| | | | Zeit:
07.10.2025 15:27:41 |
Hallo, meine Novelan LCIV12.2R3 nervt seit gestern mit der Meldung Abtauen und das Wasser wird auch nicht mehr warm. Gestern Neustart gemacht (sicherung raus) und dann ging es bis heute Mittag, aber nun hat er die Meldung wieder und auch Neustart hilft nicht mehr. UNd gab heute Mittag die Fehlermeldungen 791, 798 und 799. Im August wurde schon ein neuer Lüfter eingebaut (da er super laut wurde). Wollte mal fragen, ob es hier Ideen gibt bzgl. was es sein könnte. Fachbetrieb meint evtl. Durchflussregler und sollte mich beim Novelan Kundendienst melden, auch bzgl. Kulanz. WP ist 7 Jahre alt.... Habe sie angeschrieben, aber mal sehen, wie lange das dauert. Letztes Mal hat alles Wochen gedauert. Dankbar für jeden Tipp. Achim
|
| | Zeit:
07.10.2025 15:40:42 |
Gibt es auch Dta und Csv davon? |
| | Zeit:
07.10.2025 16:15:16 |
Die Regelung hat keine Verbindung zur Platine des Aussengerätes (ASB-Board). Den Regler mal neu starten - dazu alles mal aus- und wiedereinschalten. Modbus Verkabelung und Stecker überprüfen, sonst, kann es z.B. auch das ASB-Board oder Bedienteil sein.
|
| | Zeit:
07.10.2025 17:01:05 |
Danke und durch das Bild bin ich auch endlich drauf gekommen, wo sich der USB Anschluss befindet.
Hier mal der Folder auf OneDrive. Hoffe, passt so. Datein hier hochzuladen scheint nicht zu gehen.
https://1drv.ms/f/c/fb9751003e2c5a2f/EibkpCULAFhFig-EyeF5UygBifb1t_BVOd-8zurqNscJRg?e=iP3tf5
Ach ja und die genaue Meldung lautet: "Abtauen in 00:00:00 Durchflussüberwachung"
Vielen Dank schon einmal,
Achim
|
| | Zeit:
07.10.2025 17:11:20 |
Inbetriebnahme WP 07.10.2025 16:14 Seriennummer 271212-251 KD-Index a Seriennummer 2 000000-000 KD-Index 2 a Seriennummer 3 000000-000 KD-Index 3 a MAC 00-09-82-1f-4f-03 Gateway 0.0.0.0 Anlagenstatus: Wärmepumpen Typ LW 12 Wärmepumpen Typ CMD_9 Softwarestand V3.83.0 (r4151) Bivalenz Stufe 1 Betriebszustand ABT Leistung Ist 4.16 kW System Einstellung: EVU-Sperre ohne ZWE Raumstation Nein Einbindung Rueckl. Mischkreis 1 Nein Störung ohne ZWE Warmwasser1 Fuehler Warmwasser2 ZIP Warmwasser3 ohne ZUP Warmwasser4 Sollwert Warmwasser5 mit HUP WW+WP max 0.0 h Pumpenoptim. Ja Zugang KD ÜberwachungVD Ein Regelung HK AT-Abh. Regelung MK1 AT-Abh. Kühlung Festt. Ausheizen m. Misch Elektr. Anode Nein Heizgrenze Ja Fernwartung Nein Pumpenoptim. Zeit 180 min Meldung TDI Nein Freig. ZWE 60 min Warmw. Nachheizung Nein Warmw. Nachh. max 5.0 h Smart Grid Nein Regelung MK1 schnell Temperaturen: Rückl.-Begr. 45.0°C Hysterese HR 2.0 K Hysterese WW 2.0 K TR Erh max 5.0 K Freig. ZWE -2.0°C TDI-Solltemp 65.0°C TAussen max 40.0°C TAussen min -20.0°C Absenk. bis -20.0°C Vorlauf max. 60.0°C min. AT VL max. -7.0°C Vorlauf EG 62.0°C Hysterese KR 2.0 K Max.Warmwassertemp. 65.0°C Min. Rückl.Solltemp. 15.0°C Effizienzpumpe: Steuerung Hz. Manuell Lstg. Hz. Nom. 100% Lstg. Hz. Min. 100% Steuerung WW. Automatik Zus. Wärmeerz 1 Art Heizstab Funktion Hz u. Ww Position Integriert Ausgang Out 1 Pumpenvorlauf: Pumpenvorlauf ZUP 60 s Prioritäten: Warmwasser 1 Heizung 2 Schwimmbad 3 Anlagenkonfiguration: Heizung Ja Warmwasser Ja Heizkurven Heizung 24.0°C 28.0°C 0.0 K Informationen Betriebsstunden: Betriebstund. VD1 12366h Impulse Verdichter 1 53453 Laufzeit Ø VD1 00:13 Betriebstunden ZWE1 56h Betriebstunden WP 12366h Betriebstunden Heiz. 11163h Betriebstunden WW 1174h Informationen Temperaturen: Vorlauf 46.4°C Rücklauf 45.9°C Rückl.-Soll 29.9°C Heissgas 78.7°C Aussentemperatur 14.8°C Mitteltemperatur 10.3°C Warmwasser-Ist 30.3°C Warmwasser-Soll 48.0°C Wärmequelle-Ein 13.2°C Vorlauf max. 60.0°C Ansaug VD 14.1°C Überhitzung 11.4 K Überhitzung Soll 7.7 K TFL1 38.4°C TFL2 44.6°C Unterkühlung EEV 7.3 K THG Grenze 115.0°C Erweiterungsplatine Nein Abschaltungen: 07.10.25 14:16 I0 Pause 06.10.25 22:59 I0 Pause 06.10.25 22:37 I0 Pause 06.10.25 22:15 I0 Pause 06.10.25 21:53 I0 Pause
|
| | Zeit:
07.10.2025 18:07:28 |
Mich wundert das die WP noch läuft :-( So ein Dta habe ich von einer V noch nicht gesehen. Eine variable WP mit 13 Minuten durchschnittlicher Laufzeit, ich komme vom Kopfschütteln nicht raus. Ohne Wärme in der Fbh kann die WP auch nicht abtauen. Achtung mM Änderungen HeizkurveEndpunkt 27 / -20 bisher 24 / -20 Fußpunkt 22 / 22 bisher 28 / 28 0 Hysterese WW 6K bisher 2K hierfür benötigst du den PIN 9445 24Std später neue Dta und Csv Ups, eine Frage noch Fbh oder Heizkörper?
|
| | Zeit:
07.10.2025 18:30:10 |
Fußbodenheizung.
na wunderbar da hat man das damals ja anscheinend richtig gut eingestelllt. Ich werde es mal testen.
Danke!
|
| | Zeit:
07.10.2025 18:37:11 |
War das damals ein Neubau oder Modernisierung?
Irgendwie zeigt das Dta auch das dein Verdichter dauerhaft läuft, auch irgendwie komisch. Evtl tut auch mal ein Bot gut, also stromlos machen etwa 10 sek warten und wieder Strom geben.
|
| | Zeit:
07.10.2025 18:40:44 |
War Neubau. 8 jahre her und habe noch Solar Brauchwasserspeicherung evtl erklärt das ja einiges. Bisher lief sie tadelos und auch Stromverbrauch war alles im Rahmen (aus meiner Laiensicht) Habe es mal umgestellt und neu gestartet. Mach es gleich nochmal mit 10 sec warten
|
| | Zeit:
07.10.2025 19:04:17 |
Sowas hab ich noch nie gesehen.... Dein Heisswasser wird stellenweise durch den Heizstab bereitgestellt. Zitat von akaspers  Heizkurven Heizung 24.0°C 28.0°C 0.0 K Was soll denn das für ein Fachbetrieb sein? Hat der die Konstantheizung erfunden? Dieser Parameter ist kreuzfalsch, siehe Kommentare vom Schmied. Zitat von akaspers  Im August wurde schon ein neuer Lüfter eingebaut (da er super laut wurde). Wollte mal fragen, ob es hier Ideen gibt bzgl. was es sein könnte.
Wurden da auch gleich etliche Kugelhähne geschlossen und nicht mehr aufgedreht? Welche Stellung hat das Überströmventil? Was hängt sonst noch an der Anlage?
|
| | Zeit:
07.10.2025 19:05:26 |
Okay ich korrigiere mich, das erklärt wohl das Signal Zweitwärmeerzeuger.
|
| | Zeit:
07.10.2025 19:11:27 |
Trotz (Solar Brauchwasserspeicherung) die Werte geändert lassen?
|
| | Zeit:
07.10.2025 19:14:33 |
Was für ein Brauchwasserspeicher hast du? Evtl ein Multifunktionsspeicher? Ja, hat nichts mit dem Solar zu tun was ich geändert habe. Sind alles nur Sachen die die WP betrifft
|
| | Zeit:
07.10.2025 19:16:41 |
| |
| | Zeit:
07.10.2025 19:26:49 |
Danke und dann schaue ich mal, was sich ändert.
Habe 2 Bilder auch hochgeladen im Folder, was die Leitungen betrifft. Multifunktionsspeicher: Nicht, dass ich wüsste, also eher nein.
Lese mich mal ein.
|
| | Zeit:
07.10.2025 19:28:49 |
Zitat von akaspers  Gestern Neustart gemacht (sicherung raus) und dann ging es bis heute Mittag, aber nun hat er die Meldung wieder und auch Neustart hilft nicht mehr. UNd gab heute Mittag die Fehlermeldungen 791, 798 und 799.
Novelan Betriebsanleitung sagt: Fehler 791: Bedienteil hat seit mindestens 10 Sekunden keine ModBus-Kommunikation mit dem Inverter oder 10 Kommunikationspakete an den Inverter gingen verloren. Reset automatisch. Fehler 798: Mindestens 10 Sekunden keine ModBus-Kommunikation zum Ventilator. Reset automatisch. Fehler 799: Mindestens 10 Sekunden keine ModBus-Kommunikation mit der ASB-Platine. Reset automatisch. Meine Interpretation: Die Regeleinheit kann das Abtausignal nicht übermitteln, die Anzeige meldet daher kontinuierlich "Anlagenstatus Abtauen (ABT)". Derweil die WP fröhlich weiterläuft, weit über das Rücklauf-Soll hinaus. Nach einem Hard-reset läuft sie dann auch erst mal wieder... Schätze mal im Menü "Ablaufzeiten" zählt der Zähler "HRW" (Heizungs Regelung Weniger) munter seine Stunden. die Steuerung stellt aber nicht ab, weil sie eben noch in der Abtau-Subroutine hängt. Also letztlich so wie bereits geschrieben: Zitat von TJans  Die Regelung hat keine Verbindung zur Platine des Aussengerätes (ASB-Board). Den Regler mal neu starten - dazu alles mal aus- und wiedereinschalten. Modbus Verkabelung und Stecker überprüfen, sonst, kann es z.B. auch das ASB-Board oder Bedienteil sein. |
| | Zeit:
07.10.2025 19:32:47 |
die Fehlermeldungen sind bisher nicht mehr aufgetaucht und auch beim Hochfahren wurde ASB als OK angezeigt. Keine Ahnung, ob man das damit ausschliessen kann. Noch keine Ahnung wo ich die Steckverbindungen überprüfen kann, aber werde mal weiter schauen Danke für die ganzen Infos!
|
| | Zeit:
07.10.2025 19:35:09 |
Manometer sieht gut aus, brauchst kein Wasser aufzufüllen
|
| | Zeit:
07.10.2025 19:43:27 |
Ist halt die Frage, ob du dir das zutraust: Die Anschlüsse siehst Du, wenn Du die vier Schrauben auf der Styroporabdeckung der Reglereinheit löst. Stecker vorsichtig abziehen und wieder aufstecken. Aber schon mit etwas Gefühl... nicht dass Du sonst was anderes schrottest. Dabei auch mal gucken ob sich irgendwo Masseverbindungen gelöst haben. X20 ist die Modbus Platine: Daran hängt auch der Ventilator. Gut möglich, dass wenn dort gearbeitet wurde sich etwas gelöst hat, oder ein defekter Ventilator den Bus blockiert. Anlage vorher Stromlos machen! |
| | Zeit:
07.10.2025 19:47:21 |
Zitat von akaspers  die Fehlermeldungen sind bisher nicht mehr aufgetaucht und auch beim Hochfahren wurde ASB als OK angezeigt. Keine Ahnung, ob man das damit ausschliessen kann.
Wenn es dir hilft.... an unserem Modell nennt es sich "LIN-Verbindung" und die war regelmässig unterbrochen, einzige Abhilfe: Sicherung raus, warten und wieder rein. Hat irgendwann aufgehört.
|
| | Zeit:
07.10.2025 19:54:25 |
Danke. Hmm mal schauen ob ich das mache.
Wärmepumpe läuft nun ne gute Stunde und HRW Zeit steht bei 3:07 Minuten und steigt nicht an.
Werden morgen Vormittag mal wieder nachschauen.
1000 Dank euch. Wunderbare schnelle Tipps hier!
|
| | Zeit:
08.10.2025 18:55:08 |
Hallo, Bisher keine Abtauen-Meldung mehr und auch keine neue Fehlermeldung. Würden die Fehlermeldungen eigentlich nochmal auftauchen, wenn der Fehler noch besteht? Habe aktuelle Daten auch gerade neu abgelegt im Unterordner 8-10-25 (LInk von oben weiterhin gültig). Evtl sieht man da mehr und hoffe die neue Heizkurve ist nun auch besser. Danke!
|
| | Zeit:
08.10.2025 21:49:11 |
Hmmm sorry also sieht immer noch nach Startschwierigkeiten vor der WW Bereitung aus. Aber kann dir grad nicht sagen woran es liegt. Die Heizphasen dafür sehen aus als wären alle Einzelraumregler im Haus komplett geschlossen und die Heizung heizt fröhlich übers Überstromventil eine handvoll Wasser für 10 Minuten... Pufferspeicher hast Du ja seriell im Rücklauf und nicht parallel. Hast Du mal für ausreichend Durchfluss in der FBH gesorgt? Stichwort ERR auf max. So sieht das ganze gar nicht gesund aus...
|
| | Zeit:
09.10.2025 08:25:11 |
Dank Dir. Habe nun alle ERR auf max gestellt (6). Zu war aber keiner. Aussage damals war, sie sollten auf 5 sein immer. Heizkurve war auch nicht mehr die, die es sein sollte. a) ich war zu blöd oder b) da hatte sich was so verstellt. Werde heute abend mal wieder neue Daten hochladen. Zumindest die abtauen Problematik ist weg und keine Fehlercodes mehr (bis jetzt). Das Verhalten der WP bekomme ich hoffentlich mit eurer Hilfe auch noch so hin, wie es soll. Notfalls suche ich mir einen Fachbetrieb, der wirklich was von WP-Einstellungen versteht.
|
| | Zeit:
09.10.2025 11:37:46 |
Es war gefühlt nicht richtig warm hier. Habe mal die Heiz Temepratur um 0,5 Grad erhöht. Heizkurve damit nun auf 26,5 / -20 und 22,5 / 22,5 gestellt worden dadurch automatisch.
|