Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Novelan LAD9 im Neubau optimieren
Verfasser:
Rastelli
Zeit: 06.03.2025 21:59:12
0
3828015
Das ist der einzige Weg zu erkennen, wie es der WP geht.

Verfasser:
Minecrawler1990
Zeit: 11.03.2025 18:37:53
0
3829472
Zitat von Rastelli Beitrag anzeigen
Das ist der einzige Weg zu erkennen, wie es der WP geht.


Hallo,

sorry, hat etwas gedauert.
Hier der Link zu einer aktuellen Datei.

Raumthermostate werden am Wochenende gewechselt:

https://drive.google.com/drive/folders/17yEhnh1S2LieqmaB-_YqyfROKfixhsKd?usp=drive_link

Verfasser:
Minecrawler1990
Zeit: 23.11.2025 17:16:41
0
3901227
Hallo zusammen,

ich möchte gerne das Thema der Optimierung unserer Wärmepumpe nochmal aufgreifen da es im Frühjahr leider zu schnell warm wurde.

Hier die aktuellen Einstellungen unserer Wärmepumpe:

Inbetriebnahme WP

23.11.2025 17:9
Seriennummer 1 270926-516
KD-Index 1 e
Seriennummer 2 270926-516
KD-Index 2 c
MAC 00-09-82-1e-e4-5e

IP 192.168.1.101
Subntzmsk. 255.255.255.0
Broadcast 192.168.1.255
Gateway 192.168.1.1

Anlagenstatus:
Wärmepumpen Typ LD9
Softwarestand V2.88.3
Revision 9717
Bedienteil 1001
Bivalenz Stufe 1
Betriebszustand ----

System Einstellung:
EVU-Sperre ohne ZWE
Raumstation Nein
Einbindung Trennsp
Mischkreis 1 Entlade
Mischkreis 2 Nein
Mischkreis 3 Nein
ZWE1 Art Heizstab
ZWE1 Fkt Hz u. Ww
ZWE1 Leistung 6.0 kW
ZWE2 Art Nein
ZWE2 Fkt Nein
ZWE3 Art Nein
ZWE3 Fkt Nein
Störung ohne ZWE
Warmwasser1 Fuehler
Warmwasser2 ZIP
Warmwasser3 mit ZUP
Warmwasser4 Sollwert
Warmwasser5 ohne HUP
WW+WP max 0.0 h
Pumpenoptim. Nein
Zugang KD
ÜberwachungVD Ein
Regelung HK AT-Abh.
Regelung MK1 AT-Abh.
Regelung MK2 AT-Abh.
Regelung MK3 AT-Abh.
Ausheizen m. Misch
Elektr. Anode Nein
Heizgrenze Ja
Parallelbetrieb Nein
Fernwartung Ja
Pumpenoptim. Zeit 180 min
Effizienzpumpe Ja
Wärmemenge Kältekr.
Solarregelung Tempdiff.
Meldung TDI Nein
Multispeicher Nein
Freig. ZWE 60 min
Warmw. Nachheizung Nein
Warmw. Nachh. max 5.0 h
Smart Grid Nein
Regelung MK1 schnell
Regelung MK2 schnell
Regelung MK3 schnell

Temperaturen :
Temperaturen:
Rückl.-Begr. 40.0°C
Hysterese HR 2.0 K
TR Erh max 7.0 K
Freig. ZWE -2.0°C
T-Luftabt. 7.0°C
TDI-Solltemp 65.0°C
Hysterese WW 6.0 K
TAussen max 40.0°C
TAussen min -20.0°C
T-LABT-Ende 6.0°C
Absenk. bis -20.0°C
Vorlauf max. 68.0°C
T-Diff. Ein 4.0 K
T-Diff. Aus 2.0 K
T-Diff. Speicher max 70.0°C
TEE Heizung 2.0 K
TEE Warmw. 5.0 K
min. AT VL max. -7.0°C
Vorlauf EG 60.0°C
Max.Warmwassertemp. 55.0°C
Min. Rückl.Solltemp. 15.0°C
Minimaler Vorlauf MK 1 20.0°C
Maximaler Vorlauf MK 1 45.0°C
Nachtabsenkung HK 0.0°C
Nachtabsenkung MK1 0.0°C

Heizgrenze:
Heizgrenze 15.0°C

Effizienzpumpe:
Effizienzp. Nom. 8.00 V
Effizienzp. Min. 3.00 V
Effizienzpumpe Ja
Wärmemenge Kältekr.

Prioritäten :
Warmwasser 1
Heizung 2

Anlagenkonfiguration :
Heizung 1
Warmwasser 1
Schwimmbad 0

Heizkurven Heizung 29.0C 23.0C 0.0K
Heizkurven Mischkreis 1 35.0C 22.0C 0.0K

Informationen Betriebsstunden:
Betriebstund. VD1 4638h
Impulse Verdichter 1 12609
Laufzeit Ø VD1 00:22
Betriebstunden ZWE1 0h
Betriebstunden WP 4638h
Betriebstunden Heiz. 2605h
Betriebstunden WW 2031h


Informationen Temperaturen:
Vorlauf 34.3°C
Rücklauf 29.7°C
Rückl.-Soll 30.1°C
Rückl.-Extern 31.6°C
Heissgas 45.6°C
Außentemperatur -3.3°C
Mitteltemperatur -4.9°C
Warmwasser-Ist 40.5°C
Warmwasser-Soll 45.0°C
Wärmequelle-Ein -2.2°C
Mischkreis1-Vorlauf 32.6°C
Mischkreis1 VL-Soll 33.6°C
Solarkollektor 5.0°C
Solarspeicher 150.0°C
Externe Energ.Quelle 5.0°C
Vorlauf max. 68.0°C
Ansaug VD 15.8°C
Ansaug-Verdamp 4.2°C
VD-Heizung 61.5°C
Überhitzung 17.9 K
Überhitzung Soll 7.0 K


Ja = Ja

Abschaltungen:
23.11.25 17:06 keine Anf.
23.11.25 15:38 keine Anf.
23.11.25 12:52 keine Anf.
23.11.25 10:00 keine Anf.
23.11.25 07:25 keine Anf.


Kalibrierung :
NTC1 0.0
NTC2 0.0
NTC3 0.0
NTC4 0.0
NTC5 0.0
NTC6 0.0
NTC7 0.0
NTC8 0.0


Und hier der Link zu den Exportdaten von der Wärmepumpe:
https://drive.google.com/drive/folders/1e7BLENNde7wV5AryL5IGHUsz_aOSg76G?usp=sharing


Die Stellmotore der ERR sind nun alle getauscht und machen keine Probleme mehr das es hin- u. wieder plötzlich die Sicherung wirft.

Mit den aktuell eingestellten Temperaturen vom Vorlauf der Heizung mit 30 und 23 Grad wird es im Bad gerade so warm das es mit voll augedrehtem ERR warm genug ist.

Wo kann ich die Wärmepumpe noch optimieren?

Im EG haben wir nach wie vor alle ERR komplett ausgedreht da wir hier mit unserem Holzofen heizen.

Vielen Dank für eure Hilfe!

Gruß Daniel

Verfasser:
Minecrawler1990
Zeit: 27.11.2025 06:23:24
0
3902832
Guten Morgen,

kann mir hier jemand weiterhelfen?

Vielen Dank!

Gruß Daniel

Verfasser:
leoguiders
Zeit: 27.11.2025 15:43:07
0
3903033
Hallo Daniel,

willst du die ERR nicht rausschmeißen?
Deine LAD9 hat recht kurze Laufzeiten... die extremen Einstellungen der Effizienzpumpe hattest du ja schon ausprobiert... mit 8V in den MFS ist trotzdem ziemlich viel, vielleicht stellst du hier mal in 0.25V Schritten wöchentlich runter und beobachtest die Laufzeiten.

LG
leo

Verfasser:
Minecrawler1990
Zeit: 28.11.2025 06:11:55
0
3903230
Hallo Leoguiders,

wenn ich die ERR rausschmeiße wie bekomme ich dann gleichmäßige Raumtemperaturen zwischen den einzelnen Räumen hin?
Leider haben wir die Heizkreislängen nicht je Raum.

Das mit der Effizienzpumpe stelle ich nun wöchentlich um 0,25V runter und schauen bis wann der Fehler wieder aufschlägt.
Zur meinem Verständnis: Das warme Wasser wo von der Wärmepumpe kommt "verwirbelt" dann nicht so stark im Puffer und dieser wird besser aufgeheizt, richtig?

Vielen Dank für deine Hilfe!

Gruß Daniel

Zitat von leoguiders Beitrag anzeigen
Hallo Daniel,

willst du die ERR nicht rausschmeißen?
Deine LAD9 hat recht kurze Laufzeiten... die extremen Einstellungen der Effizienzpumpe hattest du ja schon ausprobiert... mit 8V in den MFS ist trotzdem ziemlich viel, vielleicht stellst du hier mal in 0.25V Schritten[...]

Verfasser:
Minecrawler1990
Zeit: 29.11.2025 16:48:46
0
3903765
Wie weit soll ich mit der Effizienzpumpe Nom zurückgehen?

Zitat von leoguiders Beitrag anzeigen
Hallo Daniel,

willst du die ERR nicht rausschmeißen?
Deine LAD9 hat recht kurze Laufzeiten... die extremen Einstellungen der Effizienzpumpe hattest du ja schon ausprobiert... mit 8V in den MFS ist trotzdem ziemlich viel, vielleicht stellst du hier mal in 0.25V Schritten[...]

Verfasser:
leoguiders
Zeit: 02.12.2025 08:39:37
0
3904635
Das musst du ausprobieren.

4V hattest du ja schonmal, da lief die Heizung in den Fehler.
Ich bin bei meinem System jetzt auf 5.25V, da erreiche ich bei aktuellen Außentemperaturen Heiztakte von 1,5h und eine Spreizung im Primärkreis von ca. 7K, in der FBH knapp 3K und bei den Radiatoren ist mit ein Sensor ausgefallen, da kann ich es aus der Ferne leider nicht beurteilen.

Verfasser:
Minecrawler1990
Zeit: 02.12.2025 09:08:20
0
3904648
Hallo Leo,

super, vielen Dank für deine Hilfe.
Ich reduziere heute Abend weiter und schicke morgen Abend mal eine neue Auswertung der Wärmepumpe.

Zitat von leoguiders Beitrag anzeigen
Das musst du ausprobieren.

4V hattest du ja schonmal, da lief die Heizung in den Fehler.
Ich bin bei meinem System jetzt auf 5.25V, da erreiche ich bei aktuellen Außentemperaturen Heiztakte von 1,5h und eine Spreizung im Primärkreis von ca. 7K, in der FBH knapp 3K und bei den[...]

Verfasser:
leoguiders
Zeit: 02.12.2025 12:17:20
0
3904738
Zitat von Minecrawler1990 Beitrag anzeigen

wenn ich die ERR rausschmeiße wie bekomme ich dann gleichmäßige Raumtemperaturen zwischen den einzelnen Räumen hin?
[...]
Zitat von leoguiders Beitrag anzeigen
[...]


Indem du den Durchfluss für die Heizkreise an den Topmetern einstellst?
Sind im Moment einfach alle tutto completti aufgedreht?

Ich kenne die Homematic Teile nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass du die nicht statisch auf eine Durchflussmenge einstellen kannst sondern dass die sich anhand der Rücklauftemperatur regeln.

Verfasser:
Minecrawler1990
Zeit: 02.12.2025 13:05:07
0
3904756
Aktuell sind alle ERR in den Räumen wo geheizt wird komplett aufgedreht.
Haben klassische ERR mit Regelrad von 1-6 verbaut, keine Homematic.

Wenn die auf Stufe 6 stehen sollte doch die Stellmotore am Topmeter komplett auffahren, oder denke ich hier falsch?

Zitat von leoguiders Beitrag anzeigen
Zitat von Minecrawler1990 Beitrag anzeigen
[...]


Indem du den Durchfluss für die Heizkreise an den Topmetern einstellst?
Sind im Moment einfach alle tutto completti aufgedreht?

Ich kenne die Homematic Teile nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass du die nicht statisch auf eine Durchflussmenge einstellen kannst[...]

Verfasser:
Minecrawler1990
Zeit: 02.12.2025 18:39:01
0
3904895
Spreizung bedeutet Unterschied von Vorlauf- zu Rücklauftemperatur, richtig?

Zitat von leoguiders Beitrag anzeigen
Das musst du ausprobieren.

4V hattest du ja schonmal, da lief die Heizung in den Fehler.
Ich bin bei meinem System jetzt auf 5.25V, da erreiche ich bei aktuellen Außentemperaturen Heiztakte von 1,5h und eine Spreizung im Primärkreis von ca. 7K, in der FBH knapp 3K und bei den[...]

Verfasser:
leoguiders
Zeit: 03.12.2025 10:20:54
0
3905103
Zitat von Minecrawler1990 Beitrag anzeigen
Spreizung bedeutet Unterschied von Vorlauf- zu Rücklauftemperatur, richtig?


Genau.

Vorlauf 35°C, Rücklauf 29,7°C -> 5,3K Spreizung

Verfasser:
Minecrawler1990
Zeit: 03.12.2025 15:27:18
0
3905220
Vielen Dank!

Welche Spreizung wäre hier anzustreben bzw. was wäre gut?

Zitat von leoguiders Beitrag anzeigen
Zitat von Minecrawler1990 Beitrag anzeigen
[...]


Genau.

Vorlauf 35°C, Rücklauf 29,7°C -> 5,3K Spreizung

Verfasser:
Minecrawler1990
Zeit: 03.12.2025 17:30:55
0
3905261
Hier die aktuellen Daten der Wärmepumpe:

https://drive.google.com/drive/folders/19FBzGOUKl1U8jSaMxVrSuoawUS3BHcR5?usp=sharing

Zitat von leoguiders Beitrag anzeigen
Zitat von Minecrawler1990 Beitrag anzeigen
[...]


Genau.

Vorlauf 35°C, Rücklauf 29,7°C -> 5,3K Spreizung

Verfasser:
leoguiders
Zeit: 05.12.2025 07:36:55
0
3905807
Wie ist die Umwälzpumpe im Heizkreis eingestellt?

Verfasser:
Minecrawler1990
Zeit: 05.12.2025 14:40:44
0
3906000
Hier die Einstellung an der Umwälzpumpe vom Kreis der Fußbodenheizung:



https://drive.google.com/file/d/1eIsC3JyB3DWp8t3SgMSwoSogvlMtjNsN/view?usp=drivesdk


Zitat von leoguiders Beitrag anzeigen
Wie ist die Umwälzpumpe im Heizkreis eingestellt?

Verfasser:
Minecrawler1990
Zeit: 09.12.2025 18:52:59
0
3907300
Kannst du mir weiterhelfen?

Vielen Dank!

Zitat von leoguiders Beitrag anzeigen
Wie ist die Umwälzpumpe im Heizkreis eingestellt?

Verfasser:
Hugo 123
Zeit: 09.12.2025 20:19:05
0
3907332
Stell mal Bilder deiner Heizkreisverteiler ein und der kompletten Pumpengruppe mit drumherum.

Verfasser:
Minecrawler1990
Zeit: 10.12.2025 18:17:15
0
3907667
Hallo Hugo 123,

Hier gehts zu den Fotos der Pumpengruppe im Technikraum und der Heizkreisverteiler:

https://drive.google.com/drive/folders/1EpQEayiyNyEdOY4Blz9LD7AXdqcI8WUe

Im Technikraum ist die linke Pumpengruppe von der Wassertasche unseres Holzofens.
Rechts ist die von der Fußbodenheizung vom Haus.

Im EG heizen wir aktuell nur mit der Abwärme vom Holzofen. Die ERR haben wir im EG alle komplett auf 0 gedreht.
Das reicht uns locker.

Im Heizkreisverteiler im OG sieht man auf der rechten Einheit ganz links den Anschluss von unserem Handtuchtrocker.

Zitat von Hugo 123 Beitrag anzeigen
Stell mal Bilder deiner Heizkreisverteiler ein und der kompletten Pumpengruppe mit drumherum.

Verfasser:
Hugo 123
Zeit: 11.12.2025 00:11:53
0
3907747
Hallo,

Ich habe mir eben nochmal den ganzen Faden durchgelesen und komme für mich zu der Erkenntnis, dass ich dir nicht weiterhelfen kann.

Dein Heizverhalten ist zu speziell.

Du hast eine WP die zum Beheizen von 200qm Wohnraum ausgelegt ist und du nutzest sie nur als Zusatzheizung für 10 bis 20% der Fläche.

Zusätzlich krätschen deine Raumthermostat noch dazwischen.

Tut mir Leid hier bin ich raus.
Ich wünsche dir trotzdem viel Erfolg, vielleicht findest du noch einen Weg die WP zu optimieren.

Grüße

Verfasser:
Minecrawler1990
Zeit: 11.12.2025 06:03:08
0
3907749
Hallo Hugo,

schade, aber trotzdem vielen Dank!

Macht es wirklich einen so großen Unterscheid wenn ich die Wärmepumpe nur zum "Zuheizen" nehmen?

Ich als Laie denke mir das diese dann demenstprechend weniger Stromverbrauch haben sollte, oder liege ich hier falsch?

Sind die Raumthermostate wirklich ein so großes Problem wenn ich diese alle auf die maximale Stufe stellen?

Zitat von Hugo 123 Beitrag anzeigen
Hallo,

Ich habe mir eben nochmal den ganzen Faden durchgelesen und komme für mich zu der Erkenntnis, dass ich dir nicht weiterhelfen kann.

Dein Heizverhalten ist zu speziell.

Du hast eine WP die zum Beheizen von 200qm Wohnraum ausgelegt ist und du nutzest sie[...]

Verfasser:
Hugo 123
Zeit: 11.12.2025 16:46:46
0
3907926
Hallo,

Was willst du denn noch groß optimieren?

Du verbraucht 1000 - 1400 kWh Strom mit deiner WP im Jahr davon ca. 50% für WW der Rest ist ja fast Pumpenstrom und Standby.

Deine Zählermiete ist ja fast höher wie dein Verbrauch.

Wärmepumpen benötigen Volumenstrom um sinnvoll zu arbeiten, mit 2 teilweise offen Kreisen bekommst du das nicht hin.

Sieht man auch an deinen Heizkreisverteilern, da sind ganz viele Kreise die sehen aus als wäre da noch kein Wasser zur WP zirkuliert.

Ist ja auch gut wenn ihr so wenig benötigt aber die WP will halt laufen und du trittst auf die Bremse.

Vielleicht geht noch was mit Heizpausen oder Sperrzeiten???

Grüße

Verfasser:
Minecrawler1990
Zeit: 11.12.2025 19:11:54
0
3907954
Hallo Hugo,

Ja, so gesehen sind die ca. 1500 kWh im Jahr für ein Haus zum Heizen inkl. Warmwasser nicht viel.

Wenn ich für mehr Volumenstrom die aktuell nicht eingeschalteten Heizkreise minimal öffnen würde hätte ich ja automatisch wieder höhere Heizkosten da ja mehr Fläche der Fußbodenheizung beheizt würde.
Oder würde sich die Effizienz der Wärmepumpe so erhöhen das die Heizkosten trotzdem nach unten gehen würden?

Wie und wan würdest du die Heizpausen oder Sperrzeiten festlegen das es Vorteile bringen würde ohne an Komfort zu verlieren?

Vielen Dank nochmal für deine Hilfe!

Gruß Daniel



Zitat von Hugo 123 Beitrag anzeigen
Hallo,

Was willst du denn noch groß optimieren?

Du verbraucht 1000 - 1400 kWh Strom mit deiner WP im Jahr davon ca. 50% für WW der Rest ist ja fast Pumpenstrom und Standby.

Deine Zählermiete ist ja fast höher wie dein Verbrauch.

Wärmepumpen[...]

Verfasser:
Hugo 123
Zeit: 11.12.2025 22:00:37
0
3908018
Tut mir echt Leid, mir fällt hier nichts sinnvolles ein.

Bin kein Experte, die Foristen mit der Erfahrung mit diesen Anlagen waren ja hier auch schon aktiv.

Es werden hier auch Thesen diskutiert alle Räume in der Gebäudehülle zumindest Grund zuheizen und das 24/7. Ob das aber bei dir zu einer Ersparnis führen würde [großes Fragezeichen].

Grüße

Aktuelle Forenbeiträge
alex2014 schrieb: Wärmepumpen kosten inklusive Montage ca 35-40.000€ Habe schon...
Redaktion HTD schrieb: Die anhaltende Uneinigkeit in der bundesdeutschen Förderpolitik...
ANZEIGE
Hersteller-Anzeigen
Hersteller von Armaturen
und Ventilen
Website-Statistik

Novelan LAD9 im Neubau optimieren
Verfasser:
Hugo 123
Zeit: 11.12.2025 22:00:37
0
3908018
Tut mir echt Leid, mir fällt hier nichts sinnvolles ein.

Bin kein Experte, die Foristen mit der Erfahrung mit diesen Anlagen waren ja hier auch schon aktiv.

Es werden hier auch Thesen diskutiert alle Räume in der Gebäudehülle zumindest Grund zuheizen und das 24/7. Ob das aber bei dir zu einer Ersparnis führen würde [großes Fragezeichen].

Grüße