| | Zeit:
14.01.2025 20:56:14 |
Hallo, kann mir jemand sagen woran es liegen kann das die Wärmepumpe hier anspringt? Es handelt sich um eine Stiebel Eltron WPL-15. REGLERDYNAMIK: 1000 (Gültige Werte: Eingabe zwischen 0 und 1000) P-ANTEIL: 0% (Gültige Werte: Eingabe zwischen 0 %/K und 10 %/K) AUSLEGUNG HZG: -20°C (Gültige Werte: Eingabe zwischen -25 °C und 5 °C) VORLAUFANTEIL HEIZKREIS: 0% (Gültige Werte: Eingabe zwischen 0 % und 100 %) MIN LAUFZ VERD: 300 sek (Gültige Werte: Eingabe zwischen 0 sek und 1200 sek) STILLSTANDZEIT: 30 min (Gültige Werte: Eingabe zwischen 1 min und 120 min) PUFFERBETRIEB: EIN MAX-NHZ-HZG: 0 (Gültige Werte: Eingabe zwischen 0 und 3)
|
| Zeit:
14.01.2025 21:00:03 |
Mit deinen Infos und ohne Glaskugel schwierig.
|
| Zeit:
14.01.2025 21:07:36 |
normalerweise wenn eine Wärmeanforderung besteht das meistens mit einem Symbol am Display dargestellt wird Du musst auch das Diagramm lesen und interpretieren können, hat die WP die Solltemperatur erreicht oder nicht
|
| Zeit:
14.01.2025 21:10:46 |
Zitat von Ruediger1931  Mit deinen Infos und ohne Glaskugel schwierig. Glaskugel habe ich keine, aber Infos kann ich Dir geben wenn Du sagst welche Du brauchst ;-)
|
| Zeit:
14.01.2025 21:14:44 |
Zitat von Installateur136  normalerweise wenn eine Wärmeanforderung besteht das meistens mit einem Symbol am Display dargestellt wird Du musst auch das Diagramm lesen und interpretieren können, hat die WP die Solltemperatur erreicht oder nicht Ich schaue nicht am Display. Nur auf das Webinterface der Servicewelt. Die Daten speichere ich alle paar Sekunden in eine Datenbank und visualisiere sie. Ich frage mich warum die Wärmepumpe anspringt, weil die Aussentemperatur sich nicht großartig geändert hat, und auch nicht die Different zw. Vor- und Rücklauf. Und dann ist die Wärmepumpe auch nur kurz an (15 min) und geht dann wieder aus.
|
| Zeit:
14.01.2025 22:21:02 |
Auch wenn sich die AT nur wenig / oder gar nicht ändert, geht Wärme durch die Außenhülle der Hütte weg. Die wenige Energie muss dann halt mal nachgeliefert werden. Wo ist da ein Problem - ist ja die Aufgaben einer WP - und das nur immer mal für ca. 15 min... bei schon recht niedrigen AT... Irgendwie fasse ich die Fragestellung nicht! Mal etwas (humoristisch) anders formuliert: "Meine WP springt bei AT um 0°C zwei bis drei Mal am Tag, für 15 min an - das wäre für mich dann der SUPERGAU......??!! " Gruß Musil PS: Könnte es sein, dass die WP etwas überdimensioniert ist...??
|
| Zeit:
14.01.2025 23:01:59 |
Zitat von Musil  Auch wenn sich die AT nur wenig / oder gar nicht ändert, geht Wärme durch die Außenhülle der Hütte weg. Die wenige Energie muss dann halt mal nachgeliefert werden. Wo ist da ein Problem - ist ja die Aufgaben einer WP - und das nur immer mal für ca. 15 min... bei schon recht niedrigen AT ... Das ist schon klar. Ich würde nur gerne den Trigger verstehen, warum sie angegangen ist und nach 15 min wieder aus. Es muss ja irgendein Schwellwert unterschritten worden sein, aber ich sehe keine Änderungen. Zitat von Musil  "Meine WP springt bei AT um 0°C zwei bis drei Mal am Tag, für 15 min an - das wäre für mich dann der SUPERGAU......??!! "
Meine takten bei 0 Grad 12 mal am Tag :-/ Zitat von Musil  PS: Könnte es sein, dass die WP etwas überdimensioniert ist...??
Kann gut sein. Die vom Installateurbetrieb hatten sich damals auch ganz andere Fettnäpfchen geleistet. Aber war ein Schlüsselfertiges Haus und ich hatte keine Ahnung von Heizung. Aber wie kommst Du drauf?
|
| Zeit:
14.01.2025 23:03:51 |
|
| Zeit:
14.01.2025 23:24:41 |
Was ist denn das grüne ganz untern für ne Kurve? Musil kommt vielleicht darauf, dass sie überdimensioniert ist, weil die Frage bei aktuellen Temperaturen lauten muss, warum sie die andere Zeit nicht läuft. Oder anders ausgedrückt: Waum fährt mein Auto im Standgas schon 150? Vielleicht weil ein Bugattimotor in einer Isetta steckt.
|
| Zeit:
15.01.2025 11:09:33 |
Zitat von A Min  Was ist denn das grüne ganz untern für ne Kurve? Musil kommt vielleicht darauf, dass sie überdimensioniert ist, weil die Frage bei aktuellen Temperaturen lauten muss, warum sie die andere Zeit nicht läuft. Oder anders ausgedrückt: Waum fährt mein Auto im Standgas schon[...] Grün = HK1 Ist Temp Gelb = HK2 Ist Temp Blau = HK1 Soll Temp Orange = HK2 Soll Temp Im Web interface sehe ich noch Puffer Soll und Ist. Die sind immer gleich HK1 Soll und ist. Also denke ich dass das die selben HKs sind.
|
| Zeit:
15.01.2025 12:32:06 |
Ich habe ein Schwestermodell WLP 20. Meine lief auch kurz und startete mit Vollgas. Evtl. ist es bei Dir ähnlich. Bei dir ist die Einstellung für Reglerdynamik sehr hoch. Meine steht auf 20 evtl. liegt es daran. In meinem Thread zu der Optimierung der WP haben wir diesen Parameter und einige andere behandelt. hier gehts zum Thread |
| Zeit:
15.01.2025 12:37:59 |
Noch was. Ich lasse die Heizungspumpe alle 20 Minuten laufen. Das kannst Du in WMP einstellen. Das verteilt die Wärme wenn die WP nicht läuft. Z.B. Wenn die Sonne in die Fenster scheint und den Boden aufwärmt. Im Sommer holt sie das kühlere Heizungswasser aus dem Keller in die Obergeschosse. Ob das wirtschaftlich ist, weiß ich nicht, aber die Überhitzung der Räume durch Solare gewinne wird etwas reduziert. Im Sommer ist die T um 1° tiefer, als wenn die Pumpe nicht läuft.
|
| Zeit:
15.01.2025 19:15:47 |
Dann nehme ich an, dass Ist HK1 den Start triggert.
|
| Zeit:
15.01.2025 19:21:04 |
Das sag ich auch HK 1 ist weit unter Soll und steigt dann auch gut an... Frage wäre nur, warum HK1 die Wärme nicht wegbekommt, sodass die WP schnell wieder aus geht.
|
| Zeit:
16.01.2025 09:44:09 |
Zitat von Tiii  Das sag ich auch HK 1 ist weit unter Soll und steigt dann auch gut an... Frage wäre nur, warum HK1 die Wärme nicht wegbekommt, sodass die WP schnell wieder aus geht. Weißt Du vielleicht woran es ligen kann, dass HK2 dann nicht die Soll- Temperatur erreicht? Wofür wird das Warme Wasser in HK1 (ich denke es ist Puffer) dann gebraucht? Meine Annahme war um HK2 auf Temperatur zu bringen/halten. Aber im Diagramm oben bleibt die Temperatur von HK2 Ist konstant ein paar Grad unter HK2 Soll
|
| Zeit:
16.01.2025 09:57:30 |
Oben wurde schon Glaskugel erwähnt. Den Wink mit dem ganzen Gartenzaun, dass es mehr Infos braucht hast du aber nicht verstanden. Hydraulikschema, Haus, Volumenstrom im Heizkreis, Thermostate/ERR/hydraulischer bzw. thermischer Abgleich .................??????
|
| Zeit:
16.01.2025 10:11:46 |
Zitat von A Min  Oben wurde schon Glaskugel erwähnt. Den Wink mit dem ganzen Gartenzaun, dass es mehr Infos braucht hast du aber nicht verstanden. Hydraulikschema, Haus, Volumenstrom im Heizkreis, Thermostate/ERR/hydraulischer bzw. thermischer Abgleich .................?????? Zitat von Xiator  Glaskugel habe ich keine, aber Infos kann ich Dir geben wenn Du sagst welche Du brauchst ;-)
Haus KfW55 (würde wahrscheinlich auch als KfW40 durchgehen) Bj. 2018 Thermostate sind in allen Räumen auf max. d.h. alle Heizkreis sind auf Es gibt UG, EG, OG und DG. Jedes Stockwerk hat einen Verteiler. Hydraulischer Abgleich wurde 2018 gemacht. Die Daten der letzten drei Stunden. Hydraulikschema habe ich leider keins. Im Keller ist die Wärmepumpe und nebendran ein Warmwasserspeicher von Citrin. In der Baubeschreibung stand: Luft/ Wasser-Wärmepumpe Stiebel Eltron WPL 15 IS 2 (Split), Kombi- Pufferspeicher 825 Liter mit Frischwasser-Modul
|
| Zeit:
16.01.2025 10:28:29 |
Kann es sein, dass ganz oft Warmwasser gemacht wird? Passiert ja oft bei Kombispeicher. Ansonsten: Welcher Volumenstrom durch die FBH? Mischer vorhanden? Mach mal Bilder von der Anlage, vor allem Pumpengruppe (ohne Dämmschale). Außerdem mal vom Display die erzeugt Wärme, die aufgenommene elektische Energie und die Starts und Laufzeiten. Und mal das Leistungsdiagramm aus der Bedienungsanleitung. Also minimal und Maximalleistung der WP. Zirkulationsleitung?
|
| Zeit:
16.01.2025 12:12:41 |
Zitat von A Min  Kann es sein, dass ganz oft Warmwasser gemacht wird? Passiert ja oft bei Kombispeicher. Ansonsten: Welcher Volumenstrom durch die FBH? Mischer vorhanden? Mach mal Bilder von der Anlage, vor allem Pumpengruppe (ohne Dämmschale). Außerdem mal vom Display die[...] Hier sie Bilder der Anlage: https://ibb.co/SQrdqDD https://ibb.co/2cvWfM0 https://ibb.co/Jv9CjVL https://ibb.co/fr17Rzr https://ibb.co/kXsbT7g https://ibb.co/VV0MR05 https://ibb.co/0njB46g https://ibb.co/XJLqMC7 https://ibb.co/jgQMtSB Volumenstrom durch die FBH ist das was als Durchlauf in den Heizkreisverteilern in diesen Röhrchen angezeigt wird, rightig? Das sind überall ca. 1l/min - auch bei denen die Maximal aufgedreht sind. Was meinst Du mit: „ Außerdem mal vom Display die erzeugt Wärme, die aufgenommene elektische Energie und die Starts und Laufzeiten.“? Das Display direkt an der Wärmepumpe? Kann ich nicht die Werte vom ISG schicken? https://ibb.co/9Z3fCb8
|
| Zeit:
16.01.2025 12:23:29 |
Zitat von A Min  Kann es sein, dass ganz oft Warmwasser gemacht wird? Passiert ja oft bei Kombispeicher. Ansonsten: Welcher Volumenstrom durch die FBH? Mischer vorhanden? Mach mal Bilder von der Anlage, vor allem Pumpengruppe (ohne Dämmschale). Außerdem mal vom Display die[...] Hier sie Bilder der Anlage: Volumenstrom durch die FBH ist das was als Durchlauf in den Heizkreisverteilern in diesen Röhrchen angezeigt wird, rightig? Das sind überall ca. 1l/min - auch bei denen die Maximal aufgedreht sind. Was meinst Du mit: „ Außerdem mal vom Display die erzeugt Wärme, die aufgenommene elektische Energie und die Starts und Laufzeiten.“? Das Display direkt an der Wärmepumpe? Kann ich nicht die Werte vom ISG schicken? |
| Zeit:
16.01.2025 15:55:11 |
Wenn ISG die gefragten Werte bietet, dann reichen auch die. Hauptsache wir bekommen raus, ob oft WW gemacht wird. Bei meinen Eltern habe ich übrigens den Mischer deaktiviert. JAZ von 2,7 auf 3 angehoben. Allerdings altes Haus mit viel mehr Vorlauftemperatur. Steckt unter der Dämmschale bei der Umwälzpumpe noch ein Mischer? Zeigt die Grundfos nicht den Gesamtvolumenstrom an? Thermischer Abgleich gemacht? Wenn alles auf 1l steht, scheint dem nicht so zu sein. Werden überall die Wunschtemperaturen erreicht. Ist das mit der grünen Lampe was von der FRIWA oder eine Zirkulation? Einiges habe ich ja hier schon gelernt, nur erkennen, was da genau verbaut ist, fällt halt schwer. Ist das orange Ding ein Mischer oder ein 3 Wegeventil? Oventrop Regumat, wohlmöglich eine Festwertregelstation? Dass die WP mit minimal 2kW thermisch laufen kann, ist ja schon mal ein gutes Zeichen.
|
| Zeit:
16.01.2025 20:41:41 |
Zitat von A Min  Wenn ISG die gefragten Werte bietet, dann reichen auch die. Hauptsache wir bekommen raus, ob oft WW gemacht wird. Ca. dreimal am Tag Zitat von A Min  Steckt unter der Dämmschale bei der Umwälzpumpe noch ein Mischer? Zitat von A Min  Zeigt die Grundfos nicht den Gesamtvolumenstrom an? Wenn ich richtig sehe, nur die Wattzahl Zitat von A Min  Thermischer Abgleich gemacht? Wenn alles auf 1l steht, scheint dem nicht so zu sein. Werden überall die Wunschtemperaturen erreicht. Ja und ja Zitat von A Min  Ist das mit der grünen Lampe was von der FRIWA oder eine Zirkulation? Ich glaube die Wälzt das Brauchwasser um, damit man nicht warten muss bis heißes Wasser kommt Zitat von A Min  Einiges habe ich ja hier schon gelernt, nur erkennen, was da genau verbaut ist, fällt halt schwer. Ist das orange Ding ein Mischer oder ein 3 Wegeventil? Oventrop Regumat, wohlmöglich eine Festwertregelstation? ChatGPT sagt: "Belimo LR230A: Der Stellantrieb steuert mit hoher Wahrscheinlichkeit den Mischer für den Heizkreis (z. B. den Estrich)." Zitat von A Min  Dass die WP mit minimal 2kW thermisch laufen kann, ist ja schon mal ein gutes Zeichen.
Was heißt das? :-)
|
| Zeit:
17.01.2025 09:58:19 |
Ich habe gestern gegen 18 Uhr probehalber die Steigung in HK1 und 2 von 0,2 auf 0,3 gehoben. Vorher lag HK2 Ist konstant unter HK2 soll. Nach der Änderung pendelte HK2 Ist um HK2 Soll. Natürlich wurde es im Haus wärmer. Die WP lief ununterbrochen bis heute morgen kurz nach 8 Uhr. Aktuelle Einstellungen und Werte der Anlage: INFO -> ANLAGE RAUMTEMPERATUR SOLLTEMPERATUR HK 1 20,4°C SOLLTEMPERATUR HK 2 20,4°C WARMWASSER ISTTEMPERATUR 41,8°C SOLLTEMPERATUR 42,0°C ELEKTRISCHE NACHERWÄRMUNG BIVALENZTEMPERATUR HZG -15,0°C BIVALENZTEMPERATUR WW -15,0°C HEIZUNG AUSSENTEMPERATUR 0,8°C ISTTEMPERATUR HK 1 23,4°C SOLLTEMPERATUR HK 1 26,3°C ISTTEMPERATUR HK 2 25,4°C SOLLTEMPERATUR HK 2 26,3°C VORLAUFISTTEMPERATUR WP 29,9°C VORLAUFISTTEMPERATUR NHZ 30,9°C RÜCKLAUFISTTEMPERATUR 28,8°C FESTWERTSOLLTEMPERATUR Aus PUFFERSOLLTEMPERATUR 26,3°C PUFFERISTTEMPERATUR 23,5°C ALLGEMEIN VERFLÜSSIGERTEMP. 22,4°C DRUCK HEIZKREIS 1,72bar VOLUMENSTROM 0,0l/min LEISTUNG WP 0% LSTG PU PUMPE 0% EINSTELLUNGEN -> HEIZEN -> HEIZKREIS 1 + 2 RAUMSOLLTEMP. KOMFORT 20,4°C RAUMSOLLTEMP. ECO 20,4°C STEIGUNG HEIZKURVE 0,3 EINSTELLUNGEN -> HEIZEN -> GRUNDEINSTELLUNG PUFFERBETRIEB EIN MAXIMALE RÜCKLAUFTEMP. 55°C MAXIMALE VORLAUFTEMP 65°C MISCHERMAXIMALTEMPERATUR 50°C FESTWERTBETRIEB AUS FROSTSCHUTZ 4°C PUMPENZYKLEN EIN LEIST PUP HZG 100% MAX-NHZ-HZG 0 VERZ-NHZ-HZG 60min EINSTELLUNGEN -> WARMWASSER -> WARMWASSERTEMPERATUREN SOLLTEMP. KOMFORT 48°C SOLLTEMPERATUR ECO 42°C EINSTELLUNGEN -> WARMWASSER -> GRUNDEINSTELLUNG WARMWASSERHYSTERESE 5K WW LERNFUNKTION AUS WW-KORREKTUR 0K ANTILEGIONELLENBEHANDLUNG AUS LEIST PUP WW 80% Max Vorlauftemp. WW 65°C WW LEISTUNG SOMMER 7kW WW LEISTUNG WINTER 7kW MAX NHZ WW 3 VERZ NHZ WW 60min EINSTELLUNGEN -> INBETRIEBNAHME -> ALLGEMEIN REGLERDYNAMIK 800 P-ANTEIL 2,0 %/K AUSLEGUNG HZG -12°C VORLAUFANTEIL HEIZKREIS 0% NOTBETRIEB AUS EINSTELLUNGEN -> INBETRIEBNAHME -> WÄRMEPUMPE MIN LAUFZ VERD 300sek STILLSTANDZEIT 60min RESET WÄRMEPUMPE AUS
|
| Zeit:
17.01.2025 10:46:14 |
Hier noch ein paar ausgewählte Werte in diesem Zeitraum: Nach der Anhebung der Steigung und nachdem die Temperatur erreicht wurde ist jetzt wieder das gleiche Verhalten: Die Temp HK2 Ist liegt konstant unter der Temp HK2 Soll.
|
| Zeit:
17.01.2025 10:59:27 |
Ok. Habe gerade nicht so viel Zeit. Belimo Dingsbums scheint ein Antrieb für 3 Wegeventil zu sein. Nachnden Bildern macht auch nur das Sinn, aber man weiß ja nie. In der Pumpengruppe steckt noch ein Mischer. Zirkulation würde ich auf absolutes Minimum begrenzen. Wenn es geht nur morgens mal, für die Katzenwäsche. 10 Minuten sollte dicke reichen. Mehr nur, wenn sich jemand im Haus beschwert, dass Warmwasser so lange braucht. Kann es leider nicht erkennen, eas für eine Grundfos das ist. Drück mal das rechte Knöpfchen. Da kenne ich das so, dass man zwischen Watt und Volumen umschalten kann. Dass trotz voll aufgedrehter Thermostate es in allen Räumen passend warm wird, ist ein seeehr gutes Zeichen. Jetzt würde ich mal den Mischer auf Handbetrieb und voll auf stellen. Dann musst du wahrscheinlich an den Heizkurven was runterstellen, weil es zu warm wird. Aber genau das spart Strom, wenn dadurch nicht das Warmwasser aus dem besch... Kombipuffer gezogen wird. Besser wäre, wenn die WP direkt in die Heizkreise pumpen könnte. Aber das kann man nur machen, wenn Stellmotoren abmontiert werden. Und die Wärmepumpe sollte schön durchlaufen. Evtl. hat der Mischer dafür gesorgt, dass aus dem Puffer nix entnommen wurde, und die WP immer nur ein wenig den Puffer aufgeheizt hat. Alle vorherigen Einstellungen aufschreiben, Auch mal bisherige Verbräuche und dann mit den neuen Werten bei vergleichbaten Außentemperaturen vergleichen. Vielleicht erstmal noch 5 Tage täglich aufschreiben (mit durchschnittlichee Außentemperatur) und dann erst Mischer deaktivieren. ChatGPT hat von Heizung und Wärmepumpe keine Ahnung bzw. genau so viel wie mancher Heizi. 2kW thermisch minimal heißt, dass sie mit mindestens 2kW heizt. Weniger geht nicht bzw. nur durch Ausschalten. Ist wie mit einer Herdplatte. Wenn Wärme erreicht, dass Platte aus bis wieder zu kalt. Nur dass Herdplatten nicht modulieren.
|