Hallo zusammen,
meine Novelan Helox 8 mit Trennspeicher (MFS600S) schaltet meistens nach dem Warmwasserbetrieb ab, anstatt im Heizbetrieb weiterzulaufen.
Die WP läuft vorher stundenlang im Heizbetrieb, schaltet dann um auf Warmwasser, bis die Solltemperatur erreicht ist. Anschließend geht sie wieder kurz in den Heizungsbetrieb. Allerdings steigt sofort die
Temperatur im Trennspeicher (RLext) bis über die 2K
Hysterese an. Was dann zur Abschaltung führt. Einige Stunden später fällt dann RL-ext soweit ab, dass erst dann wieder der Heizungsbetrieb wieder aktiviert wird.
Die Frage ist, warum steigt dann RL-ext so stark an, dass abgeschaltet wird und könnte man das verhindern?
Hier ein Datenlog:
Details:
Inbetriebnahme WP
12.1.2025;11:33
Seriennummer 1;340306-102
KD-Index 1;a
Seriennummer 2;340517-017
KD-Index 2;a
Seriennummer 3;000000-000
KD-Index 3;a
MAC;04-d1-6e-d9-7c-d4
IP;192.168.178.39
Subntzmsk.;255.255.255.0
Broadcast;192.168.178.255
Gateway;192.168.178.1
Anlagenstatus:
Wärmepumpen Typ;LP8V
Wärmepumpen Typ;HMDc
Hydraulikcode;000306312
Softwarestand;V3.90.3
Revision;12624
HZ/IO;
; Revision;11298
; CPU;3
ASB;
; Revision;11417
; HW Revision;15
Inverter;
; SW Version;52
Bedienteil;
; HW Revision;2003
Bivalenz Stufe;1
Betriebszustand;
Heizleistung Ist;0.00 kW
Leistungsaufnahme;0.00 kW
Abtaubedarf;26.8%
Letzte Abt.;12.01.25 10:39
System Einstellung:
EVU-Sperre;ohne ZWE
Raumstation;Nein
Einbindung;Trennsp
Mischkreis 1;Entlade
Störung;ohne ZWE
Warmwasser1;Fuehler
Warmwasser3;mit ZUP
Warmwasser4;Sollwert
Warmwasser5;ohne HUP
WW+WP max;0.0 h
Pumpenoptim.;Nein
Zugang;KD
ÜberwachungVD;Ein
Regelung HK;AT-Abh.
Regelung MK1;AT-Abh.
Ausheizen;m. Misch
Elektr.
Anode;Nein
Heizgrenze;Ja
Parallelbetrieb;Nein
Fernwartung;Ja
Pumpenoptim. Zeit;180 min
Meldung TDI;Ja
Freig. ZWE HZ;60 min
Freig. ZWE WW;Nein
Warmw. Nachheizung;Nein
Warmw. Nachh. max;5.0 h
Smart Grid;Nein
Regelung MK1;schnell
Abtaufaktor;100 %
Temperaturen:
Rückl.-Begr.;50.0°C
Hysterese HR;2.0 K
Hysterese WW;5.0 K
TR Erh max;7.0 K
Freig. ZWE;-2.0°C
TDI-Solltemp;65.0°C
TAussen max;40.0°C
TAussen min;-22.0°C
Absenk. bis;-20.0°C
Hysterese KR;3.0 K
Max.Warmwassertemp.;60.0°C
Min. Rückl.Solltemp.;15.0°C
Minimaler Vorlauf MK 1;20.0°C
Maximaler Vorlauf MK 1;45.0°C
Nachtabsenkung HK;0.0°C
Nachtabsenkung MK1;0.0°C
TVLmaxOffset;0.0 K
Heizgrenze:
Heizgrenze;15.0°C
Effizienzpumpe:
Wärmeverteilsystem;FBH
Steuerung Hz.;Automatik
Steuerung WW.;Automatik
Zus. Wärmeerz 1;
Art;Heizstab
Funktion;Hz u. Ww
Position;Integriert
Ausgang;Out 1
Leistung;9.0 kW
Zus. Wärmeerz 2;
Art;Nein
Funktion;Nein
Position;---
Ausgang;---
Leistung;---
Pumpenvorlauf:
Pumpenvorlauf ZUP;60 s
Prioritäten:
Warmwasser;1
Heizung;2
Schwimmbad;3
Anlagenkonfiguration:
Heizung;Ja
Warmwasser;Ja
FlexConfig:
OUT 2;ZIP
OUT 3;ZWE2
Heizkurven Heizung;28.0°C;21.5°C;0.0 K
Heizkurven Mischkreis 1;32.0°C;21.5°C;0.0 K
Informationen Betriebsstunden:
Betriebstund. VD1;1362h
Impulse Verdichter 1;674
Laufzeit Ø VD1;02:01
Betriebstunden ZWE1;0h
Betriebstunden WP;1362h
Betriebstunden Heiz.;1225h
Betriebstunden WW;137h
Informationen Temperaturen:
Vorlauf;33.3°C
Rücklauf;29.0°C
Rückl.-Soll;25.9°C
Rückl.-Extern;28.0°C
Heissgas;48.1°C
Außentemperatur;6.2°C
Mitteltemperatur;0.5°C
Warmwasser-Ist;47.1°C
Warmwasser-Soll;48.0°C
Wärmequelle-Ein;2.1°C
Mischkreis1-Vorlauf;28.6°C
Mischkreis1 VL-Soll;28.1°C
Vorlauf max.;70.0°C
Ansaug VD;5.5°C
VD-Heizung;44.3°C
Überhitzung;6.1 K
Überhitzung Soll;8.0 K
TFL1;27.6°C
TFL2;29.1°C
Erweiterungsplatine;Nein
Abschaltungen:
12.01.25 11:32 keine Anf.;
12.01.25 02:15 keine Anf.;
11.01.25 12:30 keine Anf.;
10.01.25 21:15 keine Anf.;
09.01.25 14:27 keine Anf.;