Die Berechnungen sind leider völliger Müll!
Ich muss mich immer wieder mit Heizungsbauern herumärgern, die meinen Kunden massiv zu große WPs anbieten, weil die formalistische Heizlast auch viel zu groß gerechnet wurde.
Die "
Heizlastberechnung" muss man selber tunen, um mit dem berechneten Wert möglichst nahe an den gemessenen Wert zu kommen (und nur der zählt für eine verünftige Auslegung).
Erst damit kann und sollte man an den Heizungsbauer herantreten, um eine wirklich passende WP zu bekommen.
Die Altherma 4 wird, wie jede andere vernünftige Wärmepumpe, die es nicht auf einen Kompressorschaden auslegt 1:4 modulieren.
Bei 12 KW also Mindestleistung von 3 KW, aber Richtung
Heizgrenze wird das leider deutlich mehr, locker > 4 KW.
Somit ist eine qualifizierte Dimensionierung und an der WP tief eingestellte Heizgrenze viel wichtiger, als auf den
Modulationsgrad zu schielen!
Über Einschränkung der Heizzeiten muss man den Rest richten, hoffentlich FBH und keine
Radiatoren.
Gruß
Dipl.-Ing. Anlagentechnik
Frank-Rolf Roth
www.waermepumpendoktor.com
(Planung, Baubegleitung, Anlagen-Optimierung, Betreiberschulung)
Referenz-Wärmepumpenanlage der
Energieagentur-NRW