Hallo zusammen,
wir sind aktuell bei der Planung /
Angebotsphase unserer LW-Wärmepumpe und brauchen Hilfe. Bisher haben wir nur einen HB gefunden, der die Anlage ohne
Pufferspeicher bauen würde. Da das wohl die effizienteste Lösung ist, tendieren wir dazu. Aber eine Antwort darauf, ob es für die folgende Situation mit unterschiedlichem Wärmebedarf der Wohnungen funktionieren würde, habe ich noch nicht gefunden.
Erstmal zur aktuellen Situation…
Altbau aus 1955 teilsaniert ( 5cm WDVS, 3-fach-Verglasung, )
Anbau aus 1993 mit damaligen Dämmstandard ( 8cm WDVS, 2-fach-Verglasung)
Gasheizung aus 1989 32 kw
berechnete Heizlast 13 kw / Heizlast nach Verbrauch 14 kw
Alle FBH-Kreise sind in
Kupfer / Tichelmann verlegt - Kein Verlegeplan vorhanden
Alle FBH-Kreise mit ERR gesteuert
Die FBH-
Verteiler werden jeweils über eine seperate
Pumpe/Mischer versorgt. (EG-Anbau und OG-Anbau gemeinsam )
Gesamtwohnfläche 257 qm
WW-Zirkulation vorhanden – wird stillgelegt / Leitungen abgetrennt
Bewohner: aktuell 3 / max. 4-6
PV-Anlage 8 kWp soll nächstes Jahr aufs Dach.
EG ( Wohnung 1)
1. FBH-Verteiler im Altbau / 3 HK – 51qm Heizfläche - VLT bei 0 Grad AT / ca. 28 Grad
Zuleitung Mischer bis HKV: 18er Cu-Rohr ca. 7m
2. FBH-Verteiler im Anbau / 3 HK – 50qm Heizfläche - VLT bei 0 Grad AT / ca. 30 Grad
Zuleitung Mischer bis T-Stück: 28er CU-Rohr ca. 14m
vom T-Stück zu Verteiler: 22er CU-Rohr ca. 1,5m
OG-Altbau ( Wohnung-2 )
6 Heizkörper – 4 Rippenheizkörper werden gegen größere Typ33 ausgetauscht
VLT 38 Grad bei 0 Grad AT sollte dann ausreichen
Zuleitung Mischer bis 1.HK: 22er CU-Rohr ca. 11m
OG-Anbau ( Wohnung-3 )
1 FBH-Verteiler / 4 HK – 66qm Heizfläche – VLT bei 0 Grad AT / ca. 38 Grad
Zuleitung Mischer bis T-Stück: gleiche Leitung wie EG
vom T-Stück zum Verteiler: 22er CU-Rohr 8m
Geplant ist, ohne zusätzliche Pumpen, Mischer und Speicher auszukommen. Also in alle Stränge / Heizkreise mit der gleichen VLT reinzufahren. Der unterschiedliche Wärmebedarf soll per
Strangregulierventilen also unterschiedlichen Volumenströmen eingestellt werden. ( Die ERR würden deaktiviert oder auf max. eingestellt werden )
Geplante WP: Viessmann Vitocal 251.A10 - mit seperaten WW-Speicher 300L
Der HB meint, das funktioniert so. Ich habe ein wenig Bedenken, das z.B. Fließgeräusche auftreten oder aufgrund unterschiedlicher Wärmeanforderungen bei unterschiedlichen Außentemperaturen ständig ein Strang nachgeregelt werden muss.
Kann das so funktionieren?
Gibt es Alternativen zu den Strangregulierventilen?
Hat jemand Erfahrung mit einer ähnlichen Anlage? (Hydraulik)
Über Eure Meinungen würde ich mich freuen.
Grüße aus Niedersachsen
Roland