Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Alle
Foren
Daikin Altherma 3 R Außeneinheit schaltet bereits bei 25°C ab
Verfasser:
JuliusCaesar
Zeit: 14.05.2025 23:51:59
0
3845971
Hallo zusammen,
seid mehreren Wochen läuft bei uns die Daikin 3R.
Wir sind bisher sehr zufrieden.

Heute war es zum ersten mal wieder wärmer. Der interne Temperatursensor des Außengerätes hat 26°C angezeigt. Offenbar schaltet mein Gerät bei Temperaturen > 25°C ab. Daher lief die WW Aufbereitung heute Mittag komplett über den Heizstab.
Gemäß des offiziellen Datenblattes hätte ich erwartet, dass die WW Bereitung erst bei 35°C Außentemperatur aufhört und nicht schon bei 25°C.

Oder verstehe ich das Datenblatt hier falsch?

könnt ihr mir hier weiterhelfen?

viele Grüße & vielen Dank
Julian

Verfasser:
Hans_Bethe
Zeit: 15.05.2025 04:42:16
0
3845976
Wie hoch ist die Soll Wassertemperatur? Bei > 55 Grad, wird der Heizstab genutzt.

Verfasser:
Hans_Bethe
Zeit: 15.05.2025 05:03:07
0
3845977
Aus einem anderen Thread:

"Also ab 25°C Außentemperatur (am Fühler Daikin Außengerät) ist die Warmwassertemperatur auf 48°C begrenzt (wenn man die Heizstäbe deaktiviert hat) - eine Warmwassertemperatur über 48°C wird ausschließlich über die Heizstäbe realisiert."

WW Daikin 3R

Jetzt verstehe ich, warum man mir (Daikin 3 R W) eine separate Brauchwasser-wärmepumpe installiert hat ;-).

Verfasser:
joe115
Zeit: 15.05.2025 06:13:36
2
3845981
Die WW Bereitung einfach in den Morgen legen. Zeitprogramm macht’s möglich

Verfasser:
Hans_Bethe
Zeit: 15.05.2025 08:11:16
0
3846002
Zitat von joe115 Beitrag anzeigen
Die WW Bereitung einfach in den Morgen legen. Zeitprogramm macht’s möglich


Das ist auch eine Lösung.

@JuliusCaesar : Wie sind den sonst dier Erfahrungen? Gut durch den Winter gekommen?

Verfasser:
Hans_Bethe
Zeit: 15.05.2025 10:01:58
0
3846064
Zitat von joe115 Beitrag anzeigen
Die WW Bereitung einfach in den Morgen legen. Zeitprogramm macht’s möglich


Ich hab irgendwann bei 2 Kältefachbetrieben angefragt und plötzlich bekam ich gute Angebote über die Daikin 3 R W. Und beide Betriebe wollten interessanterweise unabhängig voneinander BWWP installieren. Und da ich froh war endlich gute und plausible Angebote in Händen zu halten, habe ich das gemacht. Die BWWP wurde im Paket mit gefördert, so dass ich finanziell auch nicht viel riskiert habe.

Die Warmwasserproblematik bei über 25 Grad könnte ein Grund für das Konzept sein.

Verfasser:
godek
Zeit: 15.05.2025 10:04:50
1
3846065
Naja, das naheliegende wäre schon das die zusätzliche BWWP eben mehr Umsatz bedeutet

Verfasser:
Hans_Bethe
Zeit: 15.05.2025 10:06:34
0
3846066
Das ist richtig mit dem Umsatz. Aber warum kam dann kein Heizungsbauer mit dem Konzept? Und die Angebote waren so gut, dass es nicht der Umsatz war.

Verfasser:
joe115
Zeit: 15.05.2025 10:07:26
1
3846067
Das Einzige, was mich an der Lösung stört: im Winter lege ich die WW-Bereitung auf den Mittag, den Zeitraum mit dem maximalen PV-Ertrag (wie gering das "maximal" auch sein mag).

Der Sommer stellt mich jedoch vor ein Dilemma. Einerseits ist peak shaving nützlich, um möglichen Einspeisebegrenzungen oder Abregelungen zu entkommen (reines PV-Thema, trift mich noch nicht), andererseits ist es über die Mittagszeit oftmals so warm, dass die WP den Dienst einstellt. Um am nächsten Morgen jedoch nicht mit lauwarmem Wasser duschen zu müssen, ändere ich so ab Anfang Mai das WW-Programm auf morgens. Beides gleichzeitig geht mit der Daikin nicht.

Es gibt zwar Hacks, um die Steuerung auszutricksen, aber ich denke mir, dass der Hersteller weiß, warum er die Begrenzungen so gemacht hat, wie sie sind.

Wenn die Abregelungen sich durch Einbau einer Steuerbox tatsächlich manifestieren, werde ich vermutlich den Heizstab wieder aktivieren. Dann ist es nämlich egal, ob die PV-Energie abgeregelt wird oder mit AZ=1 ins WW gedrückt wird. Aber solange ich Einspeisen kann, werde ich weiter WW mit einer besseren AZ als 1 machen.

[sorry, ist etwas off-topic geworden]

Verfasser:
Hans_Bethe
Zeit: 15.05.2025 12:45:56
0
3846099
Zitat von joe115 Beitrag anzeigen
Das Einzige, was mich an der Lösung stört: im Winter lege ich die WW-Bereitung auf den Mittag, den Zeitraum mit dem maximalen PV-Ertrag (wie gering das "maximal" auch sein mag).

Der Sommer stellt mich jedoch vor ein Dilemma. Einerseits ist peak shaving nützlich, um möglichen[...]


Vielen Dank für die Info. Das Thema Warmwasser ist für mich ein neuer Aspekt, warum eine separate BWWP nicht falsch war.

Verfasser:
martinli
Zeit: 15.05.2025 15:26:59
0
3846145
Zitat von JuliusCaesar Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
Heute war es zum ersten mal wieder wärmer. Der interne Temperatursensor des Außengerätes hat 26°C angezeigt. Offenbar schaltet mein Gerät bei Temperaturen > 25°C ab. Daher lief[...]


Habe das Thema auch erstmal verstehen müssen.
Die Fakten sind nun folgende. Bei WW Bereitung ohne Heizstab :
- wird bei Außentemp ab 25 Grad WW bis max. 45 Grad erzeugt
- ab 35 Grad Außentemperatur wird nur noch mit Heizstab oder gar nicht WW erzeugt
- der separate, externe Außenfühler wird für diese Entscheidungen leider nicht in Betracht gezogen.

Unabhängig vom WW wollte ich partiell etwas heizen. Musste aber feststellen, das der Verdichter nicht anspringt bei Außenfühler Temperatur über 25 Grad.
Diese Info bezüglich Heizen habe ich bislang nirgends gefunden.

Als erste Maßnahme habe ich den Außenfühler etwa 20cm tiefer nach unten versetzt.

Grüße,
Martin

Verfasser:
JuliusCaesar
Zeit: 15.05.2025 23:58:22
0
3846249
vielen Dank euch alle für eure raschen Antworten :). Den alten Thread habe ich tatsächlich nicht via Duck Duck Go gefunden. Vielleicht muss ich mal die Forumsuche bemühen :O

Zitat von Hans_Bethe Beitrag anzeigen
Wie hoch ist die Soll Wassertemperatur? Bei > 55 Grad, wird der Heizstab genutzt.

Aus einem anderen Thread:

"Also ab 25°C Außentemperatur (am Fühler Daikin Außengerät) ist die Warmwassertemperatur auf 48°C begrenzt (wenn man die Heizstäbe deaktiviert hat) - eine Warmwassertemperatur über 48°C wird ausschließlich über die Heizstäbe realisiert."

WW Daikin 3R

Jetzt verstehe ich, warum man mir (Daikin 3 R W) eine separate Brauchwasser-wärmepumpe installiert hat ;-).


die liegt fix bei 48 Grad. Ich probiere es aber mal in der nächsten Woche (wenns wieder > 25 Grad wird) mal mit 46 Grad aus. Das sollte ja dann trotzdem ohne Heizstab klappen oder?

Zitat von joe115
Die WW Bereitung einfach in den Morgen legen. Zeitprogramm macht’s möglich


Ein Zeitprogramm macht bereits WW um 6:30 Uhr auf 48 Grad. Es geht eher um die Zeit dannach wenn alle geduscht haben und zur Arbeit fahren (also ca 8 Uhr). Aktuell würde es vielleicht noch klappen aber im Hochsommer (die Außeneinheit steht auf der Ostseite) wird da dann auch um 8 Uhr morgens schon eng weil die Sonne dort gut hin knallt.


Zitat von Hans_Bethe
@JuliusCaesar : Wie sind den sonst dier Erfahrungen? Gut durch den Winter gekommen?


Bisher haben wir die WP erst 3 Wochen. Bisher sind wir aber wie gesagt sehr zufrieden. Ich habe tatsächlich schon mal die Grenze der Schüttleistung vom ECHH2o 300l erreicht (die 500l Variante hat bei uns leider nicht reingepasst), als parallel geduscht und gebadet wurde. Als die Wanne ca halb voll war, war das Wasser dann nur noch lauwarm. War aber kein Problem. Nach 5 min warten hatten wir wieder heißes Wasser :). Selbst wenns im Winter dann 10-15 Minuten sind kann ich damit leben. Die Zeiten wo gleichzeitig gebadet und geduscht wird sind bei uns überschaubar.



Zitat von martinli
Habe das Thema auch erstmal verstehen müssen.
Die Fakten sind nun folgende. Bei WW Bereitung ohne Heizstab :
- wird bei Außentemp ab 25 Grad WW bis max. 45 Grad erzeugt
- ab 35 Grad Außentemperatur wird nur noch mit Heizstab oder gar nicht WW erzeugt
- der separate, externe Außenfühler wird für diese Entscheidungen leider nicht in Betracht gezogen.

Unabhängig vom WW wollte ich partiell etwas heizen. Musste aber feststellen, das der Verdichter nicht anspringt bei Außenfühler Temperatur über 25 Grad.
Diese Info bezüglich Heizen habe ich bislang nirgends gefunden.

Als erste Maßnahme habe ich den Außenfühler etwa 20cm tiefer nach unten versetzt.

Grüße,
Martin

ah super vielen Dank. Ich sehe du hast schon viel Ausprobiert. Der Temperatursensor hängt - glaube ich - oben bei mir. Werde mal nachfragen ob man den versetzen kann.
Ich werde das WW auch mal auf 45° Soll setzen mal schauen obs funktioniert.

Wenns klappt wäre eine Idee fürs WW auch eine Heizkurve zu hinterlegen (ich hoffe die muss nicht identisch mit der Heizkurve für die Heizung sein). Hier könnt eich dann sagen, bei AT > 25 nur auf 45 Grad heizen, für AT <=22 auf 48 Grad WW heizen.

Zumindest wäre so meine Idee. :)

Verfasser:
Kala Nag
Zeit: 16.05.2025 07:35:40
0
3846274
Der AT-Fühler hängt an einem längeren Kabel, und man kann ihn versetzen. Ich habe für meinen einen kleinen „Sonnenschirm“ verbaut, damit er immer im Schatten ist.

Eine AT-abhängige WW-Temperatur lässt sich leider nicht einstellen. Man kann/muss die WW-Temperatur tageszeitabhängig steuern.

Gruß Karl

Verfasser:
martinli
Zeit: 16.05.2025 09:28:47
0
3846302
Zitat von Kala Nag Beitrag anzeigen
Der AT-Fühler hängt an einem längeren Kabel, und man kann ihn versetzen...
Eine AT-abhängige WW-Temperatur lässt sich leider nicht einstellen. Man kann/muss die WW-Temperatur tageszeitabhängig[...]


In diesem Thread ist ein Bild von Daikin zum Versetzen des Fühlers :
Fühler Versetzen

Bei mir gibt es die Möglichkeit eine WW Heizkurve separat zu konfigurieren. Halte dieses Feature aber für Unsinn.

Verfasser:
JuliusCaesar
Zeit: 16.05.2025 16:46:34
0
3846409
Zitat von Kala Nag Beitrag anzeigen
Der AT-Fühler hängt an einem längeren Kabel, und man kann ihn versetzen. Ich habe für meinen einen kleinen „Sonnenschirm“ verbaut, damit er immer im Schatten ist.

Eine AT-abhängige WW-Temperatur lässt sich leider nicht einstellen. Man kann/muss die WW-Temperatur tageszeitabhängig[...]


Ok alles klar ich habe den AT Fühler mittlerweile gefunden bei mir. Der hängt ziemlich weit oben. Muss mal schauen wie ich den versetzen kann. Dafür müsste ich den Deckel der Außeneinheit abschrauben.


Seid ihr euch sicher, dass man die WW Temperatur nicht temperaturgesteuert einstellen kann?
Wenn ich im Monteursmodus bin kann ich unter Speicher das folgende einstellen.




Da ich bei der Heizung eine Steigungsgeführte Kurve hinterlegt habe kann ich beim WW keine 2 Punkt Kurve hinterlegen. Eine Steiegungsgeführte Kurve geht aber wohl.


Was ich noch nicht herausgefunden habe ist, ob das die gleiche Kurve wie bei der Heizung ist oder ob ich für Heizung und WW 2 unterschiedliche Kurven hinterlegen kann



Zitat von martinli
In diesem Thread ist ein Bild von Daikin zum Versetzen des Fühlers :
Fühler Versetzen

Bei mir gibt es die Möglichkeit eine WW Heizkurve separat zu konfigurieren. Halte dieses Feature aber für Unsinn.

ah super danke fürs Bild. Das schicke ich mal meinem Monteur.
D.h. du hast auch die Option für eine seperate WW Kurve? hast du mal probiert bei > 25° nur noch bis zu 44 Grad zu heizen und alles darunter bis 48 oder höher?

gruß Julian

Verfasser:
Effizient
Zeit: 16.05.2025 23:58:34
0
3846464
Zitat von Hans_Bethe Beitrag anzeigen
Das ist richtig mit dem Umsatz. Aber warum kam dann kein Heizungsbauer mit dem Konzept? Und die Angebote waren so gut, dass es nicht der Umsatz war.


Nun ja, wer sich mit Wärmepumpen beschäftigt, könnte zu dem Schluss kommen, das wie im Sprichwort jeder Schuster an seinen Leisten gehört... Anderes Kältemittel, anderer Arbeitsbereich, jeder das was er gut kann.

Schmierung ist wenn das Öl länger hält

Verfasser:
Effizient
Zeit: 17.05.2025 00:04:12
0
3846466
Zitat von Kala Nag Beitrag anzeigen
Der AT-Fühler hängt an einem längeren Kabel, und man kann ihn versetzen. Ich habe für meinen einen kleinen „Sonnenschirm“ verbaut, damit er immer im Schatten ist.

Eine AT-abhängige WW-Temperatur lässt sich leider nicht einstellen. Man kann/muss die WW-Temperatur tageszeitabhängig[...]



Nana wo gehören Aussenfühler hin, Nordseite, keine Sonne...

Verfasser:
JuliusCaesar
Zeit: 17.05.2025 00:49:19
0
3846471
Zitat von Effizient Beitrag anzeigen
Zitat von Kala Nag Beitrag anzeigen
[...]



Nana wo gehören Aussenfühler hin, Nordseite, keine Sonne...


idealerweise hast du recht. Bei unserem RMH gibts aber keine Nordseite und die Ostseite ist die "laute" Seite zur Straße hin :)

Verfasser:
joe115
Zeit: 17.05.2025 06:46:47
1
3846476
Zitat von Effizient Beitrag anzeigen
Zitat von Kala Nag Beitrag anzeigen
[...]



Nana wo gehören Aussenfühler hin, Nordseite, keine Sonne...


Bei der Altherma ist der Aussenfühler an der Ausseneinheit. Ein weiterer Fühler kann nachgerüstet werden (auch an der Nordseite des Hauses) und wird dann für die Heizkurve verwendet, jedoch nicht für die Geräteschutzfunktion.

Verfasser:
martinli
Zeit: 17.05.2025 09:05:33
1
3846500
Zitat von Effizient Beitrag anzeigen
Zitat von Kala Nag Beitrag anzeigen
[...]

Nana wo gehören Aussenfühler hin, Nordseite, keine Sonne...


Tja schöne Theorie. So dachte ich auch das Problem gleich von Anfang an zu lösen.
Meine Außeneinheit steht Vorne nach SO ausgerichtet.
Der separate Außenfühler hängt hinten auf der Nordseite.
==> leider nützt dies überhaupt nichts für die s.g. Schutzfunktionen.

Verfasser:
martinli
Zeit: 17.05.2025 09:09:53
0
3846503
Zitat von JuliusCaesar Beitrag anzeigen
Zitat von Kala Nag Beitrag anzeigen
[...]

D.h. du hast auch die Option für eine seperate WW Kurve? hast du mal probiert bei > 25° nur noch bis zu 44 Grad zu heizen und alles darunter bis 48 oder höher?

Nein habe dies nicht ausprobiert, da ich dieses Feature wie gesagt nicht brauche.

Eine andere Frage. Wie kann ich konfigurieren, das der Heizstab niemals für WW verwendet wird?
Aktuell habe ich 48Grad WW konfiguriert. Dies kann aber nur bis AT 25 mit dem Verdichter erzeugt werden. Ich möchte verhindern, das bei höherer AT der Heizstab verwendet wird.

Verfasser:
Hans_Bethe
Zeit: 17.05.2025 09:11:56
0
3846505
Zitat von martinli Beitrag anzeigen
Zitat von JuliusCaesar Beitrag anzeigen
[...]


Habe das Thema auch erstmal verstehen müssen.
Die Fakten sind nun folgende. Bei WW Bereitung ohne Heizstab :
- wird bei Außentemp ab 25 Grad WW bis max. 45 Grad erzeugt
- ab 35 Grad Außentemperatur wird nur noch mit Heizstab oder gar nicht WW erzeugt
- der[...]


Vielen Dank für die Zusammenfassung. Mit diesen Restriktionen kam man ggf. leben. Ich bin aber froh, dass ich mit der separaten BWWP rund um die Uhr unabhängig von der Aussentemperatur 55 bis 62 Grad heisses Warmwasser machen kann.

Wenn es schnell gehen muss, kann man zusätzlich mit dem Heizstab "boosten".

Verfasser:
JuliusCaesar
Zeit: 19.05.2025 23:25:44
0
3847020
Zitat von martinli Beitrag anzeigen
Zitat von JuliusCaesar Beitrag anzeigen
[...]

Nein habe dies nicht ausprobiert, da ich dieses Feature wie gesagt nicht brauche.

Eine andere Frage. Wie kann ich konfigurieren, das der Heizstab niemals für WW verwendet wird?
Aktuell habe ich 48Grad WW konfiguriert. Dies kann aber nur bis AT 25 mit dem Verdichter[...]


Das "niemals" kann ich dir nicht beantworten. Bei mir war aber die "Marge" auf 2° eingestellt, somit lief ab 2Grad unter der Zieltemperatur des WW immer der Heizstab bei mir mit. Habe die Marge jetzt auf 0 gestellt.


Zitat von Hans_Bethe

Vielen Dank für die Zusammenfassung. Mit diesen Restriktionen kam man ggf. leben. Ich bin aber froh, dass ich mit der separaten BWWP rund um die Uhr unabhängig von der Aussentemperatur 55 bis 62 Grad heisses Warmwasser machen kann.

Wenn es schnell gehen muss, kann man zusätzlich mit dem Heizstab "boosten".


Ich glaube das ist eine reine Limitierung von dem konkreten Modell und kein "allgemeines" Modell. Bei der Altherma 3 12 kW (älteres Modell) bei meinen Eltern ist mir ein solches Verhalten noch nicht aufgefallen ;) Eine separate BWWP kann Vorteile haben bei unseren RMH ist aber jeder Platz kostbar, da will ich nicht "noch eine Kiste" vor der Tür haben ;)

Ich werde wenns wieder heiß wird mal WW auf 45 Grad senken und schauen was dann passiert :)

Danke euch allen für eure Hilfe!

Verfasser:
Kala Nag
Zeit: 20.05.2025 08:19:13
0
3847048
Zitat von JuliusCaesar Beitrag anzeigen
Ich glaube das ist eine reine Limitierung von dem konkreten Modell und kein "allgemeines" Modell. Bei der Altherma 3 12 kW (älteres Modell) bei meinen Eltern ist mir ein solches Verhalten noch nicht aufgefallen ;) [...]
Richtig! Diese Limitierung gibt es erst seit der Modellgeneration 2022ff, obwohl sich hardwareseitig an den Außengeräten (R32) nichts erkennbares geändert hat. Zunächst dachten alle, das sei ein Softwarebug, bis Daikin das Verhalten als gewollt bestätigt hat. Meine 3 R mit R32 aus 2018 macht WW bis 42°C am AT-Fühler.

Gruß Karl

Aktuelle Forenbeiträge
M.Lenz schrieb: Danke an lowenergy, jetzt als neues Thema. Moin erstmal, vielen...
steven11 schrieb: Hallo, ich habe im Garten einen Schopf mit ca. 80 cm Überstand....