Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Alle
Foren
LG Therma V R32 - Mischermotor macht was er will
Verfasser:
Turbomode
Zeit: 22.09.2025 11:05:44
0
3878372
Hallo.

Ich bin seit Neuestem stolzer Besitzer eines Monoblocs HM071MR-U44.
Die Wärmepumpe speist einen 200L-Pufferspeicher, der als Trennpuffer im Vorlauf eingebunden ist. Von dort aus wird der Heizkreis über eine externe Pumpengruppe versorgt.

Alle am Regler verfügbaren Einstelllungen bezüglich des 2. Heizkreises (Heizkreis 1 wäre WP zum Puffer) sind gemacht und die Anlage läuft. Der Mischermotor ist richtig herum und korrekt verdrahtet und der Vorlauffühler korrekt angelegt. Nun passiert allerdings etwas Kurioses:
Seit Inbetriebnahme (und auch nach Systemneustart) spielen sich bei der Ansteuerung des Mischermotors zwei verschiedene Dinge ab.

Der Mischer bleibt zunächst auf 0-Stellung stehen (fast geschlossen) und regelt dann ca. 12-24 Stunden die Vorlauftemperatur wie er soll und fährt die Heizkurve ab. Beim dritten oder vierten Takten des Außengeräts fährt der Mischer dann auf und bleibt dort stehen. Es wird dann der Heizkreis mit maximal verfügbarer Temperatur gefahren, obwohl der Mischermotor entsprechend der Heizkurve zufahren sollte. Danach wird der Motor dann gar nicht mehr angesteuert.

Oder nach Neustart fährt die Regelung den Mischermotor in weit geöffnete Position und bleibt dort ebenso stehen (regelt bei zu hoher Vorlauftemperatur nicht zurück). Auch in diesem Fall wird der Motor nicht wieder angesteuert.

Der gute Mann an der Technik-Hotline sagte ich solle mal im "Heizen-Modus" der ja einem manuell gesteuertem Betrieb entspricht die Vorlauftemperatur des Mischers rauf und runter regeln und beobachten ob der Motor auf- und zufährt. Dies funktioniert allerdings nur sporadisch da vom Gerät nicht immer 230V auf die Leitungen gegeben wird.

Hat schon jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder evtl. eine Lösung?

Danke.

Verfasser:
elomex
Zeit: 22.09.2025 19:33:38
0
3878488
Meine Erfahrung mit der Maschine ist, dass mir die Regelungs-Programmierung immer noch sehr suspekt und kompliziert aufgeblasen vorkommt. Ich kämpfe mit viel zu kurzen Taktungsschleifen, weil die Maschine bei Erreichen der eingestellten Zieltemperatur, die Kompressorleistung widersinnig stark nach oben fährt, anstatt langsam die Leistung herunterzuregeln.

Zu deinem Problem speziell kann ich leider nichts sagen. Ich betreibe meine direkt ohne Puffer nur zum Heizen hydraulisch mit einem Plattenwärmetauscher vom Hauskreis getrennt.

Verfasser:
A Min
Zeit: 22.09.2025 20:30:42
0
3878502
Mal abgesehen davon, dass ich mich mit den LGs nicht auskenne, frage ich mich, warum da was gemischt werden soll, wenn nur ein Heizkreis bedient wird?
Wenn nichts anderes dagegen spricht, würde ich den Mischer deaktivieren und auf 100% stellen und ordentlichen Abgleich und Einstellung der Heizkurve vornehmen.

Verfasser:
Turbomode
Zeit: 23.09.2025 12:58:37
0
3878654
Gemischt wird der Heizkreis damit ich meinen erzeugten Strom zu 100% nutzen kann durch Erhöhung der Sollwerttemperatur bei Ladung und vorhandener Überproduktion.
Aber unabhängig davon sollte die Regelung des gemischten Heizkreises funktionieren. Egal wie er ins System eingebunden ist.

Verfasser:
tunk
Zeit: 15.10.2025 09:56:49
0
3885895
Servus,

meine HM143MR.U34 macht das selbe.

Setting:
– 1700 l Warmwasserspeicher mit innenliegendem Wärmetauscher, Aufheizung einmal am Tag auf 55 Grad bei optimalen Bedingungen (PV-Überschuss und möglichst warm) → funktioniert alles OK
– HK1 Pufferspeicher 500 l, Sollwert 5–10 Grad über Sollwert HK2
– HK2 ist die FBH mit Mischer, der an der LG angeschlossen ist
Temperatursteuerung: Wassereinlass

Meine Beobachtung kurz: Der Mischer läuft nur, wenn in HK1 auch ein Heizbedarf vorhanden ist.

Ausführlich:
Zu Anfang macht der Mischer, was er soll – das kann auch ich bestätigen. Der Mischer fährt auf Sollwert und regelt gemäß der eingestellten Hysterese nach.
Man muss dazu sagen, dass „Anfang“ dann ist, wenn man die WMP neu startet, weil bereits der Fall eingetreten ist, dass sie nicht mehr geregelt hat und infolgedessen die Vorlauftemperatur abgefallen ist und auch der Fußboden ausgekühlt ist.
Folglich entsteht sowohl für HK2 als auch für HK1 ein erhöhter Nachholbedarf.

Die WMP läuft, macht HK1 warm, HK2 zieht schnell genug Wärme aus HK1 und es funktioniert halbwegs.

Mit zunehmender Zeit wird aber der Wärmebedarf geringer, der Rücklauf von HK2 ist nicht mehr so kalt, sodass HK1 nicht mehr so schnell auskühlt und die WMP keinen Bedarf sieht, HK1 aufzuwärmen.
Und da der Mischer nur läuft, wenn HK1 auch läuft, wird irgendwann gar keine Wärme mehr entnommen – außer dem Stillstandsverlust des Speichers.

Siehe Bild: Bild Temperaturverlauf

Meines Erachtens ist das ein riesiger Fehler in der Regelung von LG. Ich jedenfalls habe noch keine Einstellung gefunden, die dieses Problem behebt.
Hat jemand eine Idee? Oder ist es wirklich einfach ein Bug oder Defekt?

Fällt die Temperatur in HK1 unter die Hysterese, läuft die Wärmepumpe wieder.

Verfasser:
Chri Stian
Zeit: 15.10.2025 10:54:41
0
3885919
Hallo,
ich hätte eine Frage an die Mischer-Nutzer.

Bei mir ist der HK und Mischerkreis nahezu identisch von der Heizkurve und beides wird über eine kleinen Parallelpuffer/hydr Weiche bedient. Bislang läuft alles ohne Mischerregelung und der Mischer ist fix eingestellt.

Nun kann sein, dass durch Volumenstromänderungen im HK mehr Wasser aus dem Puffer entnommen wird und dadurch die Auslasstemperatur des Puffers unter die Soll-Temperatur des Mischers fällt. Merkt die Wärmepumpe das und heizt diese dann nach, überhöht ggf. die Systemtemperatur? Wenn ja, würde ich die Mischerfunktion nachrüsten.
Danke!

Verfasser:
Turbomode
Zeit: 10.11.2025 21:10:08
0
3895803
Ich bin nun auch dazu übergegangen den Mischer voll aufzumachen und den HK1 über eine ansteigende Heizkurve zu fahren.
Das soll aber kein Dauerzustand werden. LG hat mir nun angeboten den Techniker auf Garantie zu schicken damit ein Update vor Ort installiert wird. Es bleibt spannend.