Servus,
meine HM143MR.U34 macht das selbe.
Setting:
– 1700 l Warmwasserspeicher mit innenliegendem Wärmetauscher, Aufheizung einmal am Tag auf 55 Grad bei optimalen Bedingungen (PV-Überschuss und möglichst warm) → funktioniert alles OK
– HK1
Pufferspeicher 500 l, Sollwert 5–10 Grad über Sollwert HK2
– HK2 ist die FBH mit Mischer, der an der LG angeschlossen ist
–
Temperatursteuerung:
Wassereinlass
Meine Beobachtung kurz: Der Mischer läuft nur, wenn in HK1 auch ein Heizbedarf vorhanden ist.
Ausführlich:
Zu Anfang macht der Mischer, was er soll – das kann auch ich bestätigen. Der Mischer fährt auf Sollwert und regelt gemäß der eingestellten
Hysterese nach.
Man muss dazu sagen, dass „Anfang“ dann ist, wenn man die WMP neu startet, weil bereits der Fall eingetreten ist, dass sie nicht mehr geregelt hat und infolgedessen die
Vorlauftemperatur abgefallen ist und auch der Fußboden ausgekühlt ist.
Folglich entsteht sowohl für HK2 als auch für HK1 ein erhöhter Nachholbedarf.
Die WMP läuft, macht HK1 warm, HK2 zieht schnell genug Wärme aus HK1 und es funktioniert halbwegs.
Mit zunehmender Zeit wird aber der Wärmebedarf geringer, der Rücklauf von HK2 ist nicht mehr so kalt, sodass HK1 nicht mehr so schnell auskühlt und die WMP keinen Bedarf sieht, HK1 aufzuwärmen.
Und da der Mischer nur läuft, wenn HK1 auch läuft, wird irgendwann gar keine Wärme mehr entnommen – außer dem
Stillstandsverlust des Speichers.
Siehe Bild:
Bild TemperaturverlaufMeines Erachtens ist das ein riesiger Fehler in der
Regelung von LG. Ich jedenfalls habe noch keine Einstellung gefunden, die dieses Problem behebt.
Hat jemand eine Idee? Oder ist es wirklich einfach ein Bug oder Defekt?
Fällt die Temperatur in HK1 unter die Hysterese, läuft die Wärmepumpe wieder.