| | Zeit:
18.04.2025 08:35:44 |
hallo,
in den nächsten Wochen muß bei mir einiges an Leitunserneuerungen im Aussenbereich stattfinden. Da die Zugänglichkeit eher schwierig ist, wird in dem Zuge gleich Standplatz für Monoblock/Ausseneinheit (konkretes Model steht noch nicht fest) und die Verrohrung dazu erstellt.
Jetzt die Frage wieviele Leerrohre mit welchen Durchmessern für Stromversorgung/ Steuerkabel etc. Stromversorgung, Steuerkabel getrennt ist klar. Leerrohrlänge ca. 9m
|
| Zeit:
18.04.2025 09:05:32 |
Üblicherweise brauchst du einmal 5 x 2,5 für Stromversorgung 400 V, eine normale 220V Leitung sowie ein Kabel für Steuerung.
|
| Zeit:
18.04.2025 09:33:57 |
Vor-/ Rücklauf gleich mit reinlegen, wenn es schwierige Platzverhältnisse sind und sowieso offen ist. Mindestens 1“, besser 1 1/2“.
|
| Zeit:
18.04.2025 10:07:04 |
Eigentlich sind die Maße in der Installationsanleitung vorgegeben.
|
| Zeit:
18.04.2025 10:49:54 |
Glatte Installationsrohre, mit Zugdraht drin, verlegt erleichtern den Einbau. Er wird je nach Modell 1x 5x2,5mm2 für Verdichter 1x 5x2,5mm2 für Heizstab, 1x 3x1,5mm2 für SteuerungUnd eine Kommunikatioleitung erforderlich Ein STP, Kat.5 kann als Steuerleitung div Bussysteme übernehmen... Sich jetzt schonmal darauf einstellen, das es vielleicht nicht passt...
|
| Zeit:
18.04.2025 10:50:50 |
Hallo, es ist ja noch nicht klar welche Pumpe kommt, also ist es schwierig hier genau zu beraten. Ich habe ein 160er Wellrohr eingebaut aus dem Kabelbau. Da läuft die Kältemittelleitung und der Anschluß Stromseitig drin. Hat den Vorteil das hier eigentlich alles durchpasst. Ich habe aber R32 Kältemittel und somit genügent Platz das die Leitungen nachisoliert wurden. Was auch geht ist diese Fertigen Fernwärmeleitungen , die bieten sich an wenn das Wasser zur WP muß wie bei Monoblock. da würe ich schon Richtung 11/4 zoll gehen. Meist soll ja im Haus dann mit 35er Rohr weitergearbeitet werden. Die fertigen Leitungen gibt es auch mit zusätzlichem Leerrohr für Kabel.
|
| Zeit:
18.04.2025 17:27:12 |
eben, da es noch nicht so ganz klar ist von welchem Hersteller der 12kw Brummer kommen wird, also auch nicht feststeht wieviel nachher Aussen oder an einem Innengerät anzuschließen ist gehe ich jetzt halt mal vom ungünstigen Fall eines Monoblocks aus bei dem alles draußen angeschlossen werden muß. Also diverse Fühler für WW-Speicher, Puffer, Umwälzpumpen, extra Leitung für Heizstab etc. Und ich habe schon genug Elektriker fluchen gehört weil Leerohre zu dünn, mit zu vielen Bögen und weiß was sonst noch verlegt wurden und kabel oder einzugshilfe schon gar nicht durchwollten. Deswegen lieber ein Rohr mehr als zu wenig. Deswegen kommt auch ein Fernwärmerohr ohne Leerohre rein (DN 32) Ich dachte so an Rohre Innendurchmesser 15-25mm: 1Rohr für Strom 400V verdichter, Heizstab 1xRohr für 220V 1x Rohrfür Kabel Heizkreispumpe; Zirkulationspumpe1x Rohr Steuerkabel, Fernbedienung, Temperaturfühler 1x reserve da brauchts jetzt halt Hinweise was großzügig genug zum Kabel durchschieben und knapp genug zum gut verlegen ist
|
| Zeit:
19.04.2025 16:45:54 |
Ist nicht ganz klar, wofür du Leerrohre brauchst. In Wellrohr werden übrigens Einzeladern gezogen, kein NYM. Oder auch Niedervolt wie zB cat-5/6/7 oder Telefonkabel.
Der Durchmesser muss in Anhängigkeit von der Länge, den Anzahl Bögen/Kurven und deren Radius gewählt werden. Ohne Bögen geht am besten, einmal 90grad passt, zweimal 90grad wird schon schwieriger und braucht Gleitmittel sowie 2 Mann (zum Ziehen und Nachdrücken) - mal so allgemein gesagt.
KM Leitung 6/10mm lässt sich bei günstigen Verhältnissen ziehen, 16er nicht mehr, außer es ist kurz, gerade oder die eine Biegung ist aus 15 grad Winkelstücken hergestellt.
Usw.
Hängt also alles sehr davon ab. Am besten würdest du fahren, wenn die Verbindung zwischen Innen und Außen durch den Boden verlegt wird und der aus Verbundsteinen oä besteht; den kann man auch nachträglich zerstörungsfrei öffnen und verschließen, so dass es nachher nicht sichtbar ist.
Gruß
|