Hallo
Haustechnik Forum,
wir haben ein EFH mit 100 m² gekauft und es komplett entkernt. Geblieben ist nur das Dach, was vor 6 Jahren neu gedeckt wurde sowie die alte 60 mm EPS Fassadendämmung.
Als energetische Maßnahmen wurde folg. durchgeführt:
- 300 mm Steico flex
Holzfaser Untersparrendämmung
- Neue 3-fach verglaste
FensterJetzt haben wir ein
Angebot für die Heizung, WP und WW-Bereitung bekommen. Die FBH besteht aus 60m² EG mit
Estrich und 40m² DG in Trockenbauweise.
Was meint Ihr dazu? Ist das im großen und ganzen ok, oder gibt es irgendwo überteuerte Positionen?
Position Menge Einh. Bezeichnung E-Preis G-Preis
WÄRMEERZEUGER UND ZUBEHÖR
1.001 1,00 Stück Wärmepumpenanlage, bestehend aus:
ALPHA INNOTEC/NOVELAN
Luft/
Wasser Wärmepumpe
Hybrox 5 kW
Hydraulikmodul HV 6H
Elektrisches Verbindungsset
WandkonsoleWKS
Vollverblendung Bodenkonsole
Wanddurchführung
Trennpufferspeicher WTPSK 101
Warmwasserspeicher WWS202
Überströmventil Dual 3/4"
Taupumnktwächter TW1
Magnetit/
SchlammabscheiderAusdehnungsgefäß
Spülen/Entlüften/Abdrücken der Gesamtanlage
Befüllen mit enthärtetem Wasser nach VDI
komplettes Verbrauchsmaterial
Als Übergabestellen an die Installationsfirma wird zur
Verfügung gestellt:
Kaltwasser: Sicherheitgruppe DN 20
Warmwasser: Freistromventil DN 20
liefern und montieren
Kernbohrung bauseits 16.800,00 16.800,00
Übertrag: 16.800,00
1.003 1,00 Inbetriebnahme WP 540,00 540,00
1.004 1,00 Stück Inbetriebnahme 5Jahresgarantie
Internetanbindung per Kabel (bauseits)erforderlich 1.092,00 optional
1.005 1,00 Stück Purotap micro mit
Wandhalterung + Füllschlauch zum Nachfüllen mit
enthärtetem Wasser
liefern und montieren 255,45 255,45
1.006 1,00 Stück desaliQ:MA Beutelharz 2x6 l im
luftdichten Eimer
zum Befüllen der Anlage mit enthärtetem Wasser nach
VDI 218,00 218,00
1.008 1,00 Stück elektrische Verdrahtung der internen Baugruppen
durch KD Monteur 456,00 456,00
1.009 1,00 Stück Energetische Erfassung:
-
Heizlastberechnung-Ermittlung hydraulischer
Abgleich-Hydraulischen Abgleich durchführen
-Erstellen Anlagendokumentation 324,00 324,00
WÄRMEERZEUGER UND ZUBEHÖR 18.593,45
WÄRMEVERTEILUNG
2.001 16,00 m Heizungs-Rohr DN 25, Formstücke,
Isolierung 21,00 336,00
Übertrag: 18.929,45
2.002 1,00 Stück Optiline Comfort FB-
Verteilerstationen
HX 63 6 Hkr., Tiefe 110-150mm 360,00 360,00
2.003 1,00 Stück Optiline Comfort FB-Verteilerstationen
HX 63 10 Hkr., Tiefe 110-150mm 501,00 501,00
2.004 2,00 Stück Optiline Anschlussgarnitur
e-class AG 1'' LV 60,42 120,84
2.005 2,00 Stück Optiline 6-Kanal Klemmleiste für 230V AC
ohne
Pumpenlogik/-Schutz 48,00 96,00
Übertrag: 20.007,29
2.006 6,00 Stück Raumregler bauseits 0,00 0,00 -> kaufen wir selbst
2.007 17,00 Stück Stellantrieb bauseits 0,00 0,00 -> kaufen wir selbst
2.008 62,00 m² TECEfloor Tackerplatte Flat 2mm starke Hohlkammerplatte ohne Dämmung EG 4,06 251,72
2.009 114,00 m Randdämmstreifen 8x160mm Rolle a 25 m selbstklebend EG und OG 1,50 171,00
2.010 650,00 m FBH-Rohr 17x2 EG 0,82 533,00
2.011 42,00 m² TECEfloor Trockenbauplatte TP30/10
Abmessungen: L: 1150mmxB:750mmxH:30mm
OG 9,15 384,30
2.012 252,00 Stück TECEfloor Wärmeleitblech, verzinktes
Stahlblech
OG 2,66 670,32
2.013 420,00 m TECE Flächenheizungsrohr 16x2Mehrschichtverbundrohr
OG 0,85 357,00
2.014 32,00 Stück Klemmverschraubung 3/4"Eurokonus
für Rohr 17x2 /16x2mm 3,08 98,56
2.015 1.800,00 Stück Tackernadel 17mm 0,05 90,00
2.016 40,00 Stück Schutzrohr geschlitzt .Durchmesser 20 mm L=400mm 2,24 89,60
2.017 32,00 Stück Rohrfuehrungsbogen 16/17 x 2mm
90 Grad 3,51 112,32
2.018
1 psl. Klein-und Verbrauchsmaterial, wie gebundene Schüttung,
Bauschaum,etc. 100,00 100,00
2.019 46,00 Std Montage FBH und Zubehör nach Aufwand, jedoch geschätzt
Elektrische Verdrahtung durch Fachelektriker bauseits 59,00 2.714,00
2.020 1,00 Insgemeinkosten für Anfahrten, Maschinennutzung,
Betreuung durch OM oder Meister 600,00 600,00
2.021
Entsorgung Nachtspeicheröfen 180,00 180,00
WÄRMEERZEUGER UND ZUBEHÖR 18.593,45
WÄRMEVERTEILUNG 7.765,66
Netto-Summe € 26.359,11
19,00 % USt. € 5.008,23
Gesamt-Betrag € 31.367,34