Hallo liebes Forum,
ich steige mal direkt ein:
Szenario: Wärmepumpe mit Warmwasser über FriWa an separatem Speicher (getrennt vom Heizkreislauf)
Frage: Was für eine Rücklauftemperatur aus dem
Brauchwasserspeicher zur Wärmepumpe habt ihr bzw. was sind gute Werte dafür? (relativ zur Frischwasser- und Speicher-Solltemperatur)
Hintergrund: Bei unserer Anlage (Beschreibung folgt gleich) liegt der Rücklauf etwa in der Mitte zwischen Frischwasser- und Speicher-Solltemperatur, was mir reichlich hoch erscheint (so kann ich ja nur die Hälfte der Wärmekapazität des Speichers nutzen).
Unsere Anlage (Dreifamilienhaus):
Wärmepumpe: Lambda EU13L
Hydraulikschema: Lambda 122_000 (2-Speicherlösung mit Frischwassersystem)
Brauchwasserspeicher: Vaillant allSTOR exclusiv 500 L
Frischwasserstation: Vaillant VPM 40/45/2 W
Solltemperatur des Brauchwasserspeichers: Standard 47 °C / PV-
Temperaturerhöhung 54 °C
Solltemperatur des Warmwassers (FriWa-Einstellung): 45 °C
Rücklauf vom Brauchwasserspeicher zur Wärmepumpe: ca. 32-34 °C, nur wenn gerade Warmwasser entnommen wird geht es ausnahmsweise auch mal auf ~ 28 °C runter
Die Rücklauftemperatur ist eigentlich immer im selben Bereich, egal ob der Speicher vorher auf Standard- oder PV-Temperatur geladen wurde und egal ob das letzte Mal Laden nur 4-5 oder 18 Stunden her ist. Sie scheint also nicht durch die Übertemperatur Speicher vs. Warmwasser-Zielwert oder die für eine Durchmischung/Wärmediffusion zur Verfügung stehende Zeit beeinflusst zu werden.
Weiß zufällig jemand, wo die Temperatursensoren T1-T4 der Friwa platziert sind, die man in deren Diagnosemenü (Sensor-/Aktor-Test) aufrufen kann? In den Handbüchern kann ich leider nichts dazu finden.
Habt ihr Ideen, was man noch probieren könnte, um die Wärme aus dem Speicher vollständiger zu entnehmen (also die Rücklauftemperatur zu senken) oder das Problem weiter zu analysieren? Oder ist das am Ende einfach "normal so"?
Herzlichen Dank und viele Grüße
mwgj