Hallo zusammen,
Probleme mit der Arotherm Plus 125/6 bei unter 3Grad.
Die Anlage fährt wenn es gegen 0 Grad geht ständig unter Volldampf.
Die Wärmepumpe ist dann ziemlich laut und auch die Rohrleitung die von der Wärmepumpe ins Haus geht!
Was merkwürdig für mich ist, das die Vorlaufsolltemperatur im Systemregler sensoCOMFORT VRC 720 für die Heizkreise „Fuß“ und
Radiatoren“ auf 36 und 37 Grad steht und im Hydraulikstation (VWZ MEH 97/6) auf 52 Grad.
Warum will er 53 Grad erreichen?
Da fällt mir nur das Offset vom
Pufferspeicher ein kann dies der Grund sein ?
Das zweite warum steht die
Systemtemperatur auf -99 Grad, würde da ein Fühler nicht angeschlossen.
Das dritte was mir aufgefallen ist, ich habe das mit dem
Energieintegral so verstanden das er sich minütlich/ 30Sek aktualisiert. Bei bleibt er zum Beispiel ca. 10 min bei -180 min stehen ?
Wie sieht der Verbrauch so bei Euch aus, wenn es an die 0 Grad Außentemperatur geht ?
Wohnort Niederrhein, frei stehendes Haus, Haus steht in
Luftlinie zum Rhein ziemlich im Wind!
Gestern 42kwh 8.1.2025
Heute 52kwh 9.1.2025
Heizung Aufbau
- Vaillant Arotherm Plus 125/6
- Hydraulikstation VWZ MEH 97/6
- SensoComfort VRC 720/2
2 Heizkreise jeweils mit UWP " Fussbodenkreis mit Mischer also geregelt, Heizkörper ungeregelt"
Fusbodenheizung ca.80m² Radiatoren ca.90m²
100 L Pufferspeicher in Reihe geschaltet
200 L seperater Warmwasserspeicher
Systemschema-Code: 8
Koniguration FM5:3
MA FM5 Zirkluationspumpe
- Vaillant Arotherm Plus 125/6 000351.09.01 Außeneinheit
- Hydraulikstation VWZ MEH 97/6 010351.09.02 Inneneinheit
- SensoComfort VRC 720/2 020360.03.01
Steuerung Heizkreis Kreisart: Fussbodenheizung
Heizkreis AT-Abschaltgrenze: 16°C
Heizkreis
Heizkurve: 0,4
MIN. Vorlaufsolltemperatur: 21 Grad
Max. Vorlaufsolltemperatur 45 Gard
Absenkmodus:Normal
Heizbetrieb bzw. Heizzeit jeden Tag von 1:00 bis 22:00, also 3h im Absenkmodus !
Heizkreis Kreisart: Radiatoren
Heizkreis AT-Abschaltgrenze: 16°C
Heizkreis Heizkurve: 0,6
MIN. Vorlaufsolltemperatur: 24 Grad
Max. Vorlaufsolltemperatur 50 Gard
Absenkmodus:Normal
Heizbetrieb bzw. Heizzeit jeden Tag von 4:00 bis 22:00, also 6h im Absenkmodus !
Anlage:
Wasserdruck 1,3 Bar
Adaptive Heizkurve:Deaktviert
Aktuelle
Raumluftfeuchte:34%
Hybridmanager:Bivalenzpkt.
Bivalenzpunkt:Heizen -10 Grad
Bivalenzpunkt:Warmwasser -10 Grad
Temp. Notbetrieb: 25°C
EVU:WP+ZM aus
Zusatzheizgerät für: WW+HZ
Vorlauftemperatur Anlage:35 Grad
Offset Pfufferspeicher 10K Konf. Ext. Eingang Brücke deakt.
Maximale Vorhaltzeit:AUS
AT Durchheizem:AUS
- Warmwasserkreis Speicher: aktiv
Vorlaufsolltemperatir Warmwasser: 55°C
Warmwasserkreis
Legionellenschutz: nein
Warmwasserkreis Speicherladepumpe: An
- Warmwasserkreis
Zirkulationspumpe: an
Warmwasserkreis
Hysterese Speicher: 8,0K
Warmwasserkreis Speicherlad.Offset: 5K
Warmwasserkreis max. Speicherladezeit: 75 min
- Warmwasserkreis Sperrzeit WW-Bedarf: 60 min
- Warmwasserkreis Ladepumpe Nachlaufzeit: 5min
- Warmwasserkreis Paral. Speicherladung: aus
Vom Live Monitor ein Auszug
Kälteleistung 10KW
elektronische Leistungsaufnahme 4,7KW
Modulation 99,9Außentemperatur 0 Grad
Energieintegral -180 min
Durchfluss: 2060 l/h Gebäudpumpe "auto"
unter Fachhandwerker Sensor Aktortest ein Auszug
Außentemperatur 1,4
Speichertemperatur 45,5
Systemtemperatur -99 GradT.1.40 Vorlauftemperatur
T.1.41 Rücklauftemperatur
Istwert Überhitzung 0,6k
Sollwert Überhitzung 0,0K
Kondensationstemperatur 48,7
Verdampfungstemperatur -7,2
Niederdruck 2,7 bar
Hochdruck 15,8 bar
Temperatur Kondensatorauslass 40,5
Temperatur EEV Auslass 10,7
Kompressorauslasstemperatur 55,4
Kompressoreinlasstemperatur -6,5
Kompressor Drehhzahl 109,8ups
Gebäüdekreispumpe 78%
Vorlauftemperatur Heizstab 46,6
für jeden Tipp wäre ich dankbar
mfg Sascha