Jahren niemand eine Erdwärmepumpe an meinen "alten" Kollektor anschließen? Der ist dann besser als heute, weil die Erde sich dann noch mehr gesetzt hat! Klar kann Bieter sich aus Kostengründen für eine LWWP entscheiden.... Die Ausgangslage war wassergeführter Ofen mit Solarthermie (und Puffer etc) und LWWP, da wird die Erdwärme wahrscheinlich günstiger (vor allem langfristig) und schlanker. Jeder wie er möchte! Mit Flow30 wirst du dich so oder so auseinander setzen müssen, bzw. sollen.
|
| Zeit:
09.02.2025 20:29:00 |
Danke Christian, Ich denke ich werd den RGK mit DA40 1x300m durchziehen. Auf Ringgrabenkollektor.com wird der bis 6kW empfohlen. Hab im Trenchplaner nochmal nachgebessert und geh jetzt ums komplette Grundstück, damit der im schlimmsten Fall (trockener Sand) auch noch mind. 6,5kW bringt. Grabenlänge sind dann 110m. Bestellen werd ich bei Santherr und in 4Wochen gehts los wenn das Wetter mitspielt. RGK DA40 1x300Wg. Flow 30 hab ich folgende Auslegung. Denke das könnte passen, was meint ihr dazu? FBH Auslegung |
| Zeit:
10.02.2025 12:51:31 |
Du solltest die Fehlermeldungen schon beachten. Bist du mit dem Haus weiter hinter gerückt? Den zweiten Link habe ich nicht geöffnet. Planst du das nicht mit dem Flowplanner?
|