Zitat von
DMS20 
Zitat von
reviloque 
[...]
Mir ist die Sinhaftigkeit eines Warmwasserbereiters, der die Wärmeenergie aus dem Haus bezieht, nicht klar.
Der Nennluftdurchsatz der Buderus-
Pumpe beträgt 420 m³/h.
Die
Luft im Aufstellraum würde also während des Betriebs knapp 30-Mal pro Stunde umge"rührt" und die gesamten[...]
Der Aufstellraum regeneriert über ungedämmte Aussenwand, naturwarmer Keller.
Es funktioniert NICHT im gedämmten Keller.
Die Aufstellung profitiert von Abwärme, Kühl/Gefrierkombi,
Wechselrichter, also alles, was es auch kühl mag.
Nicht, zumindest nicht gleichzeitig, würde ich 95°Wäsche in der Waschmaschine machen, aber danach, dann ist ungenutzte Abwärme im Raum.
Anschluss an Aussenluft ist
Taupunkt kritisch.
Der Weg RL>BWP>Aussen ist Quatsch, aber das begreifen Laien nur schwerlich.
Die damit verbundenen Kosten, rechnen sich niemals, ausser vlt
Eigenleistung.
Wer das so betreibt, der beschei..t sich entweder selber, weil er parasitär warme Heizungsluft von oben ansaugt, oder er nimmt in Kauf irgendwo kalte Aussenluft(Ausgleich) in der Keller zu ziehen, auch schlecht.
Irgendwelche Öffnungen sind der Luft erstmal egal, die bewegt sich alleinig höchstens durch den Dichteunterschied, über das
Temperaturgefälle, warm will nach oben, kalt nach unten.Soviel zu einfach Lösung "Tür bleibt auf",
Fensteröffnung,
warme Aussenluft kommt nicht freiwillig in den Keller und wenn man die bewegt(LUFTKanal) muss man sich auch um die enthaltene Luftfeuchte kümmern(Kanal gedämmt).
Im Winter ist AT regelmäßig unter RT, also uninteressant...