| | | | Zeit:
17.01.2025 12:39:48 |
Ich habe seit November eine Wolf CHA 16 in Betrieb. Sie ist inzwischen gut eingestellt und verbraucht bei 0°C durchschnittlich 1,5kW und läuft komplett durch.
Seit gestern läuft endlich meine 40kWp PV Anlage und heute am 17. Januar produziert sie um 12 Uhr 4kW.
Welche Programme könnte ich jetzt einstellen, um den Ertrag tagsüber besser zu nutzen? Bislang läuft sie auf Permanentbetrieb.
Da ich eine große Werkstatthalle habe, habe ich ein einziges analoges Thermostat. Ich nehme an, wenn ich die Halle tagsüber bisschen wärmer machen will, bräuchte ich einen Thermostat mit Zeitprogrammen oder?
|
| | Zeit:
17.01.2025 13:48:46 |
Eine Wärmepumpe ist keine Verbrenner Heizung. Du musst die Wärme die produziert wird über die Heizkurve an der WP einstellen.
|
| | Zeit:
21.09.2025 13:44:04 |
Ein vernümpftiger Weg ist die Überschüsse in ein elektrischen Speicher zu laden. Wenn dieser selbst im Winter voll ist, kann man darüber nachdenken die Estrichtemperatur um 2-3 Grad anzuheben. Sonstige Eingriffe sollte man lassen und die Wärmepumpe einfach den Wärmebedarf des Hauses selbstständig decken lassen (möglichst ohne Einzelraumregelung).
|
| | Zeit:
21.09.2025 13:53:51 |
Zitat von Peter Hansen  Ich habe seit November eine Wolf CHA 16 in Betrieb. Sie ist inzwischen gut eingestellt und verbraucht bei 0°C durchschnittlich 1,5kW und läuft komplett durch.
Seit gestern läuft endlich meine 40kWp PV Anlage und heute am 17. Januar produziert sie um 12 Uhr 4kW.
Welche[...] Ich habe meinen Batteriespeicher erweitert und nutze so den PV Überschuß. In der Übergangszeit lasse ich die WP nachts durchtuckern und heize den Estrich auf, wobei der PV Überschuß des Vortages genutzt wird. Am morgen schaltet die WP ab. Im Winter wird dann der PV Überschuß immer automatisch genutzt falls vorhanden.
|
| | Zeit:
21.09.2025 18:22:20 |
Kommt drauf an...ich nutze die PV tagsüber nicht für die WP. Ich halte nichts davon, die WP mit thermisch extrem belastender Arbeit wie einer WW-Erhöhung zu quälen (was zudem nur wieder für mehr Verluste im WW-Speicher sorgt). Für die FBH sehe ich auch keinen Sinn, diese "um mehrere K" anzuheben, denn dann ist es im Haus wärmer als ich haben möchte - nicht ohne Grund macht man ja einen thermischen Abgleich und hat eine passende Heizkurve. Wenn es um wenige Zehntel Kelvin geht die man im Estrich einlagert, ist das was anderes...zumindest im gut gedämmten Haus sind aber 1K mehr Raumtemperatur aber schon deutlich wahrnehmbar. Ich würde da auch eher schauen, die Energie in einer Batterie zu lagern und damit die WP konstant und lange mit niedriger Leistung zu fahren statt unnötig Haus oder WW zu überheizen, Reststrom dann halt einspeisen und die ESV mitnehmen.
|
| | Zeit:
22.09.2025 04:52:42 |
Zitat von Technikbegeisteter  Kommt drauf an...ich nutze die PV tagsüber nicht für die WP. Ich halte nichts davon, die WP mit thermisch extrem belastender Arbeit wie einer WW-Erhöhung zu quälen (was zudem nur wieder für mehr Verluste im WW-Speicher sorgt).
Für die FBH sehe ich auch keinen Sinn, diese "um mehrere K"[...] Er hat zum einen eine Werkstatthalle und von WW überhitzen war noch keine Rede…
|
| | Zeit:
22.09.2025 04:54:46 |
Zitat von Seeigel  Ein vernümpftiger Weg ist die Überschüsse in ein elektrischen Speicher zu laden. Wenn dieser selbst im Winter voll ist, kann man darüber nachdenken die Estrichtemperatur um 2-3 Grad anzuheben. [...] 2-3 grad kann man vielleicht bei Heizkörpern machen. Bei fbh ist meist unter 1 grad Schluss. Zudem gibt es in der Werkstatt Arbeitszeiten, die nicht an pv Überschuss gebunden sein werden.
|
| | Zeit:
22.09.2025 04:59:06 |
Zitat von Nobert_Dutz  Zitat von Peter Hansen  [...] Ich habe meinen Batteriespeicher erweitert und nutze so den PV Überschuß. In der Übergangszeit lasse ich die WP nachts durchtuckern und heize den Estrich auf, wobei der PV Überschuß des Vortages genutzt wird. Am morgen schaltet die WP ab. Im Winter wird dann der PV[...] Die fbh reagiert zu träge dafür. 2-4 std Verzögerung. Willst du dafür deine Arbeitszeit anpassen?? Mit Speicher für Strom bist du schon gut aufgestellt. Für deine Anwendung bietet sich kaum was an. Um eine mögliche nachtabsenkung aufzuholen müsstest du ab 3-4 Uhr nachheizen. Bis 10 Uhr ist aber die kältesenke, sprich die kälteste Zeit des Tages. Das frisst wieder Effizienz.
|
| | Zeit:
22.09.2025 07:25:55 |
Zitat von SebDob  Zitat von Nobert_Dutz  [...] Die fbh reagiert zu träge dafür. 2-4 std Verzögerung. Willst du dafür deine Arbeitszeit anpassen?? Mit Speicher für Strom bist du schon gut aufgestellt. Für deine Anwendung bietet sich kaum was an. Um eine mögliche nachtabsenkung aufzuholen müsstest du ab 3-4 Uhr[...] Bei mir passen die 2-4 h Verzögerung gut. Ich hab immer konstant 22 Grad im Haus. Ich gleiche wohl ziemlich exakt die Verluste aus, welche in der kühlen Nacht auftreten.
|
| | Zeit:
22.09.2025 09:05:52 |
Zitat von Nobert_Dutz  Zitat von SebDob  [...] Bei mir passen die 2-4 h Verzögerung gut. Ich hab immer konstant 22 Grad im Haus. Ich gleiche wohl ziemlich exakt die Verluste aus, welche in der kühlen Nacht auftreten. Das hast du falsch verstanden. Wenn du tagsüber mit PV überhitzen willst, hast du die Wirkung 2-4 Std später. PV ab 9?? Dann gegen 12-13 Uhr WÄRMER als deine normalen 22 Grad. Senkst du die Nacht ab, willst aber ab 6 Uhr wieder 22 Grad haben, so muss die WP ab 3 Uhr stärker ran. Da wo es besonders kalt draussen ist. Zudem moduliert deine WP ja, daher auch die "gleichmässigen" 22 Grad.
|
| | Zeit:
22.09.2025 09:12:09 |
Viel mehr als um 10-11Uhr bis 15-16Uhr die Vorlauftemperatur um +-1°C anzuheben wird nicht sinnvoll sein. Da wird aber schon eine gute Menge Energie gespeichert.
|
| | Zeit:
22.09.2025 11:04:03 |
Zitat von SebDob  Zitat von Nobert_Dutz  [...] Das hast du falsch verstanden. Wenn du tagsüber mit PV überhitzen willst, hast du die Wirkung 2-4 Std später. PV ab 9?? Dann gegen 12-13 Uhr WÄRMER als deine normalen 22 Grad. Senkst du die Nacht ab, willst aber ab 6 Uhr wieder 22 Grad haben, so muss die WP ab 3[...] Du hast da etwas nicht verstanden: Ich hatte geschrieben: "wobei der PV Überschuß des Vortages ..." Ich nutze in der Nacht den PV Überschuß des Vortages, um in der kühlen Nacht die Verluste auszugleichen. Und das funktioniert in der Übergangszeit erstaunlich gut.
|
| | Zeit:
22.09.2025 19:59:19 |
Was für Verluste? Du musst heizen um die Hütte warm zu halten. Wenn du mehr pv nutzen willst, falls das möglich ist, musst du mit anderen Mitteln tricksen. Reicht dein Strom bei der jetzigen Betriebsweise, super. Reicht der Strom inkl. Akku auch im kernwinter?
|