Zitat von
TianTian 
Hallo Eddi und Danke. Bevor ich am WW etwas ändere, die 8-Stunden-Regel ist die bekannt? Die
Zirkulationspumpe sollte, zumindest soweit ich mich da eingelesen habe, nur max. 8 Stunden am Tag NICHT laufen. Du schlägst vor sie nur zu den Hauptnutzungszeiten des Badezimmers laufen zu[...]
Moin TianTian,
ja die 8h Regel kenne ich; ebenso kenne ich die technische Regel, dass Zirkulationspumpen so kurz wie möglich laufen sollten. Dazu gibt es eine
Bewertung der Firma Vortex, wie das übereinander zu bringen ist.
Auch eine medizinische Stellungnahme dazu, ob und auf welchen Übertragungswegen Menschen und insbesondere besonders kleine Menschen - Babys - von
Legionellen infiziert werden können
gibt es hier. Liest man sich in die Thematik ganz tief ein, so sind folgende Dinge wichtig:
1
Legionellen befinden sich bevorzugt in den Innenbelägen der
Wasserleitungen, die sich im Lauf der Jahre an den Innenwänden bilden.
-> Du hast flammneue Leitungen
2
überdimensionierte WW-Speicher vermeiden
-> einen überdimensionierten Speicher hast Du nicht
3
länger stehendes Wasser in Leitungen vermeiden; es sollte mindestens täglich einmal komplett ausgetauscht werden
-> das Volumen einer Zirkulationsleitung mit vielleicht 9 m Länge z. Küche und Keller mit Außendurchmesser 15 mm = innen 12 mm ist exakt 1,2 L und die ebensolange Warmwasserleitung mit Außend. von 22 mm = 20 mm innen ist exakt 2,8 L. Beide sind nach 3 Minuten Zirkulationspumpenlauf mit 300 L/h komplett im Inhalt ausgetauscht. Zur Abtötung von Legionellen in Belägen siehe 5.
4
vorbeugende periodische und häufige "Legionellenschutzschaltungen" mit Erwärmung auf 60°C sind nachgewiesen nicht ausreichend wirksam, sondern züchten Resistenzen und können die Einrichtungen schädigen
-> das machst Du derzeit
5
Echte Abtötung von tatsächlich vorhandenen Legionellen erfolgt nur, wenn alle warmwasserführenden Teile (z.B. die Wasserhähne und Duschköpfe bis zu deren Auslauf) und Leitungen für min. 3 min auf 70°C durch das heiße Wasser erhitzt werden (DVGW-Regelwerk)
-> das machst Du nicht. Das ist in Kleinanlagen IMHO auch nur bei nachgewiesenem Befall zur Beseitigung sinnhaft.
6
Beprobung ist in EFH nicht vorgeschrieben; sie ist jedoch für Speicher in öffentlichen und gewerblich vermieteten Anlagen vorgeschrieben, deren WW-Speicher min. 400L Volumen und 3 Liter Fassungsvermögen des Warmwasserstrangs ohne Zirkulationsleitung überschreiten.
-> hast Du alles nicht.
Ihr habt hohen WW-Durchsatz durch Euer System. Leitungswege sind kurz. Am Ende entscheidet ihr, was richtig ist. Wenn Du Sorgen vor Erkankungen insbesondere des Babys hast und auf der sicheren Seite sein willst:
-> duscht es nicht, badet es.
-> beprobt 1 oder 2x pro Jahr das System als zusätzliche Sicherung. Dafür und nicht für den Strommehrbedarf würde ich das Geld ausgeben (50€ pro Test), denn Deine derzeitige Methode bietet keinen wirksamen Schutz vor Legionellenfreiheit. Im
Internet findet man die Dienstleister.
-> ältere Männer und Menschen mit Immunschwächen sind aus medizinischer Sicht am höchsten gefährdet, Kleinkinder am geringsten
Am Ende entscheidest Du - am besten nicht sorgengetrieben, sondern faktengetrieben, ob Du vielleicht regelämäßig beprobst und die Laufzeit der
Pumpe sinnvoll auf die Hauptbedarfszeiten reduzierst
Und auch, ob Du das WW-Machen an sich auf den Nachmittag legst, wo DU Eigenstrom hast und eben nachts nicht zulässt.
Dazu hattest Du aber noch nicht geäußert.Ich habe übrigens die ECH2O-Variante als Innengerät gewählt, da hast Du einen Warmwasserbereiter nach dem Durchlaufprinzip mit systembedingt äusserst geringem Legionellenrisiko. Aber dafür ist es für Dich wohl zu spät - vielleicht hat man Dich auch nicht gut beraten.
Nun zu den weiteren inhaltlichen Punkten:Zitat von
TianTian 
Das Badezimmer ist über dem HWR, sodass wir dorthin kurze Leitungswege haben und auch ohne die Zirkulationspumpe recht zügig WW bereit steht. Die Pumpe brauchen wir hauptsächlich für WW in der Küche. Wenn ich dort eine Minute auf WW warten muss und das immer wieder, sobald ein paar Minuten kein Wasser entnommen wurde, ist das nicht komfortabel. Evtl. sollte dort ein Durchlauferhitzer hin, dann kann die Zirkulationspumpe komplett rausfliegen? Keine Ahnung wie sinnvoll das ist.[...]
Hast Du mal tatsächlich ausprobiert, wie lange es nach Abschalten der Zirkulation braucht, bis dass Du 1 Minute warten musst, bis WW kommt? Nach meiner Erfahrung mit meiner schlecht isolierten weil mit 2 mm Filzband umwickelten und nur im Keller mit Armaflex gedämmten 12m langen WW-Leitung aus der Haussanierung 1997 braucht es etwa 20 min, bis ich wieder 1,5 min im Bad OG warten muss. Vorteil des Wartens von 1,5 Minuten ist übrigens, dass das stehende Wasser aus der Leitung raus ist und frisches aus dem Speicher ankommt (s.o.).
Ich halte das Wartekonzept aus Keimaspekten zudem für einen klaren Vorteil. Deswegen habe ich eine Zirkulationspumpe, die über Anforderungsbuttons in Küche und Bad gestartet wird und dann 3 min läuft (alles stehende Wasser aus dem System ausgetauscht...). Also bedarfsgesteuert anstatt zeitgesteuert. Das Buttonsystem wird bei uns (2 Personen) etwa 4 - 6x über den Tag verteilt benutzt.
Wenn man einmal eine Zirkulationsleitung hat, muss sie täglich durchspült werden. Alternative: an beiden Enden ausbinden aus dem System.
Zur Einstellung "vorbeugenden Erhitzung auf 60°C in Speicher und Leitungsstücken" Zitat von
TianTian 
Die Desinfektion findet jetzt wie von dir beschrieben statt, immer an Tag 5, immer für 40 Minuten auf 60 Grad.
Unter 4.13 BW Pumpe steht "Keine".[...]
Zu den Programmeinstellungen Ok. Und im welche Uhrzeit? Werkeinstellung in 4.10 als Startzeit ist lt. Tabelle "60". Skala ist "0" = 0 Uhr, 24x60 = "1440". 1440 ist also 24 Uhr. ich an Deiner Stelle würde das Programm, wenn Du es weiter betreiben möchtest, auf z.B. 15 Uhr stellen. das wäre nach der Methode 15x60 = "900". Da hast Du PV und WW für die kommenden 24 h.....
Zu 4.13: wenn dort "keine" eingestellt ist, dann fährt die Pumpe lt. Anleitung auch nicht.
Damit sie über den Regler gesteuert werden kann, muss sie an Klemmenleiste X42M auf den Klemmen 23 und 24 aufgelegt werden. UND sie muss in den E/A-Einstellungen als Zirkulatiionspumpe für diese Klemmen angemeldet sein. Letzteres ist aber Werkseinstellung.
Manchmal verhalten sich die
Regler in der Realität etwas anders als in den Anleitungen beschrieben.... ich weiss das....Aber:
Laut Anleitung fährt Deine Pumpe das Desinfektionsprogramm nicht, wenn sie so wie eben beschrieben angeschlossen ist, denn 4.13 hätte dann auf "beide" oder auf "Desinfektion" stehen müssen.
Aber mit 4.13 = "keine" läuft sie auch nicht zur Bereitstellung sofortigen Warmwassers d.h. sie zirkuliert nicht. Dazu hätte "beide" oder sofortiges Warmwasser" eingestellt sein müssen. Und ohne Zeitprogramm, das bei 4.13 = "keine" ja dektiviert ist, läuft sie abweichend vom beschriebenen Verhalten der Anleitung dann allenfalls 24h und keine 16 h, von denen Du geschrieben hattest.
Es sei denn, sie ist gar nicht am Regler angeklemmt, sondern direkt am Stromnetz: dann läuft sie 24h, aber kennt natürlich das Desinfektionsprogramm nicht, das aber am Regler nicht gesperrt ist, sondern dennoch als Menüpunkt angeboten wird (meine Schwägerin hat eine Zirkulationspumpe, die direkt am Stromnetz angeschlossen ist und über Buttons gesteuert wird - von daher weiß ich das).
Ob sie läuft, findet Du ja ganz leicht durch Fühlen an der Leitung hinter der Pumpe Richtung Haus raus und durch Nachverfolgen des Kabels kriegst Du raus, ob sie an der WP angeschlossen ist. Ob sie auf den beschriebenen Klemmen angeschlossen ist oder direkt an den Netzspannungsklemmen der Leiste X41Y hängt, findet man nur raus, indem man den verzinkten Frontdeckel des Reglerkastens, der mit 2
Schrauben befestigt ist, abschraubt. Er befindet sich hinter der schwarzen Bedienblende, die nach unten abgeklappt werden kann. Die Klemmleisten und Klemmen innen sind bestens beschildert. Vorsicht: 230 V.
Bin gespannt, was nun tatsächlich ist.
Gruß - Eddi