Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Alle
Foren
Zeitdauer für Austausch eines 3-Wege-Ventils
Verfasser:
GGTec
Zeit: 05.07.2025 16:01:16
0
3858048
Hallo,

gibt es "Standardzeiten", innerhalb derer ein Sanitär-Meisterbetrieb ein frei zugängliches nicht festsitzendes 3-Wege-Ventil (hier ULV Expressino) austauschen können sollte?

Mir geht es nicht um Minuten sd. eine grobe Maximalzeit...

Dank für eine möglichst baldige Antwort,

Mit besten Grüßen,

GGTec

Verfasser:
Hannes/esbg
Zeit: 05.07.2025 18:27:50
0
3858079
Je nach Nebenarbeiten ( zusätzliche Fittinge, Verlängerungen etc.) zwischen 1 h und 3 h

Verfasser:
GGTec
Zeit: 05.07.2025 20:38:46
0
3858107
vielen Dank! Ich habe auf der Rechnung > 8h (der 3 MA, die hierfür hergeschickt wurden...)

Verfasser:
DMS20
Zeit: 06.07.2025 11:31:28
0
3858191
Zitat von GGTec Beitrag anzeigen
vielen Dank! Ich habe auf der Rechnung > 8h (der 3 MA, die hierfür hergeschickt wurden...)
Entscheidend ist ja eher, was diese 24 Stunden Arbeitszeit gekostet haben ...

Verfasser:
Wolf S
Zeit: 06.07.2025 12:28:25
1
3858213
Das ist doch wohl so, dass die >8 Stunden in der Summe für alle 3 entstanden sind? Also >3 Std/Pers. Mit Anfahrt etc nicht gerade schnell, aber möglich. Ich frage mich da eher, warum 3 Mann geschickt wurden. Da würde ich mal nachfragen.

Verfasser:
Frodo44
Zeit: 06.07.2025 14:03:08
0
3858253

Verfasser:
Mille54
Zeit: 06.07.2025 14:13:25
0
3858256
Hallo,
für meine THZ404sol hat der Monteur von Stiebel-Eltron letzten Donnerstag 3 Stunden aufgeschrieben, bei 160,-EUR/Std.

Jetzt geht zwar das Warmwasser wieder, aber leider die Kühlfunktion nicht mehr, die vorher problemlos lief!

Verfasser:
GGTec
Zeit: 06.07.2025 15:15:33
0
3858276
Die Rechnung zeigt:
2Std A-Monteur
2 Std Lehrling
2 Std Elektriker
1 Std Servicetechniker (wurde nicht berechnet)
0.75 St A-Monteur (wurde nicht berechnet)
1 Std Lehrling (wurde nicht berechnet)

Summe: 8.75h

für:
3 Schrauben auf- und zudrehen
1 Klemme umkabeln.

Das Ventil selbst wurde mit Faktor 3 über dem Std-Internetpreis berechnet

Summe: 834 EUR.

Verfasser:
GGTec
Zeit: 06.07.2025 15:25:54
0
3858278
.. und ein Ventil für 90 EUR (der Fairness halber)

Verfasser:
ajokr
Zeit: 06.07.2025 15:31:22
1
3858282
Zitat von GGTec Beitrag anzeigen
Die Rechnung zeigt:
2Std A-Monteur
2 Std Lehrling
2 Std Elektriker
1 Std Servicetechniker (wurde nicht berechnet)
0.75 St A-Monteur (wurde nicht berechnet)
1 Std Lehrling (wurde nicht berechnet)



Einer arbeitet, drei schauen zu. Typisch Bau.

Verfasser:
WP_PV_ST
Zeit: 06.07.2025 15:37:51
0
3858284
wie war den der Ablauf ?
Ich meine die standen ja nicht alle gleichzeitig um das Ventil rum.
Da gabs doch auch bestimmt eine Fehlersuche im Vorfeld, die in den Stunden mit drin steckt.

Verfasser:
Wolf S
Zeit: 06.07.2025 16:47:26
0
3858295
Zitat von GGTec Beitrag anzeigen
Die Rechnung zeigt:
2Std A-Monteur
2 Std Lehrling
2 Std Elektriker
1 Std Servicetechniker (wurde nicht berechnet)
0.75 St A-Monteur (wurde nicht berechnet)
1 Std Lehrling (wurde nicht berechnet)

Also 30% nicht berechnet. der wird wissen, warum. Ich wiederhole: Nachfragen, warum da 3 Mann anreisen. 1 Mann +Azubi ist ok.