Hallo,
seid über einem Jahr läuft bei uns die Wärmepumpe von Brötje, wobei diese sehr stark taktet.
Bei Außentemperaturen von ca. 5 - 20°C ist die Taktung sehr start und nimmt bis ca. 5°C ab. D.h. bei ca. 10°C Außentemperatur startet die WP bis zu 50mal in 24 Stunden.
Bei ca. 0° - 5°C läuft die WP mehre Stunden am Stück.
Zu beobachten ist, das die untere Grenze der elektrischen Leistungsaufnahgme bei ca. 1kW liegt. Kann die WP so konfiguriert werden, dass diese anstatt abschaltet noch weiter mit 1kW elektr. Leistung läuft? Oder lässt sich die WP mit einer min. Leistung betreiben?
Laut Brötje Kundenservice ist die Anlage nach Schema aufgebaut und konfiguriert. Über den Kundenservice von Brötje wurde schon sehr ausführlich in anderen Foren diskutiert.
Wie sind eure Erfahrungen und gibt es von eurer Seite Lösungsvorschläge?
Viele weitere Details liegen in einer Datenbank vor und werden über Grafana dargestellt. Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden es in den Beitrag einzufügen. Kennt ihr einen Weg, um Bilder darzustellen?
Installation:
- Brötje BLW Split P 11 C ohne Heizstab
- Brötje WLS 24
- WW-Speicher EAS W 300 B
- Brötje Modbus-Schnittstellt zu auslesen einer internen Daten
- Fussbodenheizung mit Durchflussmesser
-- keine
Stellantriebe!
-- EG: 12 Kreise mit jeweils 100l Volumen (max offen)
-- KG: 10 Kreise mit jeweils 100l Volumen (1/4 offen)
Schon im Vorfeld, vielen Dank für eure Interesse und eure Unterstützung.