Zitat von Christian8305  Zitat von altefrau  [...] Experimentiere gerade an der Stelle etwas: Bin mir ebenfalls ziemlich sicher, - dass die Max. Differenz der Zusatzheizung (ggü. berechnetem Vorlauf) erreicht wurde - in der Folge die ZH (mindestens kurz) blockiert wurde - und in dessen Folge wiederum die GM[...] Das könnte sein, die Zusatzheizung arbeitete da - aber nicht viel, glaub über den gesamten Winter bisher hat sie Zeitfaktor 5 gewonnen, also 9*5=45 kWh verbraucht. Das ist quasi nichts. Temperatur war um die 0°, also hat sie vermutlich gegen Luftfeuchte gearbeitet?
|
| | Zeit:
26.01.2026 09:54:17 |
Hi, meine S2125-12 mit SMO S40 enteist ca. stündlich (bis zu 45 Minuten) bei dzt. -2° Außentemperatur. Bei -10° war das auch nicht viel anders... Bei uns in Ö war viel Nebel und selten Sonne. Habe die Relativen Gradminuten bereits auf 150 reduziert um die Vollastphasen zum Aufholen der Gradminuten gering zu halten. Das Enteisen senkt immer die Speichertemperatur (300l mit Heizkörper - Vorlauf 34°C) und muß da nach wieder aufgeheizt werden. Denke das verbaucht viel Energie. Verbauch ca 40 kwh am Tag (ob -8° oder -2° spielt keine große Rolle) Ist das normal? Was kann ich versuchen um das Verhalten zu verbessern?
|
| | Zeit:
26.01.2026 10:31:46 |
Wenn du dich durch den Faden durchgewurstelt hast, wirst du sehen, dass da nicht viel zu machen ist. bei 0°C und gefrierendem Nebel komme ich sogar auf 35min Abtauintervall. das ist die Physik...zur Hydraulik kann ich nicht viel sagen. Einzig, ich weiß nicht wie du die ZH eingestellt hast, aber ich habe sie bereits ab +4°C freigeben. Und ja, das Wetter im Jänner war für LWWP eher semioptimal und das Abtau"Problem" betrifft alle Hersteller mehr oder weniger. Bei unsrer 12er kommt dazu, dass der Verdampfer(Gehäuse) die gleiche Größe hat wie bei der 8er.
|
| | Zeit:
26.01.2026 10:51:30 |
Ich habe die Heizstäbe erst ab -15°C aktiv (=war diesen Winter noch nie aktiv). Die Verwendung ist für mein Verständnis nur sinnvoll, wenn die Wärmepumpe die Heizlast nicht mehr erledigen kann. Wenn die ständig dazuschalten wird der Verbrauch doch nur weiter erhöht, oder?
|
| | Zeit:
26.01.2026 11:03:39 |
die ZH hilft immer dann kurzfristig mit, wenn dir die GM im Tal der Tränen komplett versinken. Ich finde jedenfalls, dass man da keine Scheu haben sollte, die ZH freizugeben. ich hab die 12er mit HK nur für Heizung mit einem 100L Puffer. die ZH ist in dieser Saison 25h mitgelaufen. Sie hilft der WP ohnehin nur kurz, bis entweder die GM Schwelle erreicht wird, oder die VL Temp ein delta zum berechneten VL überschreitet.
Ob das für dich einen Unterschied im Betrieb macht, kann ich nicht beurteilen. und meine GM Einstellungen sind ... -150, delta 400
|
| | Zeit:
26.01.2026 13:53:20 |
Zitat von wunderbar26  Verbauch ca 40 kwh am Tag (ob -8° oder -2° spielt keine große Rolle) Ist das normal?[...] Um das wenigsten ansatzweise zu beantworten, fehlen mindestens zwei wichtige Infromationen: a) Heizlast des Hauses b) Wieviel Wärme erzeugt denn die WP mit diesen 40 kWh Strom? Der Quotient aus beiden ist dann die Tagesarbeitszahl.
|
| | Zeit:
28.01.2026 12:34:46 |
Zitat von Pete1208  Zitat von wunderbar26  [...] Um das wenigsten ansatzweise zu beantworten, fehlen mindestens zwei wichtige Infromationen: a) Heizlast des Hauses b) Wieviel Wärme erzeugt denn die WP mit diesen 40 kWh Strom? Der Quotient aus beiden ist dann die Tagesarbeitszahl. Ich denke das Problem ist, das bei feuchtem Wetter mit Temperaturen um 0° so oft enteist werden muss (das verbraucht sehr viel Energie) Die Tagesarbeitszahl in der App wird mit ca 4 bewertet. Wobei hier das Enteisen bestimmt nicht abgezogen wird, oder? Aktuell 12:30 (-1°C / 95%) Energieprotokoll aus der App: Energieverbrauch heute 20 kWh Energieproduktion heute 82 kWh Die Heizlast des Hauses bei um 0°C ist sicher nicht 160 kWh/Tag
|
| | Zeit:
28.01.2026 13:03:14 |
Hat schon jemand Version: 4.8.5 in Betrieb? Lt. changlog Verbesserungen beim Enteisen: S2125-8/12 updates to v3.2.3 - Improved defrost demand calculation when outdoor temperature is changing. - S2125-12: Option to choose between high or low power defrost in menu 4.11.3 “Silent mode defrost”. High power is default. Was bedeutet high/low power defrost? Low: Weniger Temperatur? Dauert länger? Weniger Energieverbrauch?
|
| | Zeit:
28.01.2026 13:09:19 |
Die FW 4.8.5 wurde zurückgezogen
Diverse bugs mit Ausfall der WP bei unterschiedlichen Nibe Modellen.
|
| | Zeit:
28.01.2026 14:27:31 |
Zitat von wunderbar26  Zitat von Pete1208  [...] Ich denke das Problem ist, das bei feuchtem Wetter mit Temperaturen um 0° so oft enteist werden muss (das verbraucht sehr viel Energie) Die Tagesarbeitszahl in der App wird mit ca 4 bewertet. Wobei hier das Enteisen bestimmt nicht abgezogen wird, oder? Aktuell 12:30 (-1°C / 95%) Energieprotokoll aus der App: Energieverbrauch heute 20 kWh Energieproduktion heute 82 kWh Die Heizlast des Hauses bei um 0°C ist sicher nicht 160 kWh/Tag ,[...] Eine AZ von 4 bei starkem Vereisungswetter ist ein sehr guter Wert, auch wenn das Enteisen nicht mitgezählt werden solte. Da können die meisten nur von Träumen. Die Verluste durch das Enteisen liegen maximal bei 10 bis 15%. Sind die 160 kWh Wärme nur Heizung oder auch Warmwasser? Wenn nur Heizung ist das eine Heizlast von 6,7 kW bei -1 °C. Auf z. B. -11 °C hochgerechnet wären das ca. 11 kW. Ob das viel oder wenig ist, hängt von Deinem Haus ab. Wurde denn vor Anschaffung der WP eine Gebäude-Heizlast ermittelt?
|
| | Zeit:
29.01.2026 11:28:52 |
Zitat von wunderbar26  Zitat von Pete1208  [...] Ich denke das Problem ist, das bei feuchtem Wetter mit Temperaturen um 0° so oft enteist werden muss (das verbraucht sehr viel Energie) Die Tagesarbeitszahl in der App wird mit ca 4 bewertet. Wobei hier das Enteisen bestimmt nicht abgezogen wird,[...] Ich habe jetzt irgendwie verpasst, wo die 160 kWh/Tag herkamen? Oben nennst Du 80 kWh an einem Tag mit ca. 0°C AT. Die nehme ich gleich noch her. Einen Abtauvorgang würde ich bei mir mit etwa 0,8 kWh (Wärme) beziffern. Im Extrem also 30x 0,8 kWh = 24 kWh zusätzlich. Ausgehend von 10 min / Vorgang fehlen Dir außerdem bis zu 5 Stunden Heizzeit. Ich glaube auch, dass das in der Statistik unter erzeugter Energie auftaucht - und damit das, was wir wissen wollen, u.U. doch stark verfälscht. Du hast nun einen Bedarf von 80 kWh (inkl. der Abtauenergie), welche in 19h erbracht werden müssen -> 4,2 kW x 19h Warmwasserbereitung könnte die Rechnung nochmal verschlechtern, falls noch nicht mit drin. Da die Abtauvorgänge mit sinkender AT seltener werden, habe ich im Übrigen auch den Effekt, dass ich von 0 bis etwa -7°C AT kaum einen kaum noch steigenden Energieverbrauch habe (dann muss allmählich der Heizstab mithelfen). Das kann man aber auch so sagen: Ab ca. 0°C AT bin ich im oder nahe des Maximalverbrauchs!
|
| | Zeit:
18.02.2026 15:00:20 |
Hab seit 2 Wochen 4.8.7 in Betrieb. Bis gestern unauffällig.
Seit gestern wird beim Abtauen der WP der Warmwasserspeicher (300l) um ca. 3 Grad abgesenkt. Sonst kam die Abtauenergie vom WP-Speicher (150l). Bin mir nicht ganz sicher, aber glaube auch gesehen zu haben, dass der WP-Speicher auch um 2-3 Grad gefallen ist (Was vorher normal war).
Techniker vom Installateur meint, mit neuer Software könnte eine Notenteisung über den Warmwasserspeicher dazugekommen sein...soll prüfen wie das 3-Wege Ventil beim Abtauen steht.
Hab seit gestern aber bei jedem Abtauvorgang eine Senkung des Warmwasserspeicher um einige Grad beobachtet.
Zum Abtauen sollte wohl der WP-Speicher benutzt werden, wozu wäre der sonst gut,....???
Kann es sein das das 3-Wege-Ventil nicht sauber schließt und durch die Ladepumpe mit 100% Heisswasser aus dem Warmwasserspeicher gezogen wird?
Kennt das Thema jemand?
|
| | Zeit:
18.02.2026 19:37:01 |
Das 3-Wege Ventil funktioniert tadellos. Hab grad zugeschaut. Zum Enteisen wird neuerdings auf den Warmwasserspeicher umgeschaltet...
Wozu habe ich dann noch einen Speicher für die Wärmepumpe?
Ob das energietechnisch sinnvoll ist...?
|