| | | | Zeit:
08.10.2025 06:21:50 |
Hallo vor knapp 1 Woche wurde bei mir eine Luftwärmepumpe 16 kW eingebaut. Stellte nun fest, dass nichts isoliert ist. Nun die Frage laut EEG ist das doch eigentlich Pflicht? Der Geschäftsführer meinte ich könnte das ja selbst machen und so im Endeffekt Geld sparen was für mich alles sehr misstrauisch wirkt. Noch dazu läuft die Anlage ununterbrochen und verbraucht so fast 40kW am Tag (vielleicht durch die Unisolierten Leitungen)? Habt ihr Meinungen dazu? |
| | Zeit:
08.10.2025 06:37:02 |
Na optimal ist das nicht aber 40kW werden da auch nicht verschwendet, sonst müsste es in dem Kellerraum unangenehm warm sein. Es sollte nunmal das ausgeführt werden, was im Angebot stand. Wenn von keinerlei Wärmedämmung gesprochen wurde, hast du es auch nicht beauftragt.
|
| | Zeit:
08.10.2025 06:47:06 |
Natürlich müssen die Leitungen gedämmt werden, wenn das im Auftrag nicht explizit als kundenseitig vereinbart wird gehört das zu einer vollständigen Installation.
|
| | Zeit:
08.10.2025 07:20:33 |
Zitat von khgarten  Natürlich müssen die Leitungen gedämmt werden, wenn das im Auftrag nicht explizit als kundenseitig vereinbart wird gehört das zu einer vollständigen Installation. Prinzipiell bin auch ich der Meinung, das es zu einer „vollständigen, förderfähigen installation“ gehört, glaube aber dennoch eher Tiii hier, denn auch bei uns war es explizit nicht genannt und somit exklusive. Davon abgesehen, hätte ich sowieso geplant gehabt, dieses selbst zu machen. Ist zwar zeitaufwändig, aber kein Hexenwerk Zur Installation: mit Absperrungen wurde da nicht gegeizt. Wäre froh, wenn bei uns nur die Hälfte davon vorhanden wäre ;-)
|
| | Zeit:
08.10.2025 07:23:56 |
Es ist tatsächlich auch sehr sehr warm im Heizungsraum. Die meinten auch sie hätten jetzt extremen Mehraufwand da besprochen worden ist die Inneneinheit würde einfach an der alten heizung angeschlossen was aber nicht möglich war. Die musste im Endeffekt in einem neuen heizungsraum aufgebaut werden. Anbei mal das Angebot in welchem auch Helferstunden stehen welcher jedoch nur am 1 Tag dabei war der Rest war der Monteur immer allein. |
| | Zeit:
08.10.2025 07:31:03 |
Welche Durchmesser haben die Plastikröhrchen eigentlich? Wie kommt man überhaupt auf die Idee, das in Plastik zu machen? Warum so eine riesige Maschine installiert wurde ist auch fragwürdig. Dämmung der Rohre ist seit irgendwann in den 80ern vorgeschrieben.
|
| | Zeit:
08.10.2025 07:48:36 |
Zitat von Hibiskus337  Noch dazu läuft die Anlage ununterbrochen und verbraucht so fast 40kW am Tag (vielleicht durch die Unisolierten Leitungen)? Ich neme an, du meinst 40kWh am Tag. Bei ununterbrochenem Betrieb wären das auch nur 1,6kW elektrische Leistung. Ist jetzt nicht übermäßig viel. Ob das bei den derzeitigen Außentemperaturen zu deinem Haus und zum WW-Bedarf passt, ist eine andere Frage.
|
| | Zeit:
08.10.2025 07:58:05 |
Plastik ist das nicht sind schwarze Metallrohre von Buderus? Welche riesige Maschine meinst du? 16 kW hatten wir davor mit einer Wärmelast Berechnung ermittelt. Die Rohre müssten 26er sein hätte ich gesagt. Diese gehen nämlich noch durch eine Scheune auch an 26er. Dort hätte ich ja noch verstanden das ich es isoliere. Aber die hinter dem Speicher meinte mein Vater (Heizungsbauer) hätten direkt bei Einbau isoliert werden müssen, damit man auch durchgängige Isolierung hätte. Jetzt kommt man nur noch schwer dann hinter dem Speicher.
|
| | Zeit:
08.10.2025 08:06:37 |
Ist das Mepla Rohr ?.........ich würd sagen für die Leistung unterdimensionert, sieht zumindest auf den Bildern so aus.......müßte mind. 40er Rohr sein wenns Mepla ist, besser eine DN größer
|
| | Zeit:
08.10.2025 08:14:57 |
Im Angebot steht CU-Rohr, für nen Schnäppchenpreis von 1k€, inkl. Fittinge. Muss den anderen aber zustimmen, nach Metall sieht es nur aus an den fittinge und Absperrungen.... 😉
|
| | Zeit:
08.10.2025 08:20:13 |
Zitat von Hibiskus337  [...] Die Rohre müssten 26er sein hätte ich gesagt[...] Hast du in der Bude keinen Meterstab, oder wenigstens n Lineal? Damit könnte man messen, nicht nur schätzen... und mit nem Magnet als „Add-On“ vielleicht sogar Metall erkennen.... was aber vermutlich bei den Rohren scheitert NB: bei uns wird sogar der Verteiler der FBH noch in 28 CU angefahren, nur so als Orientierung
|
| | Zeit:
08.10.2025 08:20:21 |
Und der Magnetitabscheider steht mit 1 1/4" drin, schau mal nach ob das stimmt, sieht eher wie 1" aus auf den Bildern Ich hätte Kupfer , 42mm bei der Leistung bevorzugt bzw würd da sogar drauf bestehen
|
| | Zeit:
08.10.2025 08:22:23 |
Viel Spaß beim Dämmen so nah wie das auf die Wand getackert wurde. Ohne hast du bestimmt mehrere 100W, die da verloren gehen bzw. an falscher Stelle landen. Wie alt und wie groß ist das Haus, wo steht es und was wurde vorher an Brennstoff verbraucht? 16kW, na wenn man sich da nicht mal etwas verrechnet hat.
|
| | Zeit:
08.10.2025 08:24:35 |
Also rechnerisch bei 16KW und 5K Spreizung Mepla mind. 40mm...........besser 50mm Kupfer 42mm alles andere ist zu klein
|
| | Zeit:
08.10.2025 08:34:51 |
Zitat von Hibiskus337  Die meinten auch sie hätten jetzt extremen Mehraufwand da besprochen worden ist die Inneneinheit würde einfach an der alten heizung angeschlossen was aber nicht möglich war. Die musste im Endeffekt in einem neuen heizungsraum aufgebaut werden die werden sich das doch voher angesehen haben, kann ja nicht dein Problem sein wenn der Planer unfähig ist
|
| | Zeit:
08.10.2025 09:17:52 |
Das Haus ist bj ca 1900 dreifach verglast keine FBH keine Fassadendämmung aktuell. Die Rohre laufen halt in die Scheune und gehen dort auf 26er Aluverbundrohr. Welche von dort ins Haus gehen. Edit: mein Vater meinte es wären Geberit ich schaue nachher nochmal genau. Anbei mal der Vebrauch aktuell. |
| | Zeit:
08.10.2025 09:28:35 |
Wie lang ist der Weg von der Wärmepumpe bis zu den Heizkörpern?
Wenn da ein langes Rohr mit nur 26mm liegt, dann wird der Druckverlust zu groß werden. Da der Druckverlust so groß ist, wird der Durchfluss nicht ausreichend sein. Entsprechend wird die Anlage sehr ineffizient laufen, falls sie denn überhaupt ohne Fehler auf voller Leistung laufen (und im Winter abtauen) kann.
|
| | Zeit:
08.10.2025 09:41:40 |
Bis zum ersten Heizkörper von der Inneneinheit 6 - 7m schätzungsweise. Ersten Stock noch mehr und Dachgeschoss. Leider hat der Typ der das Haus saniert hat so "zusammengefuscht". Im EG planen wir gerade sowieso FBH aber für die anderen Stockwerte ist das aus finanzieller Sicht selbst gerade nicht möglich. Da wir erst seit paar Monaten drin leben.
|
| | Zeit:
08.10.2025 10:18:38 |
Zitat von Hibiskus337  Hallo vor knapp 1 Woche wurde bei mir eine Luftwärmepumpe 16 kW eingebaut. Stellte nun fest, dass nichts isoliert ist. Nun die Frage laut EEG ist das doch eigentlich Pflicht? Der Geschäftsführer meinte ich könnte das ja selbst machen und so im Endeffekt Geld sparen was für mich alles sehr[...] Der Aussenanschluß ist der absolute "Klopper". Warum ist man mit dem Fernwärmerohr nicht dicht an die Ausseneinheit gegangen? Das ist sauber und die Leitungen sind isoliert. Und warum laufen die elektrischen Anschlüsse nicht auch durch die Fernwärmeleitung? Und natürlich gehören alle Leitungen isoliert.
|
| | Zeit:
08.10.2025 11:08:09 |
Die Fernwärmeleitung war extrem Starr und die hatten wahrscheinlich kein Bock weil alles schnell ging... Die Elektroleitung ist da durchgeführt vom Sicherungskasten an
|
| | Zeit:
08.10.2025 11:22:03 |
Zitat von Hibiskus337  Die Fernwärmeleitung war extrem Starr und die hatten wahrscheinlich kein Bock weil alles schnell ging... Die Elektroleitung ist da durchgeführt vom Sicherungskasten an Du hast ja selbst gemerkt, dass etwas faul ist. Das ist das Resultat von quick and dirty.
|
| | Zeit:
08.10.2025 11:28:38 |
Also für die Isolierung von dem Raum wollen die 500€. Finde auch seltsam 4000€ für die Verrohrung. |
| | Zeit:
08.10.2025 16:09:38 |
Die Iso für 500€ ist ja ok, 4000€ für die Verrohrung wären m.M. in Ordnung wenn die Dimensionierung stimmt, sprich Fernwärmeleitung DN40 und im Heizraum 42mm Kupferrohr, das ist halt alles teuer. So würd ich sagen ist das eher Murks auch wenns im Heizraum sauber verlegt ist.
|
| | Zeit:
08.10.2025 16:47:01 |
Noch habe ich nicht bezahlt. Kann ich das nicht irgendwie reklamieren. Ich Verbrauche aktuell echt viel Strom und wirklich warm ist es jetzt auch nicht. Für mich fühlt es sich alles nach einem Betrug an... Weiß nicht warum man als Laie Teuer Geld bezahlt und dann doch beschissen wird.
|
| | Zeit:
08.10.2025 17:07:00 |
Solange die Heizung nicht ordentlich funktioniert bzw. nachgebessert wird würde ich nichts überweisen. Wie sieht die Heizkurve aus? Welche Heizkörper sind verbaut? Ich würde an den einzelnen Heizkörpern beim Vorlauf mit einem Laser Thermometer messen, ob auch wirklich die angezeigte VL Temp ankommt.
|