Hallo zusammen, seit 4 Wochen steht eine LG Therma V R32 mit 14 KW mit Rücklaufspeicher und FriWa im 180 m² Haus. Sie ist permanent auf 52° wegen der FriWa eingestellt und die Umwälzpumpe läuft auch mit Konstantdruck. Ich habe unterirdische Werte von einem COP um die 1 bei den hohen Aussentemperaturen und die Druchflußrate liegt zwischen 20 und 30l/min. Der Kompressor scheint auch zu laufen, jedoch anscheinend sehr ineffizient. Hier eine Frage nach euren Erfahrungen zu den Parametern, da das Handbuch nicht viel Auskunft gibt. Welche Parameter sind wichtig und wie einzustellen, um die Effizienz zu erhöhen? Über Beispiele und Auswirkungen wäre ich dankbar, damit ich dann auch probieren kann. Leider ist das Haus 45 min von meinem Wohnort entfernt, so dass ich immer nur am Wochenende vor Ort bin. Danke im Voraus.
|
| Zeit:
23.04.2025 22:30:48 |
Permanent auf 52 passt nicht zum Rücklauf Speicher. Du verschweigst uns was
|
| Zeit:
23.04.2025 22:56:19 |
Zitat von EnriqueAlonso  Sie ist permanent auf 52° wegen der FriWa eingestellt und die Umwälzpumpe läuft auch mit Konstantdruck.[...]
Die permanenten 52°C sind mit Wärmepumpe ein Problem. Warum baut man sowas ?
|
| Zeit:
23.04.2025 22:56:43 |
Zitat von godek  Permanent auf 52 passt nicht zum Rücklauf Speicher. Du verschweigst uns was Was genau ist die Frage? 52° sind im Vorlauf und am Im Vorlauf wird hinter dem Bypass-Ventil direkt in Wärmeübergabestationen (Heizung und Warmwasser) geleitet und dann zurück zum Speicher/Überstromventil-T-Stück
|
| Zeit:
23.04.2025 23:40:45 |
Mal sichergestellt, dass nicht ein Großteil Deines Volumenstroms über das ÜSV direkt ungenutzt wieder zur WP zurückfließt statt im Heizkreis zu landen?
|
| Zeit:
23.04.2025 23:46:17 |
Hallo, die Frage ist einfach, was machst Du in der Jahreszeit und eigentlich überhaupt mit 52°? Oder hast Du bei der FRIWA extrem gespart und brauchst die, um rund 40° zum duschen zu haben? Und dann sollte WW und Heizung temperaturmäßig mal getrennt werden. LG kann das. Gruß Heinz PS. lies Dich mal im Forum etwas ein zu notwendigen VLT und dem Verbrauch einer WP zu diesen Temperaturen. Gruß Heinz
|
| Zeit:
24.04.2025 06:03:45 |
Zitat von EnriqueAlonso  Zitat von godek  [...] Was genau ist die Frage? 52° sind im Vorlauf und am Im Vorlauf wird hinter dem Bypass-Ventil direkt in Wärmeübergabestationen (Heizung und Warmwasser) geleitet und dann zurück zum Speicher/Überstromventil-T-Stück Die Frage ist wie die Hydraulik aussieht. Bei ohne Puffer sollte man eigentlich zwei Temperaturen und ein Dreiwege Ventil haben. Wärme Übergabe Stationen sagt mir wo nix. Klingt als hätte da jemand was gebastelt das man permanent WW produziert. Aber ohne Hydraulik Schema oder Bilder ist das wohl nicht zu verstehen
|
| Zeit:
24.04.2025 09:11:11 |
|
| Zeit:
24.04.2025 09:58:01 |
Ich will eben nicht raten sondern vom te wissen was er hat. Wohnungsstation kenne ich. Hat aber imho im EFH nix zu suchen
|
| Zeit:
24.04.2025 21:48:40 |
Zitat von da_ni  Mal sichergestellt, dass nicht ein Großteil Deines Volumenstroms über das ÜSV direkt ungenutzt wieder zur WP zurückfließt statt im Heizkreis zu landen? Ich werde versuchen, es noch weiter zu zudrehen. Derzeit liegen 150mbar an.
|
| Zeit:
24.04.2025 21:49:53 |
Zitat von godek  Ich will eben nicht raten sondern vom te wissen was er hat. Wohnungsstation kenne ich. Hat aber imho im EFH nix zu suchen Es gibt 3 Wohnungsstationen, Wärmeübergabestationen oder es gibt auch andere Bezeichnungen.
|
| Zeit:
24.04.2025 22:14:50 |
Zitat von EnriqueAlonso  Zitat von da_ni  [...] Ich werde versuchen, es noch weiter zu zudrehen. Derzeit liegen 150mbar an. ÜSV auf nur 150mbar Diferenzdruck eingestellt? Au weia.
|
| Zeit:
24.04.2025 23:34:41 |
Zitat von da_ni  Zitat von EnriqueAlonso  [...] ÜSV auf nur 150mbar Diferenzdruck eingestellt? Au weia. Ich hatte da schon ein paar Mal probiert und bei etwas mehr kam der Durchflußfehler CH14
|
| Zeit:
24.04.2025 23:36:07 |
Mir würden Beispiele für Parametereinstellungen der LG und eventuell ein paar Erklärungen der einzelnen Parameter und deren Auswirkung helfen, dann kann ich probieren, wie es auf die Anlage auswirkt.
Danke und gute Nacht.
|
| Zeit:
24.04.2025 23:57:17 |
Hallo,
dann mal etwas zum lesen:
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/278057/LG-Therma-V-Verdrahtungsplan-und-Einstellhilfe-Fernbedienung
Vielleicht hilft es weiter.
Gruß Heinz
|
| Zeit:
25.04.2025 00:05:01 |
Zitat von EnriqueAlonso  Zitat von da_ni  [...] Ich hatte da schon ein paar Mal probiert und bei etwas mehr kam der Durchflußfehler CH14 Das legt nahe, dass Deine Hydraulik nicht annähernd den erforderlichen Volumenstrom hergibt. Um überhaupt zu laufen, muss dann ein Großteil übers ÜSV, d.h. die WP rührt hauptsächlicn ihren eigenen Saft um (-> massive Rücklaufanhebung). Das killt natürlich die Effizienz.
|
| Zeit:
25.04.2025 10:38:21 |
Zitat von EnriqueAlonso  Mir würden Beispiele für Parametereinstellungen der LG und eventuell ein paar Erklärungen der einzelnen Parameter und deren Auswirkung helfen, dann kann ich probieren, wie es auf die Anlage auswirkt.
Erstmal muss die abgewürgte Hydraulik korrigiert werden. Die umlaufende Wassermenge durch die Wohnungsstationen ist anscheinend (viel) zu klein. So wird die Wärmepumpe ihre Wärme nicht vernünftig los.
|
| Zeit:
27.04.2025 11:57:58 |
Zitat von Karker Rabau  Hallo,
dann mal etwas zum lesen:
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/278057/LG-Therma-V-Verdrahtungsplan-und-Einstellhilfe-Fernbedienung
Vielleicht hilft es weiter.
Gruß Heinz Hallo, danke für die Info. Ich werde sie mir in Ruhe noch einmal ansehen und sie hilft sicher weiter. Sonnigen Sonntag.
|
| Zeit:
27.04.2025 12:02:16 |
Zitat von da_ni  Zitat von EnriqueAlonso  [...] Das legt nahe, dass Deine Hydraulik nicht annähernd den erforderlichen Volumenstrom hergibt. Um überhaupt zu laufen, muss dann ein Großteil übers ÜSV, d.h. die WP rührt hauptsächlicn ihren eigenen Saft um (-> massive Rücklaufanhebung). Das killt natürlich die Effizienz. Ich habe noch einmal alle Filter gereinigt und anscheinend war auch etwas im Strang de ÜSV. Ich konnte es nun auf bis zu 450 mbar schließen ohne Fehlermeldung und bei 60% fester Pumpenleistung und fortlaufendem Betrieb gehen immer noch 17l/min durch die Anlage. Ich habe gestern auch DLE für die Trinkwassernacherwärmung eingebaut, damit kein Komfortverlust entsteht. Somit die Vorlauftemperatur drastisch auf 40° und im AI Modus sogar darunter gesenkt. Nun werde ich mal eine Woche bei den Temperaturen beobachten. Danke allen für die Tipps und sonnigen Sonntag.
|