Hallo zusammen,
habe heute etwas erschrocken festgestellt, dass die Umwälzpumpe meiner Solarthermieanlage,
Regler Wolf SM1 an CGB-11 mit BM, nicht mehr abgeschaltet hat obwohl die Speichertemperatur längst erreicht war. Die orange
LED ist an, die
Pumpe lief normal.
Vorlauf zeigte +120°C (im BM +123°C) an
Manometer vor dem Ausgleichsbehälter 3 Bar.
Also erstmal Sicherung abgeschaltet, jetzt frage ich mich, wie man bei der Ursachensuche weiterkommt.
Was ich schon an Parametereinstellungen probiert habe:
1. SOL 60 von eREL1 auf eREL2 --> Pumpe schaltet ab, orange LED geht aus
2. SOL 27 auf 2 gestellt --> orange LED bleibt an / Pumpe läuft weiter
--> wie genau sollte das Verhalten sein, wenn die Funktion auf 2 steht?
Sonst scheint mir Platine oder einer oder mehrere Fühler noch in Frage kommen können.
Käme eine defekter Temp. Fühler am Solarthermiemodul außen in Frage obwohl die Kollektortemperatur augenscheinlich richtig angezeigt wird?
In der letzten Stunde (jetzt kurz vor 18:00 Uhr) fiel die Kollektortemp. um 10K auf jetzt 45°C.
Wie würdet ihr weitermachen?