Ich werde das mit ihm noch einmal "diskutieren"...
Eine weitere Frage:
Ich möchte im
Heizraum eine kleine UV installieren, wo die WP angeschlossen wird.
Dazu soll ein Kabel aus der HV in den Heizraum gezogen werden. Momentan habe ich noch "einen Rest" NYY-J 5x6mm^2 da. Ich weiß, ein Erdkabel.
Ein Bekannter von mir (Elektriker) sagte aber, dass er lieber 5x10mm^2 NYM da hin ziehen würde und dann mit 63A absichern.
Allerdings soll dort nur die Lambda dran und mein Zendure-Speicher mit max. 2,4kW (230V) Laden/Entladen an einer extra Steckdose auf einer Phase.
Das 10er NYM müsste ich jetzt extra kaufen. Das 6er habe ich da und würde dann mit 35A absichern. Reicht das denn nicht aus?
Bevor Fragen aufkommen: Ich würde das Ganze gern so gut wie möglich vorbereiten und schonmal das Kabel ziehen und die UV anbauen. Das Anklemmen macht dann natürlich der Elektriker, den der Installateur mitbringt. Den konnte ich aber noch nicht sprechen.
Ich habe nur keine Lust, das Ganze dann wieder umbauen zu müssen, weil doch 10mm^2 rein sollen.
Hat da jemand von euch so viel Erfahrung???
DANKE und allen einen schönen 1. Mai!