Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Hauskauf - Bestehende Wärmepumpe einstellen/optimieren
Verfasser:
Rastelli
Zeit: 20.10.2025 19:27:07
0
3887931
das ist besser und ja, ich würde auch mal 5,0V Nom. sehen wollen.
und die L-Abt. auf "Nein"... :-)

Verfasser:
Wäller95
Zeit: 23.10.2025 17:33:40
0
3889061
Zitat von Rastelli Beitrag anzeigen
das ist besser und ja, ich würde auch mal 5,0V Nom. sehen wollen.
und die L-Abt. auf "Nein"... :-)


Habe es dank deiner Hilfe ... hinbekommen, die Luftabtauung auszuschalten. Vielen dank dafür! Verstehe ich richtig, dass die WP jetzt mittels Heißgasabtauung diese Vorgang durchführt? Gibt es hier irgendwelche Nachteile verglichen mit der Luftabtauung, außer eines etwas erhöhten Stromverbrauches?

Die 5,0V sind jetzt auch eingestellt, Pumpenoptimierung noch immer auf Nein.
Eine aktuelle dta hängt unten an, wenn du nochmal drüber schauen magst :)

Anlagenstatus:
Wärmepumpen Typ LWC407
Softwarestand V1.88.3
Revision 9717
Bedienteil 19
Bivalenz Stufe 1
Betriebszustand EVU

System Einstellung:
EVU-Sperre ohne ZWE
Raumstation Nein
Einbindung Rueckl.
Mischkreis 1 Nein
ZWE1 Art Heizstab
ZWE1 Fkt Hz u. Ww
ZWE2 Art Nein
ZWE2 Fkt Nein
Störung mit ZWE
Warmwasser1 Fuehler
Warmwasser2 ZIP
Warmwasser3 ohne ZUP
Warmwasser4 Sollwert
Warmwasser5 mit HUP
WW+WP max 0.0 h
Abtzyk max 90 min
Luftabt. Nein
Luft-Abt. max 15 min
Pumpenoptim. Nein
Zugang KD
ÜberwachungVD Ein
Regelung HK AT-Abh.
Regelung MK1 AT-Abh.
Ausheizen m. Misch
Elektr. Anode Ja
Heizgrenze Nein
Parallelbetrieb Nein
Fernwartung Nein
Pumpenoptim. Zeit 5 min
Effizienzpumpe Ja
Wärmemenge V 5-100
Abtzyk min 45 min
Lüftung 300m³/h
Meldung TDI Ja
Freig. ZWE 60 min
Warmw. Nachheizung Nein
Warmw. Nachh. max 5.0 h
Smart Grid Nein
Regelung MK1 schnell

Temperaturen :
Temperaturen:
Rückl.-Begr. 50.0°C
Hysterese HR 2.0 K
TR Erh max 7.0 K
Freig. ZWE -2.0°C
TDI-Solltemp 65.0°C
Hysterese WW 6.0 K
TAussen max 35.0°C
TAussen min -20.0°C
T-HG max 140.0°C
Absenk. bis -20.0°C
Vorlauf max. 61.0°C
min. AT VL max. -7.0°C
Vorlauf EG 52.0°C
Max.Warmwassertemp. 65.0°C
Min. Rückl.Solltemp. 15.0°C
Nachtabsenkung HK 0.0°C

Effizienzpumpe:
Effizienzp. Nom. 5.00 V
Effizienzp. Min. 3.00 V
Effizienzpumpe Ja
Wärmemenge V 5-100

Prioritäten :
Warmwasser 1
Heizung 2

Anlagenkonfiguration :
Heizung 1
Warmwasser 1

Heizkurven Heizung 26.5C 22.5C 0.0K

Informationen Betriebsstunden:
Betriebstund. VD1 26678h
Impulse Verdichter 1 46316
Laufzeit Ø VD1 00:34
Betriebstunden ZWE1 136h
Betriebstunden WP 26678h
Betriebstunden Heiz. 22296h
Betriebstunden WW 4381h


Informationen Temperaturen:
Vorlauf 24.8°C
Rücklauf 24.8°C
Rückl.-Soll 25.5°C
Heissgas 28.3°C
Außentemperatur 10.3°C
Warmwasser-Ist 44.5°C
Warmwasser-Soll 48.0°C
Wärmequelle-Ein 9.6°C
Wärmequelle-Aus 8.0°C
Vorlauf max. 61.0°C
Zulufttemperatur 20.6°C


Nein = Nein

Abschaltungen:
23.10.25 16:18 keine Anf.
23.10.25 10:02 keine Anf.
23.10.25 04:02 keine Anf.
22.10.25 22:56 keine Anf.
22.10.25 18:38 keine Anf.

Link dta

Verfasser:
Rastelli
Zeit: 23.10.2025 19:55:42
1
3889123
Zitat von Wäller95 Beitrag anzeigen
Verstehe ich richtig, dass die WP jetzt mittels Heißgasabtauung diese Vorgang durchführt?[...]
ja, Kreislaufumkehrung.
Zitat von Wäller95 Beitrag anzeigen
Gibt es hier irgendwelche Nachteile verglichen mit der Luftabtauung, außer eines etwas erhöhten Stromverbrauches?[...]
nein, nur Vorteile, sonst würde ich es nicht empfehlen... Mit der mangelhaft programmierten Luftabtauung überwiegt der Nachteil unvollständiger, abgebrochener, nicht fortgesetzter Heiztakte. Nach max 45min Laufzeit ist Heiztaktende. Dadurch sammelst du mehr Verdichterstarts als nötig.
Ich würde sagen, die Zielvorgabe der Sollspreizung ist hiermit erreicht:

Happy heating