| | Zeit:
15.02.2025 12:49:22 |
Hallo zusammen,
da es in meinem Technikraum eng zu geht würde ich die Kühlfunktion für den Fußboden gern ohne zusätzlichen (Kälte)Puffer nutzen.
Der Hersteller ist nicht Hilfreich und verweist auf die Notwendigkeit wegen "Takten" "Mindestdurchfluss" "Laufzeit" etc...
Darauf, dass auf 3 Etagen ca. 300m2 Heiz(Kühl)Kreisfläche zur Verfügung stehen, geht er nicht ein.
Wie ist eure Erfahrungen bezüglich eines direktem Kühl-Kreises?
|
| Zeit:
15.02.2025 13:16:55 |
Zum Kühlen braucht man oft nur sehr wenig Leistung. Viel weniger als 18°C VLT ist wegen der Taupunktunterschreitung einfach nicht drin. Dafür ist die WP (auch wenn sie fürs Heizen perfekt dimensioniert wird) meist zu groß. Ein paar Ein/Aus-Zyklen lassen sich dann nicht vermeiden. Ein Puffer mit vielleicht 100 oder 200 Litern wird daran nur wenig ändern. Es geht bei der Pufferdiskussion vermutlich nicht um das Kühlen, sondern um die Hydraulik der WP-Anlage zum Heizen und Kühlen im Allgemeinen.
|
| Zeit:
15.02.2025 13:19:09 |
Ist das Haus wirklich so schlecht das eine so große WP Sinn macht?
Statt dem Aufwand bei der Kühlung Pack sie lieber eine Split Klima n wine zentrale Stelle
|
| Zeit:
15.02.2025 13:43:45 |
Ich habe seit ca. 3 Wochen die ALM 2-8, auch ganz bewusst ohne jeglichem Puffer. Bei der iDM ist es tatsächlich so, dass man zum Kühlen offenbar einen Kältespeicher braucht, aber nicht unbedingt einen für den Heizbetrieb. Zusätzlich muss die WP Steuerung den Taupunkt in den Räumen kennen. Eine möglichkeit dazu ist, den orginal iDM Taupunktsensor zu benutzen. Ich habe vor einfach die Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur über Modbus an die WP zu melden. Die Sensoren und Daten habe ich sowieso schon in Homeassitant. Im Sommer möchte ich dann auch den Kühlbetrieb, zumindest Testweise, ausprobieren. Ich habe vor dazu einfach in der Steuerung einzustellen, dass ein Kältepuffer vorhanden ist. Bei der WP waren mehr Temperaturfühler dabei als ich bisher benötigt habe, daher werde ich davon einfach einen als Rohranlegefühler an das Rücklaufrohr klemmen, und diesen Fühler dann an die Klemme für die Kältepuffertemperatur anschließen. Damit sollte die WP eigentlich alles haben, was sie fürs Kühlen braucht. Wenn die Estrichmasse als Puffer nicht ausreicht, dann rettet das der 100l Kältepuffer auch nicht mehr. Falls das schon jemand mal versucht hat oder auch vor hat freue ich mich über Feedback.
|
| Zeit:
15.02.2025 17:17:49 |
Viele Dank schon mal für eure Rückmeldungen. Nennenswert Kälte geht wohl wirklich nicht in den kleinen Puffer. Raumregler und Fühler hab ich über KNX das kann ich alles auf Modbus umsetzen sofern nötig. Auch der Feuchtefühler am Rohr ist kein Hindernis. Da ich die Variante mit Puffer hab, muss ich das kalte Wasser dort fern halten :-D Aber vorlaufseitig lässt sich der Puffer einfach abschiebern . Und am Rücklauf täte es ein 3-Wege Ventil damit das Wasser den direkte Weg zur WP nimmt... Im Heizbetrieb bin ich mit dem Gerät übrigens sehr zufrieden. Steuerung ist sehr gut, Gerät Moduliert grad genau auf den Soll-Vorlauf der Heizkurve. Zudem eine geniale PV Überschuß- Regelung.
|
| Zeit:
15.02.2025 18:22:53 |
wo würde ich mir das vorstellen, das Ventil im Vorlauf zum Puffer wäre im Sommer dann manuell zu schließen. Der Rücklauf wird über das Motorventil, beim Kühlbetrieb nicht über den Puffer sondern direkt vom Heizkreis zur WP gefahren.. Diese Ventil wäre dann die einzige Baumaßnahme für die Befähigung zum Kühlbetrieb. Hier ist die "unverbindliche" Empfehlung von IDM, mit dem Kältespeicher als hydraulische Weiche |
| Zeit:
16.02.2025 00:05:35 |
Das Problem ist also der Kombispeicher. Hier ist es üblich einen zweiten Kreislauf mit separatem Puffer und zusätzlichen Umschaltventilen zu bauen.
Die Stichanbindung zum Warmwasserspeicher beim Kühlen einfach abzudrehen könnte ggf. Probleme bereiten. Zumindest müsste wohl auch der Mischer deaktiviert werden, damit der gesamte Volumenstrom der WP auch sicher in die Heizkreise geht.
|
| Zeit:
16.02.2025 07:35:13 |
Wenn das noch nicht gebaut ist, kannst du sie vermutlich zu große Wärmepumpe und den schlechten Kombi Speicher noch umplanen?
|
| Zeit:
16.02.2025 10:30:51 |
Zitat von godek  kannst du sie vermutlich zu große Wärmepumpe und den schlechten Kombi Speicher noch umplanen? Auch diese Anlage lässt sich gut Betreiben (JAZ 4,5) Bedarf aber etwas mehr Hirnschmalz ;-) Mit Nachtabschaltung, flacher Heizkurve, sowie bewusstem Umgang mit WW funktioniert das sehr gut. Der (Parallel) Puffer wird im Heizbetrieb eh nicht durchströmt, da der Mischer i.d.R. voll offen ist und alles mit (meist 27°C) direkt in die Heizkreise geht.
|