Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Novelan LAD9 im Neubau optimieren
Verfasser:
Minecrawler1990
Zeit: 07.01.2026 17:19:48
0
3917354
So, nun hier die neuen Daten von heute wo die Umwälzpumpe auf C3 gelaufen ist:

https://drive.google.com/drive/folders/18yofJJ0FdjHfx-7mEl7HMGoQ8S3ILsuk?usp=sharing

Zitat von Rastelli Beitrag anzeigen
Augenscheinlich sind die Kurven entgegen aller Erwartungen tatsächlich noch weiter auseinander gedriftet. V.a. die beiden RL-Kurven, welche grundsätzlich bei einer RL-geführten Regeleung wichtiger sind, driften nun etwas auseinander, was bei CP2 nicht der Fall war. Dann gehen wir in den try & error[...]

Verfasser:
Rastelli
Zeit: 07.01.2026 22:55:03
0
3917532
Puh, das soll jemand verstehen, egal welche Einstellung, VL WP und VL FBH liegen weit auseinander. Untypisch für einen MFS.
Mit CP2 und CP3 liegen zumindest die RL Linien schön zusammen. Welche der beiden nun besser ist, vermag ich nicht zu sagen. Würde daher bei CP2 bleiben, keine sichtbaren Nachteile gegenüber CP3, dafür die geringere Stromaufnahme.

Verfasser:
Minecrawler1990
Zeit: 08.01.2026 17:51:18
0
3917861
Ich kanns mir auch nicht erklären.
Haben nun die Umwälzpumpe auf C2 gestellt.

Vielen Dank für deine Hilfe!

Zitat von Rastelli Beitrag anzeigen
Puh, das soll jemand verstehen, egal welche Einstellung, VL WP und VL FBH liegen weit auseinander. Untypisch für einen MFS.
Mit CP2 und CP3 liegen zumindest die RL Linien schön zusammen. Welche der beiden nun besser ist, vermag ich nicht zu sagen. Würde daher bei CP2 bleiben, keine sichtbaren[...]

Verfasser:
Minecrawler1990
Zeit: 11.01.2026 20:06:48
0
3919393
Hallo Rastelli,

ich bräuchte nochmal dringend deine Hilfe.
Habe heute Mittag zwei Räume im EG die bis dato nicht mit der Fußbodenheizung beheizt waren an den ERR auf Stufe 6 aufgedreht.

Soweit läuft alles und der Boden wird auch schon warm.

Allerdings ist mir nun aufgefallen das die Wärmepumpe seit 3 Stunden im Heizbetrieb ist und der Stromverbrauch im Heizbetrieb von normal ca. 3,5 kW auf 10 kW angestiegen ist.
Kann das sein.
Es laufen sonst keine weiterne Verbraucher im Haus.

Hier die aktuellen Daten der Wärmepumpe und Fotos der Temperaturen der Wärmepumpe und eine Übersicht vom heutigen Stromverbrauch mit roter Markierung wo der Verbrauch stark angestiegen ist:
https://drive.google.com/drive/folders/1hs6aR6mmxuua4zFWviULC3UV3p50XbUl?usp=sharing

Zitat von Minecrawler1990 Beitrag anzeigen
Ich kanns mir auch nicht erklären.
Haben nun die Umwälzpumpe auf C2 gestellt.

Vielen Dank für deine Hilfe!

Zitat von Rastelli Beitrag anzeigen
[...]

Verfasser:
Minecrawler1990
Zeit: 11.01.2026 20:28:51
0
3919407
Kann es an den 6,0 V der Effizienzpumpe liegen?
Habe diese nun eben auf 8,0 V erhöht.

Oder liegt es an der aktuellen Außentemperatur das die Wärmpumpe einfach mehr Strom braucht um die Leistung zum Heizen herzubekommen?

Verfasser:
psy.35i
Zeit: 11.01.2026 21:03:24
0
3919435
Da ist wohl der heizstab mit angesprungen.

Verfasser:
Minecrawler1990
Zeit: 11.01.2026 21:08:13
0
3919440
Ist das normal bzw. Hat das mit den aktuell niedrigen Temperaturen zu tun? Wäre mir die letzten Jahre noch nie so aufgefallen.

An der Inneneinheit hats es mir nichts angezeigt das der Heizstab mitläuft.

Verfasser:
psy.35i
Zeit: 11.01.2026 21:12:34
0
3919444
Laut deinen Einstellungen ist der zwe unter -2°C und nach 60 Minuten freigegeben
Durch die kalten heizkreise war dein RL wohl zu lange unter Soll

Verfasser:
Minecrawler1990
Zeit: 11.01.2026 21:20:06
0
3919449
Ok, macht es hier dann Sinn die Zeit nach oben anzupassen?

Die Wärmepumpe soll ja längere Laufzeiten haben, macht aber auch nur Sinn wenn dann der Heizstab nicht anspringt, oder sehe ich das falsch?

Hat die lange Laufzeit der Wärmepumpe von 3 Stunden mit der niedrigen Effizienzpumpe von 6 Volt zu tun?

Verfasser:
psy.35i
Zeit: 11.01.2026 21:23:01
0
3919451
Bei mir steht der Wert auf -20°C , der heizstab geht also nie an, weil die WP ausreichend dimensioniert ist, (die Zeit steht auf 360min)

Ich weiß nicht wie es bei dir aussieht, aber notfalls stellst du den Wert dann wieder höher

Verfasser:
Minecrawler1990
Zeit: 11.01.2026 21:42:46
0
3919457
Habe die Zeit von 60 auf 120 Minuten geändert und die Temperatur auf -14 Grad.

Kann ich die Effizienzpumpe wieder auf die 6 Volt stellen oder soll ich diese lieber bei 8 Volt lassen um mehr Sicherheit bei niedrigeren Außentemperaturen zu haben?

Einen Fehler hat die Wärmepumpe nach 3 Stunden Heizbetrieb mit 6 Volt nicht geworfen.

Verfasser:
psy.35i
Zeit: 11.01.2026 21:48:26
0
3919463
Ich denke die 6V sind weiterhin ausreichend
3h heizbetrieb sind doch gut, meine Sole WP läuft seit dem 21.12. durch, 491h ohne Kompressorneustart

Verfasser:
Minecrawler1990
Zeit: 11.01.2026 21:55:11
0
3919466
Ok, dann stelle ich die 6 Volt wieder ein.

Krass, seit 21.12.?
Ich denke mir immer je länger die Wärmepumpen laufen desto mehr Strom wird verbraucht.
Klar, dagegen stehen die Vereichterstarts und kürzere Laufzeiten.
Oder sehe ich das flasch?

Verfasser:
Rastelli
Zeit: 11.01.2026 22:06:28
0
3919469
Inverter bitte nicht mit On/Off vergleichen!
ZWE Freigabe auf -15°C stellen und solche Rücklauf-Kälteschocks vermeiden. Der Rücklauf war fast 7K unter RL-Soll als es wieder in den Heizbetrieb ging. Das ist weit außerhalb des unteren Hysteresefensters. Den Hub ins Hysteresefenster war innerhalb der ZWE-Freigabezeit nicht möglich. Daher "folgerichtig" der Heizstabeinsatz. War aber eigentlich unnötig.
Hättest du die Kreise geöffnet, während des Heizbetriebs, wenn sich die Regelgröße bereits im oberen Hystereseband befunden hätte, wäre nichts passiert, außer der ggfs. längeren Laufzeit. Das war unglücklich und unbedacht. Wie du gesehen hast, es ist äußerst unvorteilhaft, große Flächenanteile einer Niedertemperatur-Flächenheizung nicht konstant zumindest auf niedrigem Level mit temperieren zu lassen.

Durch das Öffnen weiterer Kreise könnte sich der Entladevolumenstrom etwas vergrößert haben, es wäre daher denkbar, dass nun auch der Ladekreis "leicht" erhöht werden kann. 6,5V vielleicht - keine 8V! Am Ladekreis-Druckverlust hat sich ja nichts geändert! Morgen nochmal DTA. Und keine wilden Hydraulikeingriffe mehr, das Konstrukt ist sensibel

Verfasser:
psy.35i
Zeit: 11.01.2026 22:10:21
0
3919471
Strom braucht das Haus, nicht die WP:)

Verfasser:
Minecrawler1990
Zeit: 12.01.2026 05:56:51
0
3919527
Ok, alles klar.
Dann war das klar mein Fehler!

Was meinst du mit Inverter on/off vergleichen?

Ich schicke heute Abend nach der Arbeit nochmal die neuen Logdaten.

Habe eben heute Früh noch gesehen das die Wärmepumpe von ca. 00:00 Uhr bis 05:00 Uhr durchgelaufen ist.

Zitat von Rastelli Beitrag anzeigen
Inverter bitte nicht mit On/Off vergleichen!
ZWE Freigabe auf -15°C stellen und solche Rücklauf-Kälteschocks vermeiden. Der Rücklauf war fast 7K unter RL-Soll als es wieder in den Heizbetrieb ging. Das ist weit außerhalb des unteren Hysteresefensters. Den Hub ins Hysteresefenster war[...]

Verfasser:
Rastelli
Zeit: 12.01.2026 11:25:10
0
3919688
Zitat von Minecrawler1990 Beitrag anzeigen
Was meinst du mit Inverter on/off vergleichen?[
inverter passen die Leistung an den Bedarf an, eine On/Off WP gibt immer 100%. Klar, dass Impulszahlen und Laufzeiten variieren. Inverter sind kein Maßstab.

Verfasser:
Minecrawler1990
Zeit: 12.01.2026 18:44:20
0
3919970
Hallo,

hier die neuen Daten der Wärmepumpe.

https://drive.google.com/drive/folders/1-AIQyl4Q034cfHVvwq-_i24tx_-shN9Y?usp=sharing

Laufzeiten der Wärmepumpe war immer 2-3 Stunden.

Kann ich an den Einstellungen noch etwas verbessern?

Wärmepumpe hat aber deutlich mehr Strom wie bis dato verbraucht.
Heute waren es bis dato schon ca. 35 kWh.
Sonst waren es immer so um die ca. 25 kWh.

Esszimmer hat zwei Heizkreise und Wohnzimmer hat zwei Heizkreise.
Wohnzimmerboden ist schön warm, Esszimmer leider deutlich kühler
Kann ich einen der Kreise nachstellen am Fußbodenverteilerkasten?

Auf den Fotos der beiden Heizkreise die im Verteilerkasten mit E für Esszimmer gekennzeichnet sind hat einer deutlich weniger Durchfluss obwohl der Stellmotor aufgefahren ist.

Im Google-Drive-Link ein Foto davon.

Zitat von Rastelli Beitrag anzeigen
Inverter bitte nicht mit On/Off vergleichen!
ZWE Freigabe auf -15°C stellen und solche Rücklauf-Kälteschocks vermeiden. Der Rücklauf war fast 7K unter RL-Soll als es wieder in den Heizbetrieb ging. Das ist weit außerhalb des unteren Hysteresefensters. Den Hub ins Hysteresefenster war[...]

Verfasser:
Rastelli
Zeit: 12.01.2026 23:29:16
0
3920081
Zitat von Minecrawler1990 Beitrag anzeigen
hat einer deutlich weniger Durchfluss obwohl der Stellmotor aufgefahren ist[...]

Stellmotor macht nur auf und zu. Wieviel im Zustand offen durch den Kreis fließt, stellst du am Durchflussmengenmesser ein und oder an einer Reguliermuffe unter dem Stellmotor. Abnehmen das Teil und mal ein Foto von der Situation um den Pin posten.

Verfasser:
Minecrawler1990
Zeit: 13.01.2026 04:57:20
0
3920105
Ok, Fotos kommen heute Abend nach der Arbeit.

Die Einstellung der Wärmepumpe passen sonst so?

Zitat von Rastelli Beitrag anzeigen
Zitat von Minecrawler1990 Beitrag anzeigen
[...]

Stellmotor macht nur auf und zu. Wieviel im Zustand offen durch den Kreis fließt, stellst du am Durchflussmengenmesser ein und oder an einer Reguliermuffe unter dem Stellmotor. Abnehmen das Teil und mal ein Foto von der Situation um den Pin posten.

Verfasser:
Rastelli
Zeit: 13.01.2026 07:23:43
0
3920124
Zitat von Minecrawler1990 Beitrag anzeigen
Wärmepumpe hat aber deutlich mehr Strom wie bis dato verbraucht.[...]
wenn der Heizstab über 90min mit 9kW zieht, sind das allein schon 13-14kWh on Top.

Verfasser:
Rastelli
Zeit: 13.01.2026 07:28:53
0
3920129
Zitat von Minecrawler1990 Beitrag anzeigen
Kann ich einen der Kreise nachstellen am Fußbodenverteilerkasten? [...]
du kannst jeden nachstellen. Deine Topmeter sind etwas tricky zu bedienen. Die haben so ne Sicherung gegen unbeabsichtigtes weiteraufdrehen. Der Heizi stellt quasi nach Berechnung ein und arretiert dann das den Wert. Die Berchnungen sind zu 95% für die Tonne, daher auseinandersetzen mit den Dingern, schauen wie die funktionieren und wie man die so entdrosselt, dass der Durchfluss dem maximal Möglichen entspricht. Man kann die Teile auch weitgehend zerlegen, Schwarze und rote Außenringe entfernen.

Verfasser:
Rastelli
Zeit: 13.01.2026 07:47:44
0
3920138
Zitat von Minecrawler1990 Beitrag anzeigen
Die Einstellung der Wärmepumpe passen sonst so? [...]
ja, die WP läuft rund. Auffällig ist dein recht hohes RL-Soll, sprich die hohe Heizkurve. +23/+23 als Fußpunkt ist hoch angesetzt und auch der +29/-20 Endpunkt ist vergleichsweise hoch für einen "Neubau".
Scheinbar ist diese Heizkurve aber notwendig, da das Haus nicht Tiptop gedämmt ist und ihr Saunatemperaturen gewohnt seid.
Wenn du bei diesen Einstellwerten Luft nach unten hast, dann darf der Fußpunkt auch auf +22/+22 runter und der Endpunkt bis in Richtung +26/-20 gehen.
Kannst ja mal stufenweise zumindest den Endpunkt mal auf 28 oder 27 bringen...
Wichtig, wir brauchen ausreichend warme Raumtemperaturen, keine warmen Böden.

Verfasser:
Minecrawler1990
Zeit: 13.01.2026 18:20:15
0
3920472
Hallo,

Ok, vielen Dank für die Tipps mit der Heizkurve.
Werde ich mal testen.

Das mit den Topometern bzw. Dem Foto vom Pin unter dem Stellmotor werde ich heute leider beruflich nicht mehr schaffen.

Werde es aber am Wochenende noch erledigen.

Verfasser:
Minecrawler1990
Zeit: 18.01.2026 10:53:07
0
3922231
Hallo,

Habe die Heizkurve auf +27/-20 und +22/+22 angepasst.

Durchfluss ist jetzt bei allen Heizkreisen auf 1,5 Liter/Minute eingestellt da überall drr gleich Durchfluss ist.

Muss der Mischkreis angepasst werden?
Aktuell ist hier +35/-20 und +26/+26 eingestellt.

Zitat von Rastelli Beitrag anzeigen
Zitat von Minecrawler1990 Beitrag anzeigen
[...]
ja, die WP läuft rund. Auffällig ist dein recht hohes RL-Soll, sprich die hohe Heizkurve. +23/+23 als Fußpunkt ist hoch angesetzt und auch der +29/-20 Endpunkt ist vergleichsweise hoch für einen "Neubau".
Scheinbar ist diese Heizkurve aber notwendig, da das Haus nicht Tiptop gedämmt ist und[...]

Aktuelle Forenbeiträge
1_mitleser_weniger schrieb: Hallo zusammen, ich hatte im Dezember hier schon gute Tipps bekommen,...
seffe64 schrieb: Hallo, ich hoffe, ich bin hier richtig. Ich habe seit Mai 2025...
ANZEIGE
Hersteller-Anzeigen
Armaturen und Ventile für die Heizungstechnik
Website-Statistik

Novelan LAD9 im Neubau optimieren
Verfasser:
Minecrawler1990
Zeit: 18.01.2026 10:53:07
0
3922231
Hallo,

Habe die Heizkurve auf +27/-20 und +22/+22 angepasst.

Durchfluss ist jetzt bei allen Heizkreisen auf 1,5 Liter/Minute eingestellt da überall drr gleich Durchfluss ist.

Muss der Mischkreis angepasst werden?
Aktuell ist hier +35/-20 und +26/+26 eingestellt.

Zitat:
...
Zitat:
...
[...]ja, die WP läuft rund. Auffällig ist dein recht hohes RL-Soll, sprich die hohe Heizkurve. +23/+23 als Fußpunkt ist hoch angesetzt und auch der +29/-20 Endpunkt ist vergleichsweise hoch für einen "Neubau".
Scheinbar ist diese Heizkurve aber notwendig, da das Haus nicht Tiptop gedämmt ist und[...]
Weiter zur