| Verfasser: David755 | Zeit:
30.01.2025 23:32:28 |
Hallo, kurze Frage: wie stark unterscheiden sich bei euch due Lufteintritttemperatur und die Außentemperatur? Je nachdem, wo die Wärmepumpe steht, kann es ja ungünstig sein und die Lufteintritttemperatur niedriger sein. Bei uns ist sie etwa 1 bis 3 Grad niedriger. Je kälter, desto größer die Differenz. Aber nicht mehr als drei Grad. Ist das bei euch auch in etwa so? Ich frage nach, weil ein Buderus Vertreter angab, dass diese Differenz ein Grund für schwache Leistung der Wärmepumpe sei und der Aufstellort die Ursache für unsere Probleme ist. Klar. Schuld liegt beim Kunden. Ich bin da skeptisch. Viele Grüße
|
| Zeit:
31.01.2025 06:11:04 |
Bitte nicht für jede Frage ohne Details über die Anlage einen eigenen Thread machen.
|
| Zeit:
31.01.2025 07:29:02 |
Hier gibts einen ähnlichen Fall beim baugleichen Modell von Bosch: Link1Link2Bei mehr als drei Grad Differenz läuft die Anlage in eine Störung, und schaltet im Wiederholungsfall einfach ab. Dann wirds dem Kunden eben kalt. Wenn dann die Außeneinheit einfriert, verkauft man ihm gerne eine neue.
|
| Zeit:
31.01.2025 07:32:11 |
Unter der Annahme korrekt arbeitender Temperatursensoren darf es keinen Unterschied im Messwert von Luft- und Lufteintrittstemperatur geben! Ist die Lufteintrittstemperatur niedriger, besteht eine Rezirkulation kalter Abluft zur Ansaugseite aufgrund ungünstiger Aufstellung. Das mindert die Effizienz. Aber bitte nochmal mit einem separaten Thermometer nachmessen! Gruß Karl
|
| Zeit:
31.01.2025 09:31:33 |
Also bei mir ist Lufteinlass 4 - 5°C kälter als Außentemperatur. Liegt aber daran, dass der AT Fühler zu warm anzeigt. Lufteinlass entpricht exakt der AT, mit anderen Thermometern gerechnet. Und so sollte das auch sein, ansonsten ist der Luftfluss zur WP nicht optimal. Heißt es nicht ca. 2-2,5% geringere Effizienz je K Vorlauf?! Und du hebst dadurch bis zu 3K mehr an also 6-7% geringere Effizienz kann dadurch auf jeden Fall erklärt werden...
|
Verfasser: David755 | Zeit:
04.02.2025 21:34:32 |
Zitat von ajokr  Hier gibts einen ähnlichen Fall beim baugleichen Modell von Bosch: Link1Link2Bei mehr als[...] Danke für die Rückmeldung. Fehlermeldungen habe ich bislang vom Gerät nie erhalten. Woran die kleine Differenz in der Temperatur liegt, weiß ich nicht. Evtl ist der Aufstellort nicht ganz ideal. Aber eine Alternative habe ich leider nicht. Wo sitzen die beiden Fühler für lufteintritttemperatur und Außentemperatur bei der Wärmepumpe?
|
| Zeit:
04.02.2025 21:39:24 |
Bei der Lambda bei mir schon 2°C. Meine Vermutung ist, dass der Sensor für den Lufteintritt schon die leicht durch den Verdampfer abgekühlte Luft misst. Kann das sein? Der AT Sensor ist auf der gleichen Seite vom Haus in 2,5m Höhe, Nordseite. Die Lambda bläst vom Haus weg und hat mehr Abstand zur Wand als vorgegeben (ich glaube 40cm), so dass ich nicht an einen Luftkurzschluss denke
|
| Zeit:
04.02.2025 21:58:10 |
der EQ Eintrittfühler sitzt vor dem Verdampfer. Da die Lambda die Luft drückt und andere WPs saugen sitzt er da auf der anderen Seite. Abweichungen sind durch die Luftbewegungen ganz normal. Er wird für die Abtauermittlung in Verbindung der Lz und der Verdampfungstemperatur herangezogen. Bei der Lambda kann man in auch gleizeitig als AT Fühler einsetzen. Gutefrage
|
Verfasser: David755 | Zeit:
04.02.2025 22:00:56 |
Möglich ist es, dass der Fühler das misst. Ich versuche morgen mal zu schauen, wo die Fühler bei der Buderus Außeneinheit sitzen. Eingefroren ist bei meiner Pumpe nichts, sie läuft auch grundsätzlich. Sie taut auch regelmäßig ab Zumindest, wenn Heizungswasser produziert wird. Bei warmwasseraufbereitung enteist sie manchmal über Stunden hinweg nicht. Richtig warm kriegen wir es auch nicht konstant. Stelle ich Vorlauf höher, auf ca 35 bus 40 Grad, sinkt Temperatur im Speicher auf Anfang/Mitte 20 Grad. Stelle ich dann Vorlauf niedrig ein, auf etwa 20 bis 25 Grad, steigt Temperatur auf knapp 32 Grad. Richtig aufheizen kann ich unseren blöden Pufferspeicher nicht. Schon alles versucht. Heizkurve angepasst...usw. Das alles passiert auch bei Temperaturen um ca 5 - 7 Grad plus. Einfrieren sollte da nichts. Irgendwo scheint es bei uns Probleme zu geben. Bislang leider keine Lösung gefunden. Deswegen wollte ich mal nach den Temperaturen gefragt haben.
|
| Zeit:
04.02.2025 22:05:56 |
Danke @gutefrage! Was mich nur nach wie vor stört: Lambda wirbt doch mit dem 3K Prozess. Das müsste die Differenz EqIn zu Verdampfer VD sein. Diese ist bei mir zumindest seitdem ich darauf achte, also ca 6 Wochen, praktisch immer über 3K. Wenn EqIn niedriger als die reale AT und damit die Ansaugtemperatur ausfällt, dann ist die Lambda doch noch weiter von diesem ominösen 3K Prozess weg?
|
| Zeit:
04.02.2025 22:11:47 |
Gerade bei einer freistehenden WP im Garten kann durchaus die Lufteinlass-T etwas niedriger sein als an der Hauswand in 2..3m Höhe, wo der AT-Fühler befestigt ist. Meine aroTherm steht 90° zur Hauswand - bei windigem Wetter stimmen beide Fühler überein, bei Windstille misst der Lufteinlassfühler durchaus bis knapp 2K weniger als der AT-Fühler, insbesondere morgens bei klarem Himmel. Beim Ansaugen mischt sich halt einfach ein gehöriger Anteil bodennaher, kälterer Luftschichten mit in die Gesamtluftmenge ein, die der AT-Fühler nicht "sieht".
|
| Zeit:
04.02.2025 22:28:25 |
Hallo Green World, in der Regel ist es so. Wenn sie anfängt zu laufen fängt sie mit 3 K an. Verdampfer sauber Drehzahl Ventilator usw. Freier Luftaustritt usw. Gutefrage
|
| Zeit:
04.02.2025 22:47:03 |
Deren Patent Schrift war schwer zu lesen, ich verstehe die aber so, dass die meiste Zeit die Differenz bei unter 3K liegen soll?
|
| Zeit:
04.02.2025 22:54:55 |
Der AT Fühler dient der Regelung der im Haus benötigten VLT und ist daher so angebracht, dass die Messung durch Umwelteinflüsse (z.B. direkte Sonne) nicht so stark schwankt. Für die Funktion der WP ist die Temperatur der Luftmassen wichtig die aus einem großen Bereich außerhalb des Hauses durch den Verdampfer strömen. Daher hat sie auch einen eigenen Sensor dafür. Warum soll die Differenz zwischen den beiden Temperatursensoren ein Problem für den Betrieb der WP darstellen?
|
| Zeit:
05.02.2025 07:08:03 |
Zitat von GreenWorld  Deren Patent Schrift war schwer zu lesen, ich verstehe die aber so, dass die meiste Zeit die Differenz bei unter 3K liegen soll? Wo kann man die denn finden? Würde mich mal interessieren.
|
| Zeit:
05.02.2025 07:55:14 |
war hier schon verlinkt. Geht aber hauptsächlich um die EXv Regelung. Gutefrage
|
| Zeit:
05.02.2025 07:58:32 |
Zitat von David755  Irgendwo scheint es bei uns Probleme zu geben. Bislang leider keine Lösung gefunden. Deswegen wollte ich mal nach den Temperaturen gefragt haben. Dann stell doch bitte deine Anlage und dein Haus in einem eignen Thread vor. Irgendwelche Details fragen bringt nix, aber vielleicht kann ja jemand hier helfen wenn die Gesamtsituation klarer wird
|
Verfasser: David755 | Zeit:
05.02.2025 21:01:22 |
|