Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Alle
Foren
Abluft Lüftung als Ansaugung für WP
Verfasser:
Sebastian85125
Zeit: 14.01.2025 10:39:09
0
3805174
Guten Morgen,
ich bin neu hier und hätte mal eine Frage zu der Nutzung der Abluft für meine Wärmepumpe.

Ich habe eine L/W-WP Novelan LICV12.2 in meinem Keller in der Ecke stehen. Aus der einen Seite saugt die WP über den Schacht an und an der anderen Seite ist die Abluft.
Auch eine Zentrale Lüftungsanlage ist im Heizraum verbaut.
Da die WP wegen den aktuellen niedrigen Außentemperaturen mehrmals Abtauen muss, war mein Gedanke ich lege das Rohr von der Lüftungsanlage (Abluft) in den Ansaugtrakt der WP.
Dadurch sollte doch die warme Abluft an der WP angesaugt werden.
Würde das funktionieren und bringt es auch etwas?
Vielen Dank für die Antworten von euch.
Gruß Sebastian

Verfasser:
admyn
Zeit: 14.01.2025 10:42:03
3
3805177
Die Fortluft der KWL hat kaum mehr als Außentempteratur, da der Wärmetauscher die enthaltene Wärme ja größtenteils der Außenluft/Zuluft zuführt (angenommen KWL mit WRG)

Dafür die Fortluft eine sehr hohe Feuchte, die das Vereisen der WP begünstigt.

-> Nicht zu empfehlen

Verfasser:
Sebastian85125
Zeit: 14.01.2025 11:31:37
0
3805217
Ach so.
Ich dachte immer das die Lüftungsanlage dann die Wohnraumluft ca. 22' nach außen leitet und neue frische Luft nach innen geleitet wird.
Deswegen der Gedanke die abgeleitete Wohnraumluft von ca. 22' durch die Ansaugung der WP nach außen schicken...

Verfasser:
gutheiz
Zeit: 14.01.2025 11:53:27
0
3805229
Das praktiziert Stiebel schon seit 25 Jahren bei ihren LWZ Modellen.
Die Abluft der KWL wird , in der Anlage , wieder vor dem Verdampfer eingespeist.

Verfasser:
Rainer4x4
Zeit: 14.01.2025 12:06:17
4
3805238
Zitat von gutheiz Beitrag anzeigen
Das praktiziert Stiebel schon seit 25 Jahren bei ihren LWZ Modellen.

Ist aber Bestandteil der Gesamtanlage und spart den Luft/Luft WT. Ein ganz anderes Konzept als von TS angefragt.

Verfasser:
GreenWorld
Zeit: 14.01.2025 12:17:48
1
3805252
Davon abgesehen dürfte das auch sonst wenig bringen, da der Volumenstrom der Lüftung gering, die Energiemenge deswegen ebenso, ist.

Nibe hat auch so ein System, Zuluft dezentral, Abluft wird über die Wärmepumpe geleitet (aber wohl mit einer zusätzlichen WP?! das sitzt im Keller, nicht beim Außengerät). Alle Bekannten, die das haben, sind ziemlich genervt vom kleinen Nutzen und großen Strombedarf.

Verfasser:
leitwolf
Zeit: 14.01.2025 13:45:07
2
3805302
Wie schon oben beschrieben, macht es energetisch wenig Sinn, die kalte Fortluft in die Wp zu leiten. Die hohe Feuchte der Fortluft würde außerdem nur das Vereisen beschleunigen.

Verfasser:
gutheiz
Zeit: 14.01.2025 14:02:22
0
3805315
Zitat von gutheiz Beitrag anzeigen
Das praktiziert Stiebel schon seit 25 Jahren bei ihren LWZ Modellen.
Die Abluft der KWL wird , in der Anlage , wieder vor dem Verdampfer eingespeist.


@leitwolf

Man darf in Verbindung mit dem Stiebel System natürlich nicht die Begrifflichkeiten verwechseln.
Fortluft ist bei Stiebel das was hinter dem Verdampfer die WP verläßt !
die Abluft ist bei Stiebel der Ausgang aus dem Kreuzwärmetauscher und wird dann v o r
dem Verdampfer wieder eingespeist.

Verfasser:
leitwolf
Zeit: 14.01.2025 15:12:58
0
3805356
An welchem Bauteil wird die Abluft zur Fortluft und die Außenluft zur Zuluft. Gibt es da eine Definition? Experten sind sich da uneins.
Ändert aber jetzt nichts an der Aussage, dass es nicht zu empfehlen ist.

Verfasser:
chappi73
Zeit: 14.01.2025 19:08:21
0
3805515
Zitat von Sebastian85125 Beitrag anzeigen
Ach so.
Ich dachte immer das die Lüftungsanlage dann die Wohnraumluft ca. 22' nach außen leitet und neue frische Luft nach innen geleitet wird.
Deswegen der Gedanke die abgeleitete Wohnraumluft von ca. 22' durch die Ansaugung der WP nach außen schicken...
Durch die (hoffentlich vorhandene) Wärmerückgewinnung dürften das keine 22 °C sein.

Kaummehr als Außenlufttemperatur? Einfach mal Hand an die Fortluft halten - oder messen.

Verfasser:
chappi73
Zeit: 14.01.2025 19:09:50
0
3805516
Zitat von leitwolf Beitrag anzeigen
An welchem Bauteil wird die Abluft zur Fortluft und die Außenluft zur Zuluft. Gibt es da eine Definition? Experten sind sich da uneins.
Bauteil = Ventialtor?
Beim Abluft-Venti: Davor AB, danach FO?

Verfasser:
Armin53
Zeit: 14.01.2025 21:39:21
0
3805605
Die Abluft der Klimaanlage ist immer wärmer als die Umgebungsluft. Daher macht es Sinn diese auf die Ansaugseite der WP zu führen.
Die Luftfeuchte ist natürlich höher wegen der niedrigeren Temperarut. Der höhere Wassergehalt erhöht die spez. Energie in der Luft. Ob dadurch öfters abgetaut werden muss, wäre noch detaillierter zu prüfen.
Es gibt aber während der Heizperiode sehr viele Tage an denen die Aussenluft nie an den Taupukt im Radiator kommt, kondensieren und vereisen kann. An diesen Tagen ist es hilfreich.

Tipp: Ausprobieren

Verfasser:
passra
Zeit: 14.01.2025 21:45:01
4
3805610
ja, die 150 m³/h Fortluft aus der KWL mit 5K Unterschied werden bei den 3000m³/h der WP sicherlich einen enormen Energiegewinn bringen...

Verfasser:
Musil
Zeit: 14.01.2025 22:08:06
1
3805619
"Jugend forscht" halt - an dem Perpetum Mobile (PM)...

Habe nichts gegen "Jugend forscht" - aber die werden das PM auch leider nicht finden....

Gruß Musil

Verfasser:
KleinTheta
Zeit: 14.01.2025 22:39:02
0
3805632
Zitat von passra Beitrag anzeigen
ja, die 150 m³/h Fortluft aus der KWL mit 5K Unterschied werden bei den 3000m³/h der WP sicherlich einen enormen Energiegewinn bringen...

Ja, die Ironie Deines Beitrags ist erkennbar.

Aber wenn wir mal rechnen sind 150 m³/h / 3000 m³/h = 1/20.
Unter Berücksichtigung der Temperaturen würde ich den Minderbedarf bei 1% erwarten.

Im Übrigen wirkt sich die Fortluft auch im Sommer aus, wenn die WP kühlt. Weil die KWL mit WRG dann naturgemäß mit einer Temperatur kleiner als Außentemperatur ausbläst wird ähnlich weniger Energie zur Kühlung benötigt.

Also könnte man das machen, wenn quasi keine Baukosten entstehen,
z. B. das Fortluftrohr eh' in der Nähe der WP endet und alles DIY erledigt wird.

.

Jetzt könnte es noch sein, dass ein L-EWT oder ein Sole-EWT mit eingebunden ist.
Dann sieht die Rechnung komplett anders aus. 2% oder ein bischen mehr sind denkbar (müsste man wirklich mal genau rechnen ...)

Verfasser:
VMCDFA
Zeit: 16.01.2025 11:07:15
0
3806448
Zitat von KleinTheta Beitrag anzeigen
......
Aber wenn wir mal rechnen sind 150 m³/h / 3000 m³/h = 1/20.
Unter Berücksichtigung der Temperaturen würde ich den Minderbedarf bei 1% erwarten.
Im Übrigen wirkt sich die Fortluft auch im Sommer aus, wenn die WP[...]

Hallo,

#KleinTheta: Du hast alles gut zusammengefasst. Ich teile deine Analyse (deinen Kommentar).

Was absurd ist, ist die Kombigeräte, die KWL + WP in einem einzigen System (einer einzigen Box) integriert, zum Beispiel: Systemair Genius:

- Die Luftmengen zwischen KWL und WP sind sehr unterschiedlich.
- Die Kombigeräte sind sehr kompliziert ... wer kann sie reparieren ?
- Die Kombigeräte sind sowohl bei KWL als auch bei WP schlecht! Zum Beispiel ist das WRG-KWL auf einer Kombigeräte kleiner !!!

PS) Ich kann den Link „database.passivehouse.com“ zu Kombigeräten nicht mehr finden ... warum ?

Grüß, Pierre

Verfasser:
Armin53
Zeit: 23.01.2025 11:18:32
0
3810437
Wenn wir die Abluft der Lüftungsanlage die 24/7 läuft hernehmen und die WP im Winter bei Extremtemperaturen betrachten dann kommt da wie dargestellt nur ein bescheidener Energiebeitrag dazu.
Betrachten wir aber mal die ganzen Übergangszeit mit einer modulierenden WP sieht es doch gleich anders aus.
150m³/h bei 5°K Temperaturdifferenz und 10°C Temperatur sind um die 250W.

Läuft die WP mit 10kW Wärme dann sind die 250W 2,5%
Läuft sie modulierend bei 4kW sind es schon 6,25%

Anders gerechnet 0,25kW * 24h = 6kWh bei einem COP von 3 reduziert es den Stromverbrauch um 2kWh/Tag oder ca. 0,6€/Tag

Wenn dazu nur ein Rohr anders geführt werden muss kann das ein lukrativer Invest sein. Amortisationszeit kleiner 1 Jahr.

Zu Bedenken gilt: Die Luft muss sauber sein, (Dämpfe, Öle, Stäube, etc.) Nicht dass dadurch der Radiator einen Belag bekommt und damit die WP geschädigt wird.

Verfasser:
Musil
Zeit: 23.01.2025 21:31:43
1
3810801
Hallo,

Ja, "Jugend forscht" ...............

Und wir sehen dann hier mal die durchbrechenden Erfolge.

Gruß Musil

Verfasser:
Armin53
Zeit: 24.01.2025 05:41:56
0
3810871
Zitat von Musil Beitrag anzeigen
Ja, "Jugend forscht" ...............

Und wir sehen dann hier mal die durchbrechenden Erfolge.
Nein, Ingenieur rechnet und bringt belastbare Fakten.

Verfasser:
Chris_xyzhue
Zeit: 24.01.2025 09:04:12
0
3810954
Zitat von Armin53 Beitrag anzeigen
Zitat von Musil Beitrag anzeigen
[...]
Nein, Ingenieur rechnet und bringt belastbare Fakten.

Der Ingenieur verrechnet sich aber auch mal ganz gerne ;-)

Die WP entzieht der Umgebungsluft Wärmeenergie. Wenn man der Luft jetzt 500W Wärme zuführt, heißt das nicht, dass auf der anderen Seite 500W el gespart werden.
Gespart wird elektrisch nämlich nur das, was sich aus dem delta des COP bei den unterschiedlichen Temperaturen ergibt.

D.h.: wenn die gesamte Ansaugluft damit 1K wärmer wird, und dadurch der COP von 3,8 auf 3,81 steigt, resultiert bei 6kWth eine elektrische Energiereduzierung um ca.4W.

--> ein Effekt stellt sich nur ein, wenn die gesamte Ansaugluft der WP eine für den COP maßgeblich wirksam höhere Temperatur erreicht.

--> und noch zur Energieerhaltung: 1K höhere Zulufttemperatur an der WP führt auch zu knapp 1K höherer Ausblastemperatur aus der WP. Die thermisch zugeführt Energie wird also schlicht und einfach nicht genutzt.

Verfasser:
Armin53
Zeit: 24.01.2025 21:21:24
1
3811417
Zitat von Chris_xyzhue Beitrag anzeigen
D.h.: wenn die gesamte Ansaugluft damit 1K wärmer wird, und dadurch der COP von 3,8 auf 3,81 steigt, resultiert bei 6kWh eine elektrische Energiereduzierung um ca.4W.
........
--> und noch zur Energieerhaltung: 1K höhere Zulufttemperatur an der WP führt auch zu knapp 1K höherer Ausblastemperatur aus der WP.
Danke, da habe ich nicht weit genug gedacht.
--> nehmen wir mal an, dass da unter Volllast nur 5W elektrisch als Vorteil herauskommen. Dann ist das nicht vernünftig nachweisbar. (Messfehler).

Fazit: Solch kleine, nicht vernünftig messbarer Vorteil unter Vollast rechtfertigt keine Investition.

Aktuelle Forenbeiträge
Rossi28 schrieb: Hallo zusammen, ich bräuchte eure Unterstützung bei der Feinjustierung...