Zitat von
cmuesei 
Naja, die Meinungen sind halt verschieden!
Wir habe eine 5kwp auf dem Dach, welche ca. 5000kWh/a erzeugt, davon speisen wir knapp 2TkWh ein, der Rest geht ins Haus.
Kein EVU ist wirklich an eingespeistem Strom interessiert, die Probleme sind jedem bekannt.
Unser Stab hat mich[...]
Lohnt sichs?
März bis Oktober macht vielleicht 2000kWh, die du von der PV fürs WW nutzt.
Strompreis 30ct/kWh (ich hab noch 26ct/kWh)
Einspeisevergütung 8ct/kWh
WP-
COP für WW im Schnitt mit 3.0 angenommen (dürfte Mrz-Okt aber besser sein, v.a. im Sommer bei 20°C++)
Verbrauch über WP: 667kWh/a bzw. 83kWh/Monat oder 200€/a bzw. 25€/Monat (100% Netzbezug)
Verbrauch über Heizstab aus PV: 2000kWh/a oder 160€/a bzw. 20€/Monat (entgangene Einspeisevergütung)
Aber spasseshalber mal in meine PV-Statistik (SO-Ausrichtung) eingefüllt. Annahmen:
- 5kWp
- 500W "Grundlast", die zuerst gedeckt werden müssen
- WW über Wärmepumpe von 13-15 Uhr
- Verdichterleistung bei 2500W begrenzt
- nur für 6 Monate (15.4.-15.10.), weil da meine Grenze für Lastprofile liegt
Ergebnis:
216kWh des WP-Stroms aus PV in nur 6 Monaten.
Dann kostet der Strom für die WP effektiv nur noch 152€ für deine 8 Monate (Mrz-Okt).
In den zusätzlichen 2 Monaten kommt aber auch noch ein wenig von der PV. Also nochmal besser.
WW-Bereitung auf 2kW Verdichterleistung begrenzt sinds 265kWh aus PV und 141€.
Bei weniger als 500W Grundlast auch nochmal besser.
WW-Bereitung nur auf 10-12 Uhr verschoben (2,5kW, 500W Grundlast) wären bei meiner SO-Ausrichtung deutlich besser: 361kWh aus PV und 121€. Aber da wird ja evtl. gekocht, und ich wollte bewusst nicht den optimalen Zeitpunkt.
Alles ohne irgendwelche Sperenzchen. Alles günstiger als der Betrieb des Heizstabs.
Von den Anschaffungskosten und DIY-Aufwand ganz zu schweigen.
Irgendwelche Optimierungen mit der Wettervorhersage könntest auch noch machen. Dann hat die WP noch mehr Einsparung.
Ich seh da keine Ersparnis geschweige denn Amortisation. Und ich hab ja eigentlich schon ungünstige Zahlen für die WP angenommen.
Einziger Aspekt sind max. 200 zusätzliche Starts der WP pro Jahr und vielleicht 350 zusätzliche Betriebsstunden pro Jahr. Aber das scheint mir kaum relevant.