Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Alle
Foren
Versuchsanlage
Verfasser:
Installateur136
Zeit: 09.01.2025 21:23:36
0
3802404
Hallo

Mit so einer Versuchsanlage könnte man sämtliche Pufferanbindungen auf deren Effizienz testen

-Trennpuffer
- Parallelpuffer mit Stichanbindung
-Reihenpuffer mit Differenzdruckventil
und direkte Anbindung ohne Puffer



Pufferspeicher für Wärmepumpen: Vor- und Nachteile

Verfasser:
OliverSo
Zeit: 09.01.2025 21:32:29
1
3802414
Ja, mach doch einfach.

Oliver

Verfasser:
AnMa
Zeit: 09.01.2025 21:34:39
0
3802417
Berichte bitte, welche Werte du ermitteln konntest.

Verfasser:
Installateur136
Zeit: 09.01.2025 21:36:43
0
3802419
Ich selber habe keine WP, ich installiere Sie nur<span class="emoji-outer emoji-sizer"><span class="emoji-inner" style="background: url(chrome-extension://gaoflciahikhligngeccdecgfjngejlh/emoji-data/sheet_apple_32.png);background-position:61.98589894242068% 61.98589894242068%;background-size:5418.75% 5418.75%" data-codepoints="1f635"></span></span>

aktuelle Version

Verfasser:
AnMa
Zeit: 09.01.2025 21:40:20
0
3802421
Na dann hast du doch beste Voraussetzungen.

Verfasser:
Installateur136
Zeit: 09.01.2025 21:47:52
0
3802427
Habs dem Chef schon vorgeschlagen

aktuelle Version


Verfasser:
Nils_71636
Zeit: 09.01.2025 21:49:55
2
3802430
Bei den Preisen, die gerade von den meisten HB aufgerufen werden, sollte eigentlich bei jeder Installation der komplette Aufbau mit allen Leitungen und Schiebern mit drin sein, so dass man nachträglich einfach selber aussuchen kann, wie man den Speicher gerne betreiben möchte.

Verfasser:
Installateur136
Zeit: 09.01.2025 21:52:59
0
3802431
Ich selber leite keinen Betrieb
Aber wenn ich da so die Ausgaben unseres Betriebs sehe frage ich mich warum wir so billig sind🙂

Verfasser:
Hugo 123
Zeit: 09.01.2025 22:57:54
0
3802481
Für die Reihenpuffer Konstellation musst du dann noch Brücken und Schieber für Pumpe und Mischer im Heizkreis vorsehen.

Verfasser:
AnMa
Zeit: 10.01.2025 01:36:35
0
3802524
Zitat von Installateur136 Beitrag anzeigen
Ich selber leite keinen Betrieb
Aber wenn ich da so die Ausgaben unseres Betriebs sehe frage ich mich warum wir so billig sind🙂

Wenn du die Ausgaben deines Betriebes siehst, kennst du die Einnahmen?

Verfasser:
Ruediger1931
Zeit: 10.01.2025 05:11:42
1
3802530
Ich hab das so ähnlich bei mir nach 2 Jahren umgebaut um den Trennpuffer zu umfahren.
Ergebnis war ernüchternd.
Effizients Verlust (COP) durch Trennpuffer nicht messbar. Wahrscheinlich irgendwo bei 0,1 bis 0,3 liegt die Wahrheit wenn die Volumenströme grundsätzlich keine riesen Abweichung haben umd der Primärvolumenstrom geregelt wird.
Ich habe keinen Unterschied zwischen WP Vorlauf und HK Vorlauf im Heizbetrieb.

Lediglich die Pufferverluste liegen bei ca 6% bei ca 32 Grad Puffertemperatur was bei mir im Jahr ca 250kwh Wärmeverkust bedeutet da im Sommer 6 Monate die WP aus ist.
Es läuft aktuell wieder auf dem Trennpufferbetrieb weil es für mich Komfortabler ist den Frendwärmeeintrag des Wintergartens per Mischer und Raumaufschaltung auszuregeln.
Ist etwas sparsamer als direkt immer zu heizen.

Die Laufzeit der Wärmepumpe ist im direkten Betrieb allerdings wesentlich Konstanter gewesen. Aber vei 1800 Starts pro Jahr mit Trennpuffer ist das auch kein Thema für mich.

Grüße

Verfasser:
Installateur136
Zeit: 10.01.2025 09:24:10
0
3802631
Hallo
Würde bedeuten das die Effizienzunterschiede der versch.Pufferanbindungen gar nicht so groß sind, wie viele hier glauben
Auch die Direktanbindung ohne Puffer ist vielleicht bei Altbauten nicht immer die effizienteste Lösung?
Außer bei Neubauten mit 150m* FBH ist deine Direktanbindung ohne Puffer am effizientesten

Verfasser:
Ruediger1931
Zeit: 10.01.2025 12:32:44
1
3802805
Naja. Ich würde es eher so formulieren.
Die Leute die einen Trennspeicher haben kümmern sich nicht weiter um ihre Anlage weil sie Störungsfrei läuft.
Man kann auch mit einem Trennspicher sehr lange Laufzeiten und sehr gute Werte erreichen.
Macht nur kaum einer.
Fast jeder hier mit Trennspeicjer hat trotzdem einen Mischer. Und oft einen Weichenfühler im Trennpuffer der mit 2k Überhöhung die Wärmepumpe ansteuert.
Dazu steht alles sinnbefreit auf Automatik und die Spreizungsregelung versucht mit Pumpendrehzahl endlich was zu erreichen was zur Abschaltung führt.

Wenn man bei diesen Punkten ansetzt und dorthingehend optimiert, sowie sich um einen thermischen Abgleich bemüht.
Die Rücklauftemperaturen im Griff hat und seine Volumenströme vom Gebäude mit der Wärmepumpe abgleicht, läuft ein Trennspeicher so wie bei mir mit kaum Messbaren unterschieden zum Direktbetrieb.

Im Grunde ist ein Trennspeicher nur ein größeres Rohr welches Vor und Rücklauf miteinander Verbindet. Wenn man dafür sorgt das Vorlauf und Rücklauf sich quasi kaum sehen ist alles schick.

Grüße

Verfasser:
Installateur136
Zeit: 10.01.2025 12:39:51
0
3802812
Das Problem sind nunmal die zwei gegenläufigen Strömungen - Vermischung in einem Puffer was der WP Effizienz kostet


Verfasser:
Don Quijote
Zeit: 10.01.2025 12:56:10
0
3802818
Aber das kann man doch auch so anbinden, dass die beiden Strömungen im Trennpuffer in die gleiche Richtung gehen. Sieht im Heizungskeller dann vielleicht wild aus (weil die Rohre tlw. um den Puffer herum geführt werden müssen), aber die Verwirbelungen würde man so deutlich minimieren, oder?

Auf deine Versuchsergebnisse wäre ich auch sehr gespannt!

Grüße
Oliver

Verfasser:
DMS20
Zeit: 10.01.2025 12:59:48
1
3802822
Zitat von Installateur136 Beitrag anzeigen
Das Problem sind nunmal die zwei gegenläufigen Strömungen - Vermischung in einem Puffer was der WP Effizienz kostet
Vielleicht machen wir uns auf Grund dieser verbreiteten bildlichen Darstellung auch falsche Vorstellungen.
Bei gutem Abgleich und sehr ähnlichen Volumenströmen findet real vielleicht ja dieses statt:

Als kaum Vermischung sondern Durchfluss oben und Durchfluss unten. Als ob die beiden Kreise in Reihe geschaltet wären.

Verfasser:
Technikbegeisteter
Zeit: 10.01.2025 14:22:37
1
3802865
Zitat von Ruediger1931 Beitrag anzeigen
Die Rücklauftemperaturen im Griff hat und seine Volumenströme vom Gebäude mit der Wärmepumpe abgleicht, läuft ein Trennspeicher so wie bei mir mit kaum Messbaren unterschieden zum Direktbetrieb.


Da kann ich 100% zustimmen.

Ein Trennspeicher hat viel mehr Potential als man denkt - wenn man es richtig macht. Ich fahre hier mit bis zu unter 0,7K Verlust (noch nichtmal fertig optimiert), habe keine Probleme mit fehlender Abtauenergie, kann die ERR problemlos weiternutzen und das Ganze wirkt gerade in der Übergangszeit sehr taktberuhigend. Wer weiß, dass die el. Leistung einer Pumpe in der dritten Potenz zum Volumenstrom einhergeht, hat mit 2 Pumpen niedrigerer Drehzahl weniger Summenleistung als eine am Limit laufende ZHP, die eine steile Anlagenkennlinie sieht...aber da muss man schon etwas Hirnschmalz reinstecken.

Ich habe hier sogar die Umschaltmöglichkeit gemäß obigem Schema gleich vorgesehen...steht immer noch auf Trennpuffer. Vielleicht probiere ich mal Stichanbindung aus wenn mir langweilig ist, aber einen JAZ-Boost erwarte ich nicht. Läuft hier schon extrem effizient, werde trotz 2xWW/d nahe an der 5 kratzen.

Falsch nachgedacht und eingestellt geht natürlich auch eine JAZ=3,x mit schleichendem Verdichtertod durch Todestaktbetrieb. So wurde die Anlage vom HB übergeben und das ist meist der zu erwartende "Standard" bei Trennpuffer, deshalb auch der (zu Unrecht, zumindest technisch) schlechte Ruf.

Verfasser:
Ruediger1931
Zeit: 10.01.2025 15:19:57
1
3802913
Mein Hausvolumenstrom ist relativ konstant. Zwischen 700 und 1100 Liter.
Die Wärmepumpenpumpe ist auf die reale Spreizung drs Hauses eingestellt.
Diese liegt bei 1100 Liter (Wintergarten und Haus) bei ca 2,5k
Wenn jetzt der Wintergarten langsam zu geht. Sinkt die Spreizung etwas auf ca 1,5
Habe ich so eingestellt. Läuft bis auf 1700Liter/h hoch wenn nötig.
Dann kommt die Wärmepumpe auch auf ihre Sollspreizung und regelt ebenfalls die Pumpe runter.
So schaffe ich es das sie fast wie an einem direkten Netz arbeitet. Unter 5 bis 6 Grad keine Takte.

Mit dem großen Vorteil für mich:

Ich kann den verluststarken Wintergarten aus schalten ohne das ich einen Takt der WP bekomme.
Außerdem:
Wenn starke minus Grade sind kann ich die Wärmepumpe auf der Heizkurve des Hauses lassen. In den Trennpuffer kann ich oben mit dem Pelletofen zuheizen umd damit sekundär den Vorlauf Wintergarten anheben der ein eigener Kreis ist.
Bedeutet der Mindestvolumebstrom wird immer noch zu ca 70 aus der Wärmepumpe bedient und der Wintergarten bekommt zusätzliche Temperatur für schnelles Aufheizen. Das geht natürlich nur weil ich dort 65 Grad rein schiebe.
Weiterhin brauche ich keine Exergie vernichten die ich im Haus ausregelen würde weil der Wintergarten mehr braucht.
Die Mischer arbeiten im Regelbetrieb nie.

Im Grunde erreichen ich hier das alle Mischer immer voll auf sind.

Ausnahme:
Wenn Im Frühjahr die Sonne raus kommt stelle ich den Mischer Wintergarten auf 100% Hand von April bis September. Dann regelt der Fussboden alles selber und benötige nicht mehr Leistung als das Haus.

Zugegeben habe ich genau dafür damals auf direkten Betrieb umgebaut. Dann aber festgestellt das es Quatsch ist weil ich das per Hand regeln kann.
Aber als Feldversuch für mein Gewissen war es gut das mal in echt zu sehen.

Ich gebe zu das war nicht in 4 Wochen eingestellt sonfern fast 3 Winter ausprobieren und es kann keiner bezahlen sowas beim Kunden zu verwirklichen.
Aber für mich als einer der eh dreimal am Tag in Keller rennt und nach dem rechten schaut...

Verfasser:
PeterAlles
Zeit: 10.01.2025 15:27:57
0
3802918
Zitat von Ruediger1931 Beitrag anzeigen

Wenn man ... Die Rücklauftemperaturen im Griff hat und seine Volumenströme vom Gebäude mit der Wärmepumpe abgleicht, läuft ein Trennspeicher so wie bei mir mit kaum Messbaren unterschieden zum Direktbetrieb.[...]

Es ist zu beachten daß nicht alle Wärmepumpen gleich sind.

Meine WP z.B. hat eine PWM-gesteuerte Primärpumpe.
Die kriegst Du nie gut abgeglichen mit einer "Festfrequenz"-Sekundärpumpe.

Verfasser:
Ruediger1931
Zeit: 10.01.2025 15:42:19
0
3802930
Das stimmt.
Aber gerade damit geht es wunderbar sofern es eine DP Spreizungsregelung gibt.
Aber wenn du sie so wie ich Sie gegen die Sollspreizung ausregeln lässt, hast einen bestimmten Bereich in dem das egal ist.
Das Haus muss natürlich mit spielen.

ERR sind natürlich bei mir zu 95% alle auf.

Verfasser:
Installateur136
Zeit: 10.01.2025 16:16:02
0
3802953
Diese Trennpufferanbindung ist wahrscheinlich die effektivste?


Verfasser:
fg100
Zeit: 10.01.2025 16:56:22
2
3802977
Zitat von Installateur136 Beitrag anzeigen
Diese Trennpufferanbindung ist wahrscheinlich die effektivste?

Eher nicht, sondern die Stichanbindung.

Verfasser:
PeterAlles
Zeit: 10.01.2025 22:37:25
0
3803188
Zitat von Ruediger1931 Beitrag anzeigen

Das stimmt.
Aber gerade damit geht es wunderbar sofern es eine DP Spreizungsregelung gibt. [...]

DP sagt mich nichts. Was ist das ?

Aber nein, meine WP will (ob das sinnvoll ist, ist eine andere Frage ..)
immer auf eine feste Spreizung regeln. :-(

Verfasser:
Technikbegeisteter
Zeit: 10.01.2025 23:02:15
1
3803201
DP verstehe ich als deltaP, also Differenzdruck.

Eine DP Spreizungsregelung verstehe ich wiederum nicht, das sind 2 Regelungen in einer Pumpe? Welcher der beiden Regler gewinnt da, wenn es um die nur einfach vorhandene Stellgröße (Drehzahl) geht?

Verfasser:
PapaSchlumpf
Zeit: 11.01.2025 00:21:26
0
3803220
Dieses so oft diskutierte Thema könnte gerne mal wissenschaftlich, bspw. vom Fraunhofer ISE, untersucht werden. Es wäre tatsächlich mal schön, wenn es dazu tatsächlich mal verschiedene Studien geben würde.

Von der Effizienz in JAZ ausgedrückt, stützen sich viele ja einfach auf die Ausführungen von Prof. Schenk. Ich möchte die Zahlen nicht in Zweifel ziehen. Aber es wäre ja doch ganz nett wenn man wüsste, auf welcher Grundlage diese beruhen.

Auch die Literatur zum Bereich Wärmepumpen bleibt hier sehr schwammig und, wie ich finde, oberflächlich. Wenn es entsprechende Studien und Untersuchungen gäbe, würde man sich viel mehr darauf stützen und daraus zitieren.

Aktuelle Forenbeiträge
Alex1481 schrieb: Hallo zusammen, ich brauche eine Smarte Lösung für unsere...
Xiator schrieb: Hallo, kann mir jemand sagen woran es liegen kann das die...
ANZEIGE
Hersteller-Anzeigen
Sockelleisten, Heizkörperanschlüsse
und Steigstrangprofile
Website-Statistik
ANZEIGE

Versuchsanlage
Verfasser:
PapaSchlumpf
Zeit: 11.01.2025 00:21:26
0
3803220
Dieses so oft diskutierte Thema könnte gerne mal wissenschaftlich, bspw. vom Fraunhofer ISE, untersucht werden. Es wäre tatsächlich mal schön, wenn es dazu tatsächlich mal verschiedene Studien geben würde.

Von der Effizienz in JAZ ausgedrückt, stützen sich viele ja einfach auf die Ausführungen von Prof. Schenk. Ich möchte die Zahlen nicht in Zweifel ziehen. Aber es wäre ja doch ganz nett wenn man wüsste, auf welcher Grundlage diese beruhen.

Auch die Literatur zum Bereich Wärmepumpen bleibt hier sehr schwammig und, wie ich finde, oberflächlich. Wenn es entsprechende Studien und Untersuchungen gäbe, würde man sich viel mehr darauf stützen und daraus zitieren.