| | Zeit:
17.01.2025 12:13:11 |
Wir haben seit einiger Zeit eine Hybridheizung von Remeha. Bestehend aus einer bivalenten Wärmepumpe Remeha Tensio C 10 KW und einer Gasbrennwerttherme Remeha Calenta Ace DS 15. So gut und schön. Der Hersteller schreibt, das die WP Smard grit ready sein soll, kann aber keine Auskunft geben, wie das in der Praxis angeschlossen werden soll, nur die Info, das es funktioniert. Wir haben einen digitalen Zähler mit Gateway ( Smartmeter). Die wichtigste Frage hierbei ist: woher bekommt die WP ihre Info, wann sie bei hoher Netzlast (günstiger Strom) starten muss? Erfolgt der Impuls vom Netzbetreiber über den digitalen Zähler ? Die WP ist auch mit dem Internet verbunden. Erfolgt der Impuls über das WWW? Fragen, die mir und dem Heizungsinstallateur niemand beantworten kann.
|
| Zeit:
17.01.2025 13:13:11 |
da musst schon selber was basteln
Der Netzbetreiber stellt keine Infos über billigen Strom bereit
|
| Zeit:
17.01.2025 13:27:14 |
Zitat von Dr. Bim Bo  woher bekommt die WP ihre Info, wann sie bei hoher Netzlast (günstiger Strom) starten muss?[...] Frag Octopus Energy. Oder andere Anbieter, die Dir einen dynamischen Stromtarif anbieten können.
|
| Zeit:
17.01.2025 13:36:16 |
Es geht hauptsächlich um die Netzauslastung. Wenn diese zu hoch ist, sollte die WP anspringen. Ich habe derzeit auch eine Anfrage an OSTROM (Stromlieferant dynamischer Tarif) laufen. Schaun wir mal, was die dazu sagen/schreiben
|
| Zeit:
17.01.2025 13:56:22 |
Zitat von Dr. Bim Bo  Es geht hauptsächlich um die Netzauslastung. Wenn diese zu hoch ist, sollte die WP anspringen. Ist es nicht anders herum ? Ist die Netz auslastung hoch => abschalten.
|
| Zeit:
17.01.2025 14:26:45 |
Zitat von Dr. Bim Bo  Es geht hauptsächlich um die Netzauslastung. Wenn diese zu hoch ist, sollte die WP anspringen. Ich habe derzeit auch eine Anfrage an OSTROM (Stromlieferant dynamischer Tarif) laufen. Schaun wir mal, was die dazu sagen/schreiben Wie andere schon anmerkten, bei hoher Netzsauslastung soll die WP wohl gesperrt werden. Dazu hat die WP bei dir die potentialfreien SG Ready Kontakte. Mit dem Betriebszustand 1 wird die WP quasi gesperrt. Damit wäre auch die Anforderungen nach 14a erfüllt. Wie dein Netzbetreiber das Dimmsignal bereitstellt, muss du schon ihn fragen. Dieses Signal dann passend der WP mitzuteilen ist jedoch die Aufgabe der WP-Betreibers. Im Grunde kannst du jemand hinstellen, der das abliest und dann die WP ausschaltet ;-) Aktuell gehe ich davon aus, dass die meisten NBs das Signal via einer Steuerbox nach FNN (nicht Smartmeter) bereitstellen werden (vgl was google sagt). Diese hat AFAIK auch die Ausgänge um die potentialfreien Kontakte der WP anzusteuern. Ob und wann ein VNB eine WP wirklich so einbindet, hängt von der lokalen Situation des VNB ab. In den allermeisten Fällen wird der VNB das wohl nicht so bald machen. Es sei denn man will explizit variable Netzentgelte haben. Dies ist aber eher bei BEV und WP ohne PV sinnvoll. Grüße Nika
|
| Zeit:
17.01.2025 14:37:35 |
Habe noch was vergessen... Welche Schnittstellen eine FNN-Box dann tatsächlich hat, hängt davon ab für welchen Hersteller der VNB (eigentlich MSB) sich am Ende entscheidet ( sieh VDE). Vermutlich werden diese verschiedene Varianten anbieten aus denen der Endkunde dann wählen kann. Bei dynamischen Stromtarifen muss die Appliance (WP, Wallbox) entweder das selber unterstützen indem es die entsprechenden Preise aus dem Internet sich holt oder eine passenden API (via Internet) haben, damit diese durch ein (lokales) EMS oder durch octopus (EVU) angesteuert werden kann. Da diese APIs nicht standardisiert sind, muss man immer gucken, ob das EMS bzw. EVU die entsprechende WP unterstützt, falls diese überhaupt eine API hat. Grüße Nika
|
| Zeit:
17.01.2025 18:09:15 |
Falls Du wirklich einen Vertrag mit Börsenstrompreisen hast - es gibt z.B. bei Tibber verschiedene Steuerungen Nur, ob das dann wirklich funktioniert? Hier und sonst wo wird immer geraten die WP möglichst klein auszulegen, die kann man nicht einfach paar Stunden auslassen Da Du eine bivalente Heizung hast - Du müsstest jetzt jeweils den COP ermitteln, dann entscheiden ob es billiger ist mit Gas oder Strom zu heizen Hierfür gibt es m.W. keine fertigen Lösungen Du brauchst irgend eine Heimautomatisierung wie IOBroker, Homeassistant usw
|
| Zeit:
18.01.2025 05:04:42 |
Falls es dem Fragesteller nur darum geht seine Wärmepumpe "netzschonend" zu betreiben, fraglich ob das sinnvoll ist, kann das auch zeitgesteuert erfolgen da nachts immer Strom übrig ist. Siehe www.energy-charts.info www.smard.de Zur Einordnung eine Wärmepumpe, vor allem Hybrid, im Ein- Zweifamilienhaus, hat eine Stromaufnahme die dem eines Heizlüfters entspricht, bei voller Heizleistung! Ergo, sollange der Netzbetreiber nicht aktiv wird einfach laufenlassen.
|
| Zeit:
18.01.2025 05:10:07 |
Falls der Fragesteller aber einfach neugierig ist und wissen will wann und warum den jetzt die Gasheizung oder Wärmepumpe läuft. Dann hilft wie so oft Handbuch lesen. Dort steht vermutlich wie man die Steuerung auf ökonomischen oder ökologischen Betrieb einstellt und kann auch die Parameter Geld pro Einheit Gas oder Strom und evtl auch CO2 einstellen. Die Steuerung sollte die Leistungskurven der Wärmepumpe kennen und dann auf die Gasheizung umschalten.
|