| | | | Zeit:
30.06.2025 12:39:10 |
| |
| | Zeit:
30.06.2025 13:02:58 |
Hab ich , ja.
Eins fürs Innen und eins fürs Außengerät.
Hast ein Stichwort für mich bzgl. der 410ner Anleitung für die Suche? Oder eine Seitennummer wo das beschrieben ist?
Schwierig am Handy :)
Grüße
|
| | Zeit:
30.06.2025 13:12:48 |
Und in der Anleitung für deine Ausseneinheit ist das nicht beschrieben? https://ibb.co/1Js938G7Die gehen da noch ausführlicher auf 'forced cooling' ein, das spielt aber im Grunde wohl nur ne Rolle, wenn die Aussentemperaturen so niedrig sind, dass das Komplettgerät im normalen Betriebsmodus von sich aus nicht in den Kühlmodus schalten würde. Ich würde mal vermuten, in Frühling, Sommer und Herbst sollte der Turbo-Modus reichen. Angeblich soll man das bei R290 nicht machen wegen Explosionsgefahr. Ist aber Halbwissen, habe ich nur mal irgendwo gelesen und weiss nicht, ob das für alle Geräte gilt.
|
| | Zeit:
30.06.2025 15:12:45 |
Danke dir.
Joa , stimmt:
DANGER: RISK OF EXPLOSION Pump down – Refrigerant leakage. If you want to pump down the system, and there is a leak in the refrigerant circuit: ▪ Do NOT use the unit's automatic pump down function, with which you can collect all refrigerant from the system into the outdoor unit. Possible consequence: Self combustion and explosion of the compressor because of air going into the operating compressor. ▪ Use a separate recovery system so that the unit's compressor does NOT have to operate
|
| | Zeit:
30.06.2025 20:44:40 |
damit die Anlage überhaupt auf Störug gehen kann muss sie erstmal passende Sensoren haben. Das hat längst nicht jede Anlage. Und wenn sie dann auf Störung geht müsstest du fix sein, damit der Druck sich nicht wieder aufbaut. Normal macht man sowas mit Monteurhilfe dran sobald der Druck weit genug im Unterdruck ist. Schon allein um dem Kompressor nicht zu schaden, der auch durchs Kältemittel gekühlt wird. Oder im schlimmsten Fall eine Explosion zu riskieren, wenn Sauerstoff ins Kältemittel gekommen ist. Cunifer: ja, toll zu verarbeiten,und hält bis zum nächsten TÜV. Der stellt einem heutzutage dann einen erheblichen Mangel aus und du darfst den Kram mit Stahl neu machen. Been there, done that. Cunifer hat halt bei den meisten Karren keine Zulassung, und da reagieren die mittlerweile penibel drauf.
|
| | Zeit:
30.06.2025 21:41:23 |
Sodale, weiß nicht ob meine Vorgehensweise suboptimal ist aber Stand aktuell ist: Abgedrückt mit 10 Bar Argon - Dicht. Vakkum gezogen -1 bar - Stunden stehen lassen, passt. Dann hab ich mit Monteurhilfe angeschlossen (Monteurhilfe auch evakuiert) aber Drücker nicht betätigt - dann das Ventil geöffnet wo eben die Montierhilfe angeschlossen ist (Also das Ventil der dickeren Leitung am Aussengeät). Erst nur 90 Grad und nur 2-3 sek. Dann hab ich den Drücker betätigt der den Schrader betätigt - 4 bar. Bin jetzt bei 14 bar Druck - mehr trau ich der Montierhilfe nicht zu (ich hab echt Angst das es mir die zerfetzt. Also aktuell - Montierhilfe angeschlossen - steht unter Druck (14 bar) - Schrader nicht betätigt. Ventile sind beide geschlossen an den Verteilerblöcken am Außengerät sprich ich hab jetzt erstmal die Leitungen und das Innengerät mit Gas gefüllt. Ich lass das ganze jetzt ne Nacht stehen und prüfe morgen nochmal den Druck ob der so geblieben ist. Ich bin da halt eher vorsichtig. Achja, ich dachte die Klima hat einen Ruhedruck von so 2 bar. Komm ich auf 14 bar weil das Ventil der dünnen Leitung noch nicht geöffnet wurde? @gnampf, ich hab bei meinem Quattro aus 1992 alle Leitungen in Cunifer gemacht. Mein Tüv Prüfer hat halt Hirn und weiß das die Dinger halten. Dem ist ja auch einfach nachweislich so.... Voll OT aber die Leitungen von OJD Automotive/Quickbrake haben ne ABE / KBA Nummer - soweit mir bekannt sind das auch die einzigen @gnampf nochmal. Interessant. Also würde ein Leck entstehen das man nicht bemerkt und die Anlage entleert sich dadurch quasi, dann knallts irgendwann wenn genug Luft in den Leitungen ist? Weil, ein Zündfähiges Gemisch entsteht und das echt durch den Kompressor gezündet wird oder wie? Gut die Anlage wird wohl merken wenn der Druck irgendwann zu gering ist.... Grüße
|
| | Zeit:
30.06.2025 22:02:19 |
Ich kenne jetzt den Druck von der Anlage nicht, aber 4 bar ist im Bereich leer... Bessere wäre gewesen, wenn du über die Monteurhilfe evakuiert hättest, denn dann hättest du eventuelle darin enthaltene Luft gleich mit raus gezogen. Normalerweise haben die dafür nen 3. Anschluss. Die Monteurhilfe da Ewigkeiten dran zu lassen ist ne Doofe Idee, wenn die nicht 100%ig dicht ist, dann hast du Kältemittelverlust. Normalerweise evakuiert man das 45 Minuten und wenn der Unterdruck 10 Minuten stehen bleibt (Abgedrückt hast ja eh) dann nimmt man das Gerät in Betrieb, prüft die Druckwerte und schraube die Monteurhilfe ab, fertig. Wenn die Anlage undicht wird, dann wird sie leer bis sie abschaltet. Da geht keine Luft rein und da knallt auch nichts, das ist quatsch. Wenn da Luft rein geht, dann kommt es zu Druckschlägen und dann platzt sie dir irgendwo, naja, dann ist sie halt auch leer. Das passiert aber nicht bei Undichtigkeiten, sondern wenn man Fehler beim Evakuieren gemacht hat.
|
| | Zeit:
30.06.2025 22:24:23 |
4 bar waren es ja nur weil ich halt weil ichs halt so gemacht hab wie Daikin es beschreibt. 90 Grad öffnen, 2-3 sek offen lassen, wieder schließen. Nochmal prüfen ob alles dicht ist. Da lagen dann halt 4 bar an. Nochmal kurz geöffnet, nun sind es 14 bar. Wie gesagt geöffnet habe ich nur das Ventil am 3/8 "Ventilblock" am Aussengerät. Ja da mit der Monteurhilfe hast du recht, das hatte ich auch im Kopf. Also Monteurhilfe weg , dann? Nun erst das Ventil öffnen am 1/4 Ventilblock und dann das am 3/8 Ventilblock? Wie gesagt aktuell stehen 14 bar an, die kommen vom Außengerät, das Gas hat also die 1/4 Leitung gefüllt, die Inneneinheit, die 3/8er Leitung zurück zum Außengerätventilblock. Aktuell sind beide Ventile der Außeneinheit geschlossen, der Kupferleitungsstrang zur Inneneinheit sowie die Inneneinheit steht unter 14 Bar Gasdruck. EDIT: "Bessere wäre gewesen, wenn du über die Monteurhilfe evakuiert hättest, denn dann hättest du eventuelle darin enthaltene Luft gleich mit raus gezogen." Hab ich natürlich gemacht. Grüße
|
| | Zeit:
30.06.2025 22:50:42 |
Nix und dann, du machst die Monteurhilfe dran, beide Ventile auf, dann lässt du das Gerät unter Vollast laufen und prüfst die Druckwerte und wenn du das eh nicht kannst, dann machste beide Ventile auf, die Anzeigen ab und fertig ist die Klimaanlage...
|
| | Zeit:
30.06.2025 23:04:01 |
Joa wie gesagt jetzt wär die Montierhilfe noch dran....
Mehr als einmal will ich das ganze nicht machen also wenn die ab ist ist die ab ... :)
Wie gesagt ich vertraue der Montierhilfe nicht.. Das wird alles sehr billig und extrem dünn, da drauf 35 bar oder so im Betrieb , hmm :D
Grüße
|
| | Zeit:
30.06.2025 23:13:12 |
Betrieb R32 / R410A bis 50 Bar. Hält die Monteurhilfe das nicht aus ist ein Fall für den Müll, oder nicht für diese Kältemittel gebaut. Billige Monteurhilfen sind übrigens gerne mal selbst undicht, die länger dran zu lassen ist nicht die beste Idee. Die Gefahr beim Pumpdown ist, dass du machst weil du ein Leck hast, dabei also Sauerstoff mit ins System saugst. Der Kompressor wird aber nicht mehr vom durchströmenden Gas gekühlt und erhitzt sich, und mit Pech soweit das sich das Öl entzündet. Da brauchts dann nichtmals R32, auf die Art sind schon Anlagen mit R410a in die Luft geflogen. Das R32 "hilft" natürlich... Druck: ich hatte ja schon geschrieben das deine 10 Bar Argon nichtmals dem Ruhedruck entsprechen. 14 Bar kommt da schon eher hin. Betriebsdruck auf der Leitung beim Heizen dann auch entsprechend weit höher, bis 50 Bar. Schläuche für R32/410a haben einen Berstdruck von 200 Bar. Was jetzt in deinen Leitungen ist, ist unbekannt. Solange da was flüssiges dabei ist wird der Druck sich nicht großartig ändern, sondern nur gemäß der Temperaturveränderung. Erst wenn nichts flüssiges mehr dabei ist geht er runter. Deswegen taugt Kältemitteldruck auch absolut nicht für eine Leckagesuche, denn wenn da was auffällt ist das Leck gigantisch.
|
| | Zeit:
30.06.2025 23:52:59 |
Verstanden. Ich glaub ich bau um Innen und Außengerät lieber nen Schutzkäfig bei den drücken , Spass :) Das Set hier hab ich https://www.vevor.de/vakuumpumpe-c_11109/3cfm-85-l-min-vakuum-pumpe-klimaanlagen-entgasung-hvac-unterdruckpumpe-r22-r23-p_010211337698 Natürlich nicht für R32 soll sich aber wohl eher auch in der Vakkumpumpe bemerkbar machen wegen EX Schutz. Hab ja nicht vor das ich das R32 durch die Pumpe ziehe.
|
| | Zeit:
01.07.2025 08:10:34 |
Rennt :) Bin beeindruckt wie schnell es im Raum kühl wird trotz , mega. Gestern um Mitternacht hat's draussen noch 21 Grad gehabt , Hui das wird heute endlich mal ne Nacht wo ich bei Hitze gut schlafen werde. Eine Frage hat sich aber noch ergeben. Das Innengerät ist kaum höhrbar, auf kleinster lüfterstufe eigentlich gar nicht. Das Außengerät aber , das ist nicht laut aber es klingt dauerhaft so wie "elektrische Energie" , schwer zu beschreiben, wie in nem Hochspannungskraft. Dieses Brunnen was Strom manchmal macht. Ist das normal ? Ist nicht laut aber das ist auf jeden Fall das lauteste geräusch an der Außeneinheit , dieses "elektrische Brummen". Grüße
|
| | Zeit:
01.07.2025 08:52:42 |
Normalerweise nicht, Klopf mal, drück mal, evtl. ist irgendwas verspannt von dem Blechgelumpe...
|
| | Zeit:
01.07.2025 10:19:37 |
https://streamable.com/sq8x38
So höhrt sich dass ganze an, iwie komisch finde ich....
Kommt eindeutig aus dem Bereich wo sie ganze Technik sitz also von der rechten Seite wenn man vorm aussengerät steht.....
|
| | Zeit:
01.07.2025 11:03:36 |
Edit nicht mehr möglich, sorry :(
Noch ne Frage hat sich ergeben. Das Innengerät produziert viel Kondenswasser, klaro.
Das Außengerät hat unten auch nen Ablassstopfen wo ein Schlauch dran kommt - jedoch kam da jetzt in einer Stunde Betrieb noch kein einziger Tropfen raus.
Ist das normal so?
|
| | Zeit:
01.07.2025 11:15:41 |
Also meine eine hat auch gebrumt wie doof, hab dann mal hier und da ans Gehäuse gedrückt, paar Blechschrauben losgedreht und wieder fest gezogen, dann war das weg. Füße hast mal gelöst bei laufendem Betrieb? Aus dem Außengerät kommt nur Wasser, wenn du heizt. Wenn du kühlst, kommt es aus dem Innengerät... Denk mal drüber nach...
|
| | Zeit:
01.07.2025 11:17:48 |
Da kommt Wasser nur wenn Du heizt im Winter
|
| | Zeit:
01.07.2025 11:31:13 |
Perfetto, danke euch beiden :)
Jup, macht durchaus Sinn bzgl. dem Kondenswasser.
Dieses Brummen ist halt iwie das einzige was ich auch im Innenraum höre, zudem ist es so ein störendes Geräusch da nicht wirklich konstant.
Laut Foren haben das Problem aber einige mit Daikin Anlagen.
Eigentlich uncool in dem Preisbereich das ich da jetzt an der Einheit noch rum schrauben muss.
An der Wifi Verbindung hab ich jetzt auch 45 min rum gebastelt, Ergebnis, klappt nicht. Auch das Problem ist laut Foren durchaus bekannt.... Naja mal in Ruhe schauen wenn ich nen Nerv dafür hab :)
Ihr glaubt gar nicht wie ich mich grade am freuen bin, PV Eigenverbrauch gesteigert und ich schau neben der Arbeit dem Thermometer zu wie die Temp sinkt, herrlich.
Grüße
|
| | Zeit:
01.07.2025 13:07:50 |
Wifi rennt, klappern tuts immer noch am AG.... Eben aus dem Bereich wo der Kompressor sitzt. Hier schreibt ein Nutzer https://akkudoktor.net/t/lautstarke-aussengerat-daikin/14684/15 er hat ein neues Gerät geöffnet und viele Schrauben waren lose.... Also mal außenanderbauen das AG am Abend. Muss ich auf was achten außer auf die Kondensatoren ? Will eigentlich nur das Blech abmachen und mal paar schrauben prüfen wo ich dran komm. Grüße
|
| | Zeit:
01.07.2025 13:58:35 |
Alleinunterhalter, haha :)
Bin halt grade am recherchieren und hab das Video gefunden https://www.youtube.com/shorts/xGma8CZCxfA
Ist bei mir zu 1:1 das selbe Geräusch.
Ich find es hört sich irgendwie defekt an. Entweder kommts vom Kompressor oder es ist eine Art Spulenfiepen?
Kennt das Geräusch hier denn niemand der öfter mit so Anlagen zu tun hat?
Grüße
|
| | Zeit:
01.07.2025 16:45:14 |
Hört sich meiner Meinung nach nicht gut an. Meine TCL und die Mitsubishi vom Nachbarn macht sowas nicht.
|
| | Zeit:
01.07.2025 17:28:25 |
Zitat von mlfmlf 
Kennt das Geräusch hier denn niemand der öfter mit so Anlagen zu tun hat?
Steht doch alles in den Kommentaren zu deinem Video das Du gepostet hast.
|
| | Zeit:
01.07.2025 19:18:21 |
Wobei deiner noch deutlich ruhiger läuft als in dem YouTube Video. Dort läuft auch der Lüfter nicht sonderlich schnell, würde eher auf Kompressor oder Gehäuseklappern/Vibrationen tippen. Ändert sich dein Geräusch mit den Betriebsarten, Temperatur, etc.? Spulenfiepen höre ich da allerdings nicht, bin aber auch schon was älter...
|
| | Zeit:
01.07.2025 22:51:55 |
Zitat von KR0815  Zitat von Waerme2000  [...] wo aollen die 26° herkommen wenn es draussen nur 21° hat? Merkst du noch was ? 2 Kühlboxen deine ohne Isolierung meine mit 5 cm . Dein Bier ist nach Ausfall der Kühlbox in null Komma nix brüh warm meins Eis kalt . Die Wärme was in der Bausubstanz steckt drückt es nachts in dein Hühnerstall der nicht isoliert ist . Meiner bleibt bis frühs kalt maximal 2,5 grad höher in 8 h . Lerne mal rechnen was u Wert und Wärme Energie betrifft.
|