| | Zeit:
21.03.2025 16:45:30 |
Hallo,
da wir im Streit mit unserem Heizungsbauer sind hab ich die Frage ob mir jemand helfen kann oder Tipps geben kann wie ich die Betriebskosten zweier LWWP vergleichen kann. Konkret geht es um den theoretischen Strombezug. Ich hab die Heizlast für unser Haus vorliegen aber komme irgendwie nicht weiter. Ein grober Richtwert o.ä würde mir erstmal reichen.
Vielen Dank und liebe Grüße
|
| Zeit:
21.03.2025 17:18:36 |
Viele Informationen hast du ja nicht preisgegeben. Du kannst verschiedene WP-Modelle im JAZ-Rechner vergleichen und erhältst dann eine Effizienzprognose in Abhängigkeit von Standort (Normaußentemperatur), Vorlauf- und Rücklauftemperaturen, sowie Warmwasseranteil und Warmwassertemperaturen. Wenn du deinen bisherigen Jahresverbrauch (kWh Gas oder Öl) durch die errechnete Arbeitszahl dividierst, hast du einen groben Anhalt für den theoretischen Stromverbrauch der WP.
|
| Zeit:
22.03.2025 10:14:33 |
Es geht darum, dass eine kleinere Wärmepumpe verbaut wurde als vertraglich vereinbart. Die verbaute hat eine schlechtere JAZ und dadurch wurde uns die bewilligte Bafa Förderung gestrichen.
Ich möchte jetzt den theoretischen Mehrverbrauch durch die (laut Gutachten) zu kleine Wärmepumpe im Vergleich zur ursprünglich geplanten berechnen. Einen Verbrauch eines anderen Heizmediums habe ich nicht da es ein Neubau ist.
Ich weiß auch, dass eine kleinere Wärmepumpe manchmal sinnvoller ist da sie durch die modulierung längere Laufzeiten haben kann. Jedoch geht es hier um die Art und Weise wie das Ganze von statten gegangen ist und um die Förderung.
|
| Zeit:
22.03.2025 11:28:14 |
Ich weiß nicht was du da dann vergleichen oder rechnen willst. Wenn vertraglich was anderes vereinbart wurde, beim dem du dann auch die Förderung bekommen würdest, ist die Sachlage doch klar. Auf das vertragliche bestehen und ggf. Anwalt einschalten.
|
| Zeit:
22.03.2025 11:28:31 |
Ein Neubau verbraucht in Abhängigkeit vom Baustandard eine bestimmte Menge an Heizenergie.
Bei KfW 55 sind es z.B. 35 kWh/m²*a plus Warmwasser (ca. 800-1000 kWh pro Person). Bei einem 160 m² KfW 55 Haus mit 4 Personen sind das etwa 10.000 kWh/a. Geteilt durch die JAZ ergibt das den ungefähren Stromverbrauch.
Ändert aber nichts, wenn die WP nicht förderfähig ist.
|
| Zeit:
22.03.2025 11:40:36 |
Zitat von Jeluscoki  Die verbaute hat eine schlechtere JAZ und dadurch wurde uns die bewilligte Bafa Förderung gestrichen. [...]
Wie geht das genau? Welche JAZ soll den die zu klein verbaute WP liefern und was ist gefordert? Wieso die Bafa, seit Januar 24 kümmert sich doch die KWF um die Förderung?
|
| Zeit:
22.03.2025 12:57:02 |
Vorallem: wer kontrolliert die JAZ und wie wurde sie ermittelt?
|
| Zeit:
22.03.2025 16:48:50 |
Und wer weiß, vielleicht ist die einfach auch beschissen eingestellt. Hohe Heizkurve, Einzelraumregeler, nicht hydraulische abgeglichen, Dauerhafte Zirkulation usw.
|
| Zeit:
22.03.2025 17:56:32 |
Bei mir war noch keiner und hat die JAZ kontrolliert. Es gibt eine Liste mit den förderfähigen WP,siehe Link. Wenn deine WP da aufgeführt ist sollte es aus meiner Sicht passen. Wenn mein HB bei mir eine andere WP als vertraglich vereinbart eingebaut hätte, hätte ich nicht bezahlt und auf Nachbesserung bestanden.
|
| Zeit:
22.03.2025 18:02:32 |
Bei der KfW gilt jetzt eine Mindest JAZ von 3,0 glaub ich aber wie bitte kann man die nicht erreichen? Da müsste die WP so klein sein, dass sehr viel mit Heizstab geheizt werden muss.
|
| Zeit:
22.03.2025 18:19:22 |
Zitat von Hans_1966  Bei mir war noch keiner und hat die JAZ kontrolliert.[...] Genau, bei mir kam auch keiner vorbei. WP aus der Liste und gut ist. Habe auch schon vor einem ½ Jahr die Fördersumme bekommen.
|
| Zeit:
22.03.2025 18:28:44 |
Zitat von Jeluscoki  Einen Verbrauch eines anderen Heizmediums habe ich nicht da es ein Neubau ist.[...] Ich glaube beim Neubau gelten spezielle Anforderungen für eine Förderung.
|
| Zeit:
22.03.2025 18:44:45 |
Dann muss aber auch ein externer WMZ vorgeschrieben sein, ein externer Stromzähler und es muss klar geregelt sein für welchen Bilanzraum das gilt.
|
| Zeit:
23.03.2025 03:54:56 |
Zitat von Jeluscoki  Hallo,
da wir im Streit mit unserem Heizungsbauer sind hab ich die Frage ob mir jemand helfen kann oder Tipps geben kann wie ich die Betriebskosten zweier LWWP vergleichen kann. Konkret geht es um den theoretischen Strombezug. Ich hab die Heizlast für unser Haus vorliegen aber[...] Dafür gibt es das Heizungslabel, damit sind Geräte hausunabhängig vergleichbar.
|
| Zeit:
23.03.2025 11:26:12 |
Also kurz zur Geschichte: In 2021 wurde das Haus (KfW 40+) neu gebaut. Im Vorhinein haben wir die Bafa Förderung (Heizen mit erneuerbaren Energien) beantragen können da wir das Modell schon nennen konnten. Bedingung war damals eine Jaz von mindestens 4,0. Dies hätte die geplante WP auch erreicht. Als Nachweis sollte ich dann Ende 2021 ein Foto vom Modell und ein Foto von der Jaz die in den Einstellungen ersichtlich ist schicken. Da flog dann auf, dass eine andere WP als geplant verbaut wurde. Das Ganze liegt schon lange beim Anwalt jedoch wird derzeit argumentiert, dass wir mit der kleinen WP weniger Strom verbrauchen würden. Beweist wird hier jedoch nichts lediglich die Aussage in den Raum gestellt. Um dem ganzen den Wind aus den Segeln zu nehmen wollte hat der Anwalt gefragt ob ich einen Mehrverbrauch berechnen könnte. Also also als Anhaltspunkt einfach den errechneten Energiebedarf nehmen und durch die JAZ dividieren? P.s. ein Gutachten gab es bereits und da wurde bestätigt, dass die WP zu klein ist.
|
| Zeit:
23.03.2025 11:31:20 |
Zum rein rechnerischen: ja.
Nimm den errechneten (besser noch gemessenen) Bedarf eines Jahres, teile ihn einmal durch JAZ 4 (Grenzwert BAFA Anforderung erfüllt) und teile ihn einmal durch deine gemessene JAZ. Die Differenz ist der Mehrverbrauch. Achte darauf, dass der sicherlich erhöhte Heizstabeinsatz ebenfalls in der JAZ enthalten ist.
|
| Zeit:
23.03.2025 11:49:31 |
Wenn die WP wirklich zu klein ist muss das KfW 40+ Haus ziemlich groß sein.
Nur so aus Interesse:
Welche WP war geplant? Welche WP ist verbaut worden? Wie groß ist das Haus und wieviel Personen wohnen darin. Wie hoch sind denn der jährliche Stromverbrauch der WP und die gelieferte Wärmemenge.
|
| Zeit:
23.03.2025 12:47:46 |
Es kann ja fast nur am Warmwasser liegen, oder an falschen Einstellungen (hohe Heizkurve runtergemischt). Wenn im KfW40+ die ganze Zeit WW mit 60°C erzeugt wird, dann wird es mit der JAZ 4,0 quasi unmöglich. Was sagt denn der JAZ Rechner vom BWP?
|
| Zeit:
23.03.2025 13:18:21 |
Vllt hören wir auch mal was zum Haus? Kfw40 ist ja schön. Aber 100 oder 400qm ist schon ein unterschied. Und vor allem was ist verbaut?? Wie hoch wäre die Förderung???
|