| | Zeit:
19.01.2025 22:31:34 |
Ich habe mir einen Kanister Wasser geholt. Nennt sich vdi 2035. Falls du einen wasserfilter mit salztabletten verbaut hast, soll wohl auch dieses pur gehen. Dazu habe ich mir einen Anschluss zusammengebaut um unten links mit einer handpumpe Wasser reinpumpen zu können. Dazu, da ich jetzt die Anlage drucklos machen musste, habe ich mir dieses stickstoffspray geholt um den Ausgleichbehälter mit entsprechendem Druck aufzufüllen bzw. zu prüfen.
|
| Zeit:
20.01.2025 18:31:31 |
Wir haben uns am letzten Wochenende nachträglich eine Enthärtungsanlage von Grünbeck eingebaut. Dann kann ich damit jetzt sogar zumindest bedenkenlos bei Bedarf den Druck der Heizungsanlage erhöhen. RT sind übrigens nach Reduzierung des Endpunktes der HK inzwischen um ~ 0,6 - 0,8 Grad gefallen. So langsam (ganz langsam) kommen wir dahin, wo wir hin wollten. WP hat trotz gesenkter Hysterese nicht mehr Starts als vorher (was Heizung anbelangt). Trotz AT von -7/-8 Grad nur 3 Starts in 48h mit 4-5 Std. Laufzeit je Heizphase. Spreizung liegt bei etwas unter 5K. Damit bin ich aktuell zufrieden. WW waren aber weiterhin 5 Starts in 48h… Da werde ich jetzt tatsächlich mal bisschen auf das Verhalten beim Benutzen von WW achten. Hysterese hier aktuell noch bei 4 - ggf. auf 6 erhöhen? Temp. aktuell mit 49 Grad eingestellt. Beispiel von eben: Frau geht duschen, 15-20min., eher lauwarm. Temp. lt. Anzeige WP nach 10-15min. bei 37-38 Grad. Denke da kann man sich eig. nicht beschweren?
|
| Zeit:
20.01.2025 20:13:03 |
Beim wasserfilter musst du das Wasser ohne Beimischung verwenden. Also komplett enthärtet. Au, das wird mit der Frau ne harte Nuss… 15-20min duschen… schau auf den Verbrauch. Je duschen 1x Speicher neu. Hysterse WW 5-8 grad. Du könntest versuchen, wenn die Frau immer zu gleichen Zeit geht, dass sie nach dir duscht. Du duscht abends, sie morgens… also WW 11-15 Uhr. Speicher bei dir 49 grad. Nach dir 47 grad. Morgens fast gleich. Was deine Frau dann macht, egal… wenn kalt dann Ende. Duscht ihr beide morgens und abends. Sollte das mit ausreichend Spreizung und ggf. Sperrzeiten auf 2x zu beschränken sein…
|
| Zeit:
23.01.2025 18:58:10 |
Wollte mich nochmal mit einer aktuellen DTA melden und mir dazu nochmal das ein oder andere Feedback abholen. RT waren in den letzten Tagen immer sehr konstant, kaum Schwankungen zu verzeichnen. Aber heute - ohne etwas geändert zu haben - ist die RT in den meisten Räumen etwas niedriger als in den letzten Tagen. Seit langem hatten wir heute aber auch mal wieder ~ 5 Grad Plus AT - Zusammenhang? Kann hier schon der Fußpunkt verantwortlich sein? Bei solchen AT spricht man doch noch nicht von Übergangszeit, oder? :-) Warmwasser hab ich bislang noch nichts weiter unternommen... In den letzten 48h hatten wir hier 4 Starts, teilweise auch Nachts um 3 Uhr. In der aktuellen DTA irritiert mich etwas die Kurve der HUP (= Pumpe der Heizung?) Die war eigentlich immer konstant auf einer Linie... jetzt sieht man, dass sie heute Mittag ein paar mal auf 0 runter ist - wieder hoch - wieder runter - wieder hoch... Woran liegt das? Welche Schlüsse kann man daraus ziehen? Hängt das vielleicht auch mit der geringeren RT heute zusammen? Ansonsten würde ich mich auch nochmal über ein allgemeines Feedback zur DTA interessieren. Danke & Grüße
|
| Zeit:
23.01.2025 19:47:53 |
+20/+20 und +27/-20 ist tief und steil als "grüne" FBH- Heizkurvebesser geeignet z.B."violett" +21,5/+21,5 und +25,0/-20 Diese Variante beginnt höher, wichtig für gleichbleibend warme Raumtemperaturen bei milderen Außentemperatuen. Zudem ist der Endpunkt tief, somit die Kurve flacher, für gleichbleibend warme Raumtemperaturen auch bei strenger Kälte
|
| Zeit:
23.01.2025 19:52:32 |
Wenn die HUP ins 5/30min Intervall geht, greift die Pumpenoptimierung. Das passiert nur bei Plusgraden. Die Optimierung sollte sofort nach dem Heiztakt starten, um möglichst oft energiesparend auf 0 zu pausieren, um so auch die Wärmeverschleppung durch eine permanent laufende UWP zu reduzieren. Daher ist die P.opt.-zeit von 180min auf 5min einzustellen.
|
| Zeit:
24.01.2025 09:39:33 |
Zitat von Rastelli  +20/+20 und +27/-20 ist tief und steil als "grüne" FBH-Heizkurve
besser geeignet z.B."violett" +21,5/+21,5 und +25,0/-20
[Bild]
Diese Variante beginnt höher, wichtig für gleichbleibend warme Raumtemperaturen bei milderen Außentemperatuen. Zudem[...] Im Grunde verstehe ich was du meinst, aber irgendwie auch nicht. Mit meiner aktuellen Heizkurve war ich den letzten Tagen (bei AT -7 / -8) mit meiner RT zufrieden. Wenn ich die jetzt grundlegend ändere (zB +21,5/+21,5 u. +25/-20), sinkt dann nicht auch wieder die RT bei strengeren Temperaturen, im Vergleich zu jetzt? Oder ist die Auswirkung auf die tats. RT gar nicht sooo gravierend wie ich annehme? Völlig verständlich ist aber für mich, dass deine vorgeschlagene HK bei milderen AT für angenehmere RT sorgt als im Vergleich zu meinen aktuellen Einstellungen. Wie kann ich denn die "Norm-AT" der Heizkurve in den Einstellungen ändern? Bislang dachte ich, ich kann nur die zugehörige RLTemp. einstellen (bei +20).
|
| Zeit:
24.01.2025 09:41:54 |
Zitat von Rastelli  Wenn die HUP ins 5/30min Intervall geht, greift die Pumpenoptimierung. Das passiert nur bei Plusgraden. Die Optimierung sollte sofort nach dem Heiztakt starten, um möglichst oft energiesparend auf 0 zu pausieren, um so auch die Wärmeverschleppung durch eine permanent laufende UWP zu reduzieren.[...] Danke für den Hinweis! Die Einstellung werde ich schnellstmöglich noch übernehmen. Ich hatte hier im Forum mal ein Bild gesehen, in dem du "gute" und schlechte" WP-Verläufe (DTAs) gegenüber gestellt hast. Was sagst du denn zu meiner letzten DTA? Gibt's aus deiner Sicht noch Auffälligkeiten, an denen man noch arbeiten sollte?
|
| Zeit:
24.01.2025 10:58:56 |
das Laufbild ist einwandfrei - vielleicht noch WW-Sperrzeiten für die Nachtstunden einstellen
|
| Zeit:
24.01.2025 13:04:35 |
Zitat von Rastelli  das Laufbild ist einwandfrei - vielleicht noch WW-Sperrzeiten für die Nachtstunden einstellen Das ich doch gern! :-) Vielen Dank für dein Feedback & an der Stelle natürlich auch vielen Dank an SebDob und de Schmied für die sagenhafte Unterstützung (& Geduld…) @SebDob auf dich komm ich gerne nochmal zurück, wenn ich meine PV einbinden will.
|
| Zeit:
24.01.2025 13:05:07 |
Zitat von Sebb_1992  Zitat von Rastelli  [...] Im Grunde verstehe ich was du meinst, aber irgendwie auch nicht. Mit meiner aktuellen Heizkurve war ich den letzten Tagen (bei AT -7 / -8) mit meiner RT zufrieden. Wenn ich die jetzt grundlegend ändere (zB +21,5/+21,5 u. +25/-20), sinkt dann nicht auch wieder die[...] @Rastelli Kannst du mir vielleicht zu den Fragen noch 1-2 Sachen sagen?
|
| Zeit:
24.01.2025 13:11:55 |
Zitat von Sebb_1992  Mit meiner aktuellen Heizkurve war ich den letzten Tagen (bei AT -7 / -8) mit meiner RT zufrieden. Wenn ich die jetzt grundlegend ändere (zB +21,5/+21,5 u. +25/-20), sinkt dann nicht auch wieder die RT bei strengeren Temperaturen, im Vergleich zu jetzt?[...] Die Heizkurve sind RL-Soll-Temperaturen, gerade im AT Bereich -7 / -8 sind die RL-Sollwerte deiner grünen und meiner violetten Kurve doch exakt gleich!
|
| Zeit:
24.01.2025 13:15:32 |
Zitat von Sebb_1992  Wie kann ich denn die "Norm-AT" der Heizkurve in den Einstellungen ändern?[...] gar nicht, es gibt keine "Norm-AT" der Heizkurve! Dass was du da im Regler vorfindest, sind lediglich die RL-Sollwerte deiner eingestellten Heizkurve bei verschiedenen ATs. Wenn du die Datenpaare dir rausschreibst und grafisch darstellen lässt, dann bekommst du solche Heizkurven wie gezeigt...
|
| Zeit:
24.01.2025 13:25:37 |
Ich hab mich vielleicht falsch ausgedrückt. Wenn ich meine Heizkurve einstellen will, dann kann ich die RL-Soll anpassen - soweit klar. Aber die zugehörige AT ist doch fest eingegeben? Endpunkt (akt. 27) -> da sind -20 Grad fest eingestellt Fußpunkt (akt. 20) -> da sind + 20 Grad fest vorgegeben Und in deinem Beispiel soll ich beim Fußpunkt 2x 21,5 einstellen oder?
|
| Zeit:
24.01.2025 13:40:47 |
Zitat von Sebb_1992  Aber die zugehörige AT ist doch fest eingegeben? nein! Nur bei einem Fußpunkt von +20/+20 entspricht der Eingestellte Endpunkt +27/-20 auch tatsächlich 27°C RL-Sollwert. Mit einer Parallelverschiebung um 1K, also einer Fußpunkteinstellung +21/+21 wandert die gesamte Heizkurve nach oben, alle RL-Sollwerte liegen rund 1°C höher - auch der bei -20°C. Im Diagramm hat der RL-Sollwert bei -20°C dann 28°C. Bei +22/+22 wären es dann schon 29°C usw. Deswegen musst du beim Anpassen der Heizkurve überlegen, was das Ziel ist. Wenn die Temperaturen imm Haus bei kalten Außentemperaturen passen, es aber bei milden Temperaturen abkühlt, dann sind vornehmlich die RL-Sollwerte bei milden ATs nach oben zu korrigieren. Das geht nur über die Parallelverschiebung der gesamten Kurve und gleichzeitigem (!) Absenken des Endpunktwertes um etwa den selben Betrag.
|
| Zeit:
24.01.2025 13:41:39 |
Zitat von Sebb_1992  IUnd in deinem Beispiel soll ich beim Fußpunkt 2x 21,5 einstellen oder?[...] du kannst nicht 2x 21,5 einstellen, das macht die Lux automatisch
|
| Zeit:
24.01.2025 13:44:01 |
Jetzt hat‘s (denke ich) „Klick“ gemacht. Ich werde später einfach mal bisschen ausprobieren.
Danke!
|
| Zeit:
24.01.2025 14:28:33 |
Fußpunktverschiebung: Endpunktverschiebung: End- und Fußpunktverschiebung: |
| Zeit:
24.01.2025 15:05:50 |
Danke für die Veranschaulichung. Ich hatte nicht auf dem Schirm, dass du Luxtronic den Wert automatisch analog der RL-Soll anpasst. Heizkurve ist jetzt wie von dir vorgeschlagen eingestellt. Zusätzlich Pumpenopt. auf 5min. reduziert. Bin ganz guter Dinge, dass das jetzt erstmal passt. Mit WW-Sperrzeiten muss ich mich nochmal beschäftigen, wie das am besten umgesetzt werden sollte bezogen auf unseren Tagesablauf usw.
|
| Zeit:
24.01.2025 18:56:26 |
Ich muss mich mal einklinken, hab im Moment ne Sperre im Kopf…
Habe jetzt 20/20 und 28/-20.
Draußen warm ist drinnen auch zu warm… also aktuell +6 grad und drinnen zu warm…
Was kann ich ändern??
|
| Zeit:
24.01.2025 21:12:04 |
Deine Fragen kommen mir trotzdem immer wieder ein Test vor. :-) Und bei strengeren AT hat‘s bislang gepasst? wenn ich das richtig verstanden hab, müsste dann sowohl Fuß- als auch Endpunkt angepasst werden? Also Fußpunkt runter - damit geringere RL-Soll bei milden AT - damit geringere RT. Endpunkt entsprechend mit anpassen. Damit hätte ich dann aber eine recht steile Heizkurve oder? Nur Parallelverschiebung würde aber ja dazu führen, dass du auch bei strengeren AT eine geringere RL-Soll und damit niedrigere RT hast. Vielleicht hab ich mich damit jetzt auch völlig blamiert.
|
| Zeit:
24.01.2025 21:24:07 |
Kein Test. Bis jetzt war das Ergebnis nicht zufriedenstellend.
Vllt muss ich mir auch mal was aufmalen??
Wo sind die Grafiken @rastelli her???
|
| Zeit:
24.01.2025 21:30:06 |
Vielleicht hilft dir das? Das hat de Schmied mehrfach zum „Spielen“ empfohlen. Heizkurve |
| Zeit:
24.01.2025 22:55:36 |
Ja, interessant…
Meine 28/-20 werde ich mal in 29/-20 und fusspunkt bei 19 grad ansetzen…
|
| Zeit:
25.01.2025 09:26:42 |
Ich brauch jetzt nochmal ein paar Mitdenker zu meinen WW-Einstellungen. - aktuell sind wir noch zu Zweit. - es wird nur geduscht - wir duschen beide i.d.R. am Abend zw. 18 / 20 Uhr - morgens (05 Uhr) nochmal WW für Haare waschen - Speicher = 180l (Nennvermögen eher etwas weniger) Hysterese WW steht aktuell auf 4 K, kann man sicherlich auf 6 K erhöhen? Sperrzeiten des EVU sind grds. wie folgt vorgesehen: 10:30 - 12:30 Uhr - Ganzjährig 17:30 - 19:30 Uhr - zusätzlich von Oktober bis März Welche Sperrzeiten in der WP würdet ihr empfehlen? Wenn ich Abends den Speicher für 2x Duschen usw. nutze, sollte morgens noch genug WW zum Haare waschen da sein. Reicht dann die Zeit zwischen den beiden EVU-Sperren, um in der Zeit wieder aufzuladen? Oder ist das zu wenig?
|