Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Alle
Foren
Klimatisierung größeres EFH mit VRF/VRV
Verfasser:
TechMeister99
Zeit: 20.05.2025 22:31:07
0
3847250
Liebes Forum,

ich plane gerade den Neubau eines größeren EFH mit Einliegerwohnung (ca. 250 m2 Wohnfläche).

Es ist die Klimatisierung per Splitklima mit 6 Innengeräten geplant.

Meine Frage: Gibt es hier Erfahrungen mit VRF/VRV-Geräten? So teuer sind die ja gar nicht mehr.

Gibt es aus Eurer Sicht Nachteile (außer dem größeren Anschaffungspreis)?

Vorteile aus meiner Sicht könnten sein: Flexiblere Installation

Danke und Grüße

Verfasser:
Gnampf
Zeit: 21.05.2025 09:19:44
0
3847304
Nachteil, je nach Gerät, ist der höhere Geräuschpegel durch Einspritzventile im / am Innengerät. Bei manchen lassen sich die Innengeräte der "Heimklima" verwenden, mit abgesetztem EInspritzventil, das man dann ggf. im Flur, Dachboden, ... auslagern kann.
Ansonsten das übliche Thema der Überdimensionierung, aber das hast du bei der Multisplit meist genauso.

Verfasser:
Exergie
Zeit: 21.05.2025 10:50:02
0
3847331
Zitat von TechMeister99 Beitrag anzeigen
Ich plane gerade den Neubau eines größeren EFH mit Einliegerwohnung (ca. 250 m2 Wohnfläche).

Es ist die Klimatisierung per Splitklima mit 6 Innengeräten geplant.


@TechMeister99,

die VRF Anlage übernimmt das gesamte Heizen und Kühlen des Hauses, ohne weitere Flächenheizung ?

Wie willst Du Heizen und Kühlen in der ELW abrechnen ?

Grüsse

Verfasser:
TechMeister99
Zeit: 21.05.2025 11:23:52
0
3847350
Danke für die Nachfrage: Die ELW ist nur für Familie und wird nicht separat abgerechnet. Heizung ist LWWP mit FBH.

Verfasser:
godek
Zeit: 21.05.2025 14:14:15
0
3847391
Bei der Grösse und Technologie gibt es nur die alten Kältemittel. Damit ist man in der jährlichen Prüfpflicht.

Verfasser:
pB
Zeit: 21.05.2025 14:48:37
0
3847395
Das sind, je nach Bauart 5 - 8 kW Heizlast

- Wo kommst du da mit R32 oder auch 410 in die Prüfpflicht ??!

- Und warum sollen Einspritzventile laut sein?

(Was du (vielleicht) hörst, sind die Umschaltventile,
wenn du ein echtes 3 Leiter-System hast.
....da empfehle ich die Panas, die sind wirklich leise -
auf keinen Fall Da...in!)

- Und warum Klima und FBH ??!

Verfasser:
TechMeister99
Zeit: 21.05.2025 15:17:31
0
3847399
Es geht mir hier um die Entfeuchtung und auch klimatisieren im Sommer (ohne auf dem taupunkt zu achten)

Verfasser:
godek
Zeit: 21.05.2025 15:27:10
0
3847401
Zitat von pB Beitrag anzeigen
Das sind, je nach Bauart 5 - 8 kW Heizlast

- Wo kommst du da mit R32 oder auch 410 in die Prüfpflicht ??!

- Und warum sollen Einspritzventile laut sein?

(Was du (vielleicht) hörst, sind die Umschaltventile,
wenn du ein echtes 3 Leiter-System[...]


Bei 6 ie wird das ein Monster

Verfasser:
TechMeister99
Zeit: 21.05.2025 17:03:27
0
3847418
Laut Auskunft eines Fachinstallateurs ist mal in der Größe auch bei VRF-Anlagen (R32) noch nicht in der jährlichen Prüfpflicht.

Verfasser:
Exergie
Zeit: 21.05.2025 19:00:08
1
3847442
Zitat von TechMeister99 Beitrag anzeigen
Danke für die Nachfrage: Die ELW ist nur für Familie und wird nicht separat abgerechnet. Heizung ist LWWP mit FBH.


@TechMeister99,

wenn der Neubau nach KfW Dämmstandard gebaut wird und es auch eine Außenverschattung der Fenster gibt, dann ist nicht nur die Heizlast niedrig, sondern auch die Kühllast (in kW).
Die Kühllast ist deutlich niedriger als die Heizlast. Es sei denn, Du betreibst eine Serverfarm im Haus?

Die LWWP mit FBH wird bei einer VRF Anlage selten laufen, da diese VRF autom. von Kühlen auf Heizen umstellt.
Die Regelungen der beiden Systeme dürfen nicht gegeneinander arbeiten!
Das bedeutet, wenn die FBH in Betrieb ist, dann muss die VRF außer Betrieb sein (alle 6 IG+AG auf off).

Es ist eigentlich so, wo VRF Anlagen verbaut sind (Büros, Hotels usw.) gibt es keine weitere Heizanlage für die Räume!
Wenn dann noch eine PV-Anlage auf dem Dach ist, wird Heizen und Kühlen sehr günstig.

Grüsse

Verfasser:
Gnampf
Zeit: 21.05.2025 19:37:44
0
3847452
komisch, bei uns im Büro sind VRF-Anlagen verbaut, und Heizkörper. Und im Winter laufen die Heizkörper und die Klimas sind aus. Die schalten auch nicht automatisch um, da sie entweder auf Heizen oder auf Kühlen stehen, nicht auf Automatik. Automatik würde eh nicht sauber funktionieren, da es keine 3-Rohr-Anlage ist, und sie somit nicht zeitgleich heizen und kühlen kann.
Auch in Hotels habe ich oft genug eine getrennte Heizanlage erlebt, da die Klimas vielfach auch viel zu laut sind um Nachts zu laufen.

Zur Prüfpflicht: eine VRF-Anlage wird wohl weniger Kältemittel enthalten, als eine entsprechende 6-fach Split-Anlage mit weit mehr Rohr dran. Wenn es eine Prüfpflicht gibt, dann kann man die auf jeden Fall nur mit mehr Außengeräten umgehen.

Verfasser:
pB
Zeit: 21.05.2025 21:13:59
1
3847475
Zitat von godek Beitrag anzeigen
Zitat von pB Beitrag anzeigen
[...]


Bei 6 ie wird das ein Monster



Mal eben ein mittelprächtiges Gerät mit 11 (!!) kW Heizleistung
rausgesucht. (Normal, kein VRF)

Bis knapp 80 m Leitungslänge, und immer noch unter 3 kg R32

Also eine Frage der "Organisation"

-------

Wenns "nur" ums Entfeuchten geht, reichen bestimmt auch
4, aber dann eben clever verteilte Geräte......

-----

Die Gürtel und Hosenträger-Mentalität versteh ich nur nicht.
Warum FBH und Klima?

Wenn du heutzutage baust, baust du mit Lüftung,
(falls nicht, bist du sowieso nicht Satisfaktionsfähig,
da können wir weitere Beratung sofort beenden....)

....und da verteilt sich jegliche Temperatur überall;
d.h. ein paar strategisch verteilte Geräte reichen bei der
Pipi-Heiz-/Kühllast immer.

Verfasser:
Gnampf
Zeit: 22.05.2025 11:56:17
0
3847607
Zitat von pB Beitrag anzeigen
Wenn du heutzutage baust, baust du mit Lüftung,
(falls nicht, bist du sowieso nicht Satisfaktionsfähig,
da können wir weitere Beratung sofort beenden....)

....und da verteilt sich jegliche Temperatur überall;
d.h. ein paar strategisch verteilte Geräte reichen bei der
Pipi-Heiz-/Kühllast immer.


Keine Ahnung in was für Häusern du da warst. Überall wo ich war ist die Verteilung per Lüftung blanke Theorie. Klappt schon bei der Luftheizung mit höherem Volumenstrom vielfach nur durch Zuheizen am Auslass. Von meinen Klimas merke ich in den Nachbarräumen trotz Lüftung nahezu nichts. Und einem Zuluftraum bringt das erstrecht nichts.

Verfasser:
pB
Zeit: 22.05.2025 12:00:12
1
3847610
naja, ist halt wie so oft

- entweder gemacht, oder richtig gemacht....

;-))

Verfasser:
Gnampf
Zeit: 22.05.2025 14:30:10
0
3847655
genau, die Klimaanlage bläst ja auch nur damit sie lauter ist und man merkt das sie arbeitet so stark, während man von der Lüftung nichts merkt.

Verfasser:
KR0815
Zeit: 22.05.2025 15:28:59
0
3847672
Zitat von TechMeister99 Beitrag anzeigen
Danke für die Nachfrage: Die ELW ist nur für Familie und wird nicht separat abgerechnet. Heizung ist LWWP mit FBH.


Wenn eh schon eine LWWP vorhanden ist - warum nicht gleich mit Wasser und Fan Coils kühlen / entfeuchten?