Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Alle
Foren
Altherma 4 echo2o Angebot zu vielen unnötige Komponenten?
Verfasser:
Jkee
Zeit: 17.04.2025 19:05:09
0
3839812
Hallo zusammen,
bei mir wird es langsam konkret und ich habe ein Angebot für eine Altherma 4 6kw echo2o System bekommen. Vorgestellt habe ich mir das ganze so vorgestellt, dass nur das Innen- + Außengerät und ein Ausdehnungsgefäß installiert werden.

Altherma 4 H ECH2O
(ohne hydr. Trennung)
Variante 1: Schema 5300


Haus hat folgende Daten:
- Baujahr 1998
- 160m² Fussbodenheizung in den Estrich eingefräst, auf drei Etagen jeweils ein Verteiler
- Jahresverbrauch Gas 11k kWh
- Buderus Gasheizung ist folgend eingestellt: Auslegungstemperatur = 35 °C, Max. Vorlauftemperatur = 38 °C
- Alle Heizungsrohre zu den Verteilern haben einen Außendurchmesser von 26mm, Kunststoff.

Im Angebot sind nun folgende Komponenten zusätzlich aufgeführt für das Heizungssystem:
- Pufferspeicher (Hydraulische Weiche) inkl. Dämmung
- Pumpengruppe ohne Mischer mit Anzeige und Absperreinheit
- Schmutzfänger
- Schlamm- und Magnetitabscheider
- Frostschutzventile (systemabhängig
- Entlüfter
- Manometer, Temperaturanzeige
- Sicherheitsventile Heizung, Brauchwasser

Für Brauchwasser:
- Rückspülfilter mit integriertem Druckminderer Systemdruck 1-5bar
- Trichtersiphon
- Sicherheitsgruppe
- Zirkulationspumpe
- Ausdehnungsgefäß TW
- Füllstation Bambini

Sachen wie Frostschutzventile kann ich noch nachvollziehen, aber hydraulische Wiche sollte doch unnnötig sein und Schlamm-, Magnetitabscheider und Zirkulationspumpe sind doch im echo2o Gerät schon vorhanden?

Viele Grüße,
JKee

Verfasser:
Bergi
Zeit: 17.04.2025 20:46:36
1
3839841
Das sieht nach 1,5* aus ….?

Zirkupumpe ist nicht im Gerät , die ist extra.
Weiche kann ich im Schema nicht sehen , gibt es bei dehnen eigentlich auch nur bei Heizkörper oder zwei Heizkreisen .
Der Schlamm und Magnetitfilter gibt es dann auch als KOMBI mit der Weiche.
Würde ich noch einmal nachfragen….

Verfasser:
Jkee
Zeit: 17.04.2025 21:04:51
1
3839845
Das Schema hätte ich gerne. Der heizi hat kein Schema geliefert, deswegen die Stückliste. Hier ist auch die hydraulische Weiche dabei. Was bedeutet 1,5*?

Verfasser:
Jkee
Zeit: 18.04.2025 06:23:07
0
3839875
Jetzt verstehe ich. Nein, ist ein größerer Handwerksbetrieb.

Verfasser:
godek
Zeit: 18.04.2025 06:33:28
1
3839876
Was sagt denn der Betrieb dazu?

Die werden sich ja irgendwas dabei denken. Hydraulische weiche funktioniert immer. Und sie Hardware und den Mehrverbrauch zahlst ja du. Also ein win für den Verkäufer

Verfasser:
Kala Nag
Zeit: 18.04.2025 09:50:07
1
3839924
Zitat von Jkee Beitrag anzeigen

…für das Heizungssystem:
- Pufferspeicher (Hydraulische Weiche) inkl. Dämmung
- Pumpengruppe ohne Mischer mit Anzeige und Absperreinheit
- Schmutzfänger
- Schlamm- und Magnetitabscheider
- Frostschutzventile (systemabhängig
- Entlüfter
- Manometer, Temperaturanzeige
- Sicherheitsventile Heizung, Brauchwasser

Für Brauchwasser:
- Rückspülfilter mit integriertem Druckminderer Systemdruck 1-5bar
- Trichtersiphon
- Sicherheitsgruppe
- Zirkulationspumpe
- Ausdehnungsgefäß TW
- Füllstation Bambini

Meine Sicht der Dinge als ECH2O-Besitzer:
- Pufferspeicher/Weiche nicht erforderlich (schädlich!). Daikin wünscht aber ein Überströmventil.
- Pumpengruppe wofür? Pumpe ist bereits in der Inneneinheit!
- Frostschutzventile sind bereits in der Außeneinheit.
- Entlüfter wofür? Es ist je ein Entlüfter in der Außeneinheit und der Inneneinheit
- Schlamm- und Magnetitabscheider sind bei FBH mit Kunststoffrohr sinnlos.
- Auf WW-Seite kein Ausdehnungsgefäß erforderlich.

Gruß Karl

Verfasser:
Bergi
Zeit: 18.04.2025 12:01:34
0
3839980
Zitat von Kala Nag Beitrag anzeigen
Zitat von Jkee Beitrag anzeigen
[...]

Meine Sicht der Dinge als ECH2O-Besitzer:
- Pufferspeicher/Weiche nicht erforderlich (schädlich!). Daikin wünscht aber ein Überströmventil.
- Pumpengruppe wofür? Pumpe ist bereits in der Inneneinheit!
- Frostschutzventile sind bereits in der Außeneinheit.
- Entlüfter[...]

Wie kommst du darauf , dass die Frostschutz Ventile bereits in der Außeneinheit sind ?

Verfasser:
Kala Nag
Zeit: 18.04.2025 16:26:33
4
3840048
Zitat von Bergi Beitrag anzeigen
Zitat von Kala Nag Beitrag anzeigen
[...]

Wie kommst du darauf , dass die Frostschutz Ventile bereits in der Außeneinheit sind ?




Verfasser:
Bergi
Zeit: 18.04.2025 16:41:57
1
3840054
Danke .

Verfasser:
Jkee
Zeit: 18.04.2025 22:24:58
0
3840141
Vielen Dank für euren Input. Der Anbieter ist als Partner bei daikin gelistet, ich werde versuchen nächste Woche Rücksprache zu halten.

Zum Thema Frostschutzventile steht noch folgendes bei daikin:
Verlaufen die Heizungsrohre im Außenbereich tiefer als die WP, so sind diese mit Frostschutzventilen gegen Frostschäden bei
Stromausfall zu schützen.

Da der Außenteil direkt vor der Wand steht und dann direkt ins Haus geführt werden soll, dürften die vorhandenen reichen.

Andere Frage zum Thema aufstellen, stellt man das Außengerät besser an die Wand oder geht auch senkrecht zur Wand?

Verfasser:
Kala Nag
Zeit: 19.04.2025 08:33:51
1
3840191
Zitat von Jkee Beitrag anzeigen
Andere Frage zum Thema aufstellen, stellt man das Außengerät besser an die Wand oder geht auch senkrecht zur Wand?
25-30cm vor einer Wand hat den Vorteil, dass stärkere Winde die Funktion nicht wesentlich beeinflussen. Aber senkrecht zur Wand geht natürlich auch, wenn ein gewisser Windschutz gegeben ist oder der Wind typischerweise von hinten anströmt.

Gruß Karl

Verfasser:
Frank_Pantry
Zeit: 19.04.2025 10:36:36
2
3840226
Frostschutzventile integriert....da kann man deren Effizienzreduktion bei der 4er Altherma gleich von vorne herein mit einbeziehen.

Ich denke, sehr sehr viele Besitzer werden diese dämmen. :-)

Gruß
Dipl.-Ing. Anlagentechnik
Frank-Rolf Roth
www.waermepumpendoktor.com
(Planung, Baubegleitung, Anlagen-Optimierung, Betreiberschulung)
Referenz-Wärmepumpenanlage der Energieagentur-NRW
So wird’s gemacht: https://www.youtube.com/watch?v=JqPpRR6vQl4

Verfasser:
Jkee
Zeit: 19.04.2025 11:47:14
1
3840238
Zitat von Frank_Pantry Beitrag anzeigen
Frostschutzventile integriert....da kann man deren Effizienzreduktion bei der 4er Altherma gleich von vorne herein mit einbeziehen.

Ich denke, sehr sehr viele Besitzer werden diese dämmen. :-)

Ich nehme es mal mit, falls es bei mir soweit kommt. 😄
Ich habe von einem anderen Heizungsmonteur eine Buderus angeboten bekommen. Die ist von den Zahlen in den Minusgraden 25% niedriger in der Effizienz.

Auf mich (als Laien) macht die altherma 4 einen ziemlich guten Eindruck, vor allem in Anbetracht der Anschaffungskosten.

Verfasser:
Jkee
Zeit: 23.04.2025 09:17:57
0
3841228
Daik schreibt zum Thema Schlamm- und Magnetabscheider:
Schlamm- und Magnetabscheider sind bei F und W-Innengeräte sowie neuerdings auch bei den Altherma 4 ECH2O-Innengeräten verbaut.

Verfasser:
Kala Nag
Zeit: 23.04.2025 10:33:46
0
3841248
Zitat von Jkee Beitrag anzeigen
Daik schreibt zum Thema Schlamm- und Magnetabscheider:
Schlamm- und Magnetabscheider sind bei F und W-Innengeräte sowie neuerdings auch bei den Altherma 4 ECH2O-Innengeräten verbaut.

Soll das heißen, dass diese Komponenten neuerdings serienmäßig in den Innengeräten stecken? Kaum zu glauben. Sind sie seitens Daikin vorgeschrieben?

Gruß Karl

Verfasser:
Kala Nag
Zeit: 23.04.2025 10:47:07
1
3841249
Nachtrag:

Im Installationshandbuch wird der Einbau eines Abscheiders „empfohlen“!

Verfasser:
Frank_Pantry
Zeit: 23.04.2025 10:55:57
1
3841250
Die Standardabscheider sind genau wie die oftmals integrierten MAG zu klein.

Da gehört dann je nach Notwendigkeit (viel Roststahl verbaut und nicht alles sinnhafterweise rostfrei geplant? ) ein deutlich größerer Abscheider projektiert, je nach Volumenstrom ab 1 1/4". (denn zu klein ist quasi wirkungslos)


Gruß
Dipl.-Ing. Anlagentechnik
Frank-Rolf Roth
www.waermepumpendoktor.com
(Planung, Baubegleitung, Anlagen-Optimierung, Betreiberschulung)
Referenz-Wärmepumpenanlage der Energieagentur-NRW
So wird’s gemacht: https://www.youtube.com/watch?v=JqPpRR6vQl4

Verfasser:
Jkee
Zeit: 24.04.2025 16:48:05
0
3841503
Ich habe mir jetzt nochmal das Schema 5300 und die Kurzanleitung angeschaut und mir kommen mehr Fragen als Antworten auf.
Schema 5300
https://drive.google.com/file/d/1IS43O2XbDNkAxhMSbzPiS7hrH3bVnH49/view
Kurzanleitung
https://www.daikin.de/content/dam/Internet-DAG/local_content/heizungsplanung/Kurzanleitung_Altherma4_0325.pdf

1. Schema 5300 - Raumheizung: Beachte: Ohne Systemtrennung ist die Spreizung auf 15K beschränkt.
Peilt man nicht irgendwas um 5K bei einer Fußbodenheizung?

2. 3. Mindestwasservolumen/-durchfluss
Das minimale Wasservolumen für einen störungsfreien Betrieb ist abhängig vom verbauten Innengerät. Wir empfehlen hierfür ein 25 l Vorschaltgefäß (Artikelnummer: DE.PREVM2V25) oder 100 l Puffer (Artikelnummer: DE.PREVM6H100) die zur Volumenvergrößerung dienen. Sie stellen genügend Energie für den Abtauvorgang zur Verfügung auch wenn mehrere Abnehmer im System geschlossen sein sollten. Die Montage kann im Vorlauf sowie im Rücklauf des Heizkreises erfolgen. Sollte ein Pufferspeicher oder eine Weiche verbaut sein, wird deren Volumen dem Mindestvolumen angerechnet. Das interne Wasservolumen des Außen- und Innengerätes darf NICHT berücksichigt werden.

Wenn ich keinen Puffer möchte wird es wohl das Vorschaltgefäß VG25, ist ja auch im Schema so hinterlegt. Kostet auch wieder 200-300€ + Einbau. Mir erschließt sich die Notwendigkeit bei meiner Konstellation nach lesen von https://www.haustechnikdialog.de/SHKwissen/199/Vorschaltgefaess-Zwischengefaess nicht wirklich. Was übersehe ich?

Verfasser:
da_ni
Zeit: 24.04.2025 17:19:59
0
3841509
Das Vorschaltgefäß dient hier nicht zum Temperaturschutz von MAGs, sondern lediglich zur Vergrößerung des vorhandenen Wasservolumens. Damit soll sichergestellt werden, dass *immer* ausreichend viel warmes Wasser (und damit thermische Energie) vorhanden ist, um einen störungsfreien Abtaubetrieb (Kältekreisumkehr) zu gewährleisten.

Verfasser:
Kala Nag
Zeit: 24.04.2025 22:47:18
0
3841564
Zitat von Jkee Beitrag anzeigen
Ich habe mir jetzt nochmal das Schema 5300 und die Kurzanleitung angeschaut und mir kommen mehr Fragen als Antworten auf[...]

Zu 1.)
15K ist die maximale Spreizung, die die WP verträgt. 5K ist typisch für FBH, 10K für WW-Bereitung

Zu 2.)
Ein minimales Wasservolumen im System stellt die erforderliche Trägheit sicher, die im Störungsfall das rechtzeitige Abschalten des Systems ohne Folgeschäden ermöglicht.
Besonders kritisch ist Kühlbetrieb bzw. Abtauen. Zirkuliert dabei im Störungsfall zu wenig Wasser, kann dieses innerhalb von Sekunden im Kondensator auf Frosttemperatur abkühlen, bevor eine Sicherheitsabschaltung erfolgt. Die Vereisung kann den Kondensator sprengen, was bei einer R290 Anlage besonders kritisch ist. Von R32-Geräten kenne ich diese Forderung nach Mindestvolumen nicht.
Die zu verwendenden Wasserrohre zwischen Außen- und Innengerät stellen mit DN32 etwa 0,8l pro Meter bereit. 25l Puffervolumen werden also allein durch die Verrohrung bei 15m Abstand zwischen Außen- und Innengerät bereitgestellt.

Gruß Karl

Verfasser:
Jkee
Zeit: 25.04.2025 22:18:38
0
3841801
Zu 1.) danke, ich war von der Formulierung wohl ein wenig überfordert.

Zu 2.) dürfte bei mir weniger als 15m werden, aber auch sonst würde ich es einbauen lassen. Wahrscheinlich nimmt daikin die Anlage ab.

Vielen Dank für eure Unterstützung.

Aktuelle Forenbeiträge
herfson schrieb: Liebes Forum, Ich notiere seit ein paar Jahren wöchentlich...
Andi2015 schrieb: Hallo zusammen, ich spiele mit dem Gedanken eine Klimaanlage...
ANZEIGE
Hersteller-Anzeigen
Lüftungs- und Klimatechnik vom Produkt zum System
Sockelleisten, Heizkörperanschlüsse
und Steigstrangprofile
Tanks, Behälter, Wärmespeicher,
Wassermanager, Grauwasseranlagen
Website-Statistik
ANZEIGE